protherm 24 KTV - prietokovy ohrevMam 10 rocny kotol Protherm 24 KTV na kurenie a prietokovy ohrev vody. Pri ohreve TUV mam nasledovny problem:
Ohrev sa spusti v poriadku, ale pozadovanu teplotu TUV nedosiahne. Pri prietoku 6-7 l/min je to max 45-50 stupnov. Doskovy vymennik bol demontovany a zistili sme, ze nie je upchaty a prepusta vodu v oboch castiach bez problemov.
Co ale je zvlastne - pri horeuvedenom prietoku je trubka privodu od hlavneho vymennika zohriata len na cca 55 stupnov (da sa drzat rukou) a na spiatocke je ochladena. Pri znizeni prietoku sa zvysi teplota na spiatocke a potom nasledne aj na privode od hl.vymennika a tym sa dosiahne aj vyssia teplota teplej vody.
Pokial vsak neohrievam TUV a ide kurenie, trubka z hl.vymennika sa ihned zohreje na nastavenu teplotu kurenia - asi 75 C a tuto teplotu kotol udrzuje pokial nie je vypnuty termostatom.
Hladam pricinu, preco pri ohreve TUV je chladnejsia rurka od hl.vymennika.