Problem s podlahovkou / vykonnostahojte, chcem poprosit o radu, hned na uvod sa vsak priznam, ze podlahovku sme realizovali bez projektu. avsak aktualne mame s nou problem, proste kuri nedostatocne. v izbach ktore su najdlhsimi okruhmi i pri vstupnej teplote z kotla 50C je max 18C co je naozaj kosa. kotol mam protherm 12 kW. teplota v spiatocke je pri 50C cca 33C. novostavba, obytna plocha 94m2, podlaha 6cm EPS, steny 10cm, strop 16+8cm, tepelne straty podla vypoctov na webe do 6kW, teplotu mam len v rozdelovaci celkovo - vstup 50, vystup 32, prietokomery v anjdlhsich okruhoch 1najdlhsi - 2,2, 2najdlhsi 2,5l/min. riesili sme to uz i s kurenarom, ktory nam to robil a skusali prefuknut vetvy, ci nie su zavzdusnene ale nepomohlo.
pomohlo by doinstalovanie dodatocneho cerpadla do rozdelovaca podlahovky ?, aktualne to taha len to co je v kotli. alebo co ine ?