Dobrý den,
Rád bych založil toto vlákno pro všechny uživatele kotle
AM Licotherm, kteří potřebují poradit s nastavením optimálního výkonu kotle, s čištěním, či jakýmkoliv jiným problémem.
Jako soukromá osoba tímto kotlem topím v rodinném domě se ztrátou cca 18 kW.
Jako jednatel distribuční firmy těchto kotlů provádím osobně uvedení do provozu a následný servis.
Díky tomu, že mi během let prošlo rukama již několik set těchto kotlů, mohu poskytnout fundovanou radu která může pomoci k ideálnímu provozu tohoto kotle.
Cílem tohoto vlákna je vytvořit jakýsi list FAQ (často kladené dotazy), a umožnit tak uživatelům kotle bezproblémový provoz.
V každém dotazu prosím specifikujte, jakým způsobem máte zapojen kotel. Zda používáte 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat, venkovní čidlo, atd...
Čím více informací poskytnete, tím lépe Vám mohu poradit.
Pokud jste uživatelem kotle Licotherm, a jste s kotlem spokojen, budu rád když přispějete do této diskuze třeba nastavením parametrů svého kotle.
S pozdravem,
Ing. Jiří Trčka, jednatel
JT POTOS s.r.o.
tel: 736 111 818
Pokud to jednou uživatel zvládne a naučí se to dělat efektivně, zabere osekání napečence cca 30 minut ročně, vždy po…
Dobrý den, rád bych se podělil o vylepšení kotle Licotherm AM 24 Bio, které jsem vymyslel. V kotli budu v zimních…
Osobní preferenci má každý jinou, a díky bohu za to, jinak by se naše kotle nestíhaly vyrábět:) Ještě upřesním, že v…
Dobře, moc dekuji
před 12 dny
Do zdroje zapojíte flexu z kotle, a zdroj potom do zásuvky. Jen pozor na ta dvířka. Stalo se už mnohokrát že nějaký…
před 12 dny
Dobře děkuji, mám vybraný čistý sinus. Jde mi spíše o to když spaluji dřevo. To jeden jen čerpadlo bez ventilátoru,…
před 12 dny
2837 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den pane Trčka, měl bych otazecku na záložní zdroj. Čerpadlo mám napojené do kotle a kotel do sítě. Můžu celý kotel zapojit do záložního zdroje, nebo jen samostatne čerpadlo? Já jen že jsem se doslechl že by se mohlo takto něco vypálit v řídící jednotce, tak se raději zeptám. Předem děkuji za odpoved
Záložní zdroj pro kotel AM Licotherm musí mít nejméně 1000 W výkon.
Spoteřeba baterie je sice nízká, ale rozběhové proudy motoru vyžadují vysoký výkon zdroje.
Pokud bude zdroj slabý, motor se nerozběhne.
Záložní zdroj musí dávat čistý SINUS, jako ze zásuvky.
Některé levné zdroje dávají "schody" místo SINUS, a potom hrozí poškození moderních oběhových čerpadel a řídící jednotky kotle.
Ověřte si v návodu ke svému zdroji.
Zdravím. Mám kotel Carbo 2. Přešel jsem na palety. Dům je dvougenerační , cihlový ,12 radiátorů. Zateplení 25 cm střecha, 16 cm zdi.
Zda se mi velká spotřeba pelet. Vytápím 2 byty + bojler 300 l a denně protopím skoro 2 pytle pelet. Klapku vzduchu mám na 2 a půl dírky, ostatní parametry přikládám na fotkách. Topím ruční program stále na 35 stupňů. V bytech je stále 24 - 25 stupňů. Mám vše správně?
Zda se mi , že co se v létě dům zateplil, tak kotel je prostě moc silný. Ale nebudu ho měnit dokud neumře. To by bylo škoda. Myslíte, že je třeba možné topit ještě méně? Mám strach aby kotel nebyl stále v útlumu a pelety třeba neprohořely do násypky nebo se udělal ještě větší nápek v hořáku. Díky
2 pytle pelet v současných mrazech je velmi dobrá spotřeba.
Navíc s teplotou v interiéru 24°C, která je spíše nadstandardní.
Snížit spotřebu můžete snížením teploty v bytech, a také pravidelným čištěním výměníku kotle. (lepší přenos tepla, nižší teplota spalin)
Topit můžete i méně než na 35°C.
Pokud máte strach z prohoření, snižte dobu útlumu ze současných 30 na 20 minut.
Tak zajistíte pravidelný posuv paliva v době útlumu který zabrání prohoření.
Energie z paliva se během útlumu nikam neztrácí. Zůstane uložena ve vodě a časem se použije k vytopení domu.
Ostatní parametry máte správně.
Dobrý den pane Trčko, chci zjistit typ ventilátoru pro kotel AM 15 BIO. Sestavení kotle SVT- 23088, září 2019. Nevím podle katalogu jestli je montovaný Ventilátor EBM 097, nebo EBM 120. Současný je funkční, chci koupit náhradní. Děkuji
Jedná se o ventilátor EBM 097 se škrtící klapkou.
V ceníku již včetně této klapky: https://potos.cz/htm/cenik/LicothermND.p…
Dobrý den pane Trčko. Máte velký přehled a tak možná víte o nějakém regulátoru otáčet ventilátoru kotle, především podle teploty spalin, Jako pokyn k dalšímu snížení otáček a nebo k vypnutí ventilátoru by mohl reagovat na hraniční teplotu vody kotle. Pokud o něčem víte, tak mě, prosím, informujte. Předem děkuji.
V našich kotlích nepoužíváme řízení ventilátoru podle spalin. Spalinová čidla jsou stále poměrně drahá záležitost a nemájí dlouhou životnost. Budete se muset obrátit na jiné výrobce kteří toto použivají.
U nás řídíme ventilátor dvoustupňovým regulátorem podle teploty, s možností omezení maximálních otáček. (elektronicky snížením napětí)
Ventilátor tedy jede na maximální povolené otáčky dokud teplota kotle nevystoupá na nastavenou první hranici teploty. Potom ventilátor zpomalí na přednastavenou hladinu. Po dosažení druhé hranice teploty se ventilátor vypne.
Tím je zajištěno že kotel nepřetápí a jeho výkon se významně sníží pokud se jeho teplota přiblíží nastavenému maximu.
Dobrý den pane Trčka,
já jsem s Vámi mluvil telefonem před zhruba 3 dny a měl jsem problém s AM24, konkrétně s přechodem uhlí na pelety a neustálé zastavování šneku a po chvíli hoření při ručním režimu se zase se šnekem dalo dělat v automat. režimu.(Mezi tím kotel spadl pod 68 C, odpojoval se mě odběr do radiatorů,popř. ohřev boileru) V tomhle režimu jsem vybral pelety a nandal do zásobníku zbytek 3 pytle uhlí co jsem měl od lonska(17 let jsem jel ke své spokojenosti na uhlí, které jsem si privezl na voziku a pytloval sám před garáží). Protože jsem si s tím nevěděl rady a stále jsem rozbíral šnek, čistil retortu a prakticky to vůbec nepomáhalo,navíc tedy jsem i měnil regulátor(ten současný tam běžel od roku 2016, kdy jsem si od Vás koupil nový a zároven nechal opravit, myslím taky přes Vás ten původní, který vlastně do ted ležel v krabici ).Takže se to vše na uhlí dobře rozběhlo a veškeré problémy přestaly.(Bohužel ten opravený regulátor po asi 1dni,přestal úplně fungovat, já tedy(bylo to v neděli v poledne) tam dal ten původní regulátor a šlo to zase k mé spokojenosti, díky Bohu mě ty 3 pytle uhlí vydržely ted do rána v pondělí, kdy jsem si na vozíku privezl uhlí a vlastně jsem se vrátil k tomu režimu na uhlí a nemám žádný problém se zastavováním šneku. Ted tedy vlastně můj dotaz na Vás, zůstalo mě tak 90 pytlů pelet(mají certifikaci a jsou nejspíš z Ukrajiny). Mohu je a asi v jakém poměru míchat s uhlím? Jinak co se týká kontroly konce šneku, počkám až na konec sezony, pokud to nebude s uhlím zlobit.Ted už to 3 den jede jako vloni, predloni...k mé spokojenosti. Děkuji, Jan Dolejš
Vzhledem k tomu že máte šnekovnici starou 17 let, je velmi pravděpodobné že její špička je obroušená, možná i ohnutá.
Šnek tedy na svém konci nenadzvedává palivo tak jak by měl, což ztěžuje motoru práci.
Uhlí Vám zatím funguje, protože má celkové menší odpor při posuvu než pelety.
Uhlí jsou větší kusy a dobře kloužou, kdežto dřevní peleta je drobnější a do šneku se najednou dostane větší hmotnost paliva než u uhlí.
Při přechodu na peletu se tak projevila závada dříve, než se projeví u uhlí.
Neváhejte tedy, a co nejdříve zajistěte výměnu šnekovnice. Jinak si brzo nezatopíte ani uhlím, až se stav šneku ještě zhorší.
Dobrý den, před nedávnem jsme tu řešili vytápění školy, hodně jste mi poradil a vše fungovalo super. Nicméně před nedávnem nám v celé škole měnili topení a nainstalovali termohlavice. Chci se zeptat jak teď podle vás topit nejvíc efektivně. Máme 4kotle 64 kW, šneka mám na nějakých 14-10 u každéhe. Vše se řídilo jedním termostatem který byl v ředitelně nastaven na 21,5 stupně. Nicméně docházelo k tomu že v některých zřídka používaných místnostech nebo i třídách kde bylo méně dětí byly velké teplotní rozdíly, když dal termostat pokyn čerpadlu k vypnutí tak nějaké místnosti prostě vychladli dříve a logicky bylo jedno zda je termo hlavice na 5 nebo na 1 protože termostat do celé budovy žádnou teplou vodu nepustil.... Jak to teď řešit když jsou všude termo hlavice? Všechny je otevřít na 3-4 ? Termostat dát no nejchladnější místnosti a nastavit vyšší teplotu na nějakých třeba 24 stupňů?? Termostat vůbec nepoužívat?? Už teď když je kolem 0 a v noci kolem -8 tak za měsíc ztopíme nějaký 2 fůry uhlí.. Mám nechat kotle běžet na program nonstop na nějakých 70 stupňů? Tlumit noc ? Lámu si stím hlavu. Děkuji za rady:)
Dobrý podvečer,
odešlo mi servo Komextherm MK - CN 24V, které se již nevyrábí. Nemá někdo k dispozici? Náhradu jsem našel pouze - https://www.elventil.cz/pohon-da08n24--p… a tento výrobek má přestavný čas 40s. Děkuji za nabídky či rady.
Mám v sklepě staré servo, má ale označení Pohon Komex MK na 24 V - má za sebou 27 let používání, před 6 lety bylo jako funkční demontováno.
Dobrý den pane Trčko,
rád bych se zeptal, jestli je možno parametry ON-OFF např. 10-60 nahradit stejným poměrem 5-30 (rovnoměrnější hoření). Asi by to chtělo i úpravu parametrů UT a UE. Jsou s tímto nějaké zkušenosti? Týká se to AM24-Licotherm r.v.2009.
Děkuji
S pozdravem
J.Ř.
Matematicky to samozřejmě sedí.
V praxi však takto krátké podávání přináší dvě nevýhody.
1) než se šnek rozběhne chvíli trvá. Záleží na odporu paliva a stáří motoru s převodovkou.
Zpoždění posuvu může být mezi 0,1 až 1 sekundou.
V nejhorším případě tedy místo 5 sekund bude šnek přikládat pouze 4.
Je s tím tedy třeba počítat.
2) Při nastavení 5/30 dochází k přepnutí napěťového relé 2x častěji než při 10/60.
Tzn relé odejde za polovinu času. Budete tedy dříve řešit poruchu spínání a bude třeba opravit regulaci, případně ji vyměnit. Běžná životnost relé s doporučeným nastavením je 15 let.
Posuv 10 sekund doporučuji proto, že se jedná o střed který šetří jak regulaci a motor, tak kotel a palivo.
Při kratším posuvu než 10 trpí pohon častějším spínáním.
Při delším posuvu než 10 se zase kouří z komína protože se na retortu dostane mnoho čerstvého paliva. To způsobuje dehtování a nekvalitní spalování, potažmo vyšší spotřebu.
Dobrý den, rád bych se poradil ohledně optimálního výkonu našeho kotle. Zajímá mě především ideální nastavení teplot na regulaci ADEX tak, aby to spolu s nastavením kotle bylo maximálně efektivní.
Kotel a zapojení: Licotherm AM 24, 4-cestný ventil, regulace ADEX, pokojový termostat, venkovní čidlo, bojler s výměníkem, velkoplošné radiátory + 1 podlahové vytápění v koupelně
Palivo: Hnědé uhlí O2 Bílina, výhřevnost 17,6 MJ/kg
Nastavení kotle pro výkon 11,3 kW (pro naše aktuální potřeby se zdá být dostačující):
PT = 75 (má být 80, topenář nám říkal, že stačí 70, tak jsem zvolil kompromis)
ON = 10, OFF = 60, UT = 40, Ue = 40, Rh = 50, Hy = 2, dt = 5, dF = 5
Ventilátor plně otevřený.
Nastavení ADEX:
Tmin = 35°C, Tmax = 60°C, Maximální teplota výstupu = 85°C, Minimální teplota vratné vody = 55°C
Někde jsem narazil na informaci, že teplota vratné vody by neměla být míň než 55°C a zároveň by pro správnou funkci kotle měla být cca o 20 - 25°C menší než PT. Z tohoto důvodu jsem zvolil ten výše zmíněný kompromis na PT = 75, přesto bych si rád touto cestou potvrdil, zda je to takto zvoleno z pohledu celkového nastavení správně.
Předem moc děkuji, PV.
Výkon kotle nastavte tak, aby co nejméně padal do útlumu.
Dobrý den pane Trčko, někde v tomto vláknu jsem před nějakou dobou četl, že jste se zmínil o distribuci ledvického uhlí do automatu v 15 kg igelitových pytlíkách, proto prosím o info, popřípadě kontakt na distributora a pokud je Vám známá cena. Ještě se ptám jestli by mělo být vyřazeno venkovní čidlo při topení peletami v kotli Carbo 2, a tak i topit stálou teplotou podle spodní přímky a podle bytového termostatu Hoeywell. Děkuji Vám za informaci a přeji pěkný den Stanislav Fiala
Co vím tak si zákazníci pochvalují uhlí od firmy Ridepal. Podrobnosti ohledně balení a ceny ale neznám. Je potřeba dohledat na stránkách firmy.
Připojení venkovního čidla mění přímky na ekvitermní křivky.
Problém je v tom že laik jen těžko dokáže správně nastavit ekvitermní křivku tak aby odpovídala ztrátám domu.
Ostatně ani topenáři kteří nemají k dispozici výpočet domovních ztrát si s tím často neporadí.
To vede k problémům že když se venku mírně oteplí kotel začne výrazně ubírat na teplotě topné vody a zákazníci si potom stěžují že mají doma zimu.
Proto Doporučuji použití termostatu Honeywell bez venkovního čidla.
Tento termostat dokáže sdělit regulaci kotle zda teplota v domě klesá nebo roste už při změně o jednu desetinu stupně a kotel na to Reaguje mírnou úpravou teploty topné vody čímž je dosaženo stabilní teploty prostředí bez kolísání teplot a navíc bez ohledu na venkovní teplotu.
mám opět dotaz. Jak je spojena převodovka se šnekem? Šněk mi stojí ale motor převodovky se točí. Dokonce mi přišlo ,že když trochu zatlačím na šnek tak se točí v celé délce. Jakoby došlo k poškození uložení šneku v převodovce
Šnek je spojen s převodovkou ocelovým strojařským "perem", viz obr.
Jestliže se šnek netočí a přitom motor jede, bude nejspíše šnekovnice do převodovky nesprávně uložena. není totiž možné aby motor toto pero "utrhl".
Motor je opatřen tepelnou pojistkou, a při nadměrné zátěži se vypne. Po schládnutí se pokusí znovu rozjet.
Budete muset vyjmout podávací mechanismus ven, a znovu ho správně sestavit.
Máte-li kotel z roku 2011 a starší, bude tam navíc ještě spojka. Mezi převodovkou a šnekem. Ta je spojena se šnekem pomocí pružného kolíku.
Nevíte-li si s tímto rady, bude lepší obrátit se na svého topenáře.
Není mi ale jasné, jak k tomu došlo. Samovolné uvolnění není možné. Podávací mechanismus musel někdo rozdělat a chybně sestavit.
Spíše mne napadá že problém nesprávně popisujete, a šnek se normálně točí jen nepodává palivo.
To by naznačovalo že se zlomil v půlce.
Chci požádat o radu, kotel AM 15 je nastavený ON 6 - 7 OFF 43, ventilátor 65 – 70%, mřížka ventilátoru cca ¾, kotel se ohřeje ráno a večer chvíli 70 – 72°C, jinak celý den jede s teplotou 65 – 68°C při současných teplotách kolem 0°C. Komín je čistý, kotel čistím 1x týdně, pod hořákem je prázdno, retorta je pevná. De může být chyba. Děkuji.
Dobrý den přeji,
prosím o radu. Před 10 lety jsem si i se sestrou pořídil kotel Licotherm am24 a nedávno jsem zjistil,že ona má obě oběhová čerpadla na dotek horká ,zatímco já jedno vlažné,ale radiátory topí normálně...co s tím ,vyměnit??
Oběhová čerpadla jsou chlazena protékající vodou.
Předpokládám, že to Vaše chladnější čerpadlo se nalézá v topném okruhu za čtyřcestným ventilem, a v době kdy jste to zkoušel do radiátorů zrovna tekla vlažná voda.
Až tam poteče voda horká, bude horké i čerpadlo.
Nejedná se tedy o závadu.
Dotaz k peletám. Momentálně jsem dočasně přešel na pelety.A když koukám na doporučené hodnoty tak mezi hnědým uhlím a peletami je rozdíl jen v době útlumu a nastavení klapek? Když koukám do kotle tak spálené pelety mají tmavou barvu a příjde mi že jsou dost hluboko v retortě. Zatím jsem teda hodnoty nepřenastavoval a jedu stále na doporučené hodnoty co jsem nastavil s panem z Agromechaniky
Doporučené nastavení najdete přehledně zde:
https://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.p…
Vyberte řádek s požadovaným výkonem a ostatní parametry doplňte dle pokynů.
U pelet dejte pozor, aby neodlétávaly do popelníku nedohořelé.
Pokud máte v popelu větší množství nedohořelých pelet, snižujte postupně otáčky ventilátoru nebo přivřete více klapku.
Výhřevnost dřevní pelety a hnědého uhlí je téměř stejná, proto je nastavení podávání shodné.
Dobrý den, v kotli licotherm am24 spaluji dřevo, ale vrtá mi hlavou proč když mám na kotli teplotu 73°C, tak na výstupu mám jen 62°C. Je to normální takový výkyv teploty? Když to rozpálím třeba na 80°C tak výkyv je 14°C . Děkuji za případné rady a omlouvám že otravují takhle na Silvestra..
Ano, je to normální.
Zvláště u spalování dřeva dochází k rychlému ohřevu vody uvnitř kotle.
Čerpadlo kotlového okruhu nestíhá odvádět horkou vodu dostatečně rychle.
Navíc kotlové čidlo měří teplotu mnohem přesněji než teploměr na trubce.
Odchylka topenáři používaných teploměrů může být až 5°C.
Dalším důvodem je tvar tělesa kotle.
Při výrobě se kotel tlakuje na 8 BAR při tlakové zkoušce, což způsobí vyklenutí jeho stěn a stropu. Ve výklenku na stropě je právě umístěno kotlové čidlo, takže měří bod s nejvyšší teplotou uvnitř kotle. Výstup potrubí je o něco více vzadu, a proto do něj teče teplota o pár stupňů nižší.
Pokud se kotel nepřetápí a vše funguje normálně, není důvod to řešit.
Jestliže se kotel zasekává a kvůli vysoké teplotě vypíná ventilátor i když je sepnutý pokojový termostat, můžete problém omezit zvýšením rychlosti kotlového čerpadla.
Instalovat teploměr na výstup kotle se obecně u těchto kotlů nedoporučuje, protože měři duplicitní teplotu jakou už ukazuje kotel na displeji. Rozdíl teplot pak znedklidňuje zákazníka i když k tomu není důvod. Doporučuji teploměr nad kotlem nesledovat nebo zrušit:)
Důležitý je teploměr na zpátečce.
Tam musí být trvale 55°C nebo více, aby kotel nekorodoval. (samozřejmě pouze během rozjetého topení, nikoliv v útlumu kdy kotel odpočívá)
Pokud to regulace nedokáže udržet, je to důvod volat servis.
Dobrý den, nově jsem místo uhlí o2 koupil pelety A2 6mm. V násypce zbývalo minimum uhlí, tak jsem ho dosypal peletami. Po nějaké době se mi zdálo, že v retortě už začínají hořet pelety.
Večer jsem zjistil, že šnek neposouvá palivo. Ani po 10+ minutách nepřijely pelety to retorty. Šnek se točil, občas bylo slyšet přeskočení ale nic. Tak jsem šnek vyndal jestli neuhnil ale je v pořádku. Je 4 roky starý, už typ ze silnějšího materiálu.
Mohlo to být způsobené tím, že směs uhlí a pelet nedokáže posouvat? Nebo že bylo v uhlí hodně prachu jak jsem vymetl uhelnu a nějak se to ucpalo? Teď se bojím, že když kotel zprovoznim aby palivo neprohořelo do násypky 🫤
Ještě by mě zajímalo, jestli je lepší topit 6mm peletami nebo 8mm. Nemám s peletami zatím zkušenost ale chci na ně přejít kvůli čistotě. Mám AM-24 silnější verzi se 3 řadami trubek.
Děkuji a přeji pěkný den
Jestli se šnek točil a pelety se neposouvaly Znamená to že se přilepily ke stěnám násypky a nepropadávaly dovnitř do šneku.
Pravděpodobně bylo uhlí vlhké a pelety špatně vlhkost snáší.
Mělo by stačit násypku nechat vyschnout případně vyčistit kartáčem zevnitř a vše bude fungovat bez problémů.
U pelet snížte dobu utlumu na 20 minut a máte vysokou pravdepodobnost že neprohoří.
Dobrý den pane Trčko, vlastním kotel Licotherm AM 15 s regulací Adex Renes 02. Kotel mám v provozu téměř 10 let a v letošním roce se začala regulace nějak podivně chovat. Zdá se, že kotel topí a přetápí, ikdyž není požadavek na topení a nastavená teplota je překročena. Chybové hlášení není na displeji zobrazeno.
Chtěl bych se opat, zda je možnost přeinstalovat SW v řídící jednotce? Vzhledem ke stáří SW, možná existuje i novější verze, je možné získat novější verzi SW?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den
Láďa Šmejkal
To, co popisujete, není chybou software.
Pokud kotel přetápí, zkontrolujte na regulaci RENES
v kolonce "INFO" hodnotu "TOPNÁ CÍLENÁ"
Tato teplota musí plus mínus stupěň sedět s tím, co zobrazuje kotel na hlavní obrazovce jako teplota "TOPENÍ".
Pokud teploty souhlasí, vše funguje správně. Je-li Vám horko, zeslabte pokojový termostat.
Pokud teploty nesouhlasí, a "TOPENÍ" ukazuje dlouhodobě více než "TOPNÁ CÍLENÁ", je někde porucha. Většinou je problém se servopohonem nebo zaseknutým 4-cestným ventilem.
Více na základě sdělených dat neodhalím.
V případě potřeby zavolejte v pracovní době přímo od kotle na tel: 736 111 818.
Dobrý den. Také si jdu pro radu. Na kotli mám dvě čerpadla. Omlouvám se za neodborné pojmenování :-) Mám horní co čerpá do radiátorů v domě a jak já říkám spodní. To předpokládám čerpá vratnou vodu... To spodní už minulý rok se zadrhávalo. Nakonec pomohlo ho pravidelně prostříkávat WD40. Teď to ale vypadá ,že umřelo elektricky. Mechanicky se točí ,ale nic nečerpá. Loni jsem s předpokladem ,že brzo odejde koupil jiné podle nějaké tabulky na stránkách distributora Willo. Protože to mé čerpadlo se už nevyrábí. Bude to OK? Nebo mám koupit jiné? Případně kde a co objednat? Děkuji
Dobrý den. Také si jdu pro radu. Na kotli mám dvě čerpadla. Omlouvám se za neodborné pojmenování :-) Mám horní co čerpá do radiátorů v domě a jak já říkám spodní. To předpokládám čerpá vratnou vodu... To spodní už minulý rok se zadrhávalo. Nakonec pomohlo ho pravidelně prostříkávat WD40. Teď to ale vypadá ,že umřelo elektricky. Mechanicky se točí ,ale nic nečerpá. Loni jsem s předpokladem ,že brzo odejde koupil jiné podle nějaké tabulky na stránkách distributora Willo. Protože to mé čerpadlo se už nevyrábí. Bude to OK? Nebo mám koupit jiné? Případně kde a co objednat? Děkuji
Náhradní čerpadlo se vybírá podle dimenze připojení, a vestavné délky.
Vyberete takové, které odpovídá tomu původnímu, aby jste nemusel předělávat trubky.
Dle fotky má Vaše nové čerpadlo vestavnou délku 180mm a připojení 6/4".
Pokud je staré čerpadlo stejné, můžete je snadno vyměnit.
Výtlak (výkon) u čerpadel pro rodinné domy není důležitý, protože i to nejslabší oběhové čerpadlo dokáže utáhnout kotel do 30 kW.
Dobrý den, poprosím o radu
Mám licotherm Carbo 2 nový od 2016. Letos v létě se dělalo dopojení ohřevu TUV. Vše fungovalo v pořádku. Včera jsem musel vyměnit oběhové čerpadlo kotle. Vše funguje, kotel topí, zpátečka přes 60 stupňů, ale za celou noc se neohřála voda v bojleru. Už trubka , která vede od kotle k bojleru vede je teplá jen cca metr a pak chladne. Vede Vlastě přímo od kotle, žádná překážka po cestě není. Na kotli je program TUV nastaven defaultně, to znamená 60 stupňů po celý týden.S tím jsem ani nehýbal. Jakým způsobem si kotel řekne, že musí více pustit do bojleru? Jednotka ovládací je tuším renes.kaplička na kotli.Jedine co mě napadá je špatné čidlo.ale to ukazuje vodu v bojleru 49 stupňů, což je možné, doma teče voda teplá ale ne vařící. Spíš mě zaráží, že není vařící trubka od kotle směrem k bojleru. Děkuji
Máte zavzdušněnou odbočku směr bojler .
projděte si trubku a Pokuste se najít odvzdušňovací ventil a přebytečný vzduch vypustit.
Nenajdete-li takový ventil reklamujte u svého topenáře že vám ho tam nenainstaloval.
Dále je možné že máte zavřený kulový ventil na přívodní nebo vratné trubce od bojleru
Dobrý den, topim pelety A2 a vršek kotle je zadehtovaný, nastaveno mám 10/50/60%, zbavím se dehtovani úpravou parametrů? Děkuji Švarc
Parametry máte nastaveny správně.
Vypadá to že kotel má příliš velký výkon a často stojí.
Dehet kotli obecně nevadí, problém by mohl nastat v nevložkovaném komínu.
Úpravy které můžete provést za účelem snížení tvorby dehtu:
1) Nechat termostat nastavený na konstantní teplotu 24/7.
Vyhnete se tím dlouhým útlumům kdy se dehet tvoří nejvíce.
- nevýhodou může být vyšší teplota v noci než jste zvyklí.
2) Na jednotce kotle (renes 02) nastavit spodní topnou přímku na 35°C a doběh čerpadla na 24 hodin.
I při vypnutém termostatu bude zajištěn odběr tepla do domu a kotel bude muset občas zapnout ventilátor, čímž se omezí tvorba dehtu.
- nevýhodou může být mírné přetápění objektu
3) Vyjmout část nebo všechny turbulátory z výměníku.
Do výměníku půjde vyšší teplota která bude dehet rozpouštět.
- Nevýhodou je mírně vyšší spotřeba paliva
4) Včas vyhasnout kotel pokud je venku teplo a nepotřebujete topit. (jaro/podzim)
Kotli nedělá dobře pokud celý den stojí v útlumu.
5) Jednou za čas nastavit termostat na vysokou teplotu a nechat dehet vypálit.
(provozem kotle ve vysokém výkonu se dehet spaluje)
Dobrý den, mám kotel AM 24 cca 14 let starý, s regulací Adex a pokojovým termostatem. Mám problém s ventilátorem, někdy se vůbec nechce spustit. Když běží, jde hladce, žádné divné zvuky. Občas se nespustí, zbytek kotle posun paliva atd jde normálně, dioda chodu ventilátoru přitom svítí.. Děje se to při automatickém i ručním režimu a když nejde déle, propadá čerstvé uhlí až do popelníku. Většinou pomůže celý kotel na chvíli vypnout a zase zapnout. Máte prosím tip kde mám hledat příčinu? Děkuji
Dle Vašeho popisu se jedná o vadné RELÉ na kotlové regulace LH-REG.
Relé se není schopné spolehlivě překlopit a sepnout ventilátor.
U 14 let staré regulace bude vhodnější zakoupit novou, než opravovat samotné relé.
Po takové době hrozí i další závady, jako vyschlé kondenzátory nebo přehřívající se trafo.
Nová regulace stojí 3652 kč bez DPH, viz
https://www.potos.cz/htm/cenik/Licotherm…
Případná oprava vyjde do 1000 korun, ale bez záruky, že se za rok nepokazí něco dalšího.
Regulaci máme skladem, můžete objednat na info at potos.cz nebo tel: 736 111 818.
Pokud se rozhodnete pro opravu, je nutno konzultovat telefonicky.
Výměnu regulace zvládnete sám.
Je připojená na konektorech podobně jako grafická karta počítače.
Najdete ji pod horní černou kapličkou kotle.
Před výměnou si poznačte Vaše odzkoušené parametry.
Novou regulaci bude třeba na kotli nastavit. (od výroby je nastavena na 24 kW)
V případě potíží s výměnou poradím přes telefon.
Dobrý den, chci se zeptat na funkci ventilátoru kotle AM 15. Mám nastavený kotel ON 6s, OFF 60s, RH 40. V popelu je velké množství nespáleného uhlí a spečence až 8-10 cm, které se lehce rozpadnou. Pokusil jsem se nastavit ventilátor na 30%, ventilátor je slabě slyšet plamen je slabší, teplota kotle cca 65°C. Po nějaké době hlasitost ventilátoru stejná jako při 40% výkonu, teplota kotle nad 70 stupňů. Při nastavení ventilátoru na 35% je hlasitost ventilátoru stejná téměř jako 40% výkon. Čím to je? Děkuji
Pokud se spečence rozpadávají v ruce, nejedná se o nespálené uhlí ale pouze spečený popel. Nespálené uhlí je tvrdé, a nedá se rozdrtit v ruce.
Spečence nijak nevadí. Prach z uhlí je přirozeně spékavý a pokud nejsou spečence tak velké že ucpou hořeniště, nemusíte je řešit.
Při změně otáček dojde ke změně napětí posílaného na ventilátor.
Při sepnutí ventilátoru jde vždy určitý čas standardní napětí (100 procent) a to se posléze sníží na nastavenou hodnotu. (v řádu vteřin)
Proto se zpočátku může zdát že regulace otáček nefunguje správně.
Uchem ale nemáte šanci rozlišit tak malou změnu otáček jako je 5 procent.
Teplota kotle nemá žádnou souvislost s otáčkami ventilátoru.
Závisí na aktuálním odběru tepla do objektu.
Otáčky ventilátoru mají vliv na množství kyslíku dodávaného do paliva.
Příliš mnoho vzduchu podchlazuje kotel a zvyšuje spotřebu paliva.
Příliš málo vzduchu způsobuje dehtování kotle, zejména v trubkovém výměníku.
Dobrý den, potřebuji poradit... Topím na základní škole.. máme tam 4 kotle viz příloha.. z kotelny jsou různé větve do různých částí školy. Čerpadlo na každé větvi je dálkově ovládané svým termostatem. Topím klasicky na vlastní program od nějakých 2 od rána do 15:00, nicméně máme velký problém školu vytopit. Teplota se nedostane ani na požadovaných 22,5 na termostatu. Všechny topení jsou vlažné až studené..Kotel se natopí na nějakých 70 stupňů ale do topení jde pouze nějakých 30-40 stupňů. Každý kotel má zezadu svoje servo které se samo otevírá. Nicméně zřídka kdy se otevře do plna. Když ho otevřu na max ručně tak se teplota vyrovná.. chci se zeptat co se stane když všechny serva nechám zezadu na max otevřená, vůbec stím nemám zkušenost. Případně jak je možné že to 4 kotle nevytopí.. a to denně přikládám tak 4 kolečka do každé násypky... Díky moc. (,V přílohách posílám z detailu serva za kotlama)
Máme neustále potíže s napékáním na retortě. Letos jsme koupili snad kvalitní pelety a je to stejné. po cca 30 dnech napečeno. Koupil jsem i frézu na odstraňování napečenců a je dobrá max na dočištění. Kotel je 25kw na malý domek asi velký, snažíme se topit, až když je opravdu zima. Pomohlo by koupit novou retortu? Jaké další opatření můžeme učinit? Děkuji Koudela
Zakladatel tohoto fóra nebude se mnou souhlasit ale podle mě pelety do retortového hořáku nepatří. Nějaké napékání se nechá omezit tím že kotel bude co nejméně v útlumu a to se musí v útlumu ještě nastavit častější podáváni aby tam ty pelety moc nestály a neměli tak čas se napéct. Existují jiné hořáky ale ty jsou naprosto jiné konstrukce a navíc se umí samy zapalovat což je u pelet výhoda. Pochybuji o tom že se nechají tyto hořáky osadit do vašeho kotle.
Dobrý večer pane Trčka. Mám dotaz ohledně šneku, nechce fungovat, ani při ručním sepnutí, blbnul i vypínač že nešel vypnout. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji a přeji hezký večer
Budu potřebovat podrobnější popis problému.
Jak to myslíte že vypínač nešel vypnout? Jako že tlačítko nešlo zmáčknout?
Nebo jste vypínač vypnul, a šnek jel pořád dál?
Co to znamená že šnek nechce fungovat?
