Dobry den,

mam Dakona DOR32 a pripojuji k nemu 3 akumul. nadrze po 760L
Pri prestavbe budu doplnovat do zpatecky ke kotli 3cest. ventil pro hlidani teploty vratne vody.
Mohu pouzit pro tento ucel ventil 1" s DN=25, Kvs=10 ?
Nebude prilis skrtit prutok ?

A doplnujici otacka: v soucasne dobe mam kotel pripojen do rozvodu (vse nove radiatory+podlahovka) medi 28mm. Pokud budu pripojovat aku nadrze, a budu tedy moct vyuzit prebytecny vykon kotle pro ukladani do aku, mel bych aku spojit s kotlem spise 35mm, nebo je dostacujici ta 28mm ?
Planuji si udelat vlastni rizeni (mikroprocesorove), takze mohu bez problemu nabijet nadrze po jedne (kazda bude mit elektroventil) a pokud by stoupala dale teplota kotle, otevrit treba nadrze dve najednou.

Dekuji predem za kazde info.
Tomas