Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Systém větrání s reakcí na vlhkost | Hydroregulovatelné větrání

Autor: Ladislav VARGA
Datum: 25.01.2011 01:21
uživatel: 101136


Fotogalerie:

Zdravím všetkých diskutujúcich,

pri plánovaní vetrania v rodinnom dome som "narazil" aj na hydro- regulovateľné vetranie a zistil som, že bolo na tomto portály spomenuté len okrajovo: https://forum.tzb-info.cz/1767-diskuze-ke-clanku-stavime-energeticky-usporny-dum-x-mikroklima-nizkoenergetickych-budov-rekuperace-teplovzdusne-vytapeni/strana-2?idtext=135#text135.

Ide o systém od spoločnosti aereco.com.

Máte s ním niekto reálnu skúsenosť? (Majú zastúpenie na Slovensku aj v Čechách.)
Je to reálna alternatíva k vetraniu rekuperáciou tepla, ktorá je navyše podľa tvrdení výrobcu energeticky úspornejšia? A dokonca je podľa všetkého nákladovo oveľa znesiteľnejšia, viď obrázok.

Ďakujem za každú reakciu.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola25.01.2011 20:42
Martin Šperl25.01.2011 20:37
Ladislav VARGA25.01.2011 19:37
Pavel Šulc25.01.2011 18:38
Ladislav VARGA25.01.2011 16:59
Martin Šperl25.01.2011 16:19
Ladislav VARGA25.01.2011 16:13
Martin Šperl25.01.2011 16:03
Ladislav VARGA25.01.2011 15:57
Martin Šperl25.01.2011 14:49
Tomas Kolin25.01.2011 13:13
Antonín Vinický25.01.2011 12:50

Příspěvky
Autor: Martin Šperl
Datum: 25.01.2011 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100046
reakce na ...
Systém Aereco nabízí alternativu k rekuperaci asi jako spalovna k recyklaci. Jestliže se podíváme na význam slova rekuperace jako zpětné získávání tepla, pak se ptám, jak systém Aereco zpětně vrací teplo?
..
Řízení větraní na základě relativní vlhkosti nepovažuji za dobré. Vlhkost vzduchu ani náhodou není jediným relevantním indikátorem kvality vzduchu. Názorným příkladem je cigaretový kouř, který nikterak zásadně neovlivní relativní vlhkost v místnosti a přesto nemůžeme mluvit o kvalitním vyvětrání.
..
Pochybuji i pružnosti systému. Vlhkost nekolísá v jednotlivých místnostech v domě tak pružně, aby to byl optimální systém řízení větrání.
..
Jak uvedl správně pan Vinický, všechny větrací jednotky mohou být vybavené čidlem vlhkosti a řídit tak výkon větrání. Vlhkostní čidlo není nic drahého.
..
Mnohem účinnější považuji snímání koncentrace CO2 a ani to není nic samospasitelného.
..
Za velmi nešťastné považuji decentrální systémy větrání vyžadující "díry" (tepelné mosty) do každé místnosti skrz obvodovou stěnu pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Autor: Ladislav VARGA
Datum: 25.01.2011 15:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101136
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý deň, pán Šperl,

napísal som "reálna alternatíva k VETRANIU rekuperáciou tepla", nie "reálna alternatíva k rekuperácii tepla". ;)
Správnou otázkou zostáva, či výmena vzduchu na základe relatívnej vlhkosti je dostatočná? A otázka tepelných mostov je taktiež aktuálna.
Ak ale aereco.com oficiálne prehlasuje, že celková úspora energie oproti vetraním rekuperáciou tepla tu je (viď obrázok), aj napriek týmto dvom "zádrheľom" je určite potrebné sa touto alternatívou zaoberať. A potvrdiť alebo vyvrátiť toto prehlásenie.

Autor: Martin Šperl
Datum: 25.01.2011 16:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100046
reakce na ...
Jestliže chcete něco vyvracet nebo dokázat, potřebujete základní východiska, podmínky, jinak si může udělat každý graf, jaký chce. Představte si graf, kde porovnáte jízdní kolo a automobil z hlediska spotřeby primární energie.
..
Zkuste se na to podívat selským rozumem.
Co umí navíc vlhkostně řízené větrání oproti větrání s rekuperací, které notabene můžete větrat se stejnou intenzitou a na základě stejného spouštěcího podnětu, tedy stavu vlhkosti?
..
Víte, ono vlhkostní čidlo má trochu jinou funkci. Obvykle bývá zapojeno se spínacím i vypínacím kontaktem a mělo by korigovat intenzitu rel. vlhkosti v místnosti.

Autor: Tomas Kolin
Datum: 25.01.2011 13:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103702
reakce na ...
Dobrý den. Větrací systémy Aereco nabízí vhodnou alternativu k rekuperaci tepla. Celý systém je řízen na základě vlhkosti a neustále vyhodnocuje potřebné množství přiváděného a odváděného (znehodnoceného) vzduchu. Více informací najdete na www.bristec.cz
Letáky o systému si můžete stáhnout zde:
http://www.bristec.cz/p/technicka-dokumentace/

Autor: Antonín Vinický
Datum: 25.01.2011 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103700
reakce na ...
Dobrý den, rekuperační jednotky Dantherm taky mají automatickou regulaci založenou na měření RH%, chod jednotky je řízen v závislosti na obsažené vlhkosti v odsávaném vzduchu,
více na dantherm-rekuperace.cz

Autor: Ladislav VARGA
Datum: 25.01.2011 16:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101136
reakce na ...
Dobrý deň, pán Vinický,

ďakujem za informáciu. Osobne som dlhšie hľadal riešenie, ako "ovládať" rekuperačnú jednotku na základe relatívnej vlhkosti vzduchu tak, aby tento nebol za žiadnych okolností "pod normou", alebo aby som o tom "aspoň vedel". Pozriem si tabuľku pána Šperla a preštudujem Dantherm.