Netočí se, nebo se naopak točí pořád?
Zkuste podrobněji popsat podstatu problému.
Dobrý den, na kotli mi skáče teplota nahoru, dolů. Např. Teplota 65 kotel normálně jede, jakmile začne přikládat cca 3s skočí teplota 76 a on přestane, pak zase 65 nebo 61 zase jen třeba 5s přiloží místo 10 a teplota zase skočí nahoru a on přestane a tak pořád dokola, tak nevím jestli to radši nevypnout, když to vlastně málo přikládá. Kotel Licotherm AM 24 4 cestny ventil, adex, pokojový termostat, rv 2011 děkuji za pomoc
Rychlé změny teploty jsou způsobeny z 80 procent vyschlými kondenzátory na zakladní desce regulace. (cca 15 let provozu)
Z 20 procent to může být rozpadlou kabeláží hlavního kotlového čidla.
Oprava spočívá ve výměně hlavní řídící jednotky, a pokud to nepomůže, tak také hlavního kotlového čidla.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně šamotů / keramiky nad hořákem u kotle Licotherm AM24 (r.v.2011) - jsou tam 3 kusy. Níže v diskuzi se píše, že u jiného kotle mají pouze akumulační funkci. Nepomáhají také chránit i výměník, tím že plamen nejde přímo vzhůru?
Zatím mám všechny vcelku, ale mezera mezi 2. a 3. šamotem je cca 2cm viz. foto - vypadají tak rozkřehle, že při pokusu o spojení by nejspíše došlo k jejich poškození. Doporučujete je vyměnit, nebo to na provoz nemá žádný vliv a můžu je nechat dokud se nerozpadnou? Případnou mezeru mezi šamoty jsem schopen ev. zakrýt jinou šamotovou cihlou, aby plamen šel "zadní částí kotle" / za šamoty.
Děkuji za rady PK
Průnik plamene na plech kotle nijak nevadí. Při topení dřevem na litinovém roštu keramika v kotli vůbec není.
Pokud máte mezi keramikou mezeru dochází k rychlejšímu přenosu tepla do výměníku a komínu což mírně snižuje účinnost kotle, protože se zvyšuje teplota spalin.
Keramika má hlavně akumulační funkci a zachytává značnou část energie plamene kterou potom předává sáláním do okolních plechů.
Náhradní keramika stojí 700 Kč bez DPH za cihlu zvažte proto zdali je vaše už tak poškozená že se vám vyplatí výměna.
Dobrý den,ovládam plynový kotel termostatem PT22,který mám umístěn na chodbě,což není ideální.Rád bych ho nahradil bezdrátovým Honeywell T3R, s tím že bych spínací jednotku umístil na místo původního.Dotaz zní zda mně to půjde napojit na původní dva kabely???Dík za info.Daněk.
Ta přijímací jednotka která by měla být umístěna místo dřívějšího termostatu musí být ještě napojená na 230V.
Nevíte prosím čím může být že denně padá tlak ?? Kotel máme zapojený asi 3 týdny. Ale denně musíme dopouštět. Vždy dáme tak 1,7 a ráno je to opět na těchto hodnotách... Jedná se o bytovku. Po prvotním dopouštění se často odvzdušnovalo ale padá to takhle i pokud nikdo na topení nesahá... Díky..
,_Dobrý den,matně si vzpomínám,že jsem si v nějakém vašem příspěvku četl,že i dodáváte díly .Já bych měl zájem o elektronický regulátor Adex Renes AM.Bylo by to možné?
Ano, prodáváme i tyto regulace.
Je však potřeba specifikovat na co bude použita.
Pokud to chcete pro kutilský projekt, je možné ji prodat samostatně.
Je-li to ale určeno do kotle Licotherm jako náhrada za standardní RENES 02, bude lepší probrat to telefonicky. K regulaci AM jsou také třeba větvové regulátory a vysílačka, pokud chcete řídit více topných okruhů.
Samostatný regulátor RENES AM bez vysílačky lze použít například k řízenému nabíjení AKU nádrží.
Viz:
http://potos.cz/htm/podklady/renesam.pdf
Doporučuji zavolat v pracovní době na 736 111 818, kde věc můžeme probrat podrobněji.
Dobrý den, dali nám do bytovky nový kotel. Nainstalovali to tam a čau.. jedná se o kotel viz příloha. Jako palivo využíváme pelety. Nemáme termostat tudíž je kotel nastaven na nějakých 60 stupňů do topení a zatím se zapíná tak od 11 hodin cca do 20:00, poté ho vypneme aby se šetřila spotřeba pelet. Nicméně mi přijde že nespaluje pelety úplně dokonale, tvoří se kolem hořáku docela kopice (viz příloha).Zkoušel jsem nastavit šneka na menší chod a větší prodlevu ale pořád se mi nedaří to nějak vychytat. Mám zkusit třeba zvýšit otáčky ventilátoru, případně ho otevřít na plno ? Nebo jaké bych měl zvolit nastavení šneka. Moc díky za každou radu.
tam nemate na to urcenu , kvalifikovanu a zodpovednu osobu - kotelnika ??
Dobrý den, prosím potřebuji pomoc. Mám automaticky kotel Licotherm AM 24 25 kw a řeším nespálené uhlí, kotel různě nastavuji ale nedaří se mi vyřešit. Má dvoupatrový nezateplený rodinný dům s přízemím. V přízemí je jeden radiátor v hale, který se vytápí, v prvním patře 100 m² a ve druhém patře cca 100m² a v každém 5 nových radiatorů (ne litinových). Mám pokojový thermostat a na kotel je připojen kombinovaný bojler 160l (přes léto napájen eletřinou a přes zimu kotlem). Na jednom obrázku je starý ale funkční pokojový thermostat, ten je nastaven na 20,5 °C, když teplota klesne, vytopí se na 21 °C a když chceme přitopit, zmáčkneme sluníčko na thermostatu a to je nastavené na 21,5 °C, přikládám obrázek nespáleného uhlí pro lepší porovnání a další obrázek s původníma hodnotama od výrobce a moje tři poslední změny při manipulaci s nastavením. Moc děkuji za jakoukoliv radu. S pozdravem Vrána Jaroslav obec Prachatice
Nastavení kotle zde: http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Vaše parametry ale nejsou špatně. Odpovídají cca 16 kW výkonu.
Hledejte chybu jinde než v nastavení kotle.
Zkontrolujte:
1) Do kotelny je zajištěn přívod čerstvého vzduchu otvorem nejméně 10x10 cm trvale otevřeným do venkovních prostor. Pokud do kotelny neproudí vzduch kotel nemůže dobře spalovat protože nemá kyslík. (např. okno na ventilačku )
2) Kotel je řádně vyčištěň. Nejčastější problém bývá v okýnku pod hořákem, které se často zapomíná čistit. Najdete ho úplně dole když otevřete spodní dvířka kotle. Musíte použít klíč číslo 13 a sundat 4 šrouby, a prostor za přepážkou vyčistit.
Dále zkontrolujte trubkový výměník, prostor za výměníkem (shora 2x křídlová matice)
a také kouřovod. Ideálně přes servisní otvor, pokud není, tak vyndat ze zdi a vyčistit.
Jakmile budete mít body 1 a 2 hotové, máte zajištěno dostatek kyslíku ke spalování.
3) Zkontrolujte, zda kusy které vidíte v popelníku nejdou rozdrtit v dlani.
Pokud je dokážete rozdrtit, jedná se o dobře spálené uhlí. Uhelný prach se pouze spekl do pevných útvarů. Nespálené uhlí není možné rozdrtit v ruce.
V takovém případě není co řešit.
4) Pokud zbytky v popelníku nejdou rozdrtit rukou, zkuste ty největší kusy vysbírat a znovu zapálit. Například na hranici dřeva. Pokud nebudou hořet, prodali Vám nekvalitní nehořlavé uhlí. Bohužel i to se občas stane.
Ověřit si to můžete tak, že koupíte pár pytlů kvalitního uhlí, např RIDEPAL.
Jedná se o uhí z dolu Bílina, které je nejkvalitnější u nás.
Pokud bude dobře hořet a nebudou s ním problémy, máte potvrzeno nekvalitní původní uhlí. V takovém případě hledejte jiného dodavatele paliva.
Dobrý den,
budu kupovat nový šnek na podávání peletek ke kotli AM 24. Je nějaká výhoda koupit nerezová, který jsem dohledal zde: https://www.nerezovesneky.cz/p/nerezovy-…
Originální šnekovnice je vyrobena z klasického železa.
V současné době jsou šnekovnice vyráběny ze silnějšího plechu než před rokem 2012, takže již nedochází k jejich ztenčení a následnému zlomení.
K poškození této novější šnekovnice tak dochází zejména vyhřátím v retortě, které po cca 10 letech provozu vede ke změkčení materiálu a následné deformaci špičky.
S nerezovými šneky nemáme desetiletou zkušenost, takže nemohu potvrdit ani vyvrátit zda vydrží déle.
Cenově vyjde o něco levněji klasický originální šnek. Aktuální cena je 3337,- kč bez DPH.
Dobrý den , psal jste mi že mám špatně umístěné čidlo, to obalené černou páskou, je za výstupem kotle,to je špatně že, protože kotel je nahřáty a topení nic
Takže to čidlo,by mělo být nad tím černým čerpadlem uprostřed?
Dobrý den,zjistil jsem,že při nastavování topného systému mám na konci místo "doba vypnutí čerpadla po vypnutí termostatem" topení vypnout (navod k ADEX Renes 02,kotel máme AM 15 BIo,r.v.2020 a topíme pelety).Předpkládám ,že je to samé,jen zda je správný parametr nastavený servismanem na 6 min....kdy jsem se dočetl že čerpadlo by mnělo být nastavené na min.10min po vypnutí termostatu.Dík za info.Daněk.
Dobrý den, chci vyměnit tento termostat za Honeywell t3r . Nevím kam zapojit dráty NO , COM ,. Na Honeywellu je pouze A B C , poradí někdo. Děkuji
Hnědý libovolná L svorka
Nulák (u Vás zelenožlutý) N svorka
Šedý a Černý kabel potom zapojit na svorky A, B.
Je jedno kterou barvu do A kterou do B.
Poprosím o názor.
Mám kotel Carbo 2. Začíná být opotřebená keramika , dohořívací deska a most.
Spalují i kusové dřevo.
Přímo v agromechanice jsem dostal radu, že pro mě bude lepší , koupit 3 ks žárobetonové klenby než původní skládanou keramiku. Že se sekundární vzduch co tam mám zaslepí.Je to lepší řešení a nebo spíše volit moji původní keramiku. A proč vůbec dělají dvě verze? Děkuji
Kotel Carbo 2 splňuje 5 emisní třídu i pro palivo Hnědé uhlí 2.
Proto je tam tak složitá keramika s přídavným vzduchem.
Pokud kotel používáte často na dřevo, bude pro Vás snazší přejít na klasickou verzi 3x klenba. Ušetříte si tak práci s výměnou keramiky za rošt. Navíc je ta klenba výrazně levnější a je snazší ji čistit.
Verze kotlů vznikaly během let jak se výrobce snažil přizpůsobit dotacím.
Jednu dobu se dotovaly i uhelné kotle které splňovaly emisní třídu 5.
Proto vznikl kotel Carbo 2.
Dobrý den, mám opět dotaz na kotel am24 licotherm bio 4 cestny ventil, adex renes 02, termostat Emos , chtěl bych se zeptat co znamenají Topné křivky, vodorovné čáry, jedna nahoře a druhá pod ní . Horní mám na 70 stupňů, spodní mám na 36 stupňů, mám na termostatu 18 stupňů a chci třeba,preženu to 27 stupňů, kotel normálně topí,ale topení je takové vlažné, nevím co dělám špatně. Kotel 74 stupňů, topení 71 stupňů, vratná voda 71 , topná cílená 70 stupňů. Modulace odchylka 5 faktor 1 , netuším co dělám zle. Kotel mám nový první sezóna mě čeká. Děkuji za radu.
Pokud Vám displej kotle ukazuje 71° Stupnů topení, a přitom tvrdíte že radiátory jsou vlažné, tak máte špatně umístěno čidlo topného okruhu.
Je označeno černou bužírkou a má být umístěno za čerpadlem topného okruhu.
Topenář Vám jej pravděpodobně uchytil na výstup kotle, a ten si teď myslí že Vám do radiátorů teče 71°C.
Viz čidlo T zde: http://potos.cz/htm/podklady/renes02.pdf
Dobrý den všem, chci se zeptat na možnost nastavení spodní teploty na termostatu Honeywel T3R. Mám kotel AM 15, v sobotu jsem jej uvedl do provozu. Teplota na termostatu nastavena na 22°C, z důvodu svitu slunka do místnost teplota stoupla nad nastavenou a kotel se vypnul. Cca po 4 hodinách byla teplota v místnosti 21°C, kotel se neuvedl do provozu. Nechal jsem termostat venku a sledoval pokles teploty na termostatu a kdy naběhne kotel do provozu. Kotel se rozběhl až při poklesu teploty na 17°C. Toto jsem opakoval i druhý den s nastavením teploty v místnosti 21°C. Výsledek byl obdobný, termostat zapnul kotel při 16°C. Chci se zeptat, jestli je možné u uvedeného termostatu zjistit nastavení teploty pro sepnutí kotle, případně, jak ji nastavit. V návodu jsem to nenašel. Děkuji
Termostat nemá žádnou spodní teplotu.
Funguje v desetiminutových cyklech.
Příklad:
Nastaveno 22°C (nahoře menším číslem)
Opravdová teplota 20°C (uprostred tučnými číslicemi)
Termostat je sepnut 10 minut z 10.
Kotel posílá do radiátoru maximální teplotu kterou jste na regulaci kotle naprogramoval.
Nastaveno 22°C (nahoře menším číslem)
Opravdová teplota 21,5°C (uprostred tučnými číslicemi)
Termostat je sepnut 3 minuty z 10. Kotel jede na snížený výkon a posílá do radiátorů
teplotu ve středním rozmezí parametrů které jste na kotli povolil.
Nastaveno 22°C (nahoře menším číslem)
Opravdová teplota 23°C (uprostred tučnými číslicemi)
Termostat je sepnut 0 minut z 10. Kotel posílá do radiátorů nejnižší povolenou teplotu, a to pouze po dobu kterou jste mu naprogramoval. Potom se vypne čerpadlo a kotel přejde do letního režimu.
Ve Vašem případě kdy termostat ukazoval 21°C, ale nastaveno jste měl 22°C, by měl do 10 minut kotel začít posílat teplotu dle spodní křivky do radiátorů. To ale neznamená, že musí na kotli sepnout ventilátor a šnek. Pokud má kotel v sobě naakumulováno dostatek teplé vody, může kotel zůstat v útlumu. Oběhové čerpadlo ale musí naskočit a do domu Vám poteče určitá teplota.
Tu si můžete zkontrolovat na displeji kotle:
Stiskněte tlačítko OK, a vyberte položku INFO.
Tam máte dole napsáno" TEPLOTA CÍLENÁ" což je teplota, kterou kotel posílá do radiátorů.
Pokud Vám to takto nefunguje, máte buďto termostat příliš daleko a on se do kotelny dovolá jen občas, a nebo máte kotel špatně naprogramovaný.
Viz návod Kapitola 7.3 na straně 11: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Upozorňuji, že doběh topení v posledním kroku programování musí být nejméně 12 minut, jinak bude čerpadlo stále při cyklování termostatu přecházet do léta a systém nebude fungovat.
Výše uvedení platí, pokud nemáte zároveň připojeno venkovní čidlo.
Pokud jej připojeno máte, tak jej z kotle odpojte.
Čidlo není vhodné v kombinaci s termostatem Honeywell.
Dobrý den , mám nově namontovaný kotel AM 24 licotherm bio 4 cestný ventil , dali mi k němu termostat emos P5614 . Na kotli mám letní režim a nevím jak ho změnit na zimní . Když zatopím , tak teplá voda nejde do radiátorů (protože tam je letní režim nejspíš) . Co musím udělat aby mi kotel topil do radiátorů ? Omlouvám se možná to zní že jsem úplně blbej . Děkuji za odpověď .
Zvednout teplotu na termostatu bych zkusil
Dobrý den p.Trčka.Mám zapojen kotel Licotherm AM24 Licotherm Bio od r.2020.Je třeba revize, či kontrola, po případě, na koho se obrátit?děkuji
Dobrý den, mám kotel Licotherm AM24 Bio, r. výroby 2016, LING 25. Dnes mi začal motor / převodovka otáčet hřídelí na jednu stranu a přibližně po 10-15 sec. na druhou stranu. Před otočením chodu se zdá, jakoby něco bránilo otáčení (změna zvuku při otáčení a trochu i zpomalení otáčení). Radši se ptám, jestli nemám něco špatně z vaší zkušenosti. Po otevření revizního otvoru pod násypkou jsem zjistil, ze šnek není utržený z hřidele. Může to být nějaká pojistka převodovky, že se snaží odstranit překážku opačným chodem.? Děkuji za jakoukoliv reakci.
Václav Andrle
Pokud jste topil v minulosti peletami, může to být nápek v retortě. Ten je třeba jednou za čas osekat majzlíkem.
Jestliže topíte pouze uhlím, bude už po osmi letech uhnitá šnekovnice.
Můžete to zkontrolovat tak, že povolíte 4 velké matice (17. klíč) a vyjmete celý podávací mechanismus z hořáku.
Nesundávejte motor ani převodovku! Postačí povolit jen 4 matice, nic víc.
Bude-li šnek zdeformovaný nebo zlomený, je třeba jej vyměnit.
Nejde-li Vám šnek vytáhnout, můžete si pomoci motorem.
Jakmile povolíte matice, zapněte motor v ručním režimu, a šnek se vysune sám.
Netroufnete-li si na takovou operaci sám, požádejte svého topenáře o výměnu šnekovnice.
Dobry den pane Trčka. Moje tchyně vlasni kotel Licotherm am15. Zatapel v nem pouze tchán, ale ten bohužel zemrel a nikdo neumi v kotli zatopit ani nastavit provoz. Mohu vas prosim nekdy kontaktovat telefonicky az budu u toho kotle a poprosit o radu?
Doporučuji nejdříve nastudovat návod , abyste měl představu jak kotel čistit a udržovat.
Dozvíte se také, jak v kotli správně zatopit.
http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf
Postup zátopu je na straně 13 dole.
Nastavení parametrů kotle najdete ve srozumitelné formě zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Dále doporučím nahradit spínací hodiny které vidím na fotkách modermín termostatem Honeywell T3R, který Vám umožní řídit kotel podle vnitřní teploty v domě a také programovat jeho provoz. Kotel se pak bude chovat téměř jako plynový, a topit tak aby dodržel požadovanou teplotu vzduchu. Nyní si na hodinách nastavujete dobu provozu a teplota v domě se reguluje jen cyklováním pracovního času kotle.
Pokud budete mít i tak nejasnosti, můžete volat na číslo 736 111 818.
Dobry den, mame pred instalaci kotle Licotherm bio 24 a mame spor s kominikem, napojil kotel na komin 45’ koleny aby byl dobry tah, ale tim nam posunul nasypku tak blizko steny, ze jeji obsluha v budoucnu by byla problematicka. Mam dotaz, jaka je min vzdalenost kotle vzadu od zdi (odtah pravy, komin vpravo, nasypka vlevo) a nasypky? Dekuji Monika
Minimální vzdálenost od zadní zdi není nijak stanovena. Běžně topenáři instalují kotel ve vzdálenosti zhruba 20 cm pokud to kotelna umožňuje a to z důvodu snadnější instalace potrubí a přístupu ke dvířkům komínu.
Důležitější je ovšem vzdálenost násypky od boční zdi. Zde by měla být vzdálenost 60 a více centimetrů Aby bylo možno snadno vyjmout a případně vyměnit šnekovnici. Pokud tam bude pouze mezi 30 až 60 cm bude kvůli výměně šneku potřeba sejmout násypku a vyjmout celý hořák z kotle. Bude-li tam méně než 30 cm je otázka zda-li se vám vůbec podaří hořák do kotle vsunout.
Dobrý den, mám carbo 26 a uvažuji o přechodu z uhlí na pelety ( jestli je v tomto kotli vůbec doporučujete spalovat) , a zajímalo by mě :
1. jestli bude spotřeba pelet stejná jako uhlí
2 nastavení kotle
3. jaké pelety používat (A1, A2....)
Děkuji za odpověď
Mohu se zeptat co vás k tomuto přechodu žene? Vždyť zaplatíte několikanásobně více za pelety?
Dobrý den, je tu prosím někdo kdo pritapi v automatickem kotli na uhlí am24 dřevem?Onehda jsem tu viděl fotku jak měl někdo udělaný rošt a kolem šamoty ( nedaří se mi dohledat). Zajímalo by mě jak to máte řešené, zda-li je to dobré či ne. Popřípadě vaše zkušenosti s přitápění si dřevem. Předem děkuji za vaše odpovědi
Pro topení dřevem postačí rošt. Dřevo hoří při nižší teplotě než uhlí, takže plechy kotle tím netrpí. Doporučuji nastavit pokojový termostat na maximum, aby se dřevo v kotli zbytečně nedusilo. Teplotu potom regulujete množstvím přiloženého dřeva. Klapku na ventilátoru otevřít naplno.
Komora vyložená keramikou nic nepokazí, ale není to nezbytně nutné pro bezproblémový provoz.
Dobrý den pane Trčka,mám kotel AM42 topí na uhlí, kotel se mi zanáší a nemůžu pořád kotel seřídit. Mohl by jste mi prosím poradit nějaké nastavení. Děkuji s pozdravem Škach
Dobrý den pane Trčka, máme 5 let Licotherm 26 combi, topíme ořech 2.Po sobotním čištění nejsem schopen kotel dostatečně nahřát, aby byly radiátory teplé tak, že na nich neudržíte ruku.Jsou vlažné.Kotel max.65 st.,voda 63 st.Dříve jsem po zátopu měl nahřáto za ca.1 hodinu.Vše ( šamot) poskládáno nazpět dle výrobce.Topenář radil podmáznout hořák kamnářským tmelem, že jde vzduch z ventilátoru jinam.Udělal jsem, ale stejně to nehřeje.Zvýšil jsem teplotu kotle manuálně na 80 st, stále nic.To samé je ohřev vody do bojleru, trubka je vlažná, přitom z kotle je teplá tak, že na ní neudržím ruku.Prosím o radu v čem by to mohlo být, stalo se to poprvé.Děkuji.
Pokud máte kotel COMBI s jedním okruhem a pokojovým termostatem, v uživatelském režimu není možné nastavit teplotu topné vody. Ta se určuje sama podle požadavku bojleru a pokojového termostatu.
Jestliže jste se dostal do servisního menu, kde tato teplota nastavit lze, pravděpodobně jste přenul kotel do nouzového režimu a proto Vám netopí.
Postupujte podle návodu na straně 11, kapitola 7.3 "Topný okruh" a kotel znovu naprogramujte. Nemáte-li papírový návod, viz níže:
http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Pokud vše uděláte správně, bude na dipleji v horním řádku na levé straně napsáno "PT".
Dále si zkontrolujte, že máte pokojový termostat nastavený na dostatečně vysokou teplotu, aby dal pokyn k topení.
Nepůjde-li Vám to podle návodu, tak mi zavolejte, navedu Vás přes telefon.
736 111 818
Dobrý den pane Trčko, ptám se na možnost správného nastavení kotle AM 15. Topím ořech Bílinu, kotel nastaven ON 8, OFF 55, ventilátor 85% 3,5 škvíry. Při čištění kotle zkouším, kolik je nespálených kousků uhlí, běžně bývá 4 – 6 z 10, to se mí zdá hodně, v popelu bývají i spečence uhlí. Při ventilátoru pod 80% a 2,5 škvíry se mi zdá, že byl poměr nespálených kousků vyšší. Lze jinak ovlivnit účinnost spalování kotle? Děkuji.
Nastavení je takto v pořádku.
Pro kvalitní spalování je potřeba čistit nejméně jednou ročně hlavu hořáku.
Dostanete se tam přes okýnko které najdete úplně dole pod retortou.
Otevřete spodní dvířka kotle a na hlavě hořáku uvidíte 4 šrouby (klíč č. 13).
Šrouby povolte, okénko sundejte, a vysajte nebo vyhrabte popel.
Spalování by se mělo zlepšit.
Dále je dobré zkusit "nespálené" kusy uhlí rozšlápnout nebo rozdrtit v ruce.
Pokud se Vám to podaří, nejedná se o nespálené uhlí. To totiž rozdrtit v ruce nedokážete.
Spečence a zdánlivě nespálené kousky mohou být jen slepence uhelného prachu který se spéká díky vysoké teplotě na retortě. Toto ale není na závadu, a z takových zbyytků již více energie nedostanete.
Dobrý den pane Trčka,
display přestal ukazovat teplotu vody a přepnul se na topný okruh,z něj se nemohu nikam dostat,ani na ovládáni.Kotel normálně topí v automatickém režimu.2 Servisáci kteří jsou tu v našem okolí slíbili přijet,ale nepřijeli už 2 měsíce a ani už neberou telefony.Netušíte jestli není elektronický regulátor v tahu?Kotel Licotherm 24 Bio Děkuji Ervín Loy, Horní Jadruž
Z tohoto menu se dostanete stiskem tlačítka Ok ale to jste předpokládám zkoušel. Můžete ještě zkusit vytáhnout kotel ze zásuvky ponechat ho vypnutý alespoň 30 vteřin a potom znovu zapojit aby byla jistota že se vybíjí všechny kondenzátory.
Pokud ani toto nepomůže bude potřeba regulátor poslat na opravu do firmy KTR s.r.o. Jestliže vám kotel normálně topí můžete Vydržet až do jara regulátor nechat opravit Až nebude třeba topit.
Dobrý den pane Trčka, provozuji Licotherm 24 od roku 2007. S kotlem jsem velmi spokojen, za dobu provozování měněn pouze šnek a relátko spouštěče posunu (psal jste že bude nejspíš zapečené). Před 14 dny se vyskytl problém. Kotel v plném provozu přestal fungovat v automatickém režimu. Všechny kontrolky zhasnuté, svítí pouze ukazatel teploty, která jde samozřejmě pomalu dolů. Fungoval pouze automatický profuk a 1x otočení šneku aby kotel nevyhasl. Zkoušel jsem rozjet kotel jako při zátopu ručně, vše jelo jak má až do chvíle uvedení do aut. režimu stiskem prostředního tlačítka, kdy kontrolky zhasly. Nechal jsem marných pokusů o zprovoznění a od kotle odešel. Asi po dvou hodinách se kotel sám rozjel a topil perfektně 14 dnů do dneška. Ráno radiátory studené a stejný problém s tím že už sám nenaskočil do automatického režimu. Děkuji za odpověď, jestli budete vědět a přeji pěkné vánoce. Planička
Předpokládám, že nepoužíváte pokojový termostat?
Je-li tomu tak, vypadla pravděpodobně klema ze svorek a kotel nemá pokyn k topení.
Sundejte černý kryt regulace na vršku kotle, a zkontrolujte zda jsou propojeny svorky číslo 17 a 18. Musí být pevně spojeny kouskem kabelu. Případně pro jistotu starou klemu vyjměte a nahraďte novou. Můžete použít libovolný kousek drátu co doma najdete.
Dobrý den pane Trčko.
Prosím o radu: Šnek netlačí dostatek pelet do retorty. Když použiji ruční podávání je slyšet, jak se začne pohybovat a pak ztuhne. Před týdnem se to stalo také. Vyndal jsem podavač a vše vyčistil. V retortě byla napečená boule, tu jsem šroubovákem odsekal, ale povrch zůstal drsný. Předpokládám, že problém je v tom. Jsou mé domněnky správné? Jsou nějaké postupy, jak snadno napečeniny odstranit? Není něco čím povrch ošetřit, aby k jevu nedocházelo? Grafit? Máme letos jiné pelety údajně stejná kvalita, přijde mi, že jsou mnohem horší. Je nějaký způsob, jak kvalitu objektivně hodnotit. Děkuji Koudela
Retortu nemáte vyčištěnu.
Přiložené foto s červeně šrafovanou částí kde máte napečenec cca 2 cm široký.
V další fotu jak má vypadat vyčištěná retorta.
Pro čištění použijte majzlík a kladivo.
Není nutné vyndávat kruhový rošt.
Dobrý den pane Trčko, chtěl jsem Vás poprosit o radu. Mám automatický kotel Licotherm AM 26 Combi s regulátorem ADEX Renes 02. Topenářská firma, která mi kotel instalovala, mi k němu dodala pokojový termostat SALUS Controls, Model: 091FLv2, který zjevně s kotlem špatně komunikuje. Pokud totiž nastavím na řídicí jednotce kotle pokojový termostat a teplota v místnosti dosáhne požadovaného stupně a termostat vypne, kotel přestane udržovat nastavenou provozní teplotu na 70 st.C. a postupně teplota kotle padá. Z informací je patrné, že topná cílená teplota je v takovém případě 5 st. C.V případě teplejších dní, např. na podzim, kdy se teplota v místnosti drží, pak dojde k vyhasnutí kotle. Nepomáhá ani nastavení obou topných křivek na 70 st.C. S tím souvisí i ohřev vody v bojleru, kdy pak k jeho ohřevu nedochází. Pomohla by v takovém případě výměna pokojového termostatu za Vámi doporučovaný Honeywell? Pokud ano, jaký typ? V současné době problém řeším tím, že používám program řídicí jednotky kotle, v rámci kterého kotel topí bez ohledu na teplotu v místnosti, jen dle nastavení v programu.
Předem Vám děkuji za odpověď.
S pozdravem, Klapetek Jiří, Opava
Dobrý den, mám dotaz ohledně zapojení kotle Licotherm r.v. 08 na chytrý prostorový termostat. Jde mi o možnost ovládat teplotu v domě na dálku. Je to možné? Případně jaký typ termostatu? Díky za odpověď
Budete potřebovat více než jen termostat, aby kotel dobře fungoval.
Kotel by měl být zapojen dle schématu na straně 8 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
Potom budete mít hlídan vrat do kotle a zároveň zajištěnu cirkulaci vody v topném okruhu, a také přednostní ohřev bojleru.
K regulaci ADEX se hodí termostat Honeywell T3R.
ADEX COMFORT R dokáže ve spolupráci s tímto bezdrátovým termostatem přesně vypočítat teplotu topné vody, potřebnou pro udržení požadované teploty vzduchu v domě.
Instalační sadu objednejte ideálně přes svého topenáře, aby jste měl jistotu že Vám to bude umět zapojit.
Pokud si kotel instalujete vlastními silami, můžete regulaci zakoupit napřímo od nás, s možností podpory po telefonu při instalaci.
tel: 736 111 818
Dobrý den pane Tračka,
Chtěl bych se zeptat jak moc důležite je mít nasazené turbolatory ve výměníku? Kotel am24, topím uhlím. Děkuji za odpověď
Turbulátory zpomalují proudění spalin a tím zvedají účinnost kotle.
Pokud turbulátory odstraníte, zvedne se teplota spalin které se dostanou na komín
a teplo Vám bude utíkat komínem, protože ho výměník nestihne pobrat.
Turbulátory je vhodné vyjmout pouze v případě, že Váš komín nemá dostatečný tah, nebo pokud komin dehtuje a potřebujete zvednout teplotu spalin aby jste tomu zamezil.
Dobrý den, mám kotel licotherm am24 a chtěl jsem se zeptat jestli je nějaky termostat na WiFi? Nemyslím ten od Honeywell za 6000kc to fakt nedám.. děkuji Kříž Ondřej
Existuje celá řada wi-fi termostatů. Viz google.
Pokud ale koupíte jinou značku než Honeywell, připravíte se o diferenciální PID regulaci, která je schopná ve spolupráci s regulací kotle RENES (ADEX) udržet nastavenou teplotu v domě na desetinu stupně přesně.
RENES (ADEX) si dokáže na základě pokynů z termostatů Honeywell přesně vypočíst potřebnou teplotu topné vody pro udržení neměnné teploty prostředí v domě.
S ostatními termostaty funguje regulace stylem top / netop. Při sepnutí jede kotel na plný výkon dokud termostat nevypne. Potom se ventil zavře a čerpadlo vypne.
To má za následek kolísání teploty radiátorů a následně také kolísání teploty v domě.
Já doporučuji bezdrátovou variantu Honeywell T3R. Ta sice nemá wi-fi, ale umožňuje programovat 4 teploty na každý den v týdnu. Vzhledem k tomu, že máte kotel na pevná paliva do kterého musíte stejně nejméně jednou za 7 dní přiložit, přijde mi to dostatečné.
Termostat stojí necelé 3000 korun včetně DPH.
Pěkný večer. Rád bych se dopídil vysvětlení jevu, který se mi děje v kotli a jestli jde nějak úpravou parametrů zrušit.
Mám Licotherm AM 24 bio. Topím peletami. 4C ventil, ADEX, termostat, bez TUV, termostatické hlavice.
Jev je ten, že v kotli vznikají bubliny plynu. Jakoby to v něm "bouchne" a trubkama začne svištět plyn.
Děje se to za provozu různě, ale dnes jsem to zjistil při následujících podmínkách:
- tlak v expanzce 1,1 bar
- tlak v topení 1,45 bar
- 4C ventil plně uzavřen
- teplota kotlové vody (na teploměru, ne na kotli) pomalinku stoupá k 80 stupňům, před asi půl hodinou termostat vypnul a ADEX plně zavřel 4C (Tmin 30 stupňů, Tmax 50 stupňů)
- čerpadlo na 1 stupeň
- teplota Pt na kotli je na 74
Stál jsem u kotle asi 20min a stalo se to 4x.
Je to normální? Spíše ne. Dá se to potlačit změnou nastavení systému?
Děkuji
Občas postačí zapnout čerpadla na nejvyšší možnou rychlost, a ručně otevřít 4-cestný ventil. Pokud spád kotle není opačný, měla by čerpadla vzduch vyhnat do radiátorů.
Ventil otevřete nadoraz v době, kdy slyšíte bublající vzduch, a uvidíte zda to pomůže.
Musíte vyspádovat kotel tak, aby jeho zadní část byla mírně výše než jeho čelo.
Kotel se při výrobě z bezpečnostních důvodů testuje na tlak 8 BAR, a proto je mírně nafouknutý.
Odvod topné vody je v zadní části, a pokud se v kotli vytvoří vzduch, musí mít možnost z kotle odejít. Položte si vodováhu na zadní sběrač kotle zepředu - dozadu, a zkontrolujte bublinku. Pokud směrem vzad nestoupá, použijte pajzr (páčidlo) a pokuste se kotel vzadu po obou stranách podložit. Máte-li měděné trubky, mohlo by to jít. Máte-li železné, nejspíš s tím nepohnete a musí to topenář předělat. Jako podložku použijte něco pevného, např. plech o síle pár milimetrů tak, aby kotel měl správný spád. Plech vložte pod "lyžiny" na kterých kotel stojí.
Dále zkontrolujte že všechny trubky v kotlocém okruhu mají správný spád a stoupají nebo jsou vodorovné směrem k odvodům do topení. Nikde nesmí být "kapsa" ve které by se vzduch mohl hromadit.
Regulace s bubláním nemá nic společného.
Dobrý den, mám kotel Licotherm am 26 - 7 let.
na displeji se objevila hláška- Havárie - Vypnutí HT.
po stisknutí OK kotel začal pracovat, ale ráno se hláška Havárie objevila opět.
Je potřeba vyměnit havarijní termostat nebo co je potřeba udělat, aby kotel opět fungoval jak má?
děkuji za radu.
Martin Matějka
607982175
Havarijní termostat odstaví kotel při dosažení teploty 105°C.
Pokud kotel této teploty opravdu dosahuje, máte nejspíš poruchu na čerpadle nebo 4-cestném ventilu.
Jestliže se termostat vypne dříve, je vadný a je třeba jej vyměnit.
Havarijní sada termostatu a čidla s kabely stojí 500,- kč bez DPH plus poštovné.
Objednat můžete na 736 111 818 nebo info at potos.cz
Dobrý večer pane Trčko, včera jsem zatopil v kotli Licotherm Carbo 26 a po natočení na provozní teplotu jsem zjistil, že zřejmě je nefunkční venkovní čidlo Adex B, protože se nezobrazuje na displeji venkovní teplota a teplotní křivky jsou rovné. Chci si jej objednat, ale v nabídce náhradních dílů jsemje nenašel. Prosím o radu, kde toto čidlo seženu. Děkuji Fiala 733 153 422.
Čím změřit a dofouknout tlak v expanzní nádobě REFLEX NG 35 ??
Má to "jiný" ventilek. Díky
Tato nádrž by mělá mít klasický autoventilek jako mají pneu osobního vozu.
Změřit jej tedy můžete tlakoměrem, který používáte na měření tlaku v pneu.
Pozor, pokud chcete měřit tlak v expnazní nádobě, musíte z ní nejdříve vypustit vodu!
Jinak bude měřit vždy tlak vody v topném systému.
Dobrý večer pane Trčko , při přípravě kotle Carbo 2 stáří 6 let jsem zjistil, že ukapává voda že spodní části svorkovnice čerpadla, viz foto., proto se ptám zda vyhodit, vyměnit, nebo zda lze opravit v nějakém elektroservisu.Děkuji za info.Stanislav Fiala 733 153 422.
Bohužel z fotky nepoznám, kde je kapka.
Ve svorkovnici, tzn elektrickém připojení čerpadla, voda není.
Obecně nejčastěji teče šroubení čerpadla, a postačí dotáhnout nebo vyměnit těsnění na šroubení. Pokud jste našel vodu tam, kde máte nakreslenou šipku, pravděpodobně tam dotekla z horního šroubení, nebo někde z trubky nad čerpadlem.
Pro nalezení místa úniku vody použijte suchý hadřík nebo kus toaletního papíru, a postupujte po potrubí shora dolů, dokud nenajdete únik.
Tento příspěvek byl odstraněn administrátorem.
Příspěvek byl administrátorem odstraněn z důvodu porušení pravidel diskuzního fóra nebo na žádost autora příspěvku.
Firma LING s.r.o. vyrábí ruční kovovou "frézku", ale v praxi se to neosvědčilo, protože napečence jsou velmi pevné a rotační pohyb silou Vaší ruky je neodstraní.
Nejjednodušší řešení je majzlík a kladívko.
Retortu nemusíte čistit do hladka, postačí odstranit největší kusy nápeku, aby nebránili přikládání pelet.
Odstranění napečence by se mělo provádět jenou ročně po skončení topné sezony.
Pokud musíte sekat vícekrát ročně, je možné že máte zohnutý šnek který pelety drtí a tím zrychluje napékání.
Dobrý den, děkuji.
Omlouvám se, pokud moje odpověď vyzněla kriticky.
Snažím se psát odpovědi tak, aby i ostatní návštěvníci fóra získali relevantní informace a neudělali podobnou chybu.
Nejste rozhodně sama, kdo řeší tento problém.
Poradil jsem Vám, kde najdete seznam proškolených topenářů na tyto kotle.
Jednoho máte přímo v Rakovníku.
viz: http://potos.cz/?pg=mapa
Jestli bude ochoten kotel instalovat za běžných podmínkem však nemohu zaručit.
Můžete zkusit nabídnout vyšší odměnu za práci, nebo se poohlédnout po menších firmách které mají nedostatek práce.
Dobrý den, zakoupila jsem kotel AM 24 LICOTHERM BIO s regulátorem RENES 02, nedostala jsem odpověď od Výrobce (Agromechanika) kdo by mi uměl kotel zapojit do otopného systému. Jsme z Rakovníka. Poradíte? Děkuji Matúšková 731 545 909
Kotle je nutné kupovat výhradně přes topenáře, který potom také dokáže zajistit montáž a následný servis.
Pokud si koupíte kotel z bazaru nebo někde od překupníka, předpokládá se, že si jej dokážete zapojit svépomocí.
Topenářské firmy obecně nechtějí instalovat kotle, které nedodali.
Výrobce poskytuje topenářům z kotle slevu, která souží k tomu, aby Vám ochotně v následujících minimálně 20 letech životnosti kotle drželi servis.
Sehnat kvalitního topenáře bude velmi obtížné, pokud mu nedoplatíte ušlou marži.
Můžete oslovit libovolnou topenářskou firmu, nebo se podívejte na proškolené topenáře zde:
http://potos.cz/?pg=mapa
V případě, že najdete topenáře, který bude ochoten kotel instalovat, ale nemá s kotlem zkušenosti, můžete jej odkázat na mne.
Pošlu mu projekční podklady a schémata, aby Vám kotel správně zapojil.
info at potos.cz
Dobrý den.
Můj dotaz se týká úpravy systému instalovaného v roce 2008. Stávající systém - viz schéma,využíval jedno čerpadlo v primárním okruhu a jedno v sekundárním okruhu. Na primární okruh byla bez samostaných čerpadel připojena větev kombinovaného bojleru pro přípravu TUV a větev napájející podlahové topení zimní zahrady. Postupem času se zvýšila ztráta zimní zahrady a systém nedokáže vytopit ZZ na požadovaných 12 °C. Rozhodl jsem se proto, že provedu úpravy a to že nejméně přidám čerpadlo do okruhu ZZ (Současně vyměním čerpadlo primárního okruhu za stejný typ - obě s nižší spotřebou). Viz schéma Návrhu úpravy. Jsem si vědom, že zpátečku musím přepojit až za čerpadlo primárního okruhu. Mám ale dilema odkud toto čerpadlo napájet a jak zapojit jeho řízení. Mohu napájení připojit na shodné svorky jako čerpadlo primárního okruhu a termostat na svorky od termostatu od bojleru TUV? Bude to takto fungovat nebo bude potřeba jiný systém regulací?
Děkuji za reakci.
Mojžíš
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak omezit tvorbu napečenců v retortě při topení peletkami. Vlastním kotel AM24 9 let a poslední 3 roky topím peletkami. Adex comfort, on=10, off=50, 2,5 škvíry ventilátor. Letos v únoru se kvůli napečencům v retortě a díky tomu nahromaděným peletám na konci šneku zasekl šnek (chtěl se točit ale nemohl). Po osekání napečenců a odstranění nahromaděných peletek běžel šnek tak jak má. Bohužel v tomto týdnu se znovu zasekl a napečence jsem musel znovu odstranit.
Děkuji za odpověď.
Napečence se tvoří hlavně při nízkém výkonu kotle. Nejhorší období je proto začátek a konec topné sezóny, kdy se kotel nachází v útlumu cca 20 hodin denně.
Pro snížení tvorby napečenců lze zkusit:
1) Používat kvalitní pelety z dřevní hmoty bez příměsí obilovin, papíru, a jiných balastních látek.
2) Kotel při teplejších dnech odstavit (vyhasnout) a znovu zatopit až se ochladí. Nenechávat tedy kotel v útlumu například ve dnech kdy je venku 18°C.
3) Při čištění napečence si dát záležet, aby v retortě nezůstaly větší kusy karbonu.
O tyto kusy se potom prach z paliva zasekává a urychluje tak růst nových napečenců.
V ideálním případě by měla být retorta po vyčištění hladká.
4) Pokud máte kotel starý 9 let, bude možná třeba vyměnit šnekovnici.
Starší šnekovnice mohou mít zdeformovanou špičku, která drtí pelety a z prachu který vzniká se tvoří spečence. (deformace vznikla dlouhým provozem v horkém prostředí)
Kvalitní nepoškozenou šnekovnici poznáte tak, že pelety z retorty lezou ve stejném stavu, jako jste je nasypal do zásobníku.
Pokud lezou polámané nebo dokonce rozdrcené, je na čase šnek vyměnit.
Dobrý den, na konci "šneku " nám chybí kousek kovu ve spirále v. obrázek. Může to být důvod, proč nám nefunguje posun pelet? Děkuji za odpověď, Koudelová
u mě to po 10 letech vypadá podobně. Nevím jak vypadá nový šnek. Ale tipoval bych to na napečence v retortě.
Přátelé, potřeboval bych poradit.
Již devátým rokem vytápím kotlem Licotherm AM 15 k plné spokojenosti rodinný dům (zateplený, spotřeba pelet cca 20 kg/den, když jsou mrazy). V přechodném období (říjen a listopad, březen a duben) kotlem netopím a vytápím doma hlavní prostor krbem (jen teplovzduch) a dětské pokojíčky elektrokotlem.
S ohledem na nárůst ceny elektřiny a dostatečnou zásobu pelet přemýšlím, zda nedát kotli šanci i v přechodném období a neponechat elektrokotel jako čistě záložní zdroj.
Jenomže potřeba tepla je v tom přechodném období poměrně malá. Odhaduji, že by stačilo, aby kotel běžel takových pět hodin denně (řekněme v čase 17-22 hodin) a mezi tím by byl v útlumu. V době, kdy by topil, by vyráběl takových 6 kW/h.
Moje otázka zní, zda bych takovýmto režimem kotel tak trochu netrápil? Nebudou mu vadit dlouhé útlumy? Nepovede to k příliš velkému zanášení a potřebě kotel co chvíli čistit? Anebo dokonce k jeho neúměrnému opotřebení?
Teplotu zpátečky (počas topení) mám ohlídanou. Problémy s prohoříváním pelet ani při delších útlumech nemám, v podstatě vše mám za ty roky provozně vylazené. Nastavení kotle je Pt 78, On 5, Of 40, Ut 25, rH 5, HY 2, dt 3, dF 15. Když je zapotřebí větší výkon, ubírám na Of. Ventilátor mám přiškrcený na dva otvory.
Předem děkuji za názory.
Pokud se bavíme o jarních, případně podzimních měsících, nebude v tom problém.
Kotel sice může více dehtovat ve výměníku a na stěnách, ale to nepředstavuje problém pro životnost kotle.
Dehet neškrábejte.
Před ukončením topení je vhodné kotel nechat běžet na plný výkon cca 10 hodin, aby se dehet vypálil.
Horší už je provoz v létě pouze na ohřev vody v bojleru.
Pokud se nejedná o penzion kde ohříváte vodu pro 15+ lidí, tak dle mého názoru je to zbytečné trápení kotle s minimální úsporou na palivu oproti elektřině a za cenu opotřebení kotle. (celoroční provoz)
Dobrý den pane Trčko.. nevím čím to je ale zdá se mi že mi dlouho nahřívá kotel na požadovanou teplotu v domě a i teplota na vodě je kolem 40-45stupnu . Nemáte tip čím by to mohlo být. Kotel mám licotherm am24 a adex comfort06. Děkuji Kříž
A ještě svítí kontrolka vločky není možné že by bylo špatné čidlo vratné vody?
Dobrý den, nemáte nějaký tip na on-line váhu násypky aby bylo možné při delší nepřítomnosti sledovat stav paliva v násypce na dálku, třeba v chytrém telefonu stejně jako termostat ? Stejně tak bych ocenil možnost vzdálené změny parametrů na kotli ale to už chci asi moc :-). Díky TP
Pořiďte si moderní plynový kotel a ten můžete řídit třeba i z Austrálie. Jinak, pokud máte topení na peletami, tak jsou kotle s pneumatickým doplňováním zásobníku. Při poklesu hladiny je zásobník automaticky doplňovaný ze sila.
Dobrý den, nemáte nějaký tip na on-line váhu násypky aby bylo možné při delší nepřítomnosti sledovat stav paliva v násypce na dálku, třeba v chytrém telefonu stejně jako termostat ? Stejně tak bych ocenil možnost vzdálené změny parametrů na kotli ale to už chci asi moc :-). Díky TP
Dobrý den chtěl jsem poprosit o radu ohledně vysavače na popel. Všichni me od toho zrazuji ale myslím že k automatu je to povinná výbava. Odsat popel při čištění a vyfoukat kotelnu při nakládání uhlí. Děkuji Voráček. jirkkav at seznam.cz
Dobrý den, mám tento několik let a je skvělý.
https://www.mojespotrebice.cz/p/profi-eu…
Dobrý den pane Trčko. Chci se zeptat na možný problém. Topím kotel AM15, při současné vnější teplotě 5 - 8 °C mám teplotu na termostatu Honeywell T3R nastavenou na 22°C. Při nastaveném výkonu kotle cca 10,4 kW (chod šneku 7, prodleva 47, ventilátor 75%) je požadovaná teplota dosažena, kotel přechází do útlumu. Teplota kotle je 72 - 75°C, teplota vratné vody 45 - 48 °C, 4cestný ventil otevřen cca 1/4. Je to v pořádku? Děkuji Korytar.
Pokud máte nový kotel s regulací RENES, stiskněte tlačítko OK a zvolte odrážku INFO.
Tam se dočtete, jaká je teplota vratné vody. Teploměry na trubkách přichycené hliníkovou páskou neměří dobře.
Pokud máte starý kotel s externí regulací ADEX COMFORT R, zkontrolujte nastavení teploty vratné vody na parametru "vločka". Mělo by být nastaveno na 55 až 60°C.
Pokud je tato teplota dostažena, dioda s označením "vločka" nesvítí.
teplota topení
Dobrý den. Když už vše vypadá že je vše super tak se vždy něco po**** Tahle poučka platí dokonale :-) Takže i u mě. Dnes večer jsem se vrátil domů a zjistil ,že nefunguje podávání uhlí. Po rozebrání podavače jsem odhalil zlomený šnek těsně před koncem. Naštěstí se moc nekousl a šel vytáhnout retortou. Protože odkaz na servis na stránkách agromechaniky nefunguje tak se ptám kam zavolat. Jsem od Plzně... Napadl mě prodejce kotlů? Nejblíž mám asi ve Vlašimi. Případně přímo Agromechanika jestli tam někdo mezi svátky je? Předpokládám ,že obvolávat techniky kontrolující kotle nemá smysl. A taky nevím jaký šnek. Pokud jsem to pochopil správně tak jsou dva typy...jak poznám který je ten můj?
Pokud jste schopen si šnek sám vyměnit, mohu Vám poslat náhradní na dobírku.
Cena šneku je 3030,- kč bez DPH plus poštovné a doběrečné.
Pro upřesnění modelu šneku potřebuji znát typ Vaší převodovky, a rok výroby kotle.
Typ převodovky najdete na štítku převodovky. Může to být např. LENZE, TOS, NORD nebo ABM.
Rok výroby kotle najdete na štítku kotle zboku.
Až budete mít potřebné informace, zavolejte na 736 111 818.
Dobrý den pane Trčko, prosím Vás o názor a případně radu. Pořídil jsem dům i s kotlem AM24 a jsem topič začátečník. PT70, čtyřcestný ventil, doba chodu šneku 10, přestávka 60 + Mám uhlí v bílých pytlích, ale bez popisu druhu. Máme doma krásný teplo, kotel vždy natopí a pak chvilku odpočívá a zásobník vystačí na 5 dnů. Po 5 dnech je však na můj vkus zanesený výměník (viz. příloha) Pročítal jsem komentáře zde v diskuzi a chápu že mám zřejmě málo vzduchu, zkusil jsem přidat ventilátor naplno a otevřít klapku také naplno. Je to o kousek lepší. Můj dotaz zní, je toto v pořádku? Když se 5 dnů kotle nemusím všimnout a pak doplnit uhlí a vyčistit? Děkuji za odpověď. L.S.
Proti nadměrnému zanášení můžete kromě toho co jste už udělal zkusit toto:
1) Nastavit PT = 80 : vyšší provozní teplota umožní kotli lépe spalovat prchavé látky z paliva, a tím omezit usazování popela ve výměníku
2) Zkontrolovat, že regulace 4-cestného ventilu funguje. Regulace musí udržet vratnou vodu do kotle na cca 60°C. Pokud nemáte teploměr na trubce, můžete pořídit alespoň příložný pro orientační měření.
Nemáte-li na ventilu regulaci, a přivíráte jej ručně, je toto příčina nadměrného zanášení.
Kotel je podchlazován, a proto nedokonale spaluje.
Kupte ADEX COMFORT R, Servopohon, a pokojový termostat, a nainstalujte.
Viz: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
strana 8 a 9.
Upozorňuji, že je třeba dodržet zapojení, a mít dvě oběhová čerpadla, jak je ve schématu.
Pokud budete regulaci instalovat sám, můžete koupit přímo od nás na info at potos.cz
Máte-li svého topenáře, který provede instalaci, nakupte přes něj. Budete tak mít pravděpodobně levnější cenu práce.
3) Je také možné, že nemáte vyčištěny vzduchové cesty a proto kotel nemá dost vzduchu.
Jednou ročně je třeba čistit také:
a) vzduchové cesty ventilátoru - okénko dole pod hořákem (otevřete spodní dvířka a podívejte dovnitř) - povolíte 4x šroub pomocí klíče č. 13 a prostor za krytem vysajete nebo vyhrabete.
b) Zadní sběrač spalin - dvě křídlové matky v horní zadní části kotle (shora). Sejmout víko a vybrat popel až na kovové dno.
c) Přes servisní otvor vyčistit kouřovod (trubka mezi kotlem a komínem). Nemáte-li servisní otvor, musíte trubku zatlačit do komína a vyjmout. Vyčistíte mimo kotel a nasadíte stejným způsobem zpět.
Dobrý den pane Trčka,chtěl bych vás požádat o pár rad.Vlasníme kotel Licotherm 26 Bio,který je zapojený dle doporučení výrobce,topime hnědým uhlim ořech 2.Kotel sme pořizovali v době kdy byl dům v původním stavu,nyní proběhla rekonstrukce kdy se dům zateplit 15cm polystyren,ve stropě 32 cm vaty,na střeše 160mm nadkrokevni izolace a mezi krokvemi 16cm vaty,všechny okna 3 skla.Kotel nyní provozují na minimalni vykon:vetrak -80%,40,40,šnek:7 podávání,62.
Chtěl bych se zeptat zda je v pořádku teplota kotle 72C a teplota vratné vody 68C a vodu do radiátoru mam nastavenou na 42C?Dale bych se chtěl zeptat,jestli je na noc možné nastavit teplotu vody do radiátoru,treba na 36 C a jestli ano, má to nějaké následky na pro kotel?Nebo je vhodnější nastavit stálou teplotu vody např.45C a škrtit radiátory termo hlavicemi,ted mam všechny radiátory otevřený na plno a nemám tušení co by se stalo s kotlem kdybych je přivřel ?Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den pane Trčka. Potřeboval bych poradit. Na kotli mám nastavenou teplotu pt 70°, 10 on, 40 off, Rh 8, klapka na 2,5 škvíry, ale kotlova teplota mi stoupne jen na 63°. Kotel am24, straší myslím 11let, topím uhlím bilina, zatím dělám rekonstrukci domu a mám zapojenych 5 radiátorů, takže jen pritapim aby tu nic nezamrzlo. Jak nastavit kotel aby se nahrál na požadovanou teplotu a pak šel do útlumu? Předem děkuji za odpověď
Kotel nemůže pracovat při tak nízké teplotě. Pravděpodobně bude chybně zapojen nebo nefunguje regulace čtyřcestného ventilu. Příčin je velmi mnoho a bude proto lepší když mi zavoláte. Momentálně jsem na dovolené volejte proto nejdříve 19 prosince.
Dobrý den, prosím o radu, jaké hodnoty mají být nastavené na Adexu comfort C06? Děkuji Kříž
To záleží jaký systém používáte.
Starší ADEX Comfort 06 umí 4 systémy.
Návod zde:
http://potos.cz/htm/navody/Comf06_A4.pdf
Pokud používáte 4-cestný ventil pro řízení kotle, viz návod výše na straně 7, znamenají prvky zleva dorpava toto:
T-MIN "požadovaná teplota v radiátorech při vypnutém pokojovém termostatu"
(hodí se, pokud chcete, aby radiátory mírně vlažily i v noci)
Tuto funkci vypnete otočením přepínače nadoraz doleva. (na 10°C)
T-MAX "maximální povolená teplota do radiátorů"
(ochrana proti opaření)
Nastavte dle libosti.
Regulátor si sám vypočítý vhodnou teplotu mezi nastavenými mezemi T-MIN a T-MAX.
TROJÚHELNÍK "Maximální povolená teplota kotle"
(cokoliv nad tuto teplotu bude vypuštěno do radiátorů, aby nedošlo k přetopení. Přitom však nebude překročena teplota T-MAX)
VLOČKA "požadovaná teplota vratné vody do kotle"
Většina výrobců požaduje 60°C.
Pokud napíšete více údajů, třeba jaký kotel používáte, a jak je zapojen, lze poradit také přesné hodnoty.
Dobrý den,
již měsíc topím v kotli Licotherm AM24 Bio hnědým uhlím. Vše probíhalo bez problému nicméně včera po vyhasnutí, když jsem zapomněl dosypat uhlí. A znovu zatopil teplota kotle vyšplhala na obvyklých 63 stupňů avšak do radiátorů se pouštěla voda jen cca 35° to trvalo asi 5 hodin a jen to klesalo/stoupalo o cca 2°.
Používám regulaci Adex, 4cestný ventil. Nastavení kotle je dle tabulky na potos.cz na 16kw
klapka je otevřená naplno.
Nevíte čím by to mohlo být ?
Děkuji
Pokud máte obvyklou teplotu kotle 63°C, tak má kotel nízký výkon.
Provozní teplota kotle by se měla pohybovat kolem 70°C.
Primární funkcí regulace kotle je zasjistit, aby Vám kotel nezkorodoval.
Toho se dosahuje udržováním teploty vratné vody mezi 55 a 60°C.
Nemá-li vratná voda tuto teplotu, nepovolí regulátor otevření směšovacího ventilu.
Dlouhý zátop který popisujete, může mít více příčin.
Může se například nabíjet studený bojler, který spotřebovává výkon kotle.
Nebo může být podchlazen dům, který intenzivně ochlazuje vodu v radiátorech,a tím spotřebovává výkon.
Řešení:
Pokud se tento problém objevuje jen prvních pár hodin po zátopu, a potom se vše srovná k Vaší spokojenosti, nechte to tak. Jedná se o přechodný jev který, pokud budete pravidelně doplňovat násypku, nastane jen jednou ročně při zátopu.
Pokud se tento problém objevuje často, například ráno při přechodu z noční na denní teplotu, nastavte vyšší výkon kotle podle tabulky:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Výše uvedené platí v případě, že máte nový kotel licotherm. Tak jsem to vyrozuměl z informace, že jej používáte měsíc.
Pokud máte kotel z bazaru se starší regulací, mohou být příčiny jidne. V takovém případě mi zavolejte na 736 111 818.
Dobrý večer, po krátké epizodě s vadným transformátorem regulátoru LH_REG, kotle Licotherm AM 24 Bio z roku 2008, je kotel opět v provozu. Po naplnění zásobníku peletami, nastavení parametrů kotle na Pt 70, on 7, oF 70, Ut 15, UE 20, rH 3, HY 2 a nastavené klapce ventilátoru na 2,5 otvoru, kotel jede na minimální výkon. V útlumu (po dosažení 70 stupňů a vypnutém termostatu) se ale stává, že kolem hřídele šneku jde kouř do místnosti i když je celé těleso šneku chladné. Nejde tedy o prohořívání paliva. Z nějakého důvodu je pro vzduch z ventilátoru snazší proudit přes hřídel šneku do uzavřené kotelny než přes vyčištěnou retoru, vyčištěný kotel do vyčištěného, 11 metrů vysokého, zděného komína. Pokud tušíte, rád se něco nového naučím. Předem díky
Na jak dlouho přejde kotel do útlumu? Nízký a spadlý komínový tah díky nízké teplotě spalin v útlumu a inverzní počasí mohou navodit ztrátu komínového tahu.
Dobrý den,asi jste měl pravdu , že reg.je v pořádku,chci se zeptat (nejl.vidět)jak vyměnit hl.kotlove čidlo a hav. termostat děkuji.
Postup výměny hlavního čidla a havarijního termostatu:
1) Pomocí kurtny si ve střední části kotle stáhněte plechy kotle k sobě, a dobře utáhněte.
Kurtnou obtočte celý kotel dokola.
2) Otevřete horní dvířka kotle a odšroubujte dva vruty které poutají horní plech kotle k železné kostře. Jsou viditelné při pohledu zespodu nahoru. (v horním límci dvířek)
3) Nadzvedněte opatrně horní plech kotle v přední části co Vám kabeláž povolí.
(jako kapotu u motoru auta)
Vložte pod plech nějakou vzpěru, aby jste měl volné ruce. Postačí menší polínko nebo montážní klíč.
4) Zhruba uprostřed horní čísti kotle pod izolací z vaty najdete hlavní kotlové čidlo a havarijní termostat.
Dobře se podívejte, jak jsou upevněny, případně si to raději nafoťte.
5) Vyjměte obě čidla z uchycení a postupujte podle kabelu k řídící jednotce, kde kabely vyšroubujte ze svorkovnice.
6) Do svorkovnice přišroubujte nové čidlo a nový havarijní termostat
7) Obě čidla uchyťte stejně, jako to bylo předtím. (viz fotografie kterou jste si měl udělat)
8) Přiklopte zpět horní plech a zašroubujte dva vruty horníh límce dvířek
9) Odstaňte poutací kurtnu.
Kurtna je důležitá, protože jinak se Vám plechy rozjedou do stran, a bude velmi obtížné plechy znovu sesadit dohromady.
Horní plech totiž pomocí drážek drží také boční plechy na správném místě.
Dobrý den, Licotherm AM 26 Carbo 2 při zatápění kouří a kouř nejde do komína. Po rozdělání nehoří klasicky malým plamenem ale dlouhým a nemůže vyhnat teplotu kotle na obvyklých 80 stupňů. Kotel také každoročně jednou za sezonu prohoří do šneka.
Napadá Vás čím by to mohlo být?
Dobrý den, několik týdnů zpět jsem psal příspěvek o šamotových deskách ke kotli Licotherm AM 24 Bio pro topení dřevem. Musím bohužel konstatovat, že desky z OBI, začali časem praskat. Není to až tak zásadní problém, prostě jsem je jako puzzle po vyčištěni kotle naskládal zpět. Nedalo mi to a koupil jsem ještě šamotové cihly (taky v OBI :) ) a používám je už asi 3 týdny. Došlo sice ještě k většímu zmenšení topeniště, ale protože přikládám po 2 půl polenách, tak mě to nijak nelimituje. Šamotové cihly mají rozměr 250x123x65 a vlezlo se jich do kotle 8 ks + v zadní části zůstala deska 400x200x20. Není třeba je již nijak zajišťovat, krásně samy stojí na roštu, čištění je komfortnější. Věřím, že díky svým rozměrům, již nebudou praskat. Když ale porovnám šamot z OBI s originálním šamotem kotle Licotherm, tak originál se jeví daleko kvalitnější. Stejný rozměr desky je těžší. Původně jsem ještě zvažoval dát jednu šamotovou desku na horní část cihel pod výměník, mám ale strach, že praskne a spadne do topeniště. Možná se dá sehnat šamot ve vyšší kvalitě někde jinde. Pokud jste někdo obkládal kotel šamotem a máte jej odjinud než z OBI, rád bych věděl, jak Vám vydržel. Přeji hezký den
Dobrý den, prosím o radu,přetopil jsem kotel licotherm 24(dřevem)na displeji mi naskakuje Re 192,objednal jsem nový regulátor (rada z firmy), než dojde nemůže to bít teplotní čidlo a jak ho odzkoušet děkuji T.Ž.
Pokud regulátor funguje, a zobrazuje data na displeji, s největší pravděpodobností není vadný.
Postačí vyměnit hlavní kotlové čidlo a havarijní termostat.
Tuto sadu seženete do 500 korun, ideálně přímo od výrobce, firmy KTR s.r.o.
Dobrý den mám dotaz mám také kotel licotherm am 24 s regulaci adex a zajímalo by mně proč po uzavření regulace na pokyn termostatu kotlová téplota vystoupá na 90-92 jestli to tak má být nebo ne. Dekuji
Záleží co máte na ten kotel zapojené - 4cestný ventil radiátory
Včera jsem po půlroční odstávce zatopil a kotel se začal chovat divně. Při teplotě cca 60 náhle začal ukazovat vice než 100 a padal do havarijního stavu. Myslel jsem, že to je vadné čidlo havarijního termostatu ale choval se stejně i když jsem toto vyndal z patice pod vrchním víkem a nechal tam jen provozní termostat. Čidlo jsem tedy vrátil. Po pár hodinách normálního provozu, kdy jsem se už radoval, že se vše uklidnilo, začala vypínat řídící jednotka úplně a vše utichlo. Po vypnutí a zapnutí několikrát na pár vteřin či minut naskočila a pak zase vypnula. Vyzkoušel jsem obejít pojistku 3,5A ale chovala se stejně. V posledních pokusech jsem manuálně vyhrnul uhlí z retory aby neprohořelo do násypky a kotel vypnul. Můj neodborný odhad je vadná řídící jednotka nebo termo čidla ale nevím, zda se při jejich poruše jednotka vypíná zcela i s displejem, jakoby do ní nešel proud.
To vše se samozřejmě stalo v pátek večer, kdy mi bylo už trapné někam volat. Prosím o pomoc/radu. Mám v domě ženu a děti a umíte si to asi představit bez tepla.
Předpokládám, že se jedná o starší kotel AM Licotherm s regulací LH-REG.
Máte tam malý displej co zobrazuje pouze teplotu kotle, a vedle toho 3 tlačíka. Tužku a dvě šipky.
Pokud je toto Váš kotel, bude s vysokou pravděpodobností vadné napájecí trafo uvnitř regulátoru. Špičky napětí matou odporová čidla a ty pak ukazují nesmyslné hodnoty.
Při vážnějším poškození potom celý regulátor vypíná pro nedostatek napětí.
Řešením je výměna regulátoru, kterou zvládnete i svépomocí, protože je připojen jednoduše na konektorech.
Nová řídící jednotka stojí 3652,- kč bez DPH, a mám ji skladem.
Nevím odkud jste, ale pokud to máte blízko do Luhačovic, mohu Vám ji vydat i nyní o víkendu.
V opačném případě ji objednejte na info at potos.cz a zašleme ji poštou v pondělí.
Bude-li záváda jinde, což nepředpokládám, můžete nový regulátor vratít za plnou cenu.
tel: 736 111 818
Tak já se také přidám ,když to tu dnes tak žije :-) Mám jeden obecný dotaz a pak dotaz ke kotli.
Jakou máte zkušenost se servisní podporou v rámci Čech? Na Moravě to asi funguje. Ale já mám problém ,že kromě zde na fóru jakýkoliv dotaz na servis zůstává bez reakce.
A teď dotaz. Mám Licotherm AM24. Asi před 14 dny mi konečně dorazilo uhlí a přešel jsem z peletek na uhlí.
Měl jsem z minula trochu jiné nastavení kotle a tak jsem nastavil dle doporučení na výkon 26.6kW akorát výkon ventilátoru mám nastaven na 100%
Vše dle http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Nicméně mi příjde ,že je něco špatně. Dost se mi zanáší celý kotel ani ne dehtem ale spíše jemným tmavým popílkem. Ale řekl bych že hodně.
Dále to vypadá jakoby ventilátor profukoval jen na straně bližší k násypce a na druhé straně se hromadí rozdrcené a ne plně spálené uhlí.
Kde může být problém?
Může být nedostatečný výkon ventilátoru?
Na jaře se mi stalo ,že přestal foukat a tak jsem ho odmontoval a profoukl a pak se rozběhl. Ale nevím zda na 100%
Podobných dotazů ohledně servisu dostávám značné množství, proto se o tomto problému rozepíši podrobněji a obecně.
Při volbě dodavatele kotle, tedy montážní firmy, je dobré vybrat takovou, která zajistí jak dodání a instalaci kotle, tak následný servis. Montážní firmy mají poměrně slušný rabat od výrobce. To proto, aby následně byly schopné a ochotné zajišťovat právě servis.
Takových firem existuje poměrně dost, jak v Čechách, tak na Moravě.
Při výběru nehleďte jen na cenu, ale ptejte se také, zda dokáže Váš dodavatel zajistit případné opravy.
Pokud si někdo koupí kotel na ESHOPU takzvaně "se slevou", a kotel doma nainstaluje s pomocí Franty od vedle, bude se potom muset se servisem obracet na Frantu. (Tímto se omlouvám všem Františkům :)
Patříte-li mezi nešťastníky, kteří mají kotel "se slevou", případně Vaše topenářská firma zanikla, máte dvě možnosti:
1) Nebojíte se vzít do ruky nářadí a zašpinit se? Popište svůj problém zde na fóru, u složitějších problémů mi můžete zavolat na mobil uvedený v úvodníku. Dostanete návod k opravě, případně zašleme potřebné náhradní díly, a opravu provedete sám.
2) Nepatříte mezi zručné, a šroubovák ve Vás vyvolává hrůzu?
Pak Vám zbývá obvolávat okolní topenáře, a prosit aby Vám s opravou pomohli.
Podobné telefonáty doporučuji začínat větou:
"Potřeboval bych pomoct se servisem kotle Licotherm / Energo. Je mi jasné, že kotel nemám od Vás, ale pokud pomůžete zaplatím Vám dvojnásobek Vaší běžné sazby."
Pokud zareagují tak, že kotel moc neznají, můžete odpovědět "Mám odborníka na telefonu, který Vám vysvětlí co je třeba udělat. Já sám si na to netroufám"
Pokud budete dostatečně trpěliví, určitě někoho seženete.
A nyní k problému na který se ptáte.
Pokud hoří palivo dobře jen na straně násypky, máte ucpané vzduchové cesty v hlavě hořáku.
Patříte-li ke skupině 1), zde je návod jak si pomoci. :)
a) Kotel vyhasnete a počkáte až vychladne.
b) Otevřete spodní dvířka, a před sebou uvidíte obdélníkové okýnko přichycené 4mi šrouby. Použijete klíč č. 13 a okýnko sundáte.
c) Vysajete nebo vymetete prach uvnitř.
d) Okýnko znovu nasadíte a přitáhnete šrouby
Nyní můžete znovu zatopit.
Obecně kotel hodně sazuje v případě, že má málo vzduchu.
Dobrý den,mám kotel Licotherm AM24 r.v. 2012 bez dodatečné regulace (žádný ADEX) pouze s připojeným pokojovým termostatem, 4cestný ventil ovládaný ručně. Včera jsem po letní sezoně uvedl kotel do provozu. Vše vypadá, že šlape jak má až na kotlový okruh (do okruhu zapojen TUV). Kotel topí, za 4-cestným ventilem jde do topného okruhu teplá voda (čerpadlo zde funguje) a radiátory v domě topí. Bojler na TUV je připojen do kotlového okruhu (ventily před a za bojlerem jsou otevřené), bohužel trubky vedoucí k bojleru jsou studené - vstupní i výstupní téměř po celé délce.
V čem může být problém? Je na kotlovém okruhu nějaké čerpadlo přímo v kotli, které mohlo odejít? Můžou být zanesené trubky / vedení v bojleru (jak prověřit/ev. nechat vyčistit)? Může provoz v tomto stavu kotli ublížit (TUV bych mohl nahřívat na elektriku)?
Děkuji moc za rady. P. Křeček
Dobrý den, na kotli am 26 carbo se mi začala uprostřed lehce drolit šamotová klenba, doporučujete výměnu nebo to nevadí? Děkuji za odpověď
Šamot má akumulační funkci. Dokud drží na místě, nechte ho tam.
Výměna je nutná až v momentě, kdy cihla spadne do popelníku a neplní svou funkci.
Pokud tušíte že toto nastane v brzké době, můžete si samozřejmě objednat potřebný šamot do zásoby a být připraven.
Dobrý den, chtěl jsem vás poprosit o názor na Kotel licotherm am24 bio a topení pouze dřevem? Dekuji. Poprosil bych odpoved na email jirkkav at seznam.cz
Pokud máte zájem o neveřejnou radu, napište na email info at potos.cz
Dobrý den, rád bych se podělil o vylepšení kotle Licotherm AM 24 Bio, které jsem vymyslel. V kotli budu v zimních měsících topit peletami, ale v přechodném období, tj. jaro a podzim sem se rozhodl přitápět dřevem. Jsem relativně nový majitel tohoto kotle, montáž proběhla v Dubnu 2022, topím tedy velmi krátce. Rozhodl jsem se tedy, že si pořídím šamotové desky, které oba boky a zadní stranu plechu kotle ochrání a prodlouží jeho životnost. Desky jsem zakoupil v unihobby, zadní rozměr je 400x200x20, boční rozměry jsou 500x200x30, nemusí se tedy nic zařezávat, desky přesně sedí. Desky jsem na přední části zajistil vinklem se šrouby M8, jemně jsem přitáhl k roštu. Je tak snadné šrouby pouze povolit, vinkle posunout, vyndat boční šamot a přední část roštu a vysát tak retortu, která se časem plní uhlíky ze spáleného dřeva. Došlo tak sice ke zmenšení topeniště, což se ale ukázalo jako výhoda, protože ventilátor tak dosáhne po celé ploše topeniště a není třeba již z boků posouvat nedopalky směrem ke středu. Cena šamotů a vinklů vyšla do 1000 kč, Vše nafoceno. Pokud by se někdo rozhodl zakoupit a podařilo by se Vám sehnat vyšší šamotové desky, třeba 500x300x30, stálo by za zvážení přikoupit ještě jednu desku, která by se vsunula pod výměník. Měřil jsem to a mělo by to vycházet. Já jsem tuto velikost bohužel nesehnal. Zvýší se tak asi účinnost kotle. Na druhou stranu bude zase horší přístup k čištění retorty, což u nižších desek není. Přeji hezký den
Chtěl bych se zeptat na zmíněné ~0,7mm propaly. Mám AM24 r.v. 2006 a dovolím si tvrdit, že plech kotlového tělesa je na pohled jako nový. Topilo se několik sezón o2 z bíliny, pak hodně dlouho peletkama. To máte opravdu díry v plechu nebo jen v dehtu z kusového dřeva ? Pokud by to ale byl jen dehet, tak byste asi nepsal :)
Dobrý den. Rád bych se zeptal zda lze v kotli AM 24 Bio spalovat i pelety např. slunečnicové nebo ze slámy? Dále by mě zajímalo jestli je rozdílné nastavení pro dřevěné pelety velikosti 6 a 8? Začal jsem teď topit 8 mm a dost se mi spékají. Děkuji za odpověď
Ano lze.
U pelet z obilnin a podobných plodin je ale třeba počítat s několika nevýhodami oproti dřevním peletám.
1) Velké množství popela, vynášení popelníku týdně místo měsíčně
2) velké množství sazí, čištění výměníku týdně místo měsíčně
3) vyšší spotřeba. Zde záleží na množství příměsi. U čistě slunečnicových pelet je spotřeba až o třetinu vyšší než u čistých smrkových pelet.
4) Pokud jsou obiloviny z hnojených polí, hrozí také zvýšená koroze kotle. Obsahují totiž dusičnany které ocel rozežírají. Není to tak že by kotel zkolaboval za rok, ale místo 25 let vydrží třeba jen 15.
Tento typ pelet se tedy vyplatí jen pokud je seženete opravdu levně.
Velikost pelet nehraje u Licothermu roli. Kotel dokáže spalovat 6,8,10 ale i 12mm pelety.
Obecně je výhodnější spalovat menší pelety, protože lépe prohoři a nemají tak vysoký nedopal.
Pokud se Vám pelety spékají, je to tím že nejsou z čistého dřeva, ale mají nějakou příměs. Pelety se často pančují slámou, která se spéká a tvoří hroudy.
Spečence ale nezabrání spalování, jen je potom dríve naplněn popelník.
Přeji dobrý den. Měl bych dotaz na použití regulátoru MIDI 2020 u zapojení s čtyřcestným ventilem. Jedná se mi o to, zda jde použít regulátor při samotížném kotlovém okruhu, kde by byla výška samotížného okruhu cca 1,5m s dostatečnou dimenzí trubek a čerpadlo by bylo pro okruh topení. V návodu o tomto zapojení není zmínka. Vím, že nákladově při zhotovení je při dnešních cenách materiálu nevelký rozdíl, ale provozně jsou dvě čerpadla již znát.
Děkuji za odpověď. (kotel 25kW a dimenze trubek 35)
Adex MIDI 2020 nepustí vodu z kotle, dokud se neprohřeje vrat na teplotu 60°C.
Hrozí tedy riziko, že samotížka nebude dostatečná a kotel bude vypínán svým vlastním termostatem kvůli přehřátí, protože vratná voda nebude dostatečně teplá.
Po otevření 4-cestného ventilu může také dojít k tomu, že oběhové čerpadlo vžene studenou vodu z radiátorů zpět do zpátečky kotle, protože snadno přetlačí samotíž kotlového okruhu.
Ventil potom bude cyklovat a neustále otevírat či zavírat.
Pokud použijete dvě čerpadla, servomotor se ustálí na určité poloze dané výkonem kotle, a systém bude fungovat plynule.
Systém s jedním čerpadlem je tedy možný, ale jeho funkce nebude plynulá a bude vyžadovat častý zásah regulace do polohy ventilu.
Dobrý den potřeboval bych poradit ohledně produktu kotle licotherm am 24 mohl bych vám zavolat děkuji Zídek
Vážený pane Trčko, koupil jsem nemovitost vybavenou kotlem AM42 rv.2006, kotel řízen regulací AdexComf06. Problém mám s čerpadlem kotlového okruhu. Po spuštění regulace, zátopu a spuštění kotle se vše tváří normálně - adex svítí zimní režim a Tmin, na kotli svítí požadavek na teplo (kontrolka T na ovládání kotle), svítí režim provoz a ventilátor, podavač podává jak má. Problém je, že nesvítí kontrolka čerpadla a čerpadlo se netočí. Čerpadlo je připojeno pouze do kotle, z adexComf06 k němu nic nevede. Před testováním kotle jsem čerpadlo odpojil, zkusil připojit "natvrdo" na 230V, funguje, točí se.
Dotazy:
Při jaké teplotě případně jiném podnětu má spínat čerpadlo kotlové zpátečky, resp. jaké je standardní chování čerpadla krátkého okruhu? Má běžet pořád/kdykoliv svítí "provoz"/když svítí (7)/jiné chování?
Jak byste prosím hledal chybu?
(regulace na kotli v příloze - z návodu - nejsem teď u kotle, abych vyfotil naživo). Jen pro přesnost - na zdi visí ještě externí adexComf06.
Regulátor kotle zapne čerpadlo jakmile kotel přesáhne provozní teplotu 60°C.
Pokud se tak neděje, je porucha na regulaci nebo kabelu.
Zkontrolujte také zda je kabel dobře přišroubován ve svorkovnici.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, máme kotel na peletky licotherm am42 r. v. 2010 s pokojovým termostatem , po letní sezóně jsem kotel připravil na zátop, kotel vyčištěn, dopuštěná voda do topných těles, v přízemí máme podlahové vytápění, v patře radiátory, při natápění kotle na příslušnou kotlovou teplotu se ventil, který pouští ohřátou vodu dále do systému otevřel úplně na doraz, což se mi ještě nestalo, tudíž se kotel nemohl dostat na požadovanou teplotu a stále natápěl, musel jsem ventil zavřít ručně, aby se kotel dostal na svou teplotu, poté jsem ho vrátil zpět a samozřejmě šla teplota kotle ihned dolů a začal hned natápět, bez zavření se kotel na svou teplotu nedostane a neustále natápí, ventil se sám o sobě nezavře, zůstává plně otevřen dokud jednoduše kotel nepotřebuje všechno palivo, pak se vrací do polohy zavřeno, ventil má pouštět postupně až po dosažení kotlové teploty, přičemž se nikdy neotevře úplně, prosím o radu, čím by to mohlo být, děkuji Kolner.
Nemáte někde špatný kontakt na čidle za ventilem nebo špatně upevněné čidlo na trubce?
Zdravím, po deseti letech budeme letos přecházet z peletek na ořech 2. Vysoká cena a prakticky nedostupnost nás donutila. Kotel je Licothem AM 24. Bohužel ačkoliv vím, jak se co chová s peletkama a jsem s nimi schopný rozlišit Biomac od Stora Enso, tak u uhlí tápu, zdali je vše správně. Kotel jede aktuálně na minimum 10s ON, 90s OFF, ventilátor jsem přidal na 5 a bez žádného zaclonění škvír. Trubky pro sekundární vzduch jsou špatně a krátké, prosím na fotkách ignorujte. Uhlí je mostecké balené Ridepal EKO. Nejsem si jistý, zdali zbytky vypadají správně a zdali se správně tvoří sopka v hořáku. Zbytky po odebrání nečoudí a jsou chladné. Nicméně po cca třech dnech jsou toho dva plné kbelíky. Nevím, jestli přidat otáčky na ventilátoru, dát méně vzduchu atd... Kotel nečoudí, co se týče spalin a výkonu, myslím, že je vše správně, jen ten odpad... Ale třeba je to u uhlí normální... Předem děkuji za rady a sdílení zkušeností.
Podle mě je lepší uhlí Bílina O2. To uhlí není dobře prohořelé.
Dobrý den pane Trčka.Chtěl bych se zeptat jestli lze v kotli Licotherm 26 Bio spalovat alternativně hnědé uhlí ořech 2?Jestli ano, tak za jakých podmínek a nastavení?Děkuji mnohokrát za odpověď
Spalovat je lze.
Nastavení je téměř stejné jako pro dřevní peletu.
Oproti peletám je třeba přidat vzduchu.
Pokud máte ventilátor EBM PAPST, otevřete jej naplno, a regulaci ventilátoru nastavte na 100 procent.
Pokud máte jiný ventilátor než EBM PAPST, klapku otevřete pouze na polovinu.
Problém by nastal v případě, že máte kotel na dotaci a chytne Vás u toho dotační úředník.
Ve smlouvě jste se totiž zavázal spalovat certifikované palivo, což ve Vašem případě jsou pelety.
Kotel ovšem snese jak hnědé, tak černé uhlí O2, ale také kusové dřevo pokud si pořídíte rošt.
Dobrý den.
Mám kotel licotherm am 26 Combi. V létě jsem ho čistila a vyndala samotky a bohužel teď nevím jak tam patří. Můžete mi poradit s poskladanim.Děkuji Hana. D.
Strana 5 v návodu.
Pokud nemáte papírový, můžete využít ve formě PDF zde:
http://www.potos.cz/htm/navody/licotherm…
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Řešení od Licothermu konkrétně AM24 mám od roku 2013. Momentálně bych chtěl vyměnit oběhové čerpadla. Kvůli úspoře elektřiny a taky jedno z nich dost často "blbne". Jsou to viz obrázek. Koukal jsem že se dají sehnat se znatelně nižší spotřebou. Můžete mi poradit nějaké konkrétní nebo se mám prostě orientovat podle parametrů současných čerpadel?
Dobrý den pane Trčko,
mám pokojový termostat Honeywell evohome (https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-re… a nevím si přesně rady s nastavením jaká má být "četnost cyklu" (3x, 6x za hodinu) a dále pak "minuty doba sepnutí (1-5min), ovládám jím kotel s regulací Renes 02.
Mohl byste mi z Vaší zkušenosti poradit, jak pok. termostat správně nastavit aby s Renes 02 správně komunikoval?
Předem moc děkuji
Tomáš Michal
Četnost cyklů nastavte na 6x za hodinu.
Minimální dobu sepnutí nastavte na 1 minutu.
Toto nastavení by mělo být již nastaveno jako tovární.
Používají jej i všechny ostatní termostaty od Honeywell.
Zdravím. Z preventivních důvodů jsem se pustil do pročištění převodovky šneku. Ukázalo se, že šlo o dobrý nápad, protože po vypuštění oleje z vany jsem nalezl několik kovových úštěpků. O stavu oleje raději pomlčím. Nicméně bych chtěl převodovku pročistit kompletně, ale nedaří se mi rozebrat posledních pár dílů a nechci používat bezhlavou sílu. Domnívám se že první by měl jít pryč vstupní šnek, ale neumím dostat pryč plastovou "zátku" ? Hádám, že by měla jít vytlačit přes vystupující hřídel, ale nevím. Předem děkuji za rady.
EDIT: dotaz beru zpět, stačilo odstranit těsnící víčko a zbytek šel krásně rozebrat. Uvnitř byla směs nějakého mazidla, které již mělo nepěknou konzistenci s tuhými chuchvalci. Nechápu proč tam byl mazací tuk i olej. Převodovku jsme dostali v rámci dobrých vztahů před lety od našeho topenáře na výměnu za zakouslou původní převodovku.
Ještě uvažuji, že bych oběžná kola namontoval zrcadlově, čímž bych teoreticky měl převodovku dostat do stavu "jako nová".
FYI: Vše dopadlo dobře, čerpadlo kompletně vyčištěné, nová olejová náplň dle specifikace výrobce, příruby přetěsněny lukoprénem. Poslední oběhové kolo jsem namontoval zrcadlově, takže zabírá na neošoupaných zubech.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se dá sehnat displej viz foto. kotel je am 24.. děkuji Kříž
Tento starší náhradní díl seženete nejlépe přímo u výrobce regulace, a to firmy KTR s.r.o., ktr-adex.cz
Dobrý den pane Trčka, můžete mi prosím poradit kam se zapojí nucený odtah spalin z kouřovodu. Chci ho koupit a nevím jestli se připojí ke kotli (Licotherm 42) a nebo na reg. Adex.
Termostat Honeywell, 4 cestny ventil. Starý dům složitý kourovod vyvlozkovany (není rovný) = mraky sází, každé přiložení téměř čistím, turbulatory vyndány, vent. ot 10. Potřebuji prostě snížit saze a tím zvýšit účinnost kotle. Cena uhlí mě po 10 letech dohnala a chci to řešit v létě. Velmi děkuji.
Pokud je kotel správně nainstalován a kouřovod splňuje normu, odtahový ventilátor není třeba, a proto kotel ani regulace nemá svorky na které by šel připojit.
Chcete-li přesto ventilátor instalovat, budete muset pro jeho spuštění použít například spalinový termostat instalovaný do jímky kouřovodu.
Dobrý den pane Trčko, chtěl bych se zeptat jestli nevíte kde koupím regulační páku viz.obrazek.Franta
Předpokládám že to je páka od od ventilu Komex? Pokud ano, tak tato firma již delší dobu neexistuje. Budete si muset poradit nějakým kutilským řešením nebo ventil vyměnit.
Například za ventil ESBE.
Dobrý večer pane Trčka 2 rokem provozuji kotel licoterm am 24 kotlem nahřívám přes léto TUV šly by upravit nějak teploty aby nebyly skoro 80 stupňů Celsia? Děkuju za odpověď
už to tu možná bylo ,ale já to nemohu najít. Po zimní sezoně jsem začal topit peletami Biomac. Něco podobného se mi stalo už tak dva roky zpátky. Zablokoval se mi šnek. Obecně se tu píše že to je díky prohoření a vytvořením "nápeků",ale tohle dle mého názoru není můj problém. Minule když jsem to řešil tak po rozebrání jsem zjistil že peletky jsou ve šneku namačkány až se drtí a nejdou pak nahoru.
Po vyčištění pak už bylo zase vše OK. A když jsem kontroloval jestli nenajdu nějaké nápeky tak jsem žádné nenašel. Teď se mi stala podobná věc. Zatím jsem to řešil tak že jsem vypnul šnek a nechal hořet. Ráno když jsem to kontroloval tak to vypadá ,že šnek už zase podává.
Co mě teda zajímá jaký je správný postup a čištění šneku. V návodu jsem našel že se má sundat kryt na motorku ,kde jsou nějaké vrtulky a pak roztočit šnek zpětným chodem.
Já ale na motoru žádný kryt nemám. Jen zezadu na motoru je hřídel s drážkou.
Už si nepamatuju jak jsem to minule řešil ,ale mám dojem že jsem povytáhl šnek z uložení.
Děkuji za nasměrování
Jste si jist že máte kotel AM Licotherm? Tam v návodu nic o zpětném chodu není.
Zpětný chod neřeší žádný problém. Neodstraní kámen či skobu, a už vůbec nevyčistí napečenec v retortě. Zpětný chod je pouze marketingový tah konkurence který nemá reálné využití.
Napečenec z pelet se tvoří v litinovém kolenu nad šnekem. Šnek nemusíte vyndávat.
Vyndáte šamot z kotle aby jste získal přístup do retorty. Vezmete si čelovku či jiné pořádné světlo a pomocí majzlíku a kladiva osekáte karbon v retortě. Poté rukou vyhrabete osekané kusy ven, tak jak jen dokážete hluboko.
Jakmile je retorta čistá, můžete znovu zatopit.
Zde fotky zapečené retorty a poslední je vyčištěná retorta.
Přeji dobrý den, pane Trčko. Měl bych dotaz k funkci modulu ADEX MIDI 2010.
Budu potřebovat regulaci ke kotlovému okruhu. Kotel je umístěný o podlaží níže nežli je vytápěný byt. Vzhledem k složitosti a ceně komponentů chci použít pro ochranu kotle čtyřcestný ventil s ovládáním. Použitý kotel je ATMOS na dřevo. Myslím, že pro jednoduché řízení by měl postačit modul ADEX MIDI 2020. Je možné přerušovat provoz druhého čerpadla prostorovým termostatem? V návodu jsem se nedočetl jestli při překročení výstupní teploty z kotle dochází k většímu propojení obou okruhů, tedy při nebezpečí přetopení jestli "jde" regulátor s teplotou zpátečky dolů, obdobně jako tomu je u ADEXU Komfort F?
Děkuji za doplnění informací.
Zapojujete kotel na dřevo (s bojlerem) bez akumulačních nádrží,
Požijte toto zapojení : http://potos.cz/htm/podklady/ACR.pdf
Adex Comfort je dražší o cca 2000 korun oproti Adex Midi.
Nabízí ale kromě hlídání teploty vratu také možnost připojit pokojový termostat, a samostatně řídit 2 čerpadla. Pokud budete mít také záložní kotel, umí ho sepnout po vyhasnutí kotle na dřevo zcela automaticky.
Navíc umožňuje nastavit komfortní minimální teplotu pro radiátory, když vypne pokojový termostat.
Zajišťuje kotel proti přetopení, a limituje maximální teplotu do radiátorů. (ochrana proti opaření).
Adex Midi se používá v systémech s akumulační nádrží, kde pracuje v kombinaci s komfortem. Viz: http://potos.cz/htm/podklady/CMT.pdf
Pokud z cenových důvodů použijete Adex Midi místo Comfort pro systém bez akumulací, dostanete pouze hlídaný vrat a současné spínání oběhových čerpadel po dosažení provozní teploty. Nelze připojit pokojový termostat, ani přesně udžovat teplotu v domě, atd.
Dobrý den,
přečetl jsem si Vaši tabulku nastavení AM24 Licotherm. Postrádám v ní ale ještě jeden údaj - % otevření mřížky ventilátoru. Bylo by, prosím, možno jej tam doplnit?
Kotel provozuji na uhlí (Bílina) cca 10 let s nastavením, doporučeným technikem od Agromechaniky. Vaše doporučení bych ale také rád vyzkoušel.
Jediný problém, který dosud s kotlem nastal, bylo (nechtěné) použití uhlí z dolu Čs. armády.
Tak zahnojený kotel po dvou dnech provozu bych Vám přál vidět.
Děkuji
S pozdravem
J. Říha
Mřížku nastavete na 2 a půl škvíry na pelety, a plně otevřete na uhlí / dřevo.
Dobrý den, potřebuji poradit s nastavením a závadou kotle AM24 Licotherm rv.2014 který má 4 cestný ventil, regulace Adex Comfort R instalační nastavení 7 systém 2, a pokojový termostat.
Závada- S tímto kotlem mám za sebou teprve první sezonu, jelikož byl nainstalován v domě který jsme vloni koupili, a nemůžu říct že bych s ním byl úplně spokojen.... Závadou která se ted když je přes den větší teplo, začala objevovat je to že kotlová teplota vystoupá klidně i na 100 stupnu ale ventil se nezačne otevírat, a kontrolka trojuhelník neblyká, a to je na adexu nastaveno u trojuhelníku 80 stupnu. Lze někde zjistit jaké je základní nastavení Adexu systém 2 a instalační nastavení 7?
Nastavení výkonu- Myslím si že je kotel ted velmi často přetopen z důvodu velkého výkonu, je ted nastaven na 15kw pro pelety.A tak by mě zajímalo jaké nastavení bych mohl použít aby měl kotel například 10kw protože tech 5kw co je v příručce je zase málo.Popřípadě pokud máte nějaké jiné nastavení pro pelety...
Spotřeba- Dále by mě zajímalo jakou spotřebu máte u tohoto kotle, vím že na to bude mít velký vliv dům, náš je dvougenerační, plastové okna,nezateplený. Za letošní sezonu mám doposud spotřebováno 5x1050kg pelet.
Emisní třída-Kde zjistím jakou má kotel emisní třídu? jde v něm topit i dřevem a uhlím
Tepelné čerpadlo- Také by mě zajímalo pokud někdo přecházel s tohoto kotle na tepelné čerpadlo,jestli by se podělil o zkušenosti, plusy a mínusy u obou zařízení, a taky nějaké "zákulisní informace" které vám prodejci neřeknou....
Předem děkuji za vaše rady. Dvorský
Jen obecně - výkon se nastavuje poměrem podávání paliva / pauza mezi podáváním. Takže pro snížení výkonu je potřeba prodloužit pauzu.
re - emisní třída je vyznačena obvykle na štítku kotle.
Dobrý den pane Trčka,chtěl bych vás požádat,jestli nemáte kontakt na nějakého topenáře nebo jestli je nějaký seznam topenáře,ktery zapojují kotle Licotherm Am 26?Topenáře jsem měl domluveného dlouho dopředu,ale bohužel těžce onemocněl a nevím jak sehnat nějakého kvalitního a spolehlivého.Děkuji
Neuvedl jste pane jmenovče své bydliště .. ale na Moravě logicky potos.cz a v Čechách esel.cz ;-)
Dobrý den,
mám kotel AM Licotherm24 - asi 10 let. Nejsem spokojená s jeho funkcí. Bydlím na vesnici v místě, které je otevřené severozápadnímu proudění, komin je opatřen omezovačem tahu. Přesto zejména letošní větrnou zimu nemhou v kotli topit - opakovaně za provozu prohořely pelety do násypky (v noci, nebo když jsem byla v práci)kotelna byla plná kouře - pak nastal problém s vyčištěním násypky od mokrých pelet, vyčištění naškvařených zbytků pelet tak, aby šnek se točil a přiládal. Prosím co s tím, jsem seniorka, bydlím sama takže i na tepelnou pojistku musím volat odborníka. Díky.
Dobrý den, máme kotel Licotherm AM 42 a rád bych měřil teplotu spalin. Jen si nejsem jist ve kterém místě je nejlepší teplotu měřit? Moje představa je umístnit termočlánek do prostoru za výměník před vyustění do komína. Je toto místo vhodné ? Děkuji za informace.
Dobry den, umiestnenie je zavisle od toho, co konkretne sa ma merat. Ak sa umiestni pred vymennik, tak sa meria teplota spalin z kotla (informacia o ucinnosti kotla), ak za vymennik, tak je to informacia o sustave kotol+vymennik (poskytne informaciu o tom, ci prilis vela tepla neunika do komina, ale neposkytne informaciu o ucinnosti kotla). Idealne by asi bolo umiestnit jedno cidlo pred a jedno za vymennik. Vtedy bude mozne ziskat urcite informacie o ucinnosti kotla, vymennika a aj komina.
Omlouvám se ,že to popisuju dost amatérsky. Ale v těhle věcech se nevyznám :-) Mám AM24 a zároveň se používal na ohřev teplé vody v bojleru. Ten je Dražice OKC200. Někdy v březnu začal být ohřev ,ale nespolehlivý. Přepnul jsem tedy na elektřinu. Dotaz zní...proč je ohřev nespolehlivý? Když vodu nahřeju elektřinou a přepnu na kotel tak zhruba 3-4 dny je vody dost.
U kotle mám dvě oběhové čerpadla. To spodní dle mého názoru nefunguje protože neslyším jeho činnost. Může to být důvod neohřívání vody?
Jestli je to čerpadlo které zajišťuje průtok vody bojlerem tak určitě ano.
Dobrý den pane Trčka, vlastním kotel am24 a chtěl bych se zeptat na pár věcí. Mám ho teprve pár dní a je to starší model cca 10 let. Je normální ze se po pár dní topení usazuje popel na šamotových cihlách viz. foto, je to docela velká vrstva. Jaky má být tlak vody, bylo mi řečeno 1,2, je možné že díky tomu mě kotel nepřesáhne teplotu nad 60°. Předem děkuji za odpověď
Prach usazený v kotli je normální. Interval čištění kotle na pelety je zhruba jeden až dva měsíce dle intenzity topení. Tlak za studena je správně. Tlak nemá žádný vliv na provozní teplotu kotle. Pokud vám kotel nedosáhne více než 60 stupňů Máte špatně nastavenou regulaci kotle. Návod jak kotel správně nastavit najdete v sekci návody na stránkách www.potos.cz
Dobrý den pane Ing. Trčko.
Potřeboval bych poradit s nákupem UPS ke kombinovanému kotli AM LIKOTHERM 26 Combi.
Uvedený kotel nemám nijak zálohovaný na elektrickou energii. Nevím o jakém příkonu UPS koupit a jaké by měla mít další parametry.
Děkuji za radu.
Podávací mechanismus kotle má příliš velké rozběhové proudy aby bylo možné je zálohovat klasickým UPS. V úvahu tak připadá pouze elektrocentrála o výkonu nejméně 2000W.
Dobrý den. Dnes se mi vyskytl problém: kotel 92 zpátečka 80 kontrolka radiatorů svítí ale na větvi do radiátorů je 30 čerpadlo běží rozsvítí se kontrolka havárie 3cest. ventil začne otvírat a cca po 15s. se zase zavře kontrolka havárie zhasne, ale kotel je stále přehřátý. Po chvíli se situace opakuje. Otevřel jsem 3cest. ručně a kotel vychladl. Topíme již druhým rokem dřevem. Kde může být chyba? Děkuji Koudela
Přetopený kotel je teplo.
Dobrý den. potřebuji na horních dvířkách vyměnit šnůru. jaký průměr tam patří? děkuji
Je možné dopustit vodu v plném provozu kotle(AM Licotherm 24 BIO)
Ano je. Vodu dopouštějte mírným proudem tak, aby kotel nedostal teplotní šok.
Dobrý den, pane Trčko,
mám kotel Licotherm AM24 Bio, r. výroby 2016. Dnes se mi na displeji regulace ADEX Renes AM přestali zobrazovat veškeré texty. Displej je podsvícený, podsvícení se po nějaké době klasicky vypíná. Vypádá to, že vše funguje, jak má, LEDky indikují chod ventilátoru i šneku. Zatím jsem nezkoušel vypínat, jsem docela rád, že topí.
Měl by jste pro mě radu, co s tím ?
Jedná se o vadný displej. Regulace bude normálně fungovat.
Regulátor je třeba poslat na výměnu displeje.
Pokud nemáte záložní kotel, můžete vydržet do skončení topné sezóny a potom poslat regulátor na opravu.
Pokud budete chtít regulaci poslat, zavolejte mi ohledně ceny a adresy na tel: 736 111 818
Dobrý den,
Scháním keramický katalizátor do kotle Licotherm AM BIO.
Nevíte někdo kde se dá sehnat???????
Děkuji za info.
R. Vít
rudavit at seznam.cz
Kotel AM 24 Licotherm BIO
Dohořívací most 5 / 5,4 LK 2401 592,-
potos.cz
Nutno ověřit
Dobrý deň pán Trčka. Na plynovej peci mám termostat Emos t15rf. Na prímači blikajú obe diódy- červená aj modrá. Pec nemá žiadnu poruchu a nekúri. Viete mi poradiť?
Specializuji se pouze na kotle firmy Agromechanika v.o.s., AM Licotherm a AM Energo.
Termostat Emos neznám.
Dobrý den pane Trčko,
2 sezonu začínám provoz kotle AM 15. V loňské sezoně se mi několikrát zdálo, že při plnění násypky je cítit z násypky dým. Tento týden byla jeden den asi po ½ hodině od spuštění kotle
po nočním utlumení termostatem (23 – 6 hod) kotelna plná dýmu a dým byl i v násypce.
Komín jsem čistil před zahájením provozu na „ruční provoz“ na který jel kotel asi tři týdny, nyní jede kotel týden na automatický provoz. Pro jistotu jsem nyní znovu komín vyčistil, mám dojem, že byla na stěnách komína větší vrstva sazí. Je to možný problém s dýmem v násypce, neboje problém i jinde. Děkuji
Tipuji že problém bude v nedokonalém spadu uhlí "do šneku" - diskutovali jsme zde:
https://forum.tzb-info.cz/149515-ekoperf…
dobrý den, mám kotel AM Licotherm 26 Carbo 2 z roku 2016. Do včerejška jsem s ním neměl žádný problém. Včera jsem kotel po létě zapnul, vše běželo jak mělo, hodinu jsem s ním topil a pak se na displeji objevil nápis Havárie. Termostat HT: VYP, teplota kotle byla 50 stupňů. Na displeji nereaguje žádné tlačítko..kotel jsem vypnul, ráno jsem ho dneska zapnul a je na něm pořád nápis Havárie HT, teplota kotle byla 35 stupňů. Můžete mi poradit jak se havárie zbavím a kotel uvedu do provozu? díky Martin Matějka
Teď bych řekl že mi odešlo čerpadlo. Na displeji svítí že je v oběhu ale do topení nejde teplá voda. Slyším jen jak bzučí a snaží se. Hledal jsem v ceníku náhradních dílů ,ale žádné tam nevidím. Jaký typ mám koupit? Prý je tam ještě nějaký filtr který se mohl zanést. Ale stalo se to ze dne na den bez průvodních problémů. Děkuji za radu
Doufám, že jste vše okamžitě vypnul. Kotel jste měl zřejmě celé léto odstavený a čerpadla jste neprotáčel přes testy. Vzhledem k rozsahu vlákna jsem nenašel jaké máte čerpadlo. Pokud má na zadní straně motorku takový větší šroub s drážkou pro čroubovák, tak pokud jej vyšroubujete, tak se dostanete k hřídelce, Do té by měl jít nasadit imbusový klíč 4 a nebo 5, případně šroubovák otáčením uvolníte čerpadlo. Pokud máte čerpadlo elektronické, tak musite uzavřít ventily před a za čerpadlem a nejčastěji imbus klíčem č 4 odšroubovat motor a čerpadlo protočit přes vrtulku ručně, případně. Vrátit spátky a postupně utahovat kolem dokola šrouby. Nikdy jeden nadobro.
