Zapojení Kotle EKO-TECH DUO AQUA 20 kW ???

Reklama
Zapojení Kotle EKO-TECH DUO AQUA 20 kW ???

Dobrý den všem, zakoupili jsme kotel EKO-TECH DUO AQUA 20 kW, jako topivo v zásobníku máme dřevěné peletky, na kotel je též připojen boiler cca180 litrů, vytápěná plocha cca 250m2.
Máme problém s udržením teploty kotle, aniž bychom použili i druhé topeniště. Pokud kotel běží pouze na zásobník není schopen držet teplotu vyšší než 50 stupňů. Když současně topíme v druhém topeništi, kotel drží teplotu okolo 68 stupňů.
Nastavení : podávání 15 s, přestávka 65s, ventilátor 25%(otevřen cca 2 cm), hysterze 2 stupně.
Nastavení udržování : podávání 20s, přestávka 15 min., ventilátor - práce 70s, přestávka 15 min. .
Čerpadlo nastaveno na rychlost 2 zapíná při 45 stupních.
Jde hlavně o to, že po cca 4 hodinách se přestane zvyšovat teplota, pokud není přiloženo do druhého topeniště.
Mohl by někdo poradit v čem by mohl být problém.
Foto přikládám.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

6 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.