Dobrý den všem,
potřeboval bych poradit s následujícím problémem: RD vytápím TČ Viessman Vitocal 343 voda/voda. Jako mezivyměník je použit skládaný deskový vyměník firmy G-Mar VT04-PHKPL42CD-16 a zdrojem vody je kopaná studna. Vydatnost obrovská, štěrkové podloží (řeka Morava je cca 150m daleko). Voda ze studny má mírně čajovou barvu, vypadá čistá. Jenže není. Po pár měsících provozu se deskový vyměník kompletně ucpal jílovitým bahnem, osadil jsem filtry na vstup, trochu to pomohlo, ale i tak jedenkrát ročně je nutno vyměník vymontovat, rozebrat, vyčistit a znovu zapojit. Filtry Depura se sítem o 75um čistím každé 2 týdny…

Existuje řešení pro mírně znečištěnou vodu? Např. trubkový vyměník konstruovaný tak, aby k usazování nečistot nedocházelo?