Přeji dobrý den. Narazil jsem na problém u kotle Rojek A 15 s regulací ADEX SL 3.3. Problém je ten, že v přechodném období dochází k tomu, že díky častým útlumům dojde k propadnutí hořící vrstvy a napékání peletového škvarku v koleně podavače. Jednotka nemá v době útlumu ani podání, ani profuk. Má jen časové omezení útlumu a doběh ventilátoru. Vzhledem k tomu, že při nastavení modulačního faktoru není omezený přívod vzduchu, tak dojde rovněž k vyhoření "krtičiny" a posunutí místa hoření směrem do kolena podavače pod prstenec retorty. Jak se dá tomuto problému zabránit? Postačí snížení přívodu vzduch, snížení doběhu ventilátoru, či zkráceni doby útlumu? Kotel nemá na kouřovodu regulátor tahu. Mohl by regulátor něco ovlivnit? Podle mě jsou všechny uvedené funkce a prostředky na vyhořívání vliv. které toto ovlivňují nejvíce a které je možno opominout? Děkuji za odpověď.
Při výkonech pod doporučeným minimem se vždy bude napečenec tvořit.
Normální stav je, že retorta vydrží po jednu celou sezónu, než je třeba ji vyčistit.
Tvorbu Napečence lze omezit zkrácením parametru "Doba Útlumu (Ut)" na 20, v kritických případech i 15 minut.
Zároveň je nutné mít správně nastaveno podávání, aby se v rozmezí dvou minut (cyklus útlumu) přiložilo dostatek paliva. Jako bezpečné minimum nastavte parametr "On=10" "OFF=50". V dvou-minutovém cyklu tak dosáhnete posuvu 20 sekund.
Dále lze prohořívání zamezit kvalitním zatmelením příruby násypky a dobře uzavřeným víkem s funkčním těsněním.
Pokud ani to nepomůže, bude třeba nainstalovat omezovač tahu na kouřovod.
Jinak jednotka Adex SL 3.3 ani jiné řídící jednotky kotlů nemohou během útlumu foukat ani podávat, protože by to popíralo smysl útlumu, kdy kotel nemá topit. Po uplynutí nastavené doby Útlumu dojde k dvouminutovému cyklu, kdy kotel jede ve standardním nastavení aby nevyhasl a nezahořel.
Dobrý den, mám už několik let kotel licotherm am24, minulou zimu se pod převodovkou začala tvořit malá loužička oleje. Je to velký probém? Děkuji moc za zprávu.
Před 7 měsíci bylo na podobný dotaz odpověděno:
"re - Horká"
Olej uniká přetlakovým ventilem při přehřívání převodovky.
Olejová náplň je maximální u nové převodovky, a během času, jak začíná převodovka stárnout a drhnout, postupně uniká ventilem.
Olej se nijak nedoplňuje.
Pokud začne převodovka vydávat podivné skřípavé zvuky, je načase přemýšlet o její výměně.
Tyto náhradní díly držíme skladem, takže není problém poslat do 48 hodin.
Můžete tedy topit klidně dál, a až se převodovka zastaví úplně, provedeme bezodkladně výměnu.
Servis Vám v tomto případě nepomůže, protože nikdo kromě výrobce převodovky není schopen ji opravit."
Zkusím se zeptat i když je mi jasné že naslepo se špatně radí.
Mám AM24.
Přes léto byl odstaven a teď jsem ho chtěl spustit.
Zapálení kotle proběhlo celkem OK.
Vše fungovalo. Přepnul jsem na ruční pohyb šneku a foukání.
Nechal chvíli zahořet a pak přepnul na automatiku.
Asi za půl hodiny jsem se šel podívat do kotelny a kotel měl stále podobnou teplotu.
Pokusil jsem se teda opět ručně pustit pohyb šneku a foukání.
Ale při tomto zapnutí pohasl celý ovládací panel a znovu se zapnul.
Zkusil jsem to ještě asi dvakrát a zhasnutí se opakovalo.
Zkusil jsem teda vypnout a zapnout panel ,ale ten po vypnutí už nenaběhl.
Už dřív šel vypínač dost ztuha a přišlo mi ,že jakoby slyším zvuky „zkratu“.
Nemáte tip o co by mohlo jít?
Nemůže být poškozen jen hlavní vypínač?
Děkuji
Předpokládám že máte starší kotel s menším displejem, který zobrazuje pouze teplotu kotle. Ovládání potom sestává ze 3 tlačítek, šipka nahoru, dolu, a uprostřed tužka.
Chyba bude pravděpodobně v hlavním kotlovém vypínači.
Vypněte kotel ze zásuvky.
Sundejte horní černý kryt kotle. (4x šroubek)
Označte si konektory tak, aby jste vědět kam který patří.
Sundejte pomocí kleští konektory z vypínače.
Vypínač vyloupněte směrem k sobě ven.
Použijte pilník na odstranění rzi z kontaktů.
Vraťte vypínač na místo a nasaďte konektory.
Pokud toto nepomůže, bude chyba uvnitř tlačítka.
V takovém případě musíte objednat tlačítko nové.
Pro nouzový provoz je možné konektory spojit trvale zkratem do doby než tlačítko dostanete.
Dobrý den, kotel odzkoušen,zatím spokojenost, pouze otázku, pokud bych chtěl vyzkoušet zaměnit palivo, myslím z pelet na ořech, je třeba nasypku vyprázdnit, nebo mohu za provozu zaměnit?
Pokud použijete hnědé uhlí ořech 2 můžete přejít plynule. Až do kotle doputuje uhlí tak otevřete na maximum klapku na ventilátoru. Na pelety by měla být přivřená na zhruba dvě a půl škvíry.
P.Trčka Honeywell T3R Y3H710RF0072 nebo HoneywellT3R Y3C710RFEU,děkuji.
Dobrý den p.Trčka.Chci jsi dokoupit bezdrátový termostat. Měl jsem nabídku na značku Salus RT310i a vy jste mě doporučil HoneywellT3R.Co je lepší?
Pro kotel licotherm je výrobcem jednoznačně doporučená značka Honeywell. Tento termostat pracuje v 10 minutových cyklech na základě kterých dokáže kotel přesně vypočíst teplotu topné vody tak, aby teplota vzduchu v místnosti ne kolísala.
Již jsem se jednou ptal na výpadek proudu při topení kusovým dřevem,že třeba otevřít manuálně ventil. Co by se mohlo stát, pokud bych se vzdálil a nebyl nikdo po ruce a i v případě aut.provozu?
Asi byste si měl pane Rudolfe pročíst toto forum, návod ke svému kotli a také trošku více používat tu kulatou věc co máte na krku ;-)
V případě výpadku el. proudu v aut. režimu přestává šnek podávat palivo a ventilátor se zastaví, takže kotel vyhasne během několika hodin.
Je zde ale určité nebezpečí, že palivo - nejčastěji pelety prohoří do násypky. Naštěstí je prakticky každý automat vybaven havarijním has. zařízením, které vodou zaplaví spodní část násypky resp. podavač se šnekem a k požáru nedojde.
Je možné v Licothermu24Bio spalovat i ořech?
Technicky je možné spalovat jakékoliv granulované palivo pod 25 mm průměru. Tedy hnědé i černé uhlí, pelety, agropelety. Koks kotel nezvládne, protože je příliš tvrdý a zasekne šnek.
Certifikace je ale provedena pouze pro pelety, takže pokud máte kotel na dotace měl by jste se uhlí vyhnout z důvodu možné kontroly.
Děkuji
Jak mám postupovat při čištění kotle, pokud je v plném provozu?
Běžná údržba lze provést i za provozu kotle. Vypněte hlavní vypínač a otevřete horní a střední dvířka kotle. Po pár minutách kotel vychladne, a v dobré rukavici lze vyjmout turbulátory. Kartáčem projedete výměník, pohrablem zatlačte prach ze šamotů dozadu až spadne, a na závěr spláchněte pákou zadní sběrač. Vysypte popelník . Nezapomeňte kotel po skončení operace znovu zapnout.
Roční údržba po skončení sezóny je už náročnější. Provádí se na studeném kotli.
Je třeba osekat napečenec v retortě, a vyčistit hlavu hořáku. (okýnko dole pod hořákem uvnitř kotle)
Mohl by jste mi prosím poradit, jak postupovat v případě výpadku proudu při topení kusovým dřevem
Dobrý den, mám první sezónu kotel Licotherm 24 Bio a chtěl bych si v něm příležitostně v letní sezóně přitápět kusovým dřevem.Prosil bych o radu, jak na to a co smím a nesmím udělat
Předpokládám, že rošt na dřevo máte zakoupen. Při provozu kotle s roštem otevřete na maximum klapku na ventilátoru, aby mělo dřevo dostatek vzduchu. Na regulaci kotle vypněte šnek, aby se zbytečně netočil. Násypka musí být prázdná, aby nedošlo k zahoření. Kruhový rošt nezakrývejte, ventilátor tudy dodává vzduch. Kruhovému roštu nijak nevadí že popel padá dovnitř. Doporučuji nastavit pokojový termostat na jeho maximum, aby kotel nijak netlumil. Pokud budete kotel omezovat termostatem, tak dojde k zadehtování výmeníku.
Teplotu v domě regulujte množstvím přiloženého dřeva.
Nikdy neotvírejte spodní dvířka! Hoření musí být regulováno ventilátorem, jinak hrozí přehřátí kotle a poškození kotlové regulace.
Je možné v kotli AM 26 Carbo 2 spalovat štěpku? Topím ořechem 2 , do volné mezery mezi šamoty vkládám kusové dřevo. Zjišťuji,zda někdo zkoušel nebo má informace, zda lze spalovat odpad ze Zahrady ve formě Šťepky.
V kotlích se šnekovým dopravníkem Štěpku spalovat nelze. Dřevo je vláčné a šnek se do něj zakousne a zastaví. Na rozdíl od uhlí a pelet které jsou křehké a v případě problému je šnek dokáže přelomit. V kotli licotherm můžete Štěpku teoreticky spalovat na litinovém roštu který je určen na dřevo a přikládat třeba lopatou. Není to ovšem pohodlné, vzhledem k nízké výhřevnosti štěpky a nutnosti častého přikládání.
Dobrý den,
rád bych se zeptal jak "správně" a nejšetrněji vypnout kotel Licotherm AM 24. Topíme peletami.
Můj názor - nechat vyhořet veškeré palivo a následně nechat kotel vyhasnout, vše při zapnutém kotli.
Děkuji za odpověď.
Nejsem majitel takového kotle, ale vypnul bych automatické řízení a ručním ovládáním podavače bych žhavinu vytlačil a seškrábnul.
Schválně, co poradí pan Trčka.
Dobrý den, vlastním Licotherm Am24 z roku 2010. Dneska jsem přišel ke kotli a byl zhasnutý displej, ale hlavní kontrolka svítila, čerpadlo nešlo, ale ADEX vše v pořádku, kotel vyhasnul. Vypnul jsem kotel a přepnul na elektriku. Ale ještě předtím jsem znovu zkusil zapnout hlavní vypínač na kotli a displej se rozsvítil. Znovu jsem tedy zatopil, vše fungovalo, systém se natopil a asi za hodinu opět zhaslý displej. Vypnu kotel na deset minut, zapnu a displej se zase rozsvítil a za hodinu zhasne. Takto to dělá pravidelně. Žádné překročení teploty, zkrátka nic co by mi dávalo smysl a možnou příčinu, vše funguje a kontrolky svítí jak mají. Jen při zapnutí displeje svítila na chvíli první horní červená kontrolka pro překročení kotlové teploty, ale pak zhasla.
"Vypnul jsem kotel a přepnul na elektriku" .. topíte dřevem ?
Dobry den, vi nekdo jak vymenit podavaci šnek? V navodu jsem to nenasel.Dekuji Kotel Licotherm AM24 hořák Ling 25
Zkuste najít v tomto tematu pomocí Ctrl+F .. a slovíčka "šnek" - bylo již několikrát diskutováno.
Takže jen stručně - zdemontuje elmotor s převodovkou a potom domeček ložiska, šnek následně vytáhnete. Při objednávání nového sdělte přesný název kotle a rok výroby kotle. Další případně upřesní zakladatel tematu.
Dobrý den, pane trčko, obracím se na Vás s prosbou o radu. Před lety jste mi instaloval kotel Licotherm 24, letos mi začal unikatolej z hydrauliky (pánové tady mě poučili :-)). Byla to malá loužička o průměru asi 10 cm. V posledním měsíci se už tak neděje a já nevím, jestli to není proto, že olej už vytekl.
Prosím, poradíte mi odborníka na servis? Děkuji. fryčková
Dobrý den.
Jsem zde dnes poprvé. tak se omlouvám za některé případné nedostatky. Ve 2. generačním rodinném domku o výměře cca 250 m2 jsme si v roce 2019 koupili kotel AM LICOTHERM 26 Combi. Loňskou sezónu jsme topili hnědým pytlovaným uhlím se spotřebou za zimní sezónu 7540 kg. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že budeme topit peletami A1. V měsíci září jsme nakoupili pelety od firmy RIDEPAL (3 palety) a nyní topíme peletami od firmy Waldera ( 3 palety). Od 26.9.2020 do dnešního dne jsme protopili 311 pytlů = 4665kg pelet.
V současné době protopíme denně 4 - 6 pytlů pelet, což je 60 - 90 kg.
Zarazilo mě, že v diskusním fóru jsou lidé, kteří uvádí, že spotřebují
jeden pytel denně. Zajímal by mě Váš názor jako odborníka na tento stav. Zasílám nastavení našeho kotle:
Doba chodu šneku = 10; Prodleva chodu šneku = 40; Ventilátor = 70; UT=25; Hystereze Hy = 3; Provozní teplota PT = 80. Teplotu v místnostech mám nastavenou od 22 - do 24°C termostatickými hlavicemi. Tepelná ztráta domu je 19 kW.
Děkuji za odpověď.
Tepelná ztráta 19 kW je poměrně vysoká.
Tomu bude odpovídat zvýšená spotřeba paliva.
Množství, které uvádíte, je ovšem vysoce nadprůměrné.
Kotel jede pravděpodobně nonstop aby utáhl požadavky na topení.
Hodně záleží také na ohřevu TUV.
Pokud s kotlem ohříváte bojler pro 4 lidi, vezme si běžně tunu paliva za 6 měsíců zimní sezóny. Jestliže ale ohříváte vodu pro 8 lidí, bude spotřeba dvojnásobná.
Nastavení kotle máte OK.
Pokud jsou pelety dobře spálené a v popelníku máte pouze prach, kotel pracuje správně.
Jsou-li tam pelety nespálené, nebo kotel silně dehtuje, bude nějaký problém se vzduchem.
Licotherm na pelety by mělo stačit čistit jednou měsíčně.
Dobrý den,letos topím mosteckým uhlím a kotel se víc zanáší, nastaveno mám 10/50 ventilátor 3 škvíry 70%. Lze upravením některých parametrů docílit toho, aby se kotel méně zanášel?
Děkuji Jiří Švarc
Zdravím všechny diskutujicí, topím v Carbu 2 už pátým rokem, ale letos to mostecké uhlí dělá spoustu popela, ve kterém se vytváří škvarky a popílkem se ve větším množství zanáši vnitřek kotle. Kvalita uhlí poslední rok podle mne je nejhorší, nehledě na to že i spotřeba je větší.
Dobrý den pane Trčko. Měl bych takový všeobecnější dotaz. Kolik by nělo být podání za jednu hodinu u kotle s výkonem cca 20kW.Podíl doby podání a pauzy šneku si již spočítám podle dodávky šneku a vzduch si přizpůsobím podle vyhořívání. Ještě, kolik by mělo být podání a profuků v době útlumu. Děkuji za sdělení.
Podávání paliva je určeno rychlostí převodovky a typem šneku.
U každého výrobce je toto jiné.
Pro AM Licotherm platí doporučené nastavení zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
V tabulce si vyberete požadovaný výkon kotle, a parametry nastavíte dle tabulky.
Počet profuků v době útlumu si řeší kotel sám dle interního programu. Nelze nastavit.
Dobrý den,
mám starší AM24 Licotherm (cca z roku 2009). Je vybavený hlídáním teploty vratky a 1000 l AKU nádrží včetně regulace. Topil jsem uhlím. Je čím dál tím dražší (letos >400 Kč/q). Koupil jsem tedy rošt a začal topit na jaře a na podzim dřevem. Mám dotaz, zda se dá na tento kotel nad retortu koupit nebo udělat něco jako deflektor na vzduch, který by jej přibližně rovnoměrně rozděloval na celý rošt. Uprostřed roštu dřevo shoří hned, takže vzduch fouká skrz rošt rovnou do trubkovnice (ztráty) a dřevo po stranách hoří pomalu.
Pootevření dvířek je super, ale musí se to hlídat (omylem se mi mezi smrk připletlo borové poleno a z kotle se stal vulkán). Není na tento kotel k dostání mechanický přivírač dvířek, ovládaný teplotou?
Časem přejdu na pelety, ale dřeva mám velké zásoby.
Uvítal bych i doporučení na nastavení kotle (kotlová teplota, ventilátor, hystereze, kolik štěrbin na ventilátoru)
Děkuji předem za radu/doporučení
J.Ř.
Kotel nesmí být provozován s otevřenými dvířky.
Zákonitě dojde k jeho přetopení a zničení drahé řídící jednotky.
(plastové díly se roztaví při 130°C)
Při spalování dřeva zajistíte dostatek vzduchu otevřením klapky na ventilátoru na maximum, a nastavením regulace otáček na 100 procent. (hodnota 10 u starší regulace)
Nastavení kotlové regulace zůstává stejné jako pro pelety či uhlí. (kromě ventilátoru)
Správné nastavení podle požadovaného výkonu najdete zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Dobrý den,
Mám dotaz, používám automat am licotherm 24 druhým rokem a přešli jsme na pelety. Od té doby mám problém nebo možná jen subjektivní pocit. Když PT přepne kotel do letního režimu například na noc, pelety postupně v horaku vyhori a nejsou tam ani vidět, mám strach ze mi to prohori do sneku a zásobníku. Klapku jsem po vašich radách privrel přesně jak radite. Je to pouze můj subjektivní pocit ? Nebo k tomu muže dojít
Otáčky vent mám 100%, dobeh 40 sec a 40 min tu poslední možnost, podávání mám v poměru 10/40
Děkuji za reakci
Zdravím,
pro srovnání s naší instalací...
10/40 je nastavení kotle které podle mě neodpovídá aktuálním teplotám, pokud nevytápíte penzion. ale regulace to utáhne. Obecně má kotel nejvýšší efektivitu pokud je co nejméně v útlumech.
Otáčky 100%: My máme starší regulátor, kde jsou otáčky v indexech 3...8. 100% otáčky jsou pro maximání výkon 45kW. Obíráte se o efektivní přenos tepla do výměníku, podle mě vyhulíte vzduchem teplotu spalin na maximum a ty pak díky předimenzovanému nastavení podavače velice rády prohořívají.
Doba útumu 40 minut: A to je vyloženě špatně, 40 minut byste si mohl snad dovolit pouze pokud byste měl regulátor tahu komínu, ideálně navržený komín a přiškrcený přívod vzduchu na 1-2 škvíry. Tento parametr bude nejkritičtější pro prohořívání a změňte jej na 20 minut. Doporučuji přečíst návod. I v návodu máte napsáno, že max 25minut pro peletky. Je to tam ještě tučným písmem.
Zdravím,
jako každý rok, kdy jsme otroky cenové politiky prodejců pelet řeším jestli nepřejít zpět na uhlí. Máte někdo zkušenosti s konkrétní značkou pytlovaného uhlí na kotli AM24 ideálně při přechodu z pelet ? Kdysi v začátcích provozu kotle (-12 let) jsme topili volně loženým hnědouhelným ořech 2 a hmotnostní spotřeba byla cca 20% pod peletkama. Vím, že kotel je určen pouze pro hnědé uhlí, ale zkoušel někdo uhlí černé ? Jen by mě zajímal důvod proč jej není možné oficiálně použít a jak by se kotel choval.
Dobrý den,
jsem novým provozovatelem kotle AM 15 Licotherm BIO s regulací ADEX RENES 02, který je v provozu dohromady teprve 4 měsíce.
Chtěl bych se zeptat na dva problémy, které s kotlem řeším:
Od začátku se potýkáme s problémem prohořívání pelet do kolena šnekového dopravníku kde se tvoří napečenec, který je nutné v horizontu jednoho měsíce vysekat majzlíkem. Po posledním servisu od technika Agromechaniky, kdy nám nainstaloval regulátor komínového tahu se zdá, že se prohořívání zlepšilo, ale neměl jsem zatím možnost to přesně vypozorovat. Používáme certifikované pelety ENplus A1 od Zdeňka Kuldy. Dočetl jsem se v tomto vláknu, že tento napečenec se obvykle odsekává jednou ročně, pokud je kotel dobře nastaven a že to způsobují minerály v nekvalitních peletách s příměsí kůry, což by neměl být náš případ, protože stejné pelety používá například kolega, který má kotel s automatickým systémem zapalování, který vyžaduje kvalitní pelety. Pokud by nepomohl regulátor komínového tahu, jaký je možný další postup ve správném seřízení kotle?
Dále jsem se chtěl zeptat:
Kotel jsem před zimou řádně vyčistil, včetně vysekání napečence v kolenu šnekového dopravníku a dva dny kotel běžel na zkušební provoz bez problému. Po vypnutí kotle jsme otevřel dvířka kotle, aby dobře vyhasl. Po asi 4 hodinách jsem dvířka zavřel. Když jsem se chystal další dny opět zatopit zjistil jsem, že pelty prohořely daleko do šnekového dopravníku. Aktuálně dopravník vydává skřípavé zvuky při podávání pelet. Nechal jsem proto šnekový dopravník cca 2 minuty běžet, aby se pročistil. Skřípání se zlepšilo, ale zatím zcela nezmizelo. K tomu se CHVÍLEMA zdá, že dopravník má co dělat aby to utáhl. Kladu si otázku zda je to tím, že je v dopravníku něco ucpané (zapečené), nebo tím, že dopravník není například konstruovaný na stálý chod po dobu 2 minut. Mohl byste mi prosím poradit. Je potřeba nějaká údržba šnekového dopravníku? Vzhledem k malé kotelně a navezenému palivu v kotelně by to pro mě bylo aktuálně docela nepříjemné. Jsem v tomto absolutní začátečník. Děkuji za případné rady a doporučení.
1) Jestli to správně chápu, tak používáte kotel přes léto k ohřevu vody v bojleru? Potom je jasné, že pelety zahořívají hluboko do retorty.
Kotel běží pod svůj minimální výkon a žádným nastavením tomu nezabráníte. V letním režimu je lepší bojler ohřívat klasicky elektřinou.
Vyhnete se tak nadměrné tvorbě napečenců.
Napečence se tvoří i při použití kvalitních pelet. Čím nižší výkon kotle, tím více napečenců.
V zimě, kdy bude kotel provozován na standardní výkon, se napečenec bude tvořit jen minimálně.
Ohřev kotlem se využívá v provozech, kde je velký odběr vody i přes léto. Např. penziony.
2) Vypnutí kotle NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT TLAČÍTKEM!!!
Pokud kotel za provozu vypnete, je to jako by jste způsobil výpadek proudu. Palivo zahoří do šnekovnice a ta se posléze zaplaví vodou z pojistého zásobníčku který by jste měl mít umístěn na násypce a připojen hadičkou ke šneku.
Nečistoty vzniklé hořením potom způsobují nelibé zvuky při provozu šnekovnice.
Pokud chcete kotel odstavit krátkodobě, zeslabte si pokojový termostat a kotel nechce zapnutý.
Pokud chcete kotel odstavit dlouhodobě, jednoduše přestaňte přikládat a nechte kotel ať se vypne sám.
Nouzové odstavení kotle lze provést vypnutím, ale s tím že musíte poctivě vyhrabat palivo z retorty, aby nedošlo k jeho zahoření do šneku.
Pokud skřípavé zvuky nezmizí po pár hodinách samy, budete muset vyjmout šnek a vyčistit nerezovou vodící trubku od zbytků popela.
Šnek vyjmete povolením 4 velkých matic které jej drží na těle hořáku. Není třeba sundávat motor ani převodovku, ty drží na nosiči spolu se šnekem.
Nastavení kotle:
Zde si podle tabulky zkontrolujte, že máte správně nastavenu regulaci kotle:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Dobrý den.
Od roku 2007 provozuji kotel Licotherm AM24 s ekvitermí regulací Adex comfort. Před nedávnem jsem musel nechat vyměnit bojler na TUV zapojený bez samostaného nabíjecího čerpadla do primárního okruhu kotle . Topenářská firma mi dodala nový svislý kombinovaný 160l bojler KDR Dražice typ OKC. Bojler ale nemá druhý termostat pro ovládání nabíjení bojleru mimo hlavní topnou sezonu a ani tam pro něj není místo. Je tam jen společná jímka pro umístění čidla.
Na původním bojleru byly dva termostaty. Jeden byl zapojen do Adexu.
Jak to nejlépe vyřešit? Na stránkách KTR s.r.o jsem nalezl Adex TTUV. Je sice trochu dražší než obyčejné termostaty se spínacím kontaktem ale lze nastavit větší hysterezi a nemusel bych řešit problém kam přídavný termostat bezpečně umístnit.
Ptám se co je z hlediska spotřeby paliva lepší ve spojení s kotlem Licotherm. Pokud ADEX TTUV, tak jakou hysterezi by jste doporučil nastavit. Děkuji mnohokrát za názor.
Radek Mojžíš
Máte dvě možnosti jak věc řešit.
1) Svorky pokojového termostatu v kotli propojit klemou. (zkratovat je kusem drátu). Nyní Vám na svorky vede kabel z ADEXU Comfort, ten tedy odpojíte. Kotel pak bude udržovat v kotlovém okruhu trvale teplotu kterou si nastavíte parametrem PT přímo na kotli. Bojler bude nabíjen trvale na tuto teplotu.
2) Koupit ADEX TTUV jehož čidlo přidáte do jímky bojleru. (vejde tam spolu s hlavním dražickým čidlem).
TTUV propojíte s Comfortem a nastavíte požadovanou teplotu bojleru, a hysterezi spínaní čerapdla.
V režimu kdy netopí kotel do radiátorů pak bude bojler nabíjen na nastavenou teplotu.
V režimu kdy kotel topí do radiátorů bude mít bojler teplotu kotle.
Obě varianty jsou OK a pracují bez problémů.
Hystereze pro bojler se nastavuje většinou na 8 až 12 °C.
Dobrý den, vlastním kotel Licotherm 26 CARBO 2, a zjistil jsem, že na pravé straně hořáku se uhlí méně spaluje, jakoby tam nebyl dostatečný přísun vzduchu. A dále se mě zdá, že tam to uhlí vychází dost nadrcené. Rošt drží, ten by neměl mít potřebu přetmelit. A směšovač mám vyčištěný.
Špatné spalování je téměř vždy způsobeno nedostatečným přístupem čerstvého vzduchu. Do kotelny musíte mít zajištěn přístup čerstvého vzduchu otvorem nejméně 10 x 10 cm. Kotel Carbo dvě by měl mít instalovánu nerezovou hadici z hořáku do keramiky. Kvůli tomu potřebuje výrazně vyšší přísun vzduchu než jiné kotle typu licotherm.
Zkontrolujte proto že máte otevřeno klapku na maximum a také že nastavení ventilátoru na regulaci kotle je na maximum. Důležitý je také odvod spalin. Pokud máte například ucpaný výměník kotle zadní sběrač nebo rouru do komína nemůže vzduch kotlem volně procházet.
Nadrcené uhlí nadrobno nebo na prach by znamenalo poškozenou šnekovnici. Pokud by však byla poškozena šnekovnice poznal byste to s jistotou. Pokud se Vám pouze zdá že je uhlí nadrceno pravděpodobně v tom problém nebude.
Dobrý den,
mám Licothem AM24 s tímto regulátorem:
http://fii.cz/sbcng
a měl bych jednoduchou otázku jejíž odpověď předpokládám, ale snad se pletu :) Obsahuje regulátor nějaký skryty (v manuálu nepopsaný) režim jak nuceně zapnout oběhové čerpadlo aniž by změřené provozní podmínky vynutili jeho zapnutí ? Každou topnou sezónu řeším zaseklé oběhové čerpadlo. Kotel nemá žádný letní režim, ani manuální. Externí regulátor 4-cestného ventilu jednou za čas servo projede, ale to, že musím oběhové čerpadlo každý rok rozebírat mě začíná vadit. Řešit to přidáním extra přepínače se mě příliš nechce.
Dekuji za odpověď.
U tohoto staršího regulátoru není možnost zapnout oběhové čerpadlo přes kombinaci kláves.
Obecně ale, jestliže se čerpadlo zasekává pravidelně, bude lepší pořídit nové. Jakmile začne čerpadlo takto vynechávat, jeho životnost již nebude dlouhá.
Pokud přesto chcete protáčet čerpadlo ručně, existuje náhradní cesta pro středně pokročilé, kterou můžete použít.
Sundejte horní kryt regulace (černý plech, 4x šroubek).
Na regulaci najdete svorky označené čísly 21 a 22.
Na těchto svorkách je připojeno hlavní kotlové čidlo teploty.
Povolte a vytáhněte jeden fous čidla ze svorkovnice, tak aby se přerušil obvod.
Přerušený obvod vyhodnotí regulátor jako extrémně vysokou teplotu a zapne oběhové čerpadlo, aby ošetřil haváriji kotle.
Jakmile si takto čerpadlo protočíte, kabel vrátíte zpět.
Přes léto, kdy potřebujete čerpadlo protáčet, můžete nechat horní kryt kotle na jednom šroubku aby jste si ušetřil práci.
Svorkovnice je 24 V, takže je možné čidlo odpojit za provozu regulátoru. Pokud však chcete mít jistotu že nic nezkratujete, můžete regulaci před demontáží kabelu vypnout, a nahodit ji až po odpojení.
Dobrý den. Manžel se ptá: Licotherm AM 26, jak prosím vypnout letní režim? Běží chvíli na letní režim pak zase normálně, pak zase letní režim. Nikde nemůžeme dohledat jak na to. Máme termostat, ale ani tam to nemohou najít. Máme ho chvíli. Děkuji moc za radu !!
Kotel se mezi režimy přepíná sám.
Když dá pokojový termostat pokyn k topení, přepne se kotel do zimního režimu.
Pokud pokojový termostat nesepne déle než 15 minut, začne se odpočítávat doběh (nastavený na regulaci kotle) a po něm se kotel přepne do režimu léto.
Pro Vás je podstatné že kotel ovládáte pokojovým termostatem, a že máte doma teplotu jakou požadujete.
V jakém režimu se kotel nachází není důležité.
Tyto informace jsou hlavně pro servisní techniky, kteří podle toho dokážou identifikovat případnou závadu.
Dobrý den, pane Trčka,
obracím se na Vás s dotazem. Mám doma cca 4 roky starý Licotherm AM15, funguje bezproblémově, topím většinou uhlím (ořech2) nebo peletami.
Mám však velkou zásobu dřeva a zjistil jsem, že se v tomto kotli dá topit také dřevem. Poradil byste mi jak to udělat? Případně plusy a mínusy tohoto řešení.
U kotle mám 4 cestný ventil.
Chápu, že při topením dřevem odpadává schopnost kotle si automaticky regulovat teplotu (zavírání a otvírání 4 cestného ventilu) a může tak snadno dojít k přetápění kotle.
Z internetu jsem zjistil, že by měl existovat jakýsi dodatečný rošt na topení dřevem, ale nejsem si jist jak by to fungovalo. Nyní je nad retortou dvojice šamotových "cihel", ale neumím si představit jak by se dalo nějak rozumně pod ně přikládat dřevo - s ohledem na prostor.
Díky moc za radu
Rostislav Chalupa
od minuleho tydne se kotel chova divne.
Jak uz jsem tu nekde psal tak topim cely rok. V lete pro ohrivani vody.
Zhruba minuly tyden jsem zjistil ze mi kotel udrzuje teplotu jen kolem 60 stupnu a nebo i mene.
Momentalne tak 52-55. To nikdy nedelal.Ani voda neni tolik nahrata v bojleru.
Kotlovka je nastavena stale stejne na 75...?
Nevi nekdo v cem by mohl byt problem?
S největší pravděpodobností máte ucpanou retortu napečencem.
Motor se přehřívá a šnek nepodává dostatek paliva.
Proto kotel ztrácí výkon.
Musíte vyhasnout kotel, a napečenec vysekat majzlíkem.
Pokud to nebude napečenec, bude pravděpodobně vadné některé čidlo.
Přeji dobrý den. Pane Trčko, chtěl bych se zeptat, zde je možné řídit ADEX Numira 5.1 termostatem PT22 (komunikace ON-OFF). U stručného popisu je regulátor Honeywell (CM signál). Byl jsem pozván ke kotli a závada bude spočívat ve spolupráci s tímto regulátorem. Ještě, jakou by měla mít hodnotu čidla u Adexu (zemní odpor a typ čidel). Děkuji za odpověď.
Můžete použít libovolný termostat s tím, že pokud to nebude Honeywell, nebude vypočítána teplota topné vody. Místo toho bude regulátor při sepnutém termostatu topit plným výkonem kotle, a při vypnutém zastaví do 15 minut čerpadlo a topení ustane. Tepelná pohoda bude tedy nižší.
Teplotní čidla jsou odporová, lineární, s odporem 2000Ω při 25°C, 2900 Ω při 80°C.
V případě potřeby můžeme náhradní čidla zaslat v obálce, platba převodem po dodání. (neplatíte balík ani dobírku)
Cena čidel je 155 ,- kč bez DPH / kus
Dobrý den pane Trčko.
Chtěl bych se ještě zeptat na situaci, kdy je použito pouze venkovní čidlo, tedy ekvitermní regulace bez vnitřního termostatu. Pochopil jsem to tak, že poměr vnitřní a venkovní teplota se nastavuje zkusmo na knoflících min a max. Pak podle hodnoty venkovní teploty je seřizována vnitřní teplota na vypočtenou hodnotu mezi těmito dvěma krajními hodnotami. Jak je tento způsob ovládání po "vychytání" přesný? Nebo to funguje jinak? Děkuji za odpověď.
Ano, popisujete to správně.
Konkrétní křivky jak venkovní čidlo připojené k regulaci Adex Comfort R pracuje, najdete na stranách 32 a 33 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
Osobně dávám přednost regulaci termostatem. Čidlo je vhodné pouze pro objekty s více bytovými jednotkami na jednom topném okruhu, kde není možné pokojový termostat umístit. (více rodin v bytovém domě, panelák, výrobní hala, atp.)
Dobrý den pane Trčko. Měl bych ještě jeden dotaz. Jaké má být venkovní čidlo pro ekviterm. Musí být přímo od ADEXu, nebo nějaké jiné. Pkud může být jiné, tak s jakým termistorem jeto NTC, nebo PT a s jakým zemním odporem. Děkuji za odpověď. Pro záruku bode zřesmě nejvhodnější originál. Že ano.
Venkovní čidlo musí být vždy od stejného výrobce, jako je regulátor ke kterému ho připojujete. Každý výrobce má trošku jiná odporová čidla.
Pro Adex nebo Renes připojte čidlo "ADEX B"
Dobrý den pane Trčko. Existuje bezdrátový řídící termostat (ne On Off), který by komunikoval s ADEX Komfort R? Měl by řídit jeden topný okruh s odběrem z akumulační nádrže.
Předem děkji za odpověď
Aby mohl Adex Comfort R přesně počítat teplotu topné vody, potřebuje k sobě termostat Honeywell.
Z bezdrátových verzí máte dvě možnosti.
Výběhový model jehož výroba již skončila, ale stále se dá koupit, je HONEYWELL RF 727
V současné době bych doporučil koupit novější model HONEYWELL T3R.
V základním nastavení se chová stejně jako ten původní, ale v servisním režimu lze aktivovat další funkce. (optimalizace)
Popis této funkce najdete také v diskuzi o jeden dotaz níže.
Vlákno "Miroslav Žídek
Datum: 23.02.2020 14:43"
Zdravím,
namontoval jsem konečně bezdrátový termostat Honeywell T3R (našel jsem si nejhorší dobu - venku 11°, takže ověření funkce skoro nemožné - doma je teplo). Při pročítání manuálu jsem narazil na nastavení v servisním menu: Optimalizace (optimální zapnutí/vypnutí a opožděný start). Opožděný start je jasný. Optimální zapnutí a vypnutí jsou defaultně vypnuté. Může to být ve spojení s Renes 01 zapnuté? Renes-01 na základě času mezi spínáním dělá něco podobné (upravuje topnou teplotu). Aby to spolu nekolidovalo. Není nic horší než regulace překombinovat :) Díky za info.
------------------
Optimální zapnutí: termostat se učí, jak dlouho trvá topnému systému dosáhnout naprogramované teploty. Termostat spíná ovládané zařízení s předstihem, aby v naprogramovaný čas již bylo dosaženo žádané teploty.
Optimální vypnutí: šetří energii a peníze tím, že dojde k vypnutí o trochu dříve, než je naprogramovaný čas. Pokud je dům již vytopen na požadovanou teplotu, nebude mít toto vypnutí vliv na teplotu v místnosti.
Opožděný start: šetří energii mírným zpožděním zahájení vytápění v závislosti na rozdílu mezi naprogramovanou teplotou a skutečnou teplotou v místnosti
Dobrý den,mam kotel Carbo 26 starý 3 roky, rád bych se zeptal ,jakou životnost má podávací šnek,topím uhlím. A ještě by se zeptal jak dlouho vydrží uhlíky elektromotoru ventilátoru. Děkuji za odpověd.
Životnost šnekovnice je různá. Při používání suchého paliva vydrží po celou životnost kotle. Pokud ale budete přikládat uhlí vlhké nebo jej budete nechávat v šnekovnici i přes léto kdy netopíte, dojde k uvolnění kyselin které šnek zničí během několika sezon.
Životnost ventilátoru by měla být déle než 20 let tedy po celou životnost kotle.
Ventilátory nejčastěji odcházejí pokud musí pracovat ve velmi prašném prostředí. Například Pokud přikládáte uhlí do kotle takovým způsobem že vám padá pod kotel a dostává se do štěrbin ve ventilátoru.
Dobrý den pane Trčka mám dotaz ohledně případného výpadku elektřiny u těchto kotlu. Pokud nemám záložní zdroj tak jak zabráním přetočení kotle pokud to trvá déle než hodinu. Kotel je řízen regulací adex. Předem děkuji za info
Pokud je tah komínu do 20 pascal, tak kotel bez elektřiny po cca 8 hodinách sám vyhasne.
Je-li tah komínu vyšší, nebo pokud nemáte dobře utěsněno víko zásobníku, může se stát že palivo zahoří po násypku a bude zaplaveno vodou z pojistné nádobky.
Máte-li obavu, že toto může nastat, vyhrňte při výpadku elektřiny palivo z retorty hrablem. Nesmí tam zůstat nic žhavého, aby palivo nemohlo prohořívat.
Po nahození elektřiny kotel normálně znovu roztopíte.
mam doma uz 7 let AM24
Puvodne se v nem topilo peletkami ale vzhledem k cene uz par let jen uhlim.
Na zacatku se o nej staral tchan ale ten uz nezije.
Ted bych potreboval nejakou dobu topit peletkami...lze to jen pouzitim jineho topiva?
Nebo se musi jeste neco prenastavit?
Matne si vzpominam ze se neco prenastavilo aby se peletky nespekaly?
Nebo je to hloupost?
Taky jsem se zacetl do temat okolo Licothermu a mam par nejasnosti.
Resi se otevreni klapky...to je co?Kde se nachazi?
Nekdo resil i vzdalenost mezi samoty. Je dobre je mit u sebe nebo je dobra mezera?
Cistim otvor pod horakem...nekde se tu resilo ze je docela dobre vicko neutahovat a nechat ho volneji?
Potykam se s nerovnomernym spalenim uhli.
Ted pouzivam Bilinu2.
Na leve strane jsou velke kusy sazi.
Na prave naopak jakoby drt cerne barvy velmi horka.
Jakoby nespalene uhli
No a nakonec Jake nastavit parametry na kotli?
Jedna se o starsi rodinny dvoupodlazni dum s nezateplenou pudou.
Ztraty budou velke. Pres cely obyvak je okno.
Svetlo na chodbe je reseno luxferou na celou vysku domu.
Obytna plocha zhruba 100m
PT75/ON14/OF50/UT30/UE55/RH10/HY3/DT3/DF5
omlouvam se za dlouhy prispevek a dekuji za jakoukoliv radu
Jen stručně:
- Návod zde:
http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf
- klapka - clona - je na ventilátoru a lze s ní otáčet a zakrývat škvíry
- to víčko na hořáku raději utáhněte - aby přes něj nefoukal falešný vzduch
- re - nerovn. spálené uhlí ... možná je čas zkontrolovat a přetmelit rošt a nezapomente čistit také kouřovod
- z roční spotřeby paliva se dá zhruba určit jakým výkonem byste měl topit
ps: nemám váš kotel, takže rady berte jako 1. nápovědu
Zdravím pane Trčka.
Mám doma doma 11let Stary kotel licoterm 24. Vždy se o tyto záležitosti zabýval můj byvaly manžel. Ať s tím bojuji já. Proto se vás budu ptát jako laik.
Dnes mi dopoledne v pohodě fungoval kotel. Ale když jsem kolem 4 šla opět ke kotli jelikož mi byla zima byl úplně vyplý. Jen svítilo čidlo zapnuto.
Ikdyz jsem restartovala kotel nic se nedělo. Chtěl sepnout ale nešlo mu to.
Tak jsem si zatopila dřevem.
Topin hnědým uhlím ořech C2.
Děkuji za odpověď
... než odpoví pan inženýr chtělo by to nějaké hodnoty a nejen dojmy ... teplota kotle?? ... hořák je v útlumu .. ?? nebo hoří .. ??? nebo vyhasl ??? ... návod máte naštudovaný .. ??? .... foto displeje by také pomohlo ... - vaše info je totiž prakticky nulové ... :-((
Násypka je plná nebo prázdná ... ??
Pane Trčka,
mám licotherm am 26 carbo 2 , topím uhlím.
Ted nehledme na dotaci...
1, Kdybych chtěl topit kusovým dřevem, je potřeba dokoupit rošt a provést nějakou upravu uvnitř kotle?
2, Kdybych chtěl topit pelatama, co to obnaší? Dá se v tomto kotli peletama topit? Neprohoři to potom zpětně do zásobniku s palivem?
Dekuji moc za odpovedi
1) Zakoupíte litinový rošt , cena 1600 kč bez DPH + poštovné
Před vložením roštu je třeba vyskládat všechen šamot z kotle.
Tato operace se dá provádět pouze za studena, a zabere cca 10
minut. Proto není vhodné měnit typ paliva často.
Ideálně vložíte rošt na podzim, a vyjměte jej až budete chtít přejít na uhlí a po zbytek zimy až do oteplení topte v automatu. Na jarní dotápění můžete přejít znovu na dřevo.Častou výměnou šamotu dochází k nebezpečí jeho rozbití. (je křehký)
Při topení dřevem nezapomeňte nastavit pokojový termostat na maximum, aby netlumil povoz kotle. Ten by potom mohl dehtovat.
Teplotu v místnosti při provozu na dřevo regulujete množstvím přiloženého dřeva.
Při topení dřevem používejte ventilátor, NEOTVÍREJTE ZA PROVOZU DVÍŘKA!. Šnek si můžete vypnout, aby zbytečně netočil když nemá co podávat. Regulátor kotle je zapnutý, aby mohl řídit čerpadla.
2) Provoz na pelety je stejný jako na hnědé uhlí. Paliva mají zhruba stejnou výhřevnost, takže sedí i nastavení podávání. Přecházet můžete plynule z jednoho na druhé bez změn v nastavení kotle.
Na pelety je dobré přiškrtit klapku na ventilátoru na 2,5 škvíry, aby nedocházelo k jejich odfukování do popelníku.
Dobrý den, mám v provozu týden kotel AM 15, displej regulátoru Adex Renes 01 po 10 - 15 minutách zůstane jen podsvícený bez provozních údajů, nebo jsou zobrazeny provozní údaje bez podsvícení, v další době údaje zmizí. Po vypnutí a opětovném zapnutí kotle displej opět cca na stejnou dobu ukazuje. Displej nelze jiným způsobem zobrazit. Děkuji
Dobré ráno pánové, potřebuju poradit. kotel přejde do útlumu ikdyž je v domě zima 18°, nastavených je 21°. Začalo mi to dělat poslední 3 dny. Dneska ráno zase v baráku zima, na kotli 35° asi si chtěl taky trošku schrupnout, když je venku tak teplo. Když ho vypnu a zase zapnu tak se znovu rozjede ale po nějakém časem zase přestane natapet ikdyz je v domě zima.
Mám AM 24 Licotherm, topím peletami Pt 80, On 12, Of 60, Ut 60, UE 27, rH 7, HY 5 . Vytapim dvojpodlažní nezateplená dům cca 280m2, a nahrivam 150l bojler. Rozdělené na dva okruhy. Menší na bojler, velký do topení. Může být nejaky problém mezi čidlem v domě a Adexem? Dá se to nějak poznat? Nebo venkovní čidlo a čidlo na kotli? Jak zjistím jestli pracují správně? Ještě přikládám foto nastavení Adexu a jednotky v domě.
Děkuji za jakoukoliv cenou radu
Adex ukazuje studený vrat a sepnutý pok. Term.
Na kotli by měla svítit kontrolka T.
Problém bude pravděpodobně přímo na kotli.
Tipnul bych si napečenec v retortě který brání přikládání.
Ověřte tak, že zapnete šnek v ručním režimu. Pokud se za chvilku zastaví a Pelety nebudou trvale přepadávat do popelníku, je retorta ucpaná. Osekejte napečenec a zkuste znovu zatopit.
Postup najdete v návodu svého kotle.
Zdravím..máme kotel Licotherm am24 a přestal fungovat regulátor(řídící jednotka); po zapnutí se vypíná ( časově po jedné až deseti minutách) a svítí jen hlavní vypínač..
Umíte prosím poradit zda se to dá opravit nebo bude třeba vyměnit celý regulátor..?
Pokud regulátor jde zapnout, a vypne až po zahřátí, (tedy běží několik minut než vypne), tak se jedná o poruchu trafa které se přehřívá.
Tepelná pojistka potom vypíná celý regulátor.
Řešením je výměna trafa, což by se mělo vejít do 1000 korun, nebo koupě nového regulátoru ADEX LH-REG (cena 3064,- kč bez DPH)
Bohužel jsem nyní na dovolené, takže pokud to spěchá obraťte se přímo na výrobce regulace na čísle : 572 639 602 nebo 777 626 802
(firma KTR s.r.o.)
Dobrý den.Pane Trčka provozujji devátou sezonu kotel Licotherm AM24 zapojen dle doporučení se čtyřcestným ventiem a servopohonem,regulací Adex comfort 06 s pokojovým termostatem Auraton,bez podlahového topení.Žvažuji výmenu pokojového termostatu za lepší Honeywell T3R (vylepšený 727).Mám dotaz k otočnému přepínači Adexu,ktery je pod krytem.Nyní je v poloze jedna.Měl by být otočený do polohy do polohy 7 s novým termostaten dle příručky,nebo nechat v poloze jedna?Děkuji.
S termostatem Honeywell nastavte polohu 7.
Na poloze 1 by regulátor ignoroval cykly termostatu, a nemohl by upravovat teplotu topné vody.
Pěkný den všem,
měl bych spíše obecnější dotaz, jak s provozem kotle s adexem (4c ventil), co se týče Tmin.
Minulý rok jsem ji měl na 30-40 stupňů a v domě bylo stále pocitově teplo, protože radiátory alespoň malinko hřály.
Teď jsem si řekl, že zkusím Tmin = 0, tedy úplné "vypnutí" topení a vystydnutí radiátorů. Teplota v domě houpe asi o 1stupeň, mám jen obyčejný pokojový termostat. A pocitově je v době netopení zima.
-----------
Co na to ale kotel? Když mám Tmin=0, tak se kotel přetápí a několikrát se v "netopení" vychladí do radiátorů. Systém radiátorů samozřejmě vychladne, takže když termostat sepne, tak mi zase kotel (=teplota na dipleji) klesne třeba i na 66 stupňů (což je výstupní voda lehce pod 60) než se vzpamatuje.
Je to dobře takové výkyvy? Spotřeba? Zanášení kotle? ...
Jaké je srovnání spotřeby? Předpokládám, že by v Tmin>0 měla být větší, ale zase si říkám, že při Tmin=0 kotel musí jet dlouho než se vzpamatuje. Pak teda zase dlouho nejede.
Děkuji
Michal Kaňa
Zdravím, já mám nastaveno vypnutí topení na 40 minut po rozepnutí termostatu, teplotu na 35. Kotel během této doby ani jednou nezatopil a spotřeba mi vychází stejně jako při vypnutí okamžitém. Mám taky am24 bio ale topím uhlí. Pocitově určitě lepší než vypnutí hned po termostatu.
Pěkný den všem,
mám licotherm am24bio, regulaci adex, 4c ventil, 2x čerpadlo wilo, pokojový termostat, termostatické hlavice, 2 patrový nezateplený dům - dole podlahové topení (vlastní čerpadlo, 3c ventil, rozdělovač) připojeno na radiátorový okruh + radiátory pro případ nouze, nahoře radiátory.
Nedávno jsem změnil dodavatele pelet. Staré byly tmavé (pravděpodobně s kůrou, i když pán říkal, že jsou jen připečené v bubnu), nové jsou světlé ENplusA1. S nastavením, které jsem měl, mi nové pelety shořely celkem rychle a popel je spíše černý než šedý, na jaký jsem byl zvyklý.
Bohužel jsem si laborováním s nastavením toto dost rozhodil. Teď to nějak topí, ale třeba spotřeba jde ke 3 pytlům na den (i když je teď trochu mráz), což jsem neměl.
Čím bych měl začít - kotel, čerpadla, radiátory (nutno podotknout, že všechny radiátory v domě jsou plně otevřené na ventilu (přednastavení)).
Děkuji.
Asi jste změnil nastavení podávání a větrák. Důležité si to vždy zapsat a potom něco zkoušet. Nění náhodou větrák na moc? Jak to máte nastavené? Určitě se najde někdo kdo poradí.
Zdravím Pane Trčko. Stále se peru s tím kotlem Carbo 26kw.Na kolik mám nastavit čerpadlo vtatné vody když na kotli je kotlová teplota 66 stupnů a topení 62 stupnů.Vratná se houpe kolem 50-60 stupnů.Děkuji Klimpelle.
Na kotli je topná cílená 5 stupnů.Krabičku nafotím odpoledne.Děkuji Klimpelle.
Dobrý den Pane Trčko.Dnes ráno kotel opět nenatopen na kotli Letní režim a kotlová teplota 40 stupnů.Zapnul sem tlačítko v chodbě na krabičce co dává signál termostatu a kotek se dotopil.Tak jsem s toho paf.Můžete nějak poradit.Ještě jsem dal nové baterie do termostatu a nemusí se znova programovat.Děkuji Klimpelle.
Obecně:
1) letní režim není chyba - kotel je prostě v útlumu
2) dle kap. 6.1 - jakou "teplotu cílenou" vypočetl RENES ?
3) Dům vychladl ??
4) Tlačítko na krabičce ??? Raději dejte fotku.
Zdravím.Tet momentálně kotel vypnul na64 stupnů a topení 61 stupnů a vyply obě čerpadla.Znovu zapnul a čerpadla obě běží.Klimpelle.
Zdravím..Pane Trčko mám problém.Vlastním 3 roky kotel Carbo-26kv.Mám to na termostat hannovel 707.Včera večer jak má vypínat v 21,00hod tak nevypnul .Probudíl jsem se v 01hod a kotel stále to pil.Na displeji bylo ohřev TUV.Vypnul jsem ho na off a kotel přestal topit a na displeji byl letní režim.Ráno jsem ho dal zase na automat a v15,00začal topit ale čerpadla sepla až v65 stupnů a kotel topil ze začátku na 50 stupnů a topení šlo také na 50 stupnů.Nemohl jsem natopit kotlovou teplotu až tet v 16,45 vypnul.Kotel má 74 stupnů do radiátorů 49.Je možné že by bylo vadné kotlové čidlo a jak bych to mohl vyskoušet.Zatím moc děkuji a zdravím Klimpelle.
Mě se přesně tohle stalo, když jsem dal kotlové čerpadlo na nejnižší rychlost. Čidlo bojleru začalo hlásit nízkou teplotu TUV a kotel topil pořád . Tak jsem vrátil čerpadlo kotlového okruhu na II. stupeň a bylo po problému.
Dobrý den,
mám tuto sezonu poprvé kotel Licotherm AM 26 combi.
Nastavení mám 6 vteřin podávání 40 vteřin pauza.
Ventilátor mám na účinnost 70, 40 sekund doběh a 30 min útlum
faktor 1, odchylka 1 stupen - moc tomu nerozumim :)
Topím ořech 2 - pytlované ridepal
Teplota kotle se pohybuje okolo 70 - 72 stupnu přitom topná voda cca 65 -67.
Vytápím dům o dvou bytových jednotkách - z toho jedna je v rekonstrukci, takže jsou radiatory pomocí termostatických hlavic cca na 2.
Zdá se mi, že spotřeba cca 30-40 kg uhlí denně je značně vysoká...nevím co je špatně. Kotel vypíná někdy i na půl hodiny.
Máme dům starý cihla plná pálená 50tky zdi, plastová okna, fasáda bez zateplení. Prosím o pomoc při nastavení tohoto kotle, nebo o nějakou radu. Chodím každé dva dny dosypávat násypku a to je venku teplo.
Jinak uhlí mi nezůstává černé a tvrdé v popelníku, ani neprohořívá jakoby dolu... vytváří popel, občas takové bíle kusy.
Fotky kdyžtak mohu dodat.
Děkuji mockrát za radu
1) Takže do radiátorů Vám jde horká voda 65-67C ??? Směšovací ventil tedy nemáte ??
2) Ten Ridepal je černé nebo hnědé uhlí (Bílínské nebo Mostecké ??) ??
ps: fotky uvítáme - čím více tím lépe (nezapomente na max. velikost fotky 1MB, takže foták nastavit na menší rozlišení)
Ing. Trčka se ozve patrně až k večeru nebo v pondělí
Dobrý den, uvažuji o výměně termostatu Salus(on-off), za fuzzy logic
Honeywell CM. Mám dotaz na pana Trčku, nebude kotli vadit, když bude při stejném výkonu regulací snížena teplota vody třeba na polovinu(např.ze 60°C na 30°C? Regulaci mám Rennes2, kotel Licotherm 24 bio. Mám zkušenost, že se při nižší nastavené teplotě topné vody, zvýší tvorba sazí.
Zdravím, máte někdo u Licotherm 24 BIO použit Honeywell evohome?
Děkuji
Dobrý den pane Trčko. Vlastním kotel Licotherm AM24, pročítal jsem tabulku nastavení výkonu - kotlovou teplotu PT uvádíte 80°C, když mi kotel montovali, nastavili teplotu 85°C s tím , že je ideální když kotel cykluje mezi 85-82°C a hlavně je důležité dodržet teplotu vratné vody 65°C. Jak to tedy vlastně je? A co se týče nastavení parametrů kotle, je to tak, že na podzim a na jaře bych měl nastavit hodnoty tak, aby byl výkon nižší, pohodlně dům vytopil a zároveň se zbytečně nepřetápěl (řekněme 11kW) a v tuhé zimě pak např. 20kW? A co máte na mysli pojmem krátký a dlouhý plamen? Díky za odpověď. Jiří Dušek
Nízkoteplotní koroze:
Tento jev nastává v ocelových kotlích, kde teplota výstupní vody převyšuje teplotu vratné vody o více než 20°C.
Provozujete-li tedy kotel na 85°C, vrat musíte udržovat na 65.
Obecně stačí pro vytápění podstatně nižší teploty než 85°C, a proto můžete kotel provozovat také na nižší teplotu s tím, že patřičně upravíte hlídaní vratu.
Provozní teplotu kotle licotherm u starších regulací nastavujete ještě ručně, a dle mého názoru 80°C bohatě stačí.
U novějších regulací RENES již není možné teplotu nastavit.
Kotel si ji určuje sám podle pokynů termostatu, případně bojleru. Tato vypočtená teplota se běžně pohybuje kolem 75°C, pokud není třeba intenzivně topit.
Nastavení parametrů není třeba měnit. Kotel si s tím poradí.
Pouze pro uživatele znalé, pokud si chtějí kotel "naladit", je možné doporučit snížení výkonu při teplém počasí. Kotel potom hoří čistěji, méně padá do útlumů, a méně se zanáší prachem.
Uživatel znalý by měl vědět co dělá, a proč to dělá.
Nechcete-li se s topením zabývat, jednoduše nastavte ON = 10 a OFF = 30 a nechte kotel běžet.
Krátkým plamenem hoří např. uhlí. Toto palivo silně žhne, ale má malý podíl prchavých plynů, proto netvoří "dlouhý plamen".
Dlouhý plamen má např. peleta nebo kusové dřevo.
Aby se takový dlouhý plamen "využil", musí procházet kolem keramiky která dokáže teplo něj "pojmout" a následně sáláním vyzářit.
Zdravím Pana Trčku.Chci se zeptat zdaly se dá kotel Carbo 26 kw restartovat Tuhle jsem četl že pánovi nefoukal ventilátor a mechanik kotel restartoval a fouká mu to jako vítr.Dále jaké by jste mne poradil nastavení když jsem zateplil strop a fasádu 16 vatou.Mám celkem asi 160m vytápěné plochy.Děkuji moc Klimpelle.
Nevím co máte na mysli restartem kotle, ale zřejmě ho jednoduše vypnul, a znovu zapnul.
To že tímto postupem něco opravilo, je nepravděpodobné.
Spíše si kotel po restartu znovu načetl pokojový termostat, který mezi tím někdo zapnul, a proto začal ventilátor foukat.
(pokud máte termostat zeslabený, ventilátor nepojede)
Co se týká výkonu kotle, tak jsem připravil tabulku, ze které si vyberte nastavení, které odpovídá ztrátám Vašeho domu.
(podle odhadovaných ztrát domu volte výkon kotle, ostatní parametry se dočtete v tabulce)
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Prosim o radu. Mam am 26 carbo 2. Kdyz topim do radiatoru do cca 35 °C tak mi "škrundá v trubkach". Treba, dva dny vse v pohode a najednou se zacne prelevat voda v trubkach. Trva to +- 3 minuty a pak je zase klid. Zkousel jsem nekolikrat odvzdusnovat radiatory, dopoustet vodu do kotle.. ale dela to stale. Kdyz pritopim na vetsi teplotu tak je klid i nekolik mesicu.
Bude třeba zkontrolovat tlakování expanzní nádoby.
Pokud se to projevuje pouze při nízkých teplotách, je pravděpodobně přefouknutá, a neplní svoji funkci dokud se tlak nezvedne. (voda se zahřeje více)
Odpojte expanzní nádobu od systému (kulový ventil) a vypusťte z ní vodu. Změřte tlak v nádobě, a případně jej upravte tak aby ukazoval 1,2 bar.
Poté nádobu opět připojte a otevřete kulový ventil.
Tlak v systému za studena musí být o 0,1 BAR vyšší, než jste natlakoval expanzomat. (v tomto případě tedy tlakujte na 1,3 BAR)
Tímto docílíte toho, v systému je i za studena dostatečná zásoba vody a nedochází tak k zavzdušnění.
Dobrý den,
budu instalovat Licotherm AM24 BIO, jaké pelety jsou obecně pro kotel vhodnější A1, nebo A2?
Děkuji za odpověď.
Kotli je díky litinovému hořáku a nerezové vložce jedno, jaké pelety spalujete.
U pelet A2 nemáte zaručenu popelnatost pod 1 procento, takže se více nadřete s vynášením popelníku a čištěním výměníku.
Zase jsou tyto peletky levnější.
U pelet A1 EN PLUS je popelnatost kolem 0,5 procenta, takže doma vynáším popelník jednou za 2 měsíce.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký průměr těsnící sklotextilní šňůry pro dvířka AM24. Rád bych je vyměnil, jsou již celá zadehtovaná. Děkuji.
Dobrý den, můj termostat má hysterezi v rozsahu 1°C nebo 0,5°C
jaké nastavení je vhodnější pro aut. kotel Licotherm a topení uhlím?
U termostatů Honeywell není třeba nic nastavovat, kotel je zná a pracuje správně s jejich továrním nastavením.
Pokud používáte jiný termostat než "Honeywell", nastavte hysterezi co nejmenší.
Dobrý den,
prosím Vás o radu. Mám nový termostat EMOS T15RF , který je řízen "pouze teplotou". Dočetl jsem se v návodu na Reners, že je třeba Honeywell CM (s PID regulací). Nyní nevím, zda koupit termostat Honeywell a stávající Emos prodat.
Je mezi klasickým řízením podle teploty a řízením s PID regulací tak markantní rozdíl při provozu kotle? Jakou to má výhodu?
Kotel Licotherm Combi 26, Řízení Reners 02
Děkuji za odpověďi.
Petr Bláha
Při programování kotle, viz návod strana 11 a 12 zde:
http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
nastavujete kromě jiného také topné křivky / přímky.
Při použití termostatu Honeywell dokáže kotel pracovat v celém rozmezí těchto křivek. To znamená, že teplota v radiátorech nekolísá, je stálá, a upravuje se zvolna podle změn pokojové teploty. Výsledkem je vysoká tepelná pohoda a pocit "tepla". Radiátory jsou udržovány trvale teplé, nikoliv však horké.
Při použití ostatních termostatů které pouze rozepnou relé po dosažení nastavené teploty, není regulátor schopen vypočíst požadovanou teplotu topné vody. Proto při sepnutém termostatu pošle do radiátorů vodu o teplotě nastavené horní křivkou, a při vypnutí termostatu teplotu nastavenou spodní křivkou.
To způspbuje kolísání teplot radiátoru, potažmo také teplotu v místnosti. Pocitově potom člověk není spokojen a nastavuje často vyšší požadovanou teplotu než je třeba, což vede ke zvýšené spotřebě paliva.
Obecně ale, pokud jste spokojen s tím jak kotelna nyní funguje, není nutné termostat měnit.
Dobrý den,
koukal jsem na nákresy kotlů AM24 a AM24 BIO.
Připadají mi konstrukčně stejné, kromě převodovky.
Proto se ptám, je možné v kotli AM24 BIO spalovat také uhlí O2?
Nebo je na to potřeba nějaká úprava?
Mám na mysli, kotel který je vyroben v roce 2018.
Předem děkuji za opdpověď.
Kotel spaluje uhlí O2 velmi dobře, dokonce bych řekl, že všechny nové verze mají stejnou převodovku ABM. Ovšem, pokud chcete být dotován ve III. vlně kotlíkovky tak jen pelety:)
Dobrý den, uvažuji o koupi kotle Licotherm AM 42. Mám velký dům (zhruba 220 m²) ve kterém jsou 4 byty. Rád bych tímto kotlem vytápěl celý dům. Je podle vás tento kotel schopný a vhodný pro vytápění takto velkého prostoru?
V tuto chvíli má každý byt vlastní kotel na tuhá paliva.
Pozor kotel je jen emisní třída č.3.
Když nastavím teplotu vody v topení pod 55°C, začínají se na výměníku při shodném nastavení podávání a vzduchu tvořit černé saze. Zkusil jsem dát na tvrdo kotel na 75°C a zdá se, že už se saze netvoří. Vypadá to, že je lepší nastavit teplotu ručně, než nechat na regulaci. Dokonce to vypadá, že kotel méně cykluje:). Zajímal by mě názor ostatních uživatelů kotlů AM 24 BIO.(Renes 02)
Drtivá většina uživatelů používá k řízení kotle pokojový termostat, takže si teplotu topné vody nenastavují. Je počítána automaticky tak, aby byl zachován tepelný komfort v domě. Odpadá tak potřeba chodit do kotelny a měnit teplotu vody při změně počasí, nebo při nočním útlumu.
Vše se děje automaticky včetně výpočtu provozní teploty kotle.
Ve Vašem případě se saze začínají tvořit pravděpodobně proto, že kotel má nižší odběr tepla. (snížil jste mu teplotu topné vody ručně)
Tmavší saze jsou toho průvodním jevem.
Nuceným navýšením provozní teploty kotle mírně tvorbu sazí omezíte, ale zase za cenu tepelných ztrát do okolí. (v kotelně přes izolaci kotle)
Spíše bych doporučil snížit výkon kotle, a nechat jej aby si provozní teplotu stanovil sám.
Výkonová tabulka zde:
http://potos.cz/htm/navody/JTPOTOSsro.pd…
Dobrý den
Mám Licotherm Am 24-vytápím dvoupatrový starý dům o celkové ploše 200m2
Teplota 75c
On 10
Of 35-zima-jinak jaro-podzim 4c
A mám otázku na kolik zdířek má být otevřený větrák na pul..?!nebo naplno?!
Děkuji Házl
Dobrý večer,
velmi by mě zajímalo, zda je pro vytápění vhodnější nastavení čerpadla topného okruhu na nižší či vyšší výkon. Radiátory se mi ohřejí na první i druhý stupeň. Má to nějaký vliv na spotřebu kotle??
Nebo je lepší nastavit dle výšky topné soustavy?(čerpadlo Cosmo 3 stupně+ nastavení na výšku(soudím dle údaje v metrech:)).
Děkuji
Spotřebu paliva rychlost čerpadla neovlivní.
Zkontrolujte si, zda Vám hřejí radiátory přibližně stejně v horní i dolní části tělesa. Pokud ano, máte rychlost čerpadla nastavenu dostatečně.
Hřeje-li vrchní část radiátoru výrazně více než spodek, jede čerpadlo příliš pomalu, a nestíhá obměňovat vodu.
Čím menší rychlost čerpadla, tím tišší systém, což oceníte hlavně v noci.
Samozřejmě také elektrická potřeba čerpadla je při nižší rychlosti menší.
Pro kutily: můžete zkusit postupně snižovat rychlost čerpadla, a kontrolovat, zda je teplota radiátoru přibližně stejná nahoře i dole.
Pokud ano, můžete rychlost dále snížit. Pokud je rozdíl velký, rychlost jste snížil už moc. Interval mezi změnou rychlosti a kontrolou teplot by měl trvat nejméně 6 hodin, aby se teploty projevily.
Pokud máte systém zapojen přes 4-cestný ventil se dvěma čerpadly, je třeba obě nastavit na stejnou rychlost.
Při velmi nízké rychlosti kotlového čerpadla může docházet k nedostatečné cirkulaci vody přes kotel, což má pak za následek cyklování. (kotel se přehřeje a vypne, po chvilce znovu sepne)
Dobrý den,
Předem bych chtěl poděkovat za fórum a užitečné rady a tabulku, jak nastavit výkon kotle.
Mám od prosince 2018 kotel Licotherm Combi 26kW. Zatím provozuji bez bytového termostatu. Řízení Reners 01 nebo 02 nevím podle čeho se pozná a jaký je mezi nimi rozdíl?
Mám pár dotazů ohledně provozu:
1. Musí být zatmelený rošt nebo ne? Bylo mi řečeno, že už se netmelí z důvodu následného čištění a že je zbytečné - postupem vývoje a zkoušení. Výrobce ani nedodává tmel při koupi kotle. V diskuzi jsem se dočetl různých názorů. Prosím o upřesnění.
2. Máte někdo zkušenosti s pytlovaným uhlím? Zda kotel má menší spotřebu nebo je to pouze reklamní tah?
3. Je lepší upravovat výkon kotle v průběhu roku podle "zimy" nebo odladit maximální potřebný výkon a ten nechat nastaven dle tabulky na JT potos.
Děkuji předem za odpovědi.
"Pokud najdete ve spečencích lesklé kusy nespáleného tvrdého uhlí, které nelze prsty rozmělnit, postupujte následovně:
1) kompletně vyčistit kotel.
Soustřeďte se hlavně na:
Směšovač (okýnko dole pod roštem)
Výměník
Zadní sběrač (vzadu za kotlem)
Kouřovod (mezi kotlem a komínovou zděří) "
Dobrý den, mám podobný problém se špatně spáleným uhlím.
Jaký je postup čištění jednotlivých komponentů? Hlavně tedy směšovač a výměník? Popř měl by někdo fotku dobrého plamene?
O kotel se starám první zimu, ledvice ořech 2, nastavení 8/55 , při pokusu o zvýšení výkonu např: 10/45 mřížka skoro na plno otevřená. je uhlí špatně spálené. Změna patrná na první pohled.
Děkuji
Mě to spalovalo celkem slušně ale oheň se mi zdál takový línější, tak jsem zatmelil hořák a teď jede jak raketový motor:). Jinak při teplotách kolem 0°C, mám nastaveno podávání 10, prodlevu 50 a vzduch na 60%, klapka otevřená naplno.
V pohodě to utáhne nezateplený dům o ploše cca150m.(Licotherm am 24 bio). Směšovač jsem zatím nečistil a ve výměníku jednou týdně protočím turbolátory. Teplota spalin se drží kolem 100 °C.
Dnes jsem se konečně odhodlal k zatmelení roštu. Překvapivě přesně dle očekávání, kotel hoří a spaluje o 100% lépe:)).
Zdravím všechny majitele kotlů značky Licotherm. Zhruba po čtyřletém bezproblémovém fungování kotle Licotherm AM24 na uhlí Ledvice mi tento týden odešel pouze elektrikou nahřívaný bojler TUV a proto jsem si zakoupil již bojler kombinovaný TATRAMAT OVK 150/1 P.
Zapojení kotle mám pomocí 4 cestného ventilu ovládaného Servo pohonem ESBE přes ADEX Comfor 06 a termostat Honeywell přesně dle doporučení výrobce a také pana Trčky.
Kotel má dvě větve ( kotlový okruh a okruh pro radiátory ) a na každé je jedno čerpadlo WILLO.
Chtěl bych se zeptat co všechno potřebuji k tomu abych mohl bojler propojit s kotlem Licotherm. A nejlépe pokud by mi někdo uvedl i odkazy kde potřebné věci koupit ( mám na mysli čidlo, termostat TUV atd. , nebavím se o montážním a spojovacím materiálu ).
Pročítal jsem i starší diskuze, ale přeci jenom už dnes jsou třeba jiné typy potřebných komponentů než dříve.
Děkuji Radek Mlynář
Doporučené zapojení pro kotel Licotherm s regulací LH-REG, a jednotkou ADEX COMfort R , viz strana 7 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Comf06_A4.pdf
Bojler tedy připojíte na kotlový okruh, bez ventilů, jen trubky.
Pozor na umístění kotlového čerpadla, musí vždy sát vodu z ventilu i z bojleru. Musí být umístěno TĚSNĚ PŘED vstup vratné vody do kotle.
Viz schema v odkazu výše.
Čidlo TUV můžete objednat na email info at potos.cz nebo na tel: 736 111 818. Cena čidla je 153 korun bez DPH + poštovné.
Čidlo vložíte do jímky bojleru, a druhý konec připojíte na svorky 11 a 12 v Adexu Comfort.
Dobrý den, podělil by se někdo o nastevení pro Licotherm am 24 a Adexu pokud topím peletami? Kotel máme už několik let ale vždy jsme v něm topily uhlím. Letos jsme přešli na pelety. Dum ma cca 150m2 klasické litinové radiátory a nahří 150l boiler, dve čerpadla.
Termostat v domě je nastavený na 21,5° ale i když je v domě 22,5° a bojler nahrátý kotel stale topí a Adex nezavře servo do topení. Nevíte mi s tím někdo poradit prosím?
Vzhledem k častým dotazům na nastavení parametrů u kotlů Licotherm, posílám odkaz na přehledně zpracovanou tabulku.
Je podrobněji zpracovaná, než ta co máte v návodě od kotle.
http://potos.cz/?pg=navody
Dobrý den,tabulka je super, akorát dotaz jak klapku ventilátoru? otevřít naplno???
Děkuji
Dobrý den, vlastním AM Carbo 26 s 4 cestným ventilem a Renes 01. prostě zapojeno podle návodu. A neustále bojuji s nastavením. Nevím jaké mám přesně ztráty, ale tipnul bych si mezi 13-15 kw. Šnek mám nastaven na 15s a útlum 48s. Topím ledvickým O2. V retortě mám velké spečence. To nevím jestli vadí. Ale nahoře na BPT 21 mám nasatvenou hysterezi 0,1°C, ale kdykoli se zatopí, tak se natopí nad nastavených 22°C o 0,7°C. Přes den (do 17,30) mám nastavenou teplotu 21,5°C, ale to přeleze 22°. Myslel jsem si, že se to bude neustále udržovat. Jen tak si dotápět, ale natopí a pak dlouho nic. Je to i v modifikaci? Nebo jak to nastavit, aby to topilo průběžně? Větrák mám na 100%, doběh 40s. Útlum 90 minut. Jak to prosím nastavit? Děkuji
15/48 není úplně nejvhodnějiší kombinace - nastavte 10/32
re - velké spečence - moc foukáte; snižte % ventilátoru - v návodu doporučují 50-80% a vy máte 100% ... .-((
re - ale natopí a dlouho nic - to znamená že topíte příliš velkým výkonem a potom je kotel dlouho v útlumu .... snižte výkon = vyzkoušejte poměr 10/40 a 10/50
===
http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Dobrý den.
Od roku 2007 provozuji AM 24 k naprosté spokojenosti.
Potřebuji novou řídící jednotku elektroniky a tu starou repasovat.
Můžete mi,prosím,poradit na koho se obrátit?
Jan Papoušek
789 01 Zábřeh.
Řídící jednotka LH-REG kterou je osazen Váš kotel z roku 2007, stojí nová 3064,- kč bez DPH.
Obsahuje již triak místo původních relé, které jak se ukázalo mají životnost cca 10 let. (triak by měl vydržet 10x více sepnutí)
Nebo nám můžete zaslat svou stávající jednotku na repas.
Nahradíme vadná relé a regulaci zašleme zpět.
Odhadovaná cena opravy je 700 až 1200 korun bez DPH, dle počtu vadných součástek.
Případnou objednávku na repas nebo nový regulátor zašlete prosím na email info at potos.cz , nebo volejte 736 111 818
Dobrý den,
potřebuji poradit s provozem dopravního šneku v tomto kotli.
Při spuštění po létě elektromotor jde a pak se plynule zpomalí a zastaví
Problémů může být několik,
1) velký předmět v podavači (kámen)
2) přidřená nebo nějak zablokovaná převodovka
3) poškozený motor nebo rozběhový kondenzátor
4) poškozená řídící jednotka (relé co ovládá motor podavače)
Dobrý den
od2/2017 mám kotel AM26 Carbo Elkodesing ,od 10/2018 používám pokojovy termostat Salus a nevim jestli je potřeba nastavovat nějaké parametry na kotli neboť se mi zdá že system funguje nějak málo,v nejteplejsi mistnosti v domě to dokáže vytopit na cca 22°,topim RD do radiatoru uhlim Bilina 2 pytlovane. Děkuji za odpověď
S pozdravem Polák
Na kolik stupňů je nastaven pok.ter. vypíná se,nebo je stále sepnutý.Kdo ten termostat připojoval? Co si mám představit když píšete, systém pracuje nějak málo? Zkustě odpovědět Wolf.
Dobrý den,letos se mi zdá,že ledvický ořech 2 je nějak větší,a kotel při podávání víc skřípe a dělá větší rachot.Má někdo podobné zkušenosti?
Dobrý den,
máte někdo tabulku nastavení hořáku a vzduchu pro kotel AM licotherm 24 bio?, s jednotkou Renes2? U nového kotle je jen návod s LH-REG a tam je trochu jiné značení paramerů. Dík.
Návod pro Renes je zde:(platí pro RENES 01 a také RENES 02)
http://www.potos.cz/htm/navody/RENES_01.…
Tabulka s výkony je na straně 10.
Pokud chcete nastavit něco "mezi", použijte orientační vzorec:
Doba chodu / doba prodlevy * 60 = kW
(např: 10 / 50 * 60 = 12 kW)
Dobrý den , zajímalo by mne , jestli nevíte o někom , kdo má automatický kotel Licotherm v okolí Českého Krumlova . Docela by mne zajímalo vidět kotel v provozu . Kotel am 26 combi , nebo am 24. Děkuji.
Zkuste oslovit firmu ZITAS spol. s r.o. se sídlem v Krumlově.
V minulosti od nás kotle Licotherm brali, takže budou mít kontakt na zákazníky kterým kotle instalovali.
zitas.sluzby.cz
Momentálně řeším co je ekonomicky výhodnější. Nechat vypnout čerpadlo termostatem hned(10min), nebo využít ohřátou vodu a nastavit doběh v útlumu např. 30 min?(Renes 2)
Pokud necháte aktivní doběh, tak kotel nevychladne, ale udržuje se na provozní teplotě. Horká voda z kotle nemůže být odčerpána až do 30°C, protože by kotel trpěl nízkoteplotní korozí.
Nedojde tedy k žádné úspoře.
Obecně se dá říci, že doběh a "noční" křivka slouží spíše k zachování tepelné pohody, protože pokud jsou radiátory studené, člověk to pociťuje jako nepříjemné, přestože je jinak vzduch ohřátý dostatečně.
Spotřeba paliva mírně stoupne, pokud se doběh používá, protože i při delších útlumech se kotel musí udržovat v provozu, aby doručil potřebnou energii na udržení nastavené "noční" teploty.
Rozdíl je však zanedbatelný, protože při opětovném sepnutí termostatu není třeba tak intenzívně natápět.
Rozhodujte se tedy spíše podle pocitu tepelné pohody.
Osobně bych pro podlahové vytápění volil dlouhou dobu útlumu při teplotě vody cca 30°C, aby i při vypnutém termostatu podlaha nebyla studená. (např. 6 hodin)
Pro radiátory naopak doporučím kratší dobu, (např. 1 hodinu), aby při zesílení termostatu radiátory hřály více. Člověk většinou považuje za příjemné, pokud mají radiátory po večerním zesílení termostatu vyšší teplotu než vlažnou udržovací.
Dobry den,mam kotel AM24 Licotherm s nastavenim pro pelety PT70 ON10 OF60 RH5 s Regulaci podle pokojového termostatu Honeywell a systemem ADEX Comfort R s tricestnym ventilem.
Schema zapojeni systemu 2
Dotaz:
Mam problem s vystraznym trojuhelnikem na ADEXu (maximální havarijní teplota výstupní kotlové vody) kdyz jeho hodnotu nastavim treba na 90 stupnu zacne trojuhelnik svitit cervene(znamena ze prekrocil nastavenou hodnotu) i kdyz je kotlova teplota mnohem mensi ,jedine co pomuze je nastavit hodnotu trojuhelniku na nejvyssi moznou tj. 110 ,pote zhasne.
Cim to muze byt?jak by se to dalo spravit? popripabe by me zajimalo celkove nastaveni ADEXu Tmin,Tmax,trojuhelnik a vlocka a nejake uspornejsi nastaveni kotle.Dekuji
Dobrý den zkuste změřit čidlo při teplotě 20°C by mělo mít 1926 ohm
Tmin a Tmax slouží k nastavení otopné soustavy (spotřebiče)
trojúhelník a vločka jsou "bezpečnostní prvky" zdroje tepla min a max teplota kotle.
Nepíšete jakou ukazuje kotel teplotu 90°C?
Energii do domu dostat musíte pár % ušetříte snížením vnitřní teploty za cenu nižší tepelné pohody v domě.
F.F.
Dobrý den,
měl bych dotaz k ohřevu TUV kotlem AM26 Carbo s řídícím systémem Renes 01, topení je řízeno čtyřcestným ventilem přes pokojový termostat bez venkovního čidla. Kotel byl již nainstalován v domě, do kterého jsme se nastěhovali. Na kotlovém okruhu je připojena paralelně větev s bojlerem. Nicméně v nabídce nastavení se mi nenabízí program TUV. Podle mě stačí doplnit čidlo TUV a měl by se mi program objevit a mělo by to fungovat. Nicméně čidlo s vhodnými odporovými parametry nemohu nikde dohledat. Mohl byste mi doporučit nebo poslat nabídku na čidlo co je potřeba doplnit? Nebo musím pro to udělat ještě něco jiného, aby mi ohřev TUV fungoval? Děkuji
S pozdravem
Janoušek
Čidlo koupíte např zde: https://www.koupelny-venta.cz/66583,cidl…
Preji pekny den.
Chtel bych se zeptat zda je mozne ridici jednotku ADEX vymenit za jinou jednotku napr. TECH CS-480 s moznosti nastavovani hodnot vzdalene pres internet.
Potrebujeme ovladat 4cestny ventil Dekuji Chudomsky
Zdravim. Pokouším se zprovoznit venkovní čidlo: Tmin 40 Tmax 60, venkovní teplota 8 supňů. Tmin nelze nastavit na míň jak 40C, pod 40 padá do letního režimu, kotel netopí.Při nastavení Tmin 40C kotel přejde do zimního režimu a teplota výstupní vody se udržuje neustale na těch nastavených 40C a na klesající venkovní teplotou adex nereaguje. Poradťe prosim jak vše správně nastavit. Používám program 3 atonomní regulaci. Děkuji.
Proč nekontaktujete přímo výrobce této regulace? Osobně jsem tam s dotazem pochodil velmi dobře.
Dobrý den p.Trčka, chtěl jsem se zeptat hledal jsem zde hodně ale odpověď jsem zatím nenašel proto se zeptám pčímo Vás. Vlastním AM 24BIO, tedy peletkový kotlík, nicméně momentálně čekám na dodání peletek. Zatím spalují hnědý hrášek, potřeboval bych poradit jak v tomto případě poladit hodnoty moc děkuji. Plamen je v pořádku ? Vznikají spekance ale jdou v ruce rozdrtit.
Pro hnědé uhlí O2 je nastavení shodné jako pro dřevní peletu.
Rozdíl je pouze v klapce na ventilátoru, kterou by jste pro uhlí měl otevřít naplno. (na pelety stačí na polovinu)
Dle fota usuzuji že máte nastaven nízký výkon kotle.
Není to chyba, pokud Vám toto stačí vytopit dům.
Osobně bych zkusil nastavit vyšší výkon, aby se kotel více prohříval a uhlí se lépe spalovalo.
Např:
Ventilátor: 75 procent
Doběh: 40
Ütlum 30
Šnek:
chod 10
prodleva 30
Modulace:
odchylka 5
faktor 5
Dobrý den, servo jsem nasadil podle návodu, ale nefunguje- vůbec nereaguje na povely Adexu… Nemáte prosím kontakt na instalatéra, který by byl schopen kotel opět zprovoznit? Zkoušel jsem kontaktovat několik instalatérů, ale ani jeden nemá zkušenosti s 4-cestným ventilem se servem Esbe a Adexem . Bydlím v Městě Touškově cca 10 km od Plzně. Děkuji
Dobrý den,
zkuste pana Palána z Nekmíře - topeni-palan.cz, mám od něj Licotherm s Adexem, ale servo od Komextherm. Třeba Vám pomůže.
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak správně nasadit servo Esbe na 4-cestný ventil. Netuším jak se to stalo, ale po letní pauze je úplně rozhozené (na Adexu svítí trvale - , servo je zavřené, ale do oběhu proudí teplá voda). děkuji
Nejprve: Před každou sezonou je potřeba ručně protočit čtyřcestný ( třícestný) ventil. Podle typu serva se buď povytáhne, nebo zatlačí ovládací knoflík tak, aby se odpojil od převodu servopohonu. Ventile pak několikrát otočíme do krajních poloh. Při delší odstávce zařízení může dojít k "zalehnutí" zařízení a servo jej pak nezvládá otáčet. Rovněž je dobré tímto způsobem překontrolovat čerpadla. Zde se řiďte návodem k čerpadlům. Lze je většinou získat na internetu. Většina řídících jednotek však má v návodu uvedeno, že by se mimo topnou sezonu neměly odpojovat od proudu. Ty pak mají naprogramovaný cyklus pohybu všech připojených zařízení a tím brání zalehnutí těchto součástí. Pro nastavení přikládám obrázek z návodu. Poloha "srdce" je dána ploškou na čepu ventilu. Pro nasazení dáme srdce do střední polohy a rovněž tak nastavíme ovládací knoflík serva. Serva pak nasadíme. Je potřeba rovněž překontrolovat správný smysl otáčení (otvírá - zavírá).
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat jestli se dá sehnat přední plastový kryt na Adex Comfort 06. Děkuji
Firma provádí veškerý servis a tak kryt určitě budou mít. Kontakt najdete na ktr-adex.cz
Dobrý den pane Trčka, mám Licotherm 26 Carbo a do teď (3 sezóny) jsem kotel na léto vypínal. Jak moc škodí kotli, když ho nechám přes léto zapnutý na ohřev vody? Jsme doma jen 3 a zase tolik té vody nespotřebujeme. Mám strach, aby ten kotel netrpěl. I když dnes ráno třeba zatopil. Děkuji za odpověď.
Dobry den. Vlastnim kotel licoterm 48kw
Vytapime objet o velikosti 5ti bytovych jedotek
Kotel mi poslednich par mesicu nespaluje uhli na prach ale vytvareji se skvarky.
nekdy se kotel podari nastavit tak ze v popelniku je pouze prach . ale po nejake dobe to je zase stejne a v popelu je nespalene palivo.
zkusil jsem nastavit vetsi skviry u privodu vzduchu ale problem pretrvava.
- na kotli zkousim nastavovat ruzne doby podavani sneku abych dosahl vetsiho vykonu kotle.
bohuzel se mi ale stava ze kdyz nastavim vetsi vykon kotle tak se palivo nespali kvalitne
a pada mne do popelniku.
vyporozorval jsem ze nejslepsi zatim bylo ON 15 OFF 50 ostatni hodnoty jsem nechal od vyrobce {cimz ale jede kotel jen na mensi vykon}
u jinych uzivatelu co maji stejny kotel jsem dostal informaci ze maji nastaveno cely rok nastaven plny vykon kotle
a pouze meni teplotu. u mne toto nefunguje.
-nasypka vydrzi 2dny
je mozne ze ventilator nedodava potrebny vykon.
smesovac jsem vycistil ale problem pretrvava.
Jeste dotaz ke spotrebe:
Kotel mam zapojen pouze pres 3cestny ventil ktery mne hlida vodu proti korozi.
Je mozne docilit uspory tim, ze osadim system dodatecne 4cestnym ventilem ?
Dum je kompletne osazen termohlavicemi.
mohl bych poprosit o kontakt na firmu ktera ma zkusenosti s instalaci a provozem kotle licoterm v kralovohradeckem kraji ?
dekuji chudomsky
Pokud se vytvoří škvarky, zkuste je po schládnutí prsty rozdrdit na prach. Pokud to lze, je uhlí dobře spáleno. Ke spékání prachu dochází kvůli vysoké teplotě na retortě, ale není to na škodu.
Pokud najdete ve spečencích lesklé kusy nespáleného tvrdého uhlí, které nelze prsty rozmělnit, postupujte následovně:
1) kompletně vyčistit kotel.
Soustřeďte se hlavně na:
Směšovač (okýnko dole pod roštem)
Výměník
Zadní sběrač (vzadu za kotlem)
Kouřovod (mezi kotlem a komínovou zděří)
2) zatmelit rošt kamnářským tmelem,
viz strana 6 nahoře: http://potos.cz/htm/navody/licotherm.pdf
3) Kotel (48 kW) nastavte takto:
ON = 10 / OFF = 20 / UT = 30 / RH = 10 / ventilátor otevřít naplno
Oheň musí hořet rovnoměrně po celém kruhu retorty. Hoří-li pouze na polovině blíže k násypce, značí to nedostatečně vyčištěný směšovač, nebo zanesený ventilátor, nebo špatně zatmelený rošt.
Pokud jste provedl všechny výše uvedené kroky, a uhlí se pořád nespaluje dostatečně, je pravděpodobně velmi špatné kvality.
Doporučuji zkusit vybrat z popele nespálené kusy, a pokusit se je zapálit. Většinou jsou jednoduše nehořlavé....
Toto je dotaz spíš na komunitu než na p. Trčku. Zkoušel někdo odřezat tu výztuhu (kříž) z násypky? Stane se něco? Strašně mi vadí to házení uhlí z výšky což jenom zvyšuje už tak vysokou prašnost. Kvůli tomu chodím doplňovat násypku každý den a snažím se ji udržoval plnou. Kdybych mohl položit kýbl s uhlím na hladinu v násypce tak by se to přikládání dalo provést s méně bordelem. Co vy na to? A neuvažuje výrobce o změně výztuže (pokud už tam musí být, dle mého spíš nikoliv) násypky? Pokud to už neudělali. Díky
Výztuž není doporučeno vyřezávat, protože násypka je pouze z 1,5 plechu a při zátěži 150kg uhlí se bude plech kroutit.
Jednoduchá pomoc proti prašnosti je Karton.
Vyřežte si z Kartonového papíru nebo z polystyrenu takový tvar, aby zakryl 3 ze 4 čtverců. Do posledního potom nasypete kýbl s uhlím.
Prach se vevnitř odrazí od překážky a nahoru unikne jen minimum.
Dobrý den, máme doma Licotherm am24 z roku 2008. Párkrát se nám stalo, že po přiložení se v době útlumu ( v noci ), začalo čoudit okolo víka násypky. ( topíme hnědým ořechem 2 ). Na radu servisu jsme nechali přetěsnit víko násypky. Kouření z násypky se však v posledních 14 dnech značně zhoršilo. Skoro každou noc je kotelna plná dýmu. Násypka je zevnitř silně zadechtovaná. Kotel je vyčištěný a i prostor pod výhní ( dle rad servisu ), komín i trubka z kotle do komína je rovněž čistá. Komín má dobrý tah. Máme vnitřní jednotku na nastavení teploty ( nastaveno ráno 26, dopoledne 24, odpoledne 25 a večer 23) kouření se vždy objevuje až po půlnoci. Přes den nikdy! Na kotli máme nastaveny tyto hodnoty: Pt 80, On 10, Off 50, Ut 50, Ue 50, Rh 7, Hy 2 . Prosíme o radu, čím by mohlo být kouření způsobeno a jak mu zabránit. Servis nám nedokázal nic nového poradit. Mnohokrát děkuji za případnou radu.
Zřejmě máte nastavený kotel na celou noc do útlumu. Jakmile vychladne komín, sníží se, někdy i úplně ztratí komínový tah. V návodech k některým kotlům je popsána kontrola těsnosti násypky. U vyhořelého kotle přikrýt retortu a zapnout ventilátor. Místo netěsnosti se pak dá odhalit např přiblížením k víku plamen svíčky. V místě netěsnosti by se měl ohnout.
Kotel Licotherm používám od 2009 bez větších problémů, letos jsem chtěl vyzkoušet černý ořech 2. Sice to tu na fóru moc lidi nechválili ale mě se s tím topí dobře, úměrně jsem změnil parametry (On z 10 na 6 a Rh ze 4 na 6) a jede to v podstatě normálně. Výměník je trochu víc od sazí, chtělo by to ještě doladit ale neprojevila se tvorba zpečenců nebo nespáleného paliva (jen minimálně). Neřešil jsem cenu, koupil jsem paletu drahého pytlovaného uhlí jen abych odzkoušel funkčnost, pokud by se v budoucnu naskytla možnost koupit větší množství volně loženého černého ořechu už bych se nebál do toho jít.
Doufám že se pan Trčka k topení černým uhlím a kalům - viz níže - vyjádří.
Nicméně černý ořech jste skutečně bral jako drahý experiment?? Můžete srovnat ekonomiku provozu s hnědým o2?? Já zkoušel černouhelné kaly - jsou levnější než hnědý o2, ale nejsem přesvědčený že hořák Benekov - předpokládám že je to vlastně hořák Ling vše spálí a ekonomika bude lepší než u hnědého o2 ....
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Pro radu potřebuji následující informace.
Jaký regulátor má kotel osazen? (LH-REG nebo RENES 01)
Renes vypadá takto: viz obrázek
Pokud má osazen LH-REG, máte u kotle doplňkový regulátor Adex Comfort? Obrázek viz strana 5 zde:
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
A pokud máte Adex Comfort, je tento regulátor spojen s kotlem kabelem?
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Dobrý večer,
mám na vás dotaz ohledně kotle Licotherm AM 24 který vlastním, kotel je řízen 4 cestným ventilem spojený s termostatem, vše běží jak má akorát někdy se stane to, že kotel po dosahnutí požadované teploty
termostatem, který zavře tak se má kotel dotopit na nastavenou teplotu a pak naakumulovat, teplota je nastavena na 76 stupňů a vystoupí do 91 někdy 92 stupňů a pak vše krásně vytopí, ale někdy se vypne třeba v 63 stupních a naakumuluje se jen do 77 třeba, je to pokaždé jinak a pak když dá termostat pokyn k topení tak je ta teplota kotle nízká a kotel pracně a dlouho vytápí požadovanou teplotu, kotlovou teplotu mám zatím nízkou s důvodu absence bojleru, děkuji moc za odpověď a radu a přeji krásné Vánoce.
Mám Licotherm Am 24 Bio.
Nastavené parametry:
Pt 84
On 7
Off 36
Ut 40
Uc 40
Rh 3
Hy3
Dt 3
Df 3
předpokládaný výkon dle vzorce On/Off * 60 je 11,7 kW
spotřeba je cca 60 kg peletek standard denně při okolních teplotě 0°C
Dotaz:
Potřebuji zvýšit výkon kotle na 17 kW, změním:
On 7
Off 25
ostatní parametry stejné.
Myslel jsem, že dojde ke zvýšení výkonu, ale pouze narostla spotřeba.
Je ještě nějaká vazba na Rh?
Spaluji větší množství paliva, ale přísun vzduch zůstal stejný, ve výsledku došlo ke zhoršení účinnosti.
Díky za radu.
Jiří Sohr
Otáčky ventilátoru RH nastavte na 7, a ventilátor otevřete na polovinu. tj klapka na kolmo (2,5 škvíry)
Vzduch musí odpovídat množství přisunutého paliva.
Nedostatek vzduchu poznáte tak, že kotel začne více tvořit saze, případně dehet.
Vypočtený výkon je pouze orientační. Záleží na kvalitě paliva, atd...
Jinak, spotřeba 60 kg denně je poměrně značná, opravdu spálíte 4 pytle peletek denně?
60 kg pelet odpovídá trojpatrovému nezateplenému domu.
Mám kotel AM 24, 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat. Během 2 dnů přestal kotel několikrát topit a displeji signalizoval poruchu HT. Podržením prostředního tlačítka jsem kotel nahodil do provozního stavu, ručním zapnutím šneku, jsem do hořáku dopravil palivo, poté zapnul ventilátor, kotel se rozhořel a přepnul jsem do automatického provozu. Za půl dne se porucha opakovala.
Předpokládám, že jde o havrijní stav překročení kotlové teploty, při které kotel vypne ventilátor a podavač a přejde do havarijního stavu. Prosím, proč k tomu dochází? jak mám poruchu odstranit aby se neopakoval?
Mám kotel AM 24, 4-cestný ventil, regulaci adex, pokojový termostat. Během 2 dnů přestal kotel několikrát topit a displeji signalizoval poruchu HT. Podržením prostředního tlačítka jsem kotel nahodil do provozního stavu, ručním zapnutím šneku, jsem do hořáku dopravil palivo, poté zapnul ventilátor, kotel se rozhořel a přepnul jsem do automatického provozu. Za půl dne se porucha opakovala.
Předpokládám, že jde o havrijní stav překročení kotlové teploty, při které kotel vypne ventilátor a podavač a přejde do havarijního stavu. Prosím, proč k tomu dochází? jak mám poruchu odstranit aby se neopakoval?
Dobrý den pane Trčka. chtěl jsem se zeptat,asi před 5ti lety jsme od Vás koupili AM24 a topíme uhlím ořech2 . Do teď spokojenost ,ale letos,zůstává nedohořelé uhlí.Nevím jestli je to kvalitou uhlí nebo je chyba jinde.Nastavení mam jak jste jíž dřív zde doporučoval děkuji Trčka
Špatné spalovaní je pravděpodobně způsobeno nedostatečné vyčištěným kotlem. Pod roštem uvnitř kotle najdete na hořáku servisní otvor. Je přichycen čtyřmi šrouby. Otevřete jen a vyberte všechen prach. Dále zkontrolujte zadní sběrač kotle a kouřovod. Jakmile se upraví průchod vzduchu kotlem zlepší se spalovaní.
Přeji hezký den pane Trčko,
chtěl jsem se Vás zeptat, proč můj kotel Licotherm Carbo2, topí tzn. běží ventilátor i šnek a jsou zaplá obě čerpadla i když je na kotli termostat vyp?
V místnosti kde termostat se nachází je už požadovaná teplota natopena, na kotli na displeji je termostat vyp a kotel pořád topí.
Chápu, že termostat posílá údaje do kotle v 10 min intervalu, že kotel topí ješte 10 min po té co vypne termostat ( mám to také tak nastaveno, že topení vypnout po 10 min), ale kotel topí třeba i 13 min, pak vypne šnek i ventilátor ale čerpadlo pořád běží a 4 cestný ventil se servomotorem je pořád otevřený a pouští např. 42 teplou vodu do radiatorů, pak vypne i čerpadlo zavírá se ventil, přechází na letní režim, vše stojí asi 2 min a pak zapne pokojový termostat a kotel opět začne topit, tohle se nepravidelně opakuje.
Děkuji za upřesnění proč se tohle tak děje? Co mám kde nastaveno špatně?
Děkuji moc za odpověď
Doleček
Nastaveno máte vše správně.
Kotel udržuje komfortní teplotu topné vody.
Pokud by kotel topit přestal, a voda v radiátorech by vychladla, klesla by Vám teplota v místnosti. Regulace se stará o to, aby teplota byla udržena bez kolísání.
Jednodušší systémy, na které jste pravděpodobně zvyklý z minula, zapínaly a vypínaly kotel podle toho za byla překročena teplota nastavená na termostatu. To způsobovalo kolísání teplot v radiátorech, potažmo v místnosti.
Regulace ADEX RENES 01, která řídí Váš kotel, však udržuje teplotu bez kolísání. Tepelná pohoda je tedy vyšší. Spotřeba paliva je přitom stejná jako u jednoduché regulace. (průměrná teplota je stejná u obou systémů, jen u toho našeho nekolísá)
Jinak čerpadlo topného okruhu vypne po uplynutí doběhu který si nastavujete v posledním kroku programování.
Pokud jej však nastavíte na méně než 11 minut, může se při dlouhém cyklu stát, že termostat dá pokyn k topení prakticky minutu po tom co se zastavilo čerpadlo. To se potom znovu rozjede.
Aby jste se tomuto vyhnul, nastavte doběh na nejméně 12 minut.
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2., chtěl jsem se Vás zeptat na spotřebu uhlí v násypce, vytápím větší dům a na termostatu honeywell mám nastaveny dva teplotní stupně když nejsem doma temperaci na 18 stupňů a po 15 hodině na 21 stupnů.
Uhlí v násypce mi vydrží cca 7 dní, popelník vysypu jednou za 3-4 dny, myslíte si že spotřeba uhlí je v normě, nebo mám raději topit celý den na jednu teplotu kdy spotřeba by ještě klesla?
Dále jsem nastavil šnek na chod 5 sekund a prodleva 70 sekund, ventilátor 85%, když jsem přidal chod nebo ubral prodlevu, přišlo mi, že v popelníku sem tam jsou i kousky ještě neshořelého uhlí.
Dále jsem se chtěl zeptat, když mám na termostatu nastaveno 21 stupňů a teplota v místosti je už natopena, na termostatu pořád svítí plamínek(topení) a kotel pořád běží a není schopný natopit např na 22 aby vypnul, přijde mi, že po natopení pouští malo teplé vody do raditorů.
Poslední dotaz:čtyřcestný ventil ESBE, mám nad kotelnou koupelnu a říkám si když ho ručně otevřu např. na 1/3 teplá voda se mi automaticky tlačí do radiatoru v koupelně i bez zaplého čerpadla, takže pořád mám teplé radiatory, mohu nechat ESBE takto nastavený a bude pak sám otevirat na vyšší teplotu jak ja mu nastavím ručně?
Děkuji moc za odpovědi a omlouvám se za tak rozsahlé texty.
S pozdravem
Petr Doleček
Pokud vydrží násypka na 7 dní, tak to je spíše podprůměrná spotřeba. Záleží samozřejmě na počasí a tepelných ztrátách objektu, ale na běžný dům vydrží násypka cca 5 dní.
Nastavení teplot mám doma obdobně jako Vy.
Nastavení paliva máte velmi nízko. Nastavte posun šneku na 10 vteřin, a prodlevu na 40 vteřin. Pokud máte neshořelé uhlí, zkontrolujte zda je kotel dostatečně vyčištěn. U carba 2 také nezapomeňte vyjmout trvale zadní šamotovou desku. (tu těsně nad vstupem do kouřovodu)
Termostat Honeywell udržuje teplotu přesně na nastavené hodnotě. Pokud by vytopil dům na 22, byla by někde chyba. Plamínek nemá žádnou vazbu na kotel. Pouze Vás upozorňuje, že se regulátor nachází v aktivním pásmu. To je od -1,5°C do + 0,5°C od nastavené hodnoty. Plamínku si prostě nevšímejte.
To že kotel nevypne je způsobeno tím, že máte příliš nízko nastaven jeho výkon. (5 na 70 je pod spodní doporučenou hranicí)
Předpokládám že na ventilu Esbe máte servomotor Esbe, jinak by regulace ztrácela smysl. Pokud motor otevřete ručně, ztratí kotel možnost řídit teplotu topné vody a také možnost hlídat si vratnou vodu. Takže toto rozhodně nedělejte.
Chcete-li posílat teplou vodu do radiátorů i při vyplém termostatu, nastavte si to pomocí křivek na kotli.
viz kapitola 6.3 na straně 11 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Teplotu která se posílá trvale do radiátorů bez ohledu na termostat určuje spodní křivka.
Dobrý den, vlastním kotel licotherm am 26 carbo 2. Loňská topná sezona spokojenost, ale nyní se kotel neustále přetápí, přechází do útlumu a čtyřcestný ventyl pouští do topného okruhu pouze vodu o tepolotě do 40 stupňů. Nastavení setjné jako v loňské topné sezoně, teplota topení cílená nastavená na 78 stupňů. Nevím, kde je chyba a prosím o radu.
Děkiuji
Stiskněte tlačítko OK -> INFO a zjistěte, jakou udává kotel hodnotu: "Teplota topení cílená"
Toto je teplota kterou se kotel snaží poslat do radiátorů.
