TC voda-vodaDobry den,
dlouho jsem uvazoval, jakym zpusobem rekonstruovat system topeni a napadla me tato varianta. Prosim o nazory a pripadne doporuceni konkretniho modelu TC. TZ objektu je 14kW, vytapena plocha 265m2. Teplotni spad topeni 55/40.
System bych provozoval v zimnim a letnim rezimu:
Zima: tepelne cerpadlo chladi zasobnik vlevo a ohriva aku nadrz vpravo. nadrz vlevo je dohrivana solarnimi panely (mely by dokazat ohrivat vodu vychlazenou tepelnym cerpadlem, ocekavam zisky i v zime). Pokud nebude solarni zisk dostatecny, vypusti ventil 1 ochlazenou vodu a docerpa ze studny. Ventil 3 bude v zime nastaven tak, aby se TUV odebirala z vnorenemho zasobniku v aku nadrzi. Ventil 4 bude ovladan ridici jednotkou solaru - v zasobniku vlevo bude nahrivan na 15oC (max. vstup do TC), pote prepne do aku nadrze.
Leto: tepelne cerpadlo chladi aku nadrz vpravo a ohriva zasobnik TUV vlevo. Ventil 3 se prepne na odber TUV z leveho zasobniku. Chladna voda v aku nadrzi se ohriva chlazenim mistnosti, pripadne dopoustenim studnicni vody po otevreni ventilu 2. Solar funguje jako v zime, jen se vymeni role nadrzi.
Myslite, ze by to tak mohlo fungovat?