Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regulace výměníkové stanice v rodinném domě

Autor: Pavel Nedělka
Datum: 25.10.2010 12:51
uživatel: 102104


Dobrý den, v rodinném dvojdomku máme topení řešeno výměníkovou stanicí na páru. V podstatě jsou to dva oddělené výměníky, jeden na ohřev TUV a druhý na topení. TUV je regulována klasicky dvoupolohově pomocí DTRky a pohonu Klimact na vstupní páře. Topení je podobné, ale místo DTRky je osazen ekvitermní regulátor Term S2 s pohonem Klimact opět na vstupu páry. Obě regulace fungují napřímo, tedy bez směšovacího ventilu.
Protože strojní zařízení je celkem v pořádku a není nutné měnit celou technologii a cena média rovněž přijatelná, rád bych vyřešil pouze regulaci celého systému a to pokud možno jedním regulátorem bez nutnosti měnit akční členy soustavy.
Prosím tedy o radu, zkušenosti, případně náměty na řešení, tedy náhradu Termu a DTRek za komaktní regulátor, je-li to vůbec možné. Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Nedělka09.10.2019 19:17
jan zizka25.10.2010 17:40
Stanislav Bartel25.10.2010 17:25
jan zizka25.10.2010 16:17
Vladimír Křen25.10.2010 15:00
Pavel Nedělka25.10.2010 13:37
Pavel Nedělka25.10.2010 13:24
Vladimír Křen25.10.2010 13:22
jan zizka25.10.2010 13:12

Příspěvky
Autor: Pavel Nedělka
Datum: 09.10.2019 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102104
reakce na ...
Dobrý den,
po delší době bych chtěl informovat o výsledku. Nakonec jsem pořídil doporučený regulátor Term2.3.p a vše naprosto bez problémů funguje. Maličko jsem si musel vyhrát s nastavením regulátoru na místní podmínky, ale už čtvrtý rok bez jediného problému. Sice jsem se musel poprat s komunikačním SW, což znamenalo instalaci XP módu pod W 10, protože SW ZPA na ničem jiném, než W XP neběží :-) Ale zase je úžasně přehledný, jednoduchý a krásně nastavitelný.
Redukce z RS 232 na USB a nastavení portu byla už jen drobnost.
Takže DÍKY všem za rady!

Autor: Vladimír Křen
Datum: 25.10.2010 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Kondenzát z páry je odváděn čerpadlem nebo tlakovým spádem od tlaku ve výměníku?

Autor: Pavel Nedělka
Datum: 25.10.2010 13:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102104
reakce na ...
Předem děkuji za rychlou reakci a teď odpověď: kondenzát je odvádět tlakovým spádem, čerpadlo použito není.

Autor: Vladimír Křen
Datum: 25.10.2010 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
To je ta lepší varianta. Při tomto způsobu odvádění kondenzátu můžete na odpad kondenzátu instalovat buď přímo regulační ventil s kapilárou která se instaluje do potrubí na vstupu do vlastního topného systému. Nebál bych se teploty vratného kondenzátu protože váš výměník se změní na zaplavovací a ten má na svém výstupu teplotu kondenzátu na úrovni vstupující topné vody. Jestli máte zájem dejte mail a múžeme se podrobněji domluvit. Vláďa

Autor: jan zizka
Datum: 25.10.2010 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102105
reakce na ...
je možné použít novou generaci ekvitermních regulátorů TERM2.3 z produkce ZPA Ekoreg , který má v sobě i regulaci ohřevu teplé vody. Kabeláž, čidla, pohony se použijí původní. Pro jeho nastavení je výhodné použít komunikační adapter a počítač.

návod na http://www.zpaul.cz/data/pj34/term/term23/navod23.pdf
katalogový list http://www.zpaul.cz/data/pj34/term/term23/term23.pdf

Autor: Pavel Nedělka
Datum: 25.10.2010 13:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102104
reakce na ...
Děkuji za typ, ale mám dotaz ohledně směšovacího ventilu a čerpadel. Protože v současné době není oběhové čerpadlo ani na TV ani na TUV (klasická samotíž), lze výstupy relé pro tato čerpadla (č. 6 a 9 na obrázku )použít pro Klimacty na vstupu? Rovněž není instalován směšocaví ventil, protože vstup páry je rozdvojen a jsou 2 pohony pro Tv a TUV, jeho řízení lze v takovém případě vynechat?

Autor: jan zizka
Datum: 25.10.2010 16:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102105
reakce na ...
na svorky 1+2+3 se připojí pohon ohřevu topné vody, na svorky 6 se musí dát pomocné relé, které přepínacími kontakty otvírá a zavírá pohon ohřevu vody., kontakt 7 bude nevyužit. Odvod kondenzátu zůstane jak je. Tolik z hlediska minina zásahu do systému MaR a rozvodů.

Techologická schemata jsou dost chaotická a nepřehledná, svého času jsem se dohadoval s výrobním ředitelem ing. Podlogarem, ale marně.

Autor: Stanislav Bartel
Datum: 25.10.2010 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100012
reakce na ...
Doplním informaci o skutečnost, že až ho budete objednávat/myslím ten Term2.3.p tak uveď te, že ho chcete nasadit na páru nikoliv na topnou vodu. Jde tady o časovou závislost rychlosti regulačních zásahů.

Autor: jan zizka
Datum: 25.10.2010 17:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102105
reakce na ...
Při použití komunikačního rozhraní a SW v PC se regulátor nechá parametrizovat - nastavit optimální regulační charakteristika. Výhodou této řady regulátorů je navíc i to, že ekvitermní křivka jde "zlomit" a každá část má jinou závistost topné vody na venkovní teplotě.
viz příručka programátora
http://www.zpaul.cz/data/pj34/term/term23/prog23.pdf

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama