Příliš nízká teplota od regulace Vaillant CalorMATIC 370Nevěděl byste si někdo rady s následující situací? Máme kotel Vaillant VUI 236 a prostorovou regulaci CalorMATIC 370. Požadovaná teplota v místnosti je nastavena na 21°C, v místnosti je přes 22°C, regulace požaduje na výstupu z kotle teplotu vody 0°C a kotel je v nečinnosti, tedy vše je OK. Teplota v místnosti začíná postupně klesat, dostane se něco málo pod 22°C (přesně nevím, protože regulátor stále ukazuje 22°C) a regulátor začne po kotli požadovat teplotu na výstupu 20°C. V kotli se spustí vnitřní čerpadlo topné vody, ale plamen ne (kotel je ve stavu S.0 – není potřeba vytápění). Čerpadlo čerpá studenou vodu v topném okruhu (někdy i hodinu). Už tady vidím první problém. Jak teplota v místnosti klesá, regulátor postupně zvyšuje požadavek na výstupní teplotu do topného okruhu. Když je v místnosti okolo 21,5°C, je požadována výstupní teplota kotle 35°C a kotel spouští k čerpadlu i plamen a začíná topit. Teplota v topném systému za krátkou dobu (cca minuty) dosahuje přes 40°C, kotel vypíná plamen a spouští časovač blokování hořáku na cca 15 minut (nastaveno z výroby - blokování hořáku je v pořádku, systém je chráněn proti častému zapínání/vypínání). Tak to jde stále dokola. Je toto chování standardní?
Dík