Kondenzace u nízkoteplotních plynových kotlůDnes při servisu kotle byla odhalena po 2 letech příčina zarůstání kotlového výměníku u kotle Panther. Dříve používaný kotel Tiger nepracoval za tak nízkých teplot a tak se to neprojevilo. Záměrně už druhou sezónu to provozuji na teplotách 42, 45 a 48°C podle sezony. Vždy se musí očistit při servisu kotlový výměník a dneska jsem k podivu serismana zdokumentoval příčinu. Je to kondenzace na části pozinkované trubky vedoucí do komína, jenom na bocích, kde dochází vlivem vertikálního proudění k intenzivnímu ochlazování. V části trubky, kde je zaveden vývod od bojleru a jeho věčného plamínku už ke kondenzaci nedochází (je to teplejší). Takže rezumé je takové. Páry zkondenzují na části kouřovodu a stékají na příčku v přisávači odtahu a po bočnicích stékají na kraje výměníku a tam to dělá nečistoty a zanáší se žebra. Nápovědou bylo to, že kotlový výměník ač je meandr, tak se zanášel na obou stranách při krajích (označeno elipsou). Zkusím tepelně izolovat pozinkované potrubí a uvidím, zda to pomůže, uvidíme za rok. Takto zrezivěl kouřovod za 2 roky provozování kotle Protherm Panther 12 KOO.