skladba podlahového topení jinak

Rubriky:

Reklama
skladba podlahového topení jinak

Dobrý den,
koupili jsme starší plně podsklepený jednopodlažní dům, do kterého by jsme chtěli nainstalovat teplovodní podlahové topení, problém je ten, že tento dům má už tak nízké stropy a po instalaci topení by se prostor ještě více zmenšil.
Proto bych se chtěl zeptat, zda je možná tato varianta-na betonové hurdisky umístit tenký polystyren - asi 2-3cm( který by zároveň odděloval nosnou konstrukci od topení), na to roztáhnout trubky a zalít betonovou vrstvou asi 3-4cm a ze sklepa přilepit na strop ( na hurdisky) polystyrenovou izolaci 10-15cm, hurdisky by zároveň sloužily jako akumulační vrstva. To vše s cílem ušetřit v obytných místnostech co nejvíce místa.
Zajímá mě Váš názor na tuto možnost i z hlediska tepelné roztažnosti. Pokud by tato nebo podobná varianta, nebyla možná, museli bychom od podlahového topení upustit. Za případnou odpověď předem děkuji, M. Šťastný

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

2 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.