Trámový stropDobrý den,
Měl bych na Vás zkušené několik dotazů.
Chystám se na chalupě vytvořit snížený trámový strop s přiznanými trámy, strop nebude pochozí.
Rozměr místnosti je 7,2x4,05m
Moje idea je:
Trámy rozměru 12x16cm na výšku zasekám do obvodových zdí cca 15cm na každé straně, trámů bude 8ks v délce 4,5m.
Trámy ve zdi přijdou uložit na podbetonované patky a impregnovanou destičku.
Záklop bude proveden z fošem o šířce cca 20cm s polodrážkou.
Na záklop přijde parozábrana (podkroví nebude používáno).
Na parozábranu nainstaluji rošt do krerého přijde tepelná izolace cca 10cm, která bude z vrchu zaklopena osb deskami (z důvodu zamezí propadaní nečistot).
Otázky zní:
1. Je skladna z důvodu izolace v pořádku?
2. Jak impregnovat nebo zabezpěčit zhlaví trámů proti hnilobě nebo kondenzaci vody? (zdi jsou z vepřovic a místy cihelných bloků heluz)
3. Navrhli by jste jiný systém uchycení trámů do zdiva? Aby nebyl do místnosti vidět?
Trámy rozměru 12x16cm jsem se rozhodl použít z důvodu "rozměrové pravosti a uvěřitelnosti", prostě to vypadá jako strop a ne náhražka :)
Děkuji za vaše názory a odpovědi.
Milan Mihalčin