Problém s tlakem na Protherm Tiger KTZZdravím,
rád bych požádal o radu s problémem na kotli Protherm Tiger KTZ24.
Před vánoci nám z ničeho nic začal na kotli stoupat tlak a z 1,2 až na 3,3 a kotel upouštěl vodu přes pojistný ventil. Vždy jsme tlak snížili přes upuštění topného systému zpět na 1,2. Tlak přes den vydržel v noci opět vylétl na 2,5 až 3 bar. První servis překontroloval expanzní nádoby ... problém se do hodiny opakoval. Druhý servis udělal asi to samé ....problém se do hodiny opakoval tlak opět rostl. Takže každý den několikrát upouštění systému z 2,5 zpět na 1,2. Na druhý svátek vánoční se kotel "umravnil" a chyba se nevyskytla až do včerejška (3týdny v klidu)....opět hup nahoru na 3,3. Zajímavé na tom je že stejný problém má kamarád v KV cca 2km od nás. Stejný kotel stejný problém. Napadlo nás zda to nemůže způsobit místní vodárna, která v mrazech manipuluje s tlakem vody. Můžete prosím poradit ? děkuji
Ještě dodám že v případě když zavřu hlavní přívod vody do bytu a otevřu přes noc kohouty s teplou vodou ....tlak neklesne ... to by mělo údajně eliminovat případné poškození v zásobníku TUV.