Dobrý den,
při projektování ohřevu TV pro bytové domy narážíme na problém s předehřevem proti Legionelle. Dle EN 806-2 má být na výstupu ze zásobníků max. 60°C, české normy to upravují na max. 55°C. Bereme tedy max. 55°C. Ale dle EN 806-2 má být vodovod navržen tak aby bylo možné dosáhnout teploty 70°C z důvodu termické dezinfekce. V tom případě není možné instalovat žádný termostatický směšovač (nastaven na 55°C) na výstup ze zásobníků TV. Ale pokud ho tam nedám lidé se opaří. Když ho tam osadím, tak ,,dezinfikuji,, pouze zásobník TV ale potrubí ne.