Autor: Martin Šperl
Datum: 25.01.2011 16:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100046
reakce na ...
Pane Vargo, podívejte se třeba na tento odkaz http://www.ventilatory-obchod.cz/cidlo-vlhkosti-_ventilator_-530.html
nebo do googlu zadejte "snímač vlhkosti". Spínání na základě vlhkosti umí i triviální odtahový ventilátor do koupelny.

Autor: Ladislav VARGA
Datum: 25.01.2011 16:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101136
reakce na ...
Zapáčil sa mi na prvý pohľad DANTHERM HRV 5. Rieši aj namŕzanie jednotky...

Autor: Pavel Šulc
Datum: 25.01.2011 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100252
reakce na ...
Jak děda měnil až vyměnil, to mi připomínají nápady pana Vargy. Možná ještě lepší je popěvek Dát si pětku do záložny a za dva měsíce jít si pro tři tisíce. Divim se, že pan Homola, Špirl a další ještě mají náladu na tohle odpovídat. HRV je rotačák a rotačák pro rodiný domy je dost nevhodný. Podívejte se na passiv.de, tuhle jednotku Dantherm ani neprotlačil certifikací. Je to jednoduchý, rotačáky mají oproti deskáčům menší účinost a nepřípustný netěsnosti. Když se má něco točit, nemůže to těsnit a míchají se odpadní a přívodní vzduchy. Proto se taky prodávají k rotačákům rovnou nový těsnicí pásky. Stačí si přečíst starší diskuze, všechno už tam je. Pan Varga už by si měl něco objednat, uleví se mu.

Autor: Ladislav VARGA
Datum: 25.01.2011 19:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101136
reakce na ...
Súhlasím s Vašou poslednou vetou. :)
Ale, ak dovolíte, ešte budem chvíľu hľadať... Ja sa tejto problematike venujem asi týždeň, tak študujem, čo a kde sa dá. Vaše upozornenie si preverím. Ak mi chcete pomôcť "uľaviť si", pošlite mi, prosím, rovno linku, kde sa o "rotačákoch" píše, že sú pre rodinné domy nevhodné a iste sa potom uľaví aj Vám. ;)

Pánom Šperlovi a ďalším ďakujem za ich ochotu a trpezlivosť.

Autor: Martin Šperl
Datum: 25.01.2011 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100046
reakce na ...
Já se musím pana Vargy zastat, hledá, shání a ptá se. Myslím si, že nejde o pár korun a já bych nejednal jinak. Je tu daleko více příspěvků kolem pana Kociny, které já považuji za zbytečné. Pokud Vás dotazy kohokoliv obtěžují, nečtěte je, nereagujte na ně. To je nejlepší obrana.
..
Co se týče rotačních výměníků, neviděl bych to zas tak bledě. Jistě, mají větší netěsnosti (míchání odpadního a přívodního vzduchu kolem otáčejícího se výměníku) a to i v případě, že se měří nové a nikoliv oběhané po pár letech provozu. Je možné připustit, že i toto mohl být důvod nezískání certifikátu z PHI, ale jestli to nevíte jistě, je to jen spekulace a nezdá se mi úplně v pořádku Vaše verze prezentace. Já mám s rotačními výměníky trochu jinou zkušenost. Problém dělá to, že se stejnou "cestou" odvádí odpadní vzduch a stejnou cestou se pak přivádí čerstvý. Pokud je výměník nový a čistý, je vše v pořádku. Po určitém čase se však zanese, na stěnách ulpí částečně prach a špína jako v každém jiném výměníku, při obráceném chodu to pak někdy bývá cítit. Je to jako byste si přiváděli digestoří vzduch z domu a po chvíli opačně do domu. Možná proto jste se někde dočetl o nevhodnosti pro RD a možná také proto, že se rotační výměníky se častěji používají v průmyslu, kde nezáleží až tak na zmíněných faktorech. Na druhou stranu výhodou je skutečně provoz v zimě bez potřeby zemního registru. Osobně si myslím, že rotační výměníky své místo ve větrání i RD mají a pokud bych měl srovnat s nějakým decentrálním systémem typu Aereco, InVenter a podobnými "náhražkami" , rozhodně bych se přikláněl na stranu rotačních výměníků, zvlášť tehdy, jsou-li vyráběny kvalitním výrobcem.

Autor: Jozef Homola
Datum: 25.01.2011 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jenom dodám, že rotační výměníky můžou skutečně přenášet bez zpochybnění a velkých problému vlhkost, když otvory jsou částečně vyplněné nebo potažené "desikantem" např. silikagelem.

odpovědět na původní příspěvek