zapojenie 18kw drevosplynovacieho kotla a navrh ventilovDobry den,
potreboval by som poradit v zapojeni 18kw drevosplynovacieho kotla.
Ide o zapojenie v starsom RD, liatinove radiatory s TRV, priblizne 250L vody, system doteraz fungoval s plynovym kotlom s obehovym cerpadlom.
Vychadzam z Atmos schemy - zapojenie s termoventilom a akumulacnou nadrzou, kde som doplnil 3cestny zonovy ventil pre ohrev TUV, co umozni ohrievat vodu v boileri na pozadovanu teplotu pomocou termostatu.
Je takyto sposob zapojenia ohrevu tuv vhodny? alebo sa to da lepsie nejak inak?
V zapojeni chcem pouzit
v primarnom kotlovom okruhu 3cestny termostaticky ventil ESBE VTC312 - DN20, 70°C, Kvs 3,2
pre prepinanie ohrevu TUV 3cestny zonovy ventil Siemens SXI46.20/SFA21 DN 20, kv 3,5,
v radiatorovom okruhu 3cestny zmiesavac ESBE VRG 132 DN20 - 4
Tu by som tiez potreboval pocut nazor skusenejsich, su DN20 s danymi Kvs vhodne pre ventily a 18kw vykon kotla?
Chapem ze ventil musi mat v okruhu svoju autoritu a preto je dolezite zvolit spravny prietok, vzhladom na vykon si aj myslim ze by postacovali aj s nizsim kv...
Podla mna v primarnom kotlovom okruhu by mal byt termostaticky ventil navrhnuty na 15-20C teplotny spad, 70C na spiatocke a okolo 90C na vystupe kvoli akumulacii v aku nadrzi. V radiatorovom okruhu 3cest. zmiesavac na spad tak 10-15C. U zonoveho ventilu pre TUV by vyssie kv podla mna nemalo byt problemom. No ale dat to vsetko spravne do suvisu - takto na prvykrat potrebujem s navrhom pomoct :)
Ak je teda nieco tak ako by nemalo, velmi ocenim rady a dalsiu diskusiu.