Dobrý den,
na přiložených fotografiich je vidět několik silně poškozených EPS desek .
Degradaci jsem objevil po měsíčním skladování balíků EPS na volném prostranství .
Silně poškozených je cca 10 ks z celkových 150m2 a poškozené jsou přitom jen některé z desek vystavených stejným podmínkám .
(EPS GreyWall 140, přelom května/června s děšťem i velmi slunečními dny)
Nesetkali jste se s obdobným poškozením ?
Jde o nevhodné skladování, nebo může jít o chybu materiálu s rizikem degradace celé dodávky i v delším časovém horizontu?
z disertacni prace pana Holana PASIVNÍ DOMY A ZÁŘIVÉ TOKY ENERGIE 11Obdobný jev, toti¾ znaèná propustnost…
před 14 roky
ano, vypada to tak. Ale uskladneno to bylo ve radach 4*5 a z vrchnich 20ti desek byly poškozene jen tři a do různé…
před 14 roky
No jasně, tak to máte vysvětleno, je to teplem, černý nápis se propálil více, stejnětak desky uvnitř NEMĚLY stejné…
před 14 roky
17 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení