Tepelná ztráta novostavby 5 kW? Výpočet dle NKN...

Reklama
Tepelná ztráta novostavby 5 kW? Výpočet dle NKN...

Dobrý den,
konečně jsem od firmy dostal projekt včetně průkazu energetické náročnosti budovy. Některé údaje mi ale moc nesedí, rád bych znal vyjádření zdejších zkušenějších přispěvovatelů.

V příloze je naskenovaný obrázek z průkazu ENB se ztrátami konstrukcí a tabulky z výpočtu z on-line kalkulačky zde na TZB.

V průkazu mi projektant uvádí hodnotu TZ 5kW, ale ve zdejší kalkulačce TZ vyšla na 7,2 kW. Navíc v tom průkazu zjevně není počítáno s činiteli teplotní redukce u podlah na terénu a nad sklepem, který je částečně pod terénem, takže by to ve výsledku v tom průkazu "mělo vyjít ještě lépe". Je ale pravda že poslední dvě hodnoty do tabulky na TZB (jiné konstrukce) jsem vložil trochu bez znalosti věci - má to být podsklepení půlky budovy ve svahu, tj. sklepní stěna označená v průkazu jako 1.PP.

Zaráží mě ale, že mi projektant navrhnul elektrokotel 28 kW?? V zadání přitom byla verze 15 kW a ještě jsem uvažoval o snížení na 8 kW v případě, že v bojleru bude elektropatrona 2,2 kW. Přijde mi to zbytečně předimenzované. Vytápění je nízkoteplovodní podlahové + 2 žebř. v koupelnách, v systému jsou i solární vakuové trubicové panely a krb. vložka s výměníkem.

Energetická náročnost vytápění v průkazu vyšla na 37,3 GJ/rok. Měrná spotřeba energie pro vytápění na celk. podl. plochu 57,6 kWh/m2/rok. Třída energetické náročnosti budovy je B, úsporná.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

3 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.