Podlahové topení na plyn + PI regulace Honeywell CM 907 – nastavení

Rubriky:

Reklama
Podlahové topení na plyn + PI regulace Honeywell CM 907 – nastavení

Dobrý den,

Mám plynový kotel Beretta Indra Exclusive Turbo e.i.s. 20, výkon 20 Kw. V přízemí budovy je podlahové topení, v 1. patře radiátory.

Systém se ovládal 2 prostorovými termostaty TS 101 s hysterezní regulací. V horním patře to bylo poměrně dobré, i když rozdíl 1 stupně není úplně ideální. Ale dole s tím byl problém. Podlahovka se pomálu rozjíždí, a tak teplota kolísala vždy od 20 do 25 stupňů při požadované teplotě 22.

Rozhodl jsem se vyměnit termostaty na lepší s PI regulaci. Zvolil jsem Honeywell CM907.

V 1. patře to funguje báječně, teplota se drží požadované a jenom výjimečně se pohne o půl stupně. Jsou tam základní parametry (6 cyklů za hod., min. doba zapnutí 1 minuta).

V přízemí to ale pořad kolísá, je to sice lepší než u TS 101, ale pořad dochází vzhledem k vychladnutí podlahy k poklesu až od 2 stupně pod cílovou teplotu. Změnil jsem min. dobu zapnutí na 3 minuty, ale moc to nepomohlo. Uvažují zda by nebylo lepší nastavit počet zapnutí na 12, ale v návodu píšou že je to vhodné pro elektrické topení.

Máte prosím s tím někdo zkušenosti?

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

0 odpovědí

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.