Časté spínání kotle, nedosažení požadované pokojové teplotyDobrý den, rád bych se na zdejší diskutující obrátil s následujícím problémem (jestliže toto již bylo řešeno, prosím o odkaz na příslušnou diskusi):
novostavba RD obývaná 1. rok, nezatepleno (zdi Ytong 37,5), všude podlahové topení (13 okruhů) - v přízemí na ploše cca 80 m2, v podkroví na ploše cca 100 m2, v koupelnách pomocné žebříčky (pouštěné pouze občas), v garáži malý radiátor (většinou vypnutý), kotel kondenzační Junkers Serapur Smart ZSB 22-3C, max. výkon 21,8, ekvitermní regulace, v každé místnosti termostat (9 kusů), za minulý rok spotřeba plynu 1700 m3 (cca dva měsíce šel kotel bez regulace a vysoušel se anhydrit). Kotlem je ohřívána i teplá voda v zásobníku 100 l na 58 stupňů.
Při současných teplotách ( kolem nuly přes den, přes noc do -4), kotel (nastaven na teplotní křivku pro podlahové vytápění) velmi často opětovně spíná - topná voda se ohřeje na 40 stupňů, kotel vypne, během cca 2 minut dojde k poklesu na 27 stupňů a kotel opět sepne, dohřeje na 40 a zase vypne. Termostaty v místnosti mám na 23 stupňů (v nejchladnější místnosti dokonce na 26, zde teplota max. 22 stupňů), na kotli nastaven režim vytápění po celý den na teplotu 24 stupňů. Spotřeba za 24 hodin kolem 8 m3.
Na rozvod topné vody napojen regulátor s čerpadlem pro přidávání chladnější vody, aby do podlahovky nešla příliš velká teplota.
Dotazy:
1. je časté spínání kotle běžné, popř. jak docílit "normálního" stavu
2. je uvedená spotřeba plynu adekvátní (budou-li nutné další informace, rád dodám)
3. na kolik stupňů nastavit regulátor na topné vodě
Za případné odpovědi a rady předem děkuji.