Rychlost vzniku nízkoteplotní koroze?Zdravím všechny,
mám topnou soustavu s trochu předimenzovaným kotlem (DOR16 a příkon radiátorů cca 7kW, ale o moc slabší kotle už se snad ani nedělají), příhřev vody ve vratce pomocí bypassu z výstupu kotle s regulací manuálním kohoutem (v konstantní poloze), v ustáleném provozu je teplota vody vstupující do kotle cca 70°C, výstup z kotle cca 82°C.
A dotaz zní: Jak hodně hrozí (a jak rychlá bude) nízkoteplotní koroze kotle, pokud při roztápění kotel jede nadoraz a výkon stahuju až ve chvíli, kdy je vratka nad 65°C, což nastane cca půl hodiny po spuštění oběhovýho čerpadla? Má cenu řešit nějaký třícestný ventil? Vnitřek kotle po 10ti zatopeních se zdá bejt relativně čistý s minimem dehtu, radiátory jsou všechny trvale otevřeny. Díky