Dobrý den,
položil jsem tento dotaz přímo na společnost atmos,
ale rád bych jej konfrontoval i s uživateli a techniky z TZB-info.
---
mám jaksi pocit nejistoty ohledně provozu kotle C18S, který provozuji.
Rád bych se zeptal jak probíhá ideální provoz kotle od zatopení, přes topení do AKU nádrží až po dotápění a vyhasnutí.
Můj příběh:
Kotel Atmos C18S
Laddomat s původní patronou (myslím 75°C)
2x AKU nádrž 750l
Ladomat je napojen přímo na kotel atmos, v souběhu se spínáním spalinového regulátoru (spalinový regulátor sepne= laddomat sepne, a vice versa)
Topivem je různé dřevo, od trámů a latí z bouraček, přes starý nábytek, po latě z palet logistických společností.(připouštím že poslední jmenované obsahuje jistý podíl vlhkosti).
Po rozhoření třísek mi trvá celé jedno plné naložení dřevem (cca 45minut), než se teplota vody dostane k 75°C a laddomat začne promíchávat vodu z AKU do kotle.
Teplota spalin je v té chvíli mezi 150-200°C, ale taky tam stoupá poměrně pomalu.
Po zatopení držím teplotu mezi 80-90°C, nejčastěji ukázkových 85°C.
Teplota spalin je 250°C (až do včera jsem žil v přesvědčení že k zplyňování a správné funkci kotle je potřeba spalin vyšší než 218°C)
Odtahový ventilátor běží po celou dobu provozu kotle, (až do včera jsem žil v přesvědčení, že to je to nejlepší proti dehtování a kondenzaci)
A přikládám kotel do plna prakticky každých 45-60 minut (Až včera jsem se dozvěděl že to asi není úplně správně)
Dotápění probíhá (aspoň doufám) standardně.
Tedy když se mi teplota vratky zvedne nad 40°C, tedy trubka začne být teplá na omak,
přiložím posledních pár polínek, nebo jenom nechám kotel volně dohořet.
Jen málokdy se mi stane, že se teplota na výstupu zvedne k 90°C, a zavře se mi klapka vzduchu a vypne odtahový ventilátor.
I tak dřevo poklidně dohoří, bez nutnosti zásahu smyčky proti přetopení.
Doplňkové info:
Laddomat běží na druhý (prostřední) rychlost.
Po čas topení je klapka vzduchu otevřená tak na 2-3cm, při zátopu samozřejmě "dokorán", a při dotápění se zavře na doraz šroubu (ten jsem nestavoval, neměnil, neladil. Do věci které fungují zbytečně nezasahuji.)
Doba natopení obou nádrží, celkem 1500l (20-80°C) 6,5h
Byli byste prosím tak laskaví a dle výše popsaného modelu mi dali odpověď na základní otázku "Kde dělám chybu?".
Děkuji mnohokrát.
Ja se pokusim, ale na tom se snad neda nic zkazit .. je dost dulezity jaky prumer dreva pouzijete. Selskym rozumem…
před 12 roky
Mohl bych vás poprosit, nemám dost zkušeností, takže kdyby jste byl tak hodný a udělal pár fotek případně nákres, jak…
před 12 roky
No nevim nevim, ale zátop v Atmosu DCxxS (pripadne GS) je otazkou 5 minut. Muj osvedčený postup: do trysky dat ruzek z…
před 12 roky
7 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení