Protherm Panther 12 KTO - po pár vteřinách zhasneDobrý den, u výše uvedeného typu kotle se mi vyskytuje následující závada:
Když kotel běží delší dobu, cca 5 hodin a následně je vypnutý termostatem, případně po nahřátí zásobníku TUV, tak při následném startu se občas (cca 1x za dva dni) stane že kotel zapálí, hoří cca 5 vteřin a následně zhasne, poté zase zapálí a tak pořád dokola. Někdy se do pěti minut chytne, ale jindy ho musím vypnout, nechat tak půl hodiny být a poté zase normálně jde třeba dva dni. Kotel samozřejmě žádnou chybu nehlásí.
Ještě dodám, že ionizační sonda to určitě nebude, protože jakmile se objeví na hořácích plamen, přestane kotel zapalovat. Nedochází ani k samovolnému "odtržení" a zhasnutí plamene. Plamen zhasíná armatura, je to slyšet.
Zkusil jsem odkrytovat řídící jednotku a všiml jsem si, že je tam jeden elektrolytický kondenzátor (blízko trafa) trochu nafouklý, mohlo by to být způsobeno tím?
Servisáka mám už objednaného, bohužel dneska to jsou většinou měniči funkčních celků, tak se zkouším informovat ještě tady.
edit: kotel je verze 17