Věnec/překladChtěl bych vědět Váš názor k zvolenému složení překladu a věnce u přízemního bungalovu z Ytongu tl.300mm a s vazníkovou střechou.(nad otvorem šířky 2500mm).
U všech menších otvorů bude nosný překlad a nad tím věnec.
Bohužel u otvoru 2500mm Ytong nosný překlad nenabízí a stejně tam chceme roletu.
Mám jen projekt ke stavebnímu povolení,kde se tenhle detail neřeší.
Jde mi o to jestli se zvolením vhodné výztuže nemusím bát nějakých problémů co se týče zatížení střechou a zavěšeným SDK stropem.
Výztuž věnce 4x 12mm + třmínky 6mm po 250mm a v místě tohoto detailu 6x 12mm a třmínky po 200mm.
Velikost věnce podle toho jestli použiji UPA profil,spíše ale vyzdím z příčkovek aby byla velikost průřezu věnce větší - š.180mm a v.250mm.
Dělali jste to někdo u přízemního bungalovu podobně?
Díky