Pokud tato teplota není dosažena a zároveň je kotel přetopen, (82°C a více) zkontrolujte zda pracuje kotlové čerpadlo.
Pravděpodobně nefunguje cirkulace topného okruhu a kotel má studený vrat. (můžete zjistit také v INFU "teplota vratné vody".
Pokud je teplota vratné vody pod 60°C, nebude ventil otvírat.
Opravte nebo vyměňte kotlové čerpadlo.
Dobry den. Vlastnim kotel Licotherm 42. Jiz od zacatku byl rozdil na jednotce ADEX od vystupni topne vody cca 5st.
Jiz delsi dobu pozoruji ale ze rozdil zvetsuje.
Rozdil je o 15st (60 vystup 75 ukazatel na kotli). Kdyz budu chtit dostat topnou vodu na 80 st nejsem schopen nastavit teplotu z duvodu max. teploty 90st na ADEXu
- vadne cidlo ?
- lze ho jednoduse vymenit?
- jaka je jeho cena?
Dekuji Chudomsky
Doy den. Vlastnim kotel Licotherm 42. Jiz od zacatku byl rozdil na jednotce ADEX od vystupni topne vody cca 5st.
Jiz delsi dobu pozoruji ale ze rozdil zvetsuje.
Rozdil je o 15st (60 vystup 75 ukazatel na kotli). Kdyz budu chtit dostat topnou vodu na 80 st nejsem schopen nastavit teplotu z duvodu max. teploty 90st na ADEXu
- vadne cidlo ?
- lze ho jednoduse vymenit?
- jaka je jeho cena?
Dekuji Chudomsky
Dobrý den, Pane Trčko.
Mám kotel AM26 Carbo s řídící jednotkou Renes01, 4cestný směšovací ventil se servopohonem, čerpadlo kotle a čerpadlo topného okruhu. Zapojení kotle je totožné se schématem v manuálu k řídící jednotce Renes01 na straně 2, ale bez pokojového termostatu a venkovního čidla.
Teplota kotle 74°C
Chod šneku 8 sec. a prodleva 55 sec.
Ventilátor 65%, doběh 40 sec. a útlum 30 min.
Teplota cílená 36°C (topný okruh)
Teplota vratné vody 65°C
Po takovémto nastavení kotel cykluje 8 min. hoří a 8 min. stojí, když stojí tak běží obě čerpadla a takhle se to opakuje celých 24 hodin a po 2 dnech provozu se mě zdá, že kotel se hodně zanáší. Kotel je úplně nový nainstalovaný 2 dny. Je toto nastavení dobře a nevadí, že kotel takhle cykluje po 8 minutách ?. Děkuji za odpověď.
Na regulaci RENES 01 nelze nastavit kotlovou teplotu, ani teplotu vratné vody. Tyto hodnoty si určuje regulátor automaticky podle požadavků na topení. (Kotlovou teplotu lze nastavit ručně jen pokud jedete na nouzový režim, což nelze doporučit)
Stejně tak spínání ventilátoru (cyklování) je dáno odběrem energie do topení. Velmi pochybuji že je jeho spínání pravidelné jak píšete. Spíše se bude náhodně měnit podle toho jaká je teplota v domě.
Občasné vypnutí ventilátoru nemá na vznik sazí extrémní vliv.
Kotel nastavte na vyšší výkon takto:
Chod šneku : 10
Prodleva : 40
Ventilátor 75 procent a 3 škvíry na klapce
Doběh 40 sec, útlum 30 min
Pokud nemůžete nebo nechcete používat pokojový termostat, nezbude Vám než využít režim "Na Vlastní Program".
Viz strana 15 zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_01.pdf
Zkontrolujte že kotel nejede v nouzovém režimu.
Ve stejném návodě na straně 8 se dozvíte jak vstoupit do servisního nastavení. Zkontrolujte že "REŽIM KOTLE" je nastaven na "AUT"
Kotel bude posílat do radiátorů takovou teplotu, jakou mu v daném čase naprogramujete. Toto je vhodná regulace pro firemní provozy, haly, atp. Pro rodinné domy vřele doporučuji pokojový termostat Honeywell.
Zanášení kotle sazemi je běžná věc, zvláště pokud topíte uhlím.
Saze čistíte pouze v trubkovém výměníku.
Interval čištění by u uhlí měl být cca 7 až 14 dní.
Trubky se nesmí prachem ucpat. Jemná vrstva prachu nevadí.
(do 1 cm)
Pokud máte kotel "CARBO 2", vyjměte ze zadního sběrače rovnou šamotovou desku a nechte ji venku. Když se podíváte shora zadním otvorem do kotle, musíte vidět kouřovod. Tato deska je určena pouze pro velké výkony. Při nízkých způsobuje zrychlené zanášení výměníku.
U tohoto kotle musí být připojena nerezová hadička se sekundárním vzduchem z hořáku do šamotové komory. Zkontrolujte že ji topenáři připojili.
Dobrý den, zlobí mě tento regulátor. Na začátku sezony se nechce chytit. Po zapnutí kotle jsou všechny ledky bez života. V loni se chytil až po několika minutách po zapnutí a potom už jel až do jara, letos mi zhasnul asi po půlce topení první den. Po lehkém poklepáním na CMK (centrální mozek kotle, ten bílý krám) obživl. Vidím rok 2010 tak to asi bude jeden z posledních modelů s relátkama, nemýlím se? Děkuji
Samozřejmě kromě těch ledek se to projevuje tak, že šnek ani ventilátor nejedou.
Přeji dobrý den ,mám dotaz na čištění ventilátoru a potrubí k hořáku u kotle AM24,topím uhlím.Zdá se mě,že ventilátor má menší výkon než dříve.Kotel mám 8 let.
Děkuji za Vaše odpovědi
kotelník Pepa
Pro dobrou průchodnost vzduchu do hořáku je nutné čistit nejméně jednou ročně hlavu hořáku. Vyjměte okýnko na hořáku které uvidíte spodními dvířky kotle. Je přichyceno 4mi šrouby č.13.
Vymeťte pořádně popel, a okýnko znovu uzavřete.
Pokud již máte kotel 8 let, stálo by za to odmontovat také ventilátor (4x šroub č. 10) a vysát ho vysavačem. Zároveň můžete pročistit také trubku na kterou je ventilátor připevněn.
Dále můžete přetmelit rošt kotle. Pokud je rošt dobře zatmelen, vzduch proudí přimo do hořeniště a stačí ho menší množství než když je vyfukován kolem nezatmeleného roštu do okolí.
Samozřejmě zkontrolujte klapku na ventilátoru (zda není příliš přivřena) a také nastavení rychlosti otáček na regulaci kotle.
Dobry den prosim o radu,hledam řešeni mam automat licotherm AM24 s rozšířeným vyměnikem na 30kw v dvougeneracním dome,pouzivame ho uz 4roky a spokojenost,jenže postupem času se provaděly usporne opatřeni typu zatepleni stropu,fasady a momentalně realizujeme v přízemí podlahove vytapění s komletni vyměnou stoupaček do mědi a tak bude kotel nejspíš strašně silny jelikoz uz lonskou zimu jsme topily na pomerně nízky vykon,tak by mě zajimalo nejlepší řešeni jestli je nějaka možnost sníženi vykonu kotle,či vyměny vyměniku za slabší 24nebo 16kw nebo kotel řešit prodejem nebo zda by to šlo vyřešit akumulační nadrží.Děkuji za radu, topenař mě přemlouva k tep.čerpadlu ale ja bych rad zustal u licothermu jsem s nim spokojeny.
Nemyslím, že je nutné měnit kotel.
Licotherm je obecně hodně přizpůsobivý kotel.
Jeho výkon se dá nastavit ve velkém rozmezí.
Nastavte regulaci na jeho minimální výkon, a nechte jej cyklovat.
Zkuste např:
PT 80
ON 7
OFF 50
RH 5
Klapku na ventilátoru dejte na polovinu
Předpokládám že máte instalován Adex Comfort a pokojový termostat.
Tím zajistíte že kotel nebude přetápět objekt. (nastavíte teplotu na termostatu)
Na Adexu si zkontrolujte nastavení havárie (symbol trojuhelníku).
Měla by být nastavena na cca 92°C, aby včas reagovala na případné přetopení.
Zdravím pana Trčku.Chci se zeptat co se mne stalo.Měl jsem na termostatu zapnutý letní režim v násypce na uhlí se mne na stěně u motoru objěvily kapky vody ale už se to zase ztratilo.Věděl by jste co to způsobilo.Děkuji moc Klimpelle.
Dobrý den,
mám se sousedem Licotherm am 24 (já r.v.2009 a on r.v. 2014).
Moje nastavení pro Pelety:
Pt=77
ON=10
OFF=50
Ut=30
Ue=45
Rh=7
Hy=7
Dt=3
Df=5
On má nastavení On=12 a OFF=40
Mi pořád tvrdí že to moje nastavení je špatné a kotel se mi ničí. Natápím akumulační nádrž a z toho to jde do podlahovky.
Má soused pravdu že to nastavení je tak špatné?
Díky za radu
Nastavení kotle máte správně.
Jen Hysterezi bych snížil na 2°C .
Kotel má velkou setrvačnost a po 7°C dlouho trvá než se vzpamatuje z poklesu teploty.
Na životnost kotle má vliv hlavně teplota vratné vody. Měla by být při provozu kotle vždy nad 55°C.
Nastavení posuvu pelet či uhlí nemá na životnost vliv.
Má ovšem vliv na emise a účinnost.
On 10 a OFF 40 je standardní nastavení pro střední výkon.
Pro výpočet orientačního výkonu použijte vzorec :
ON/OFF * 60 = kW
Zdravím, má někdo typ na jednoduchou regulaci TUV k udržení teplé vody v bojleru? Kotel AM 42, přívod přímo od kotle k bojleru a zpět, při teplotě nad 60 st je v provozu kotlové čerpadlo. Problém je v tom, že pokud systém nahřeje TUV v kombi-bojleru např. na 70 st a potom poklesne teplota v systému např. na 50 st tak systém nahřátou vodu v bojleru zase ochladí. Existuje nějaký jednoduchý regulátor (čidlo) k instalaci na přívod k bojleru, který by při poklesu teploty topné vody zastavil přívod do bojleru a při zvýšení otevřel? . S díky za typ Sevcik
Kotel máte zřejmě špatně zapojen.
Podívejte se na správné zapojení zde, a požadujte je po svém topenáři.
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
Pro Váš model doporučuji zapojení "Systém 2" na straně 8,9.
Případně přesnější (ale dražší) variantu "Systém 1" na straně 6,7.
Přeji pěkný den. V současnosti mám zapojen kotel viz priloha pres termostaticky ventil esbe .
Bohuzel ale musim abych natopil bojler na pozadovanou teplotu poustet do systemu vodu o teplote cca 60st celsia.
rad bych ale za zapojeni bojleru zapojil do systemu jeste jeden ventil kterym by stacilo poustet vodu o nizzsi teplote . jakym 3cestny ventil bych mel pouzit ?
- Dojde ke snizeni spotreby uhli v jarnich a podzimnich mesich ?
dekuji za info
Chcete snížit teplotu topné vody na vstupu do radiátorů. To bude chtít další oběhové čerpadlo ale další ventil už je zbytečný. Čerpadlo instalujete na vratném potrubí od radiátorů a za čerpadlem instalujete odbočku kterou napojíte do teplé větve před radiátory. Kotlem budete řídit výkon (trojcestný ventil mu bude držet teplotu na vstupu) a radiátorový okruh si nastaví teplotu jaká bude odpovídat okamžitému výkonu. Původní zapojení odpovídá trvalému provozu kotle na plný výkon. Pokud bude kotel modulovat tak není zajištěn dostatečný průtok všemi místy topného systému.
Dobrý den pane Trčka, můžete mi prosím říct jestli není velká spotřeba uhlí - Bílina ořech2, kotel Licotherm Carbo2. Chodím přikládal do kotle každý druhý den a denně spotřebuji 4 uhláky - vážila jsem je a v každém je 8 kg, takže denně spotřebuji 32 kg uhlí. Samozřejmě že jak byly velké mrazy, tak se protopilo víc - cca 6 uhláků - 48 kg. Doma máme teplotu na 22 stupňů (velký starý nezateplený dům - 7 místností,+ 2 koupelny a 2 velké chodby, pouze nová okna).
Děkuji Šejvlová
Spotřeba paliva je mnohdy národním sportem,kde se každý předhání,kolik že protopil uhlí.Čím méně tak je pak vítěz.Když vám napíšu,že v mrazech jsem protopil 30kg a v domě bylo 25°C,řekne vám to něco?Z venkovní teplotou při zachování stejné teploty v domě,musí stoupat spotřeba,to je dané ztrátami,které kotel dohání.Pokud se vám zdá spotřeba velká,pak snižte ztráty a nebo topte plynem,to pak budete počítat.Nemyslím si,že TZ okolo 8-10kW na velký barák je moc.
Dobry den,mužete mi někdo sdelit rozměry roštu pro spalovani dřeva v kotli am licotherm am 24,dekuji
Skládá se ze dvou kusů.
Větší je 375 x 375 mm
Menší je 375 x 145 mm.
Dobrý den pane Trčko. Chtěl bych Vás požádat o radu.
Mám Licotherm AM 24 BIO který provozuji první sezonu.
Při spalování pelet http://www.biomac.cz/pelety-8-bukove-sve…
a po natopení systému nebo přechodu termostatu do útlumového režimu
dochází k prohoření pelet do šneku podavače. Při automatickém režimu se zdá být vše v pořádku.
Nastavení kotle je :
PT:75
ON:8
OFF:50
Rh:7
Klapka na ventilátoru otevřena na cca 50 procent.
Otázka je co bych měl změnit aby nedocházelo k prohoření pelet do podavače pokud je kotel v útlumovém režimu?
Děkuji za odpověď
Šturma František
Dobrý den pane Trčko.
Kotel Licotherm AM 24 mám nainstalovaný a provozuji jej od roku 2007, vč 17/2007. Kotel je řízený Regulací Adex comfort s venkovním čidlem a v bytě je pokojový termostat Honeywell.
Po úvodních peripetiích s dvojí výměnou řídící jednotky pracuje vcelku spolehlivě.
Kotlem vytápím byt - sekundární okruh přes čtyřcestný ventil, na primárním okruhu mám bez samostatných čerpadel napojen kombinovaný boiler na přípravu TUV a podlahové topení zimní zahrady. Tam je také termostat zapojený do stejných kontaktů v regulaci jako bojler. Vlivem stárnutí (můj předpoklad) se snižuje tepelná izolace dvojskel zimní zahrady a při větších mrazem mám problém udržet tam minimální požadovanou teplotu 12°C. Podlahové topení ohřeje pouze cca 75cm široký pás po obvodu, dále je už podlaha studená. Přemýšlel jsem o instalaci čerpadla pro tuto větev, ale jsem si vědom, že bez dalšího čtyř(tří)cestného ventilu a regulace to asi nebude vhodné. V diskuzích čtu, jaký pokrok hlavně v regulaci byl proveden u nových Locothermů. Doporučil by jste mi spíš rozšířit stávající řídící soustavu o další regulaci pro zimní zahradu nebo by se vzhledem ke stáří vyplatilo investovat do modernizace řízení kotle. Druhý dotaz je k bojleru. Je v řídící elektronice nových kotlů počítáno s řízením výroby TUV? Tedy aby se nabíjely na požadované teploty a ne na kotlové, resp. aby se nevybíjely při poklesu kotlové teploty? Pokud není uvažuje se o tom? Jsem si vědom, že můj dotaz je poněkud rozsáhlejší, ale možná nejsem sám, kdo přemýšlí jak 9-ti letý kotel AM24 provozovat spolehlivě dalších 9 let.
Děkuji
Mojžíš
Není mi úplně jasné kde jsou umístěna čerpadla.
Máte jedno v topném okruhu, a druhé v kotlovém okruhu?
Pokud ano, mělo by pomoci zapnout to kotlové na nejvyšší rychlost, a nemusíte instalovat dodatečné pro zahradu ani pro bojler.
Máte-li ovšem zimní zahradu na kotlovém okruhu, nevím jak dokážete udržet teplotu vratné vody? Chtělo by to obrázek zapojení.
Se standardní regulací pro jeden okruh RENES 01 se s přesným řízením TUV nepočítá. Teplota se udržuje na nastavené teplotě nebo výše.
Pokud si objednáte RENES AM, který je určen pro 2 až 6 okruhů, tak ten již umí řídit teplotu v bojleru přesně.
viz návod a nákresy zde: http://potos.cz/htm/navody/RENES_AM.pdf
Kvalita regulace RENES AM je shodná s kvalitou regulace ADEX COMFORT R. Vzhledem k tomu, že již máte jeden okruh řízen, vyjde levněji dokoupit druhý adex comfort, než kotel kompletně předělávat na novou regulaci.
Pokud jsem Vás dobře pochopil, potřebujete dva řízené okruhy + přesné nabíjení bojleru. Prohlédněte si zapojení na straně 24 (system 10) zde: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
Dobrý den pane Trčka, chtěla bych se zeptat - máme kotel Licotherm Carbo2 na uhlí ořech2 bílina prvním rokem, a tak to ještě moc neumím- nyní jak jsou mrazy, tak jsem chtěla zvýšit výkon kotle, nyní mám doba chodu 7/ doba prodlevy 70/ a otáčky ventilátoru 65 - jak mi nastavili topenáři. Dala jsem to na 8/60/65 a najednou se mi začalo kouřit z násypky (neprohořívalo, ale čoudilo). Při vrácení na 7/70/65 kouření přestalo. Dál mně překvapilo, že mi plamen šel moc nahoru - skoro až k horním dvířkám. Můžete mi prosím poradit co dělám špatně? Nevím co jsem udělala za chybu. Máme venkovní čidlo. Zdá se mi, že mám radiátory skoro vlažné a chtěla bych trochu vyšší teplotu.
Prosím o radu a vysvětlení pro laika, sice topenáři mně poučili, ale nenapadlo mně se na moc věcí vyptat, a tak to "chytám" na zdejším fóru. Děkuji za radu.
Při takovém nastavení není divu že kotel netopí.
Parametry nastavte takto:
Doba chodu šneku: 10 sekund
Dobra prodlevy: 35 sekund
Doba útlumu: 30 minut
Chod ventilátoru : 80 procent
Klapku otevřít naplno (uhlí)
Dále pro jistotu opakuji radu platnou pro všechny uživatele kotle Carbo 2.
Vytáhněte z kotle přední rovnou šamotovou desku a nechte ji trvale venku. (za středními dvířky).
Tím vznikne prostor aby jste mohli jednou za čas shrnout prach do otvoru který tam vznikne. Pohrablem které jste ke kotli dostali se tak snadno zbavíte prachu i bez vysavače. Z horního patra shrnete prach dozadu, a poté ze spodního patra do otvoru v šamotu. Při čištění vypínejte ventilátor.
Ještě důležitější je odebrat šamotovou desku která je položena těsně u vstupu do komínu. Je přístupná shora přes servisní otvor kotle. (2x křídlová matka)
Tato šamotka prodlužuje spalinovou cestu kotlem, ale v 90 procentech případů topíte kotlem na nízké (méně než 20 kW) výkony, a proto není potřeba.
Tato cihlička při nízkých výkonech způsobuje extrémní zanášení zadní části kotle až dojde k ucpání spalinové cesty. To způsobuje nedokonalé spalování uhlí až dehtování kotle. Jejím odstraněním vznikne zkrat, a potom stačí kotel vzadu čistit 1x ročně a uhlí je krásně spáleno.
Pokud nebudete moct najít zmíněné šamoty, zavolejte mi až budete v kotelně a já Vás navedu po telefonu. 736 111 818
Pěkný den, cca půl roku mám kotel Licotherm AM 24 Bio na peletky. Postupně laboruji s optimálním nastavením kotle, tak aby byla optimální tepelná pohoda a spotřeba peletek. V dokumentaci je uvedeno, že přibližný výkon kotle se dá vypočítat jako ON/OFF*60. přibližně stejného výkonu se tak dá dosáhnout několika nastavením. Např. 10/40*60=15kW nebo 15/60*60=15kW. Jaké nastavení je pro kotel výhodnější z hlediska účinnosti, životnosti, spotřeby? Jaký nastavený výkon je pro kotel obecně nejoptimálnější?
Děkuji. Matucha
Parametr ON by neměl být vyšší než 10 sekund. Jinak se totiž velké množství paliva najednou nestihne zplynovat, a způsobuje to tmavší dým z komínu.
Optimální nastavení záleží na ztrátách domu a použitém palivu.
Používáte-li kvalitní dřevěné pelety, mělo by Vám stačit nastavení 10/40.
Pokud nebudete spokojen s výkonem kotle, (dům má velkou ztrátu) můžete postupně snižovat parametr OFF dokud nebudete spokojen s výkonem. Jakmile jednou takto nastavíte optimální výkon, není již třeba jej měnit.
Obecně platí, že nejmenší ztráty (nedopalem atd) jsou v případě, že kotel provozujete na cca 50 procent jeho jmenovitého výkonu.
tj 10/40 pro kotle 24 kW.
Dobrý den Pane Trčka, chtěl jsem se zeptat, známý má přestavbu na litinový kotel Viadrus U26 od Ling Krnov, chtěl jsem se zeptat na nejvhodnější nastavení hořáku. Topí uhlím Ořech II Ledvice. Kotel je 5ti článkový a zda je v něm větší spotřeba, než v plechovém kotli.
Děkuji s pozdravem Vašek
Nastavení záleží na schopnosti kotle pobrat výkon hořáku.
Tělesa od Viadrusu z litiny jsou určeny na spalování koksu a černého uhlí. Tato paliva hoří velmi krátkým plamenem, a vysokým žárem.
Jsou tedy vhodné do litinového kotle.
Naproti tomu hnědé uhlí, které spalujete v hořáku LING, má plamen velmi dlouhý. Proto potřebuje velké těleso obložené šamotem, které je schopno plamen pobrat a přenést jeho energii do vody.
V litinovém kotli Vám velká část energie uteče do komínu.
Pokud chcete optimalizovat spotřebu v litinové přestavbě, musíte hořák hodně tlumit, aby plamen nebyl dlouhý.
Nastavte proto např: PT 80 / ON 10 / OFF 50
Ovšem v tomto nastavení nemusí být kotel schopen pokrýt spotřebu domu. (výkon cca 12 kW)
Pokud budete nuceni zkracovat prodlevu OFF aby se zvedl výkon, uteče poměrně značná část energie komínem.
Dobrý den, potřeboval bych poradit s nastavením.
AM Carbo 2 - nastavení. regulace Renes 01, čtyřcestný ventil. Topím uhlí. Ořech 2, Mám vytáhnuté šamoty vzadu a vepředu.
Řízeno PT Honeywell.
Potřeboval bych pochopit co má vliv z nastavení na dobré spalování a účinnost.
Používám pouze, čas chodu šneku / prodleva a dále přístun vzduchu. Nyní 10/50/75
K čemu např. jsou křivky ? Můžu tím něco měnit co uvidím, že má smysl. Při změně modulace také asi nic extra nezměním.
Jediné co jsem ještě nastavil je natápění TUV. Nyní např že chci natápět jen od Pondělí do Pátku od 15:00 - 21:00 na 60C a o víkendu od 8:00 - 21:00 na 60C.
Ale stejně nevím co je optimální nastavení pro kotel. CO bych měl mít nastaveno jako BEST PRACTICE . A od toho se odvíjet a např. jen zvedat dobu chodu šneka.
Dále co je lepší. Udržovat teplotu podle PokojovéhoTermostatu i přes noc např. na 21C a odpoledne nastavit na 23,5C a nebo to dát třeba i na 19C. Zdá se mi, že to pak hrozně dlouho trvá než ten dům natopím.
Na dobré spalování má vliv hodně věcí, a nejenom nastavení kotle.
Je nutné zajistit přístup čerstvého vzduchu do kotelny. (kyslík)
Přikládat suché uhlí, nikoliv včetně sněhu:) (jak už jsem také viděl)
Mít kotel řádně vyčištěn, včetně spalinových cest.
atd atd.
Co se týče nastavení , tak to Vaše je celkem v pořádku.
Pokud se Vám zdá, že kotel pomalu reaguje na požadavek termostatu, snižte prodlevu z 50 na 40, případně i níže. Zvednete tak výkon kotle.
Nechoďte ale pod 30 vteřin, potom se již uhlí nestíhá dobře spalovat.
Křivky (bez venkovního čidla přímky) udávají toto:
Horni křivka: Maximální povolená teplota do radiátorů (ochrana proti opaření)
Spodní křivka: Minimální požadovaná teplota do radiátorů, a to i v případě že je vypnutý pokojový termostat.
Tepelná pohoda je součtem vjemů, z nihž jeden je teplota vzduchu, a druhý je teplota okolních ploch. Proto Vám bude příjemněji když necháte radiátory trvale hřát na 30°C, a vzduch bude jen 21°C, než když jsou radiátory studené a vzduch má 23°C.
Nastavení křivek nelze nějak doporučovat, záleží na stylu topení a každý uživatel si nakonec najde svůj způsob který mu vyhovuje.
Pokud nastavujete spodní křivku na více než 20°C, nezapomeňte v dalším kroku nastavit také jak dlouho má být tato teplota po vypnutí termostatu udržována. (např. 12 hodin)
TUV: Já osobně mám TUV trvale na 60°C. Ale to je čistě osobní věc, a nemá to vliv na chod kotle.
Kotel nastavte tak, aby se uhlí dobře spalovalo a aby kotel reagoval dostatečně rychle na požadavky termostatu. Poté již do nastavení nezasahujte. Dobrý start je ON 10 / OFF 40 / UT 30 / ventilátor 75 procent
Termostat programujte tak, aby nebyly skoky teplot větší než 2°C. Jinak hrozí riziko že kotel nebude schopen dostatečně rychle reagovat.
Doporučil bych vyzkoušet provoz s nastavením spodní křivky na 30°C po dobu 12 hodin. Tepelná pohoda vzroste, a možná díky tomu stáhnete termostat z 23,5 na 21,5. Ušetříte tak na palivu. (protože každý stupeň navíc = 6 procent paliva navíc)
Smazáno
Dobrý večer, máme kotel Licotherm AM 24 na pelety a potřebovali bychom poradit optimální nastavení, když je pod nulou, kolem nuly a nad nulou. Chtěli bychom v tomto kotli topit dřevem v jarních a podzimních měsících, dá se? Nebo je to nějaké úskalí? Zdá se nám, že máme strašně velkou spotřebu peletek. Kotel má 4 cestný ventil s Adexem, pokojový termostat, bez venkovního čidla. Termostat máme nastavený na 21,5 st. Tepelnou ztrátu domu neznáme. Máme starší patrový dům o rozloze 231 m2, obvodové zdivo nezateplené. Děkujeme za odpověď. MS
Nastavení kotle: PT 80 / ON 10 / OFF 40 / UT 30 / UE 40 / Hy 2 / RH 7 / DT = DF = 5
Nastavení Adexu Comfort: Tmin 30 / Tmax 70 / Havárie 90 / Vločka 55
Nastavení je shodné pro všechny teploty. Ventilátor otevřít na 2,5 škvíry.
Dřevem topit lze, pokud máte rošt. Přejdete-li na dřevo, nastavte pokojový termostat na 30°C ať kotel nebrzdí, a teplotu v domě regulujte jen množství přiloženého dřeva. (budete li kotel řídit termostatem při topení dřevem, hrozí že bude dehtovat)
Ostatní nastavení neměnit.
Specifikujte prosím "strašně velkou spotřebu".
Starší velké nezateplené domy běžně berou 3 pytle pelet denně. (včetně ohřevu teplé vody)
Novostavby se v pohodě vejdou pod dva pytle.
Děkuji za informaci. Objednávku jsem odeslal.
Ještě bych se zeptal jestli nemáte kontakt na nějakého revizáka na kotle Licotherm v oblasti středočeský kraj (Doljní Jirčany 252 44) Případně kde by se dal kontakt sehnat.
Revizní technici jsou k nalezení zde: http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_i…
Šamotky zašleme po novém roce.
Dobrý den. Mám kotel Licother AM 24 a potřeboval bych koupit nové šamoty nad hořák. Ale v ceníku náhradních dílů od agromechaniky je tam uvedeno více druhů keramiky. Mohl by jste mi tedy poradi a připadně jak to objednat?? Děkuji.
Na kotel AM 24 Licotherm potřebujete keramickou klenbu, za 410,- kč bez DPH kus.
Problém je, že tyto šamoty je třeba posílat na paletě přepravní službou.
Pošta nám je pravidelně rozbíjí.
Doprava tedy vyjde na 350,- kč. bez ohledu na množství. (resp. do 8 kusů)
Proto doporučuji objednat rovnou 3 ks najednou, nebo si pro šamot přijet.
Objednávat můžete na info at potos.cz
Uveďte prosím celou adresu a kontaktní telefon.
Dobrý den, nemáte někdo prosím fotku poskládání šamotu v kotli Carbo 2?? děkuji mnohokrát.
Dobrý den,poskládání cihel je v návodu.
Dobrý den,prosim o radu ohledně nastavení kotle am 24 s rozšířením na 30kw. Optimalní nastavení PT,ON,OFF,UT.Děkuji.
Nevím, jakou máte ztrátu domu, takže zkuste toto:
PT = 80 // ON = 10 //OFF = 40 // UT = 40(pro uhlí) 25(pro pelety)
RH = 7 // Hy = 2 // DT=DF=5
Pokud se Vám bude zdát, že kotel nestíhá dům dostatečně rychle vytopit, můžete zkracovat parametr OFF postupně až na minimum 20.
Dobrý den,prosim o radu ohledně nastavení kotle am 24 s rozšířením na 30kw. Optimalní nastavení PT,ON,OFF,UT.Děkuji.
Dobrý den,
mám dotaz jak má být správně směrována kovová "hadice" , zřejmě přívod sekundárního vzduchu k plameni u kotle carbo 2.
Druhý dotaz je jaká je správná barva plamene při spalování.
A nakonec jaké jsou optimální hodnoty pro regulační přímky sluníčko a měsíček /pokojový termostat/
Děkuji
Nerezová trubka má být zaústěna do otvoru v šamotu která je k tomu určena. Je umístěna na straně blíže k zásobníku.
Barva plamene je různá a souvisí s teplotou, potažmo aktuálně dodávaným výkonem. Závisí na nastavení ON/OFF parametrů, a aktuálním odběru topení.
Horní přímka určuje maximální teplotu kterou povolíte do topení.
Pro podlahovku volte 45°C, pro radiátory 60-70 dle potřeby.
Spodní přímka určuje teplotu, kterou bude kotel udržovat v radiátorech pokud pokojový termostat vypne.
Doporučuji 36°C. V dalším kroku potom nastavujete dobu, po jakou se tato teplota udržuje. Doporučuji 60 minut.
Dobrý den,
mám nově naistalovaný kotel Licotherm Carbo 26 II a prosím o informaci,kolik má být na ukazateli vody.Mám tlak při vytápění 1,5,kdy se má voda doplnit?
Děkuji za odpověď.
Tlak se pro rodinné domy dává za studena na 1 až 1,2 BAR.
Při topení, když voda teplem expanduje, se může tlak vyšplhat až ke 2 BAR. Čím větší expanzní nádoba tím menší změna tlaku při topené.
Vodu dopouštějte pokud možno za studena na požadovanou hodnotu.
Pokud dopouštíte za tepla, dělejte tak pomalu aby nedošlo k šokovému ochlazení kotle.
Dobrý den,mohu kotel 26 carbo trvale provozovat bez tubulátorú?Děkuji
Dobrý den,mohu kotel 26 carbo trvale provozovat bez tubulátorú?Děkuji
Ano můžete.
Pokud však pojede kotel na výkon více než 12 kW, hrozí zbytečná ztráta energie přes komín...
Dobrý večer,
v průběhu roku jsem si nechal vyměnit starý kotel na tuhá paliva za nový Licotherm 24 bio. Provozuji od 4.10.2016. Dnes mně začalo kouřit z pod zásobníku na peletky. Čím by to mohlo být, kde jsem udělal chybu?? Děkuji za radu.
Zkontrolujte následující:
1) Víko násypky je dobře uzavřeno, těsnění sedí na železe, uzávěr je řádně dotažen. Pokud je víko bokem, povolte panty a víko srovnejte.
Násypku udržujte plnou, palivo tvoří odpor zpětnému tahu.
2) Příruba hořáku na které stojí násypka je zatmelena kamnářským tmelem tak, aby si nemohl kotel přes toto místo přisávat vzduch.
3) Kruhový rošt v kotli je zatmelen. Kamnářským tmelem 1200°C. Poznáte to tak, že rošt nelze snadno vyjmout a nelze s ním otáčet. (původně byl na hořáku jen položen)
4) Kotel je za provozu uzavřen, včetně víka násypky.
5) Nastavení parametru DOBA ÚTLUMU není na pelety vyšší než 25 minut, a na uhlí než 30 minut.
6) Výkon kotle je nastaven ve středním pásmu, pro AM 24 nastavte ON = 10 // OFF = 40
7) Ventilátor musí odpovídat nastavenému výkonu. Pro hodnoty z bodu 6. nastavte otáčky na 60%, a otevřete na 2,5 škvíry klapku.
8) Zajistěte volný přistup čerstvého vzduchu do kotelny větracím otvorem, nebo trvale otevřenou ventilačkou okna
Pro prohořívání pelet pod zásobník a pro kouření kolem šneku jsou kritické podzimní měsíce s teplými dny, kdy kotel většinu dne stojí v útlumu. Nejdůležitějším parametrem který ovlivňuje prohořívání je parametr DOBA UTLUMU. Obecně, čím méně kvalitní palivo používáte, tím menší musí být.
Např. pri spalování obilí jej doporučuji nastavit pouze na 12 minut.
Chce to vyzkoušet, co bude vyhovovat pro Váš komín.
Jistou útěchou může být, že jakmile se do nastavení trefíte, už jej nebudete muset nikdy měnit.
Pokud jste provedl všechny kroky a problém není vyřešen, můžete si objednat speciální GUFERO, které se nasadí na hřídel a pomůže tak toto místo utěsnit.
Dobrý den pane Trčko,
chtěla bych Vás poprosit o info ohledně kotle Licotherm AM24.
Po zapnutí regulace po 5-ti vteřinách, se vypne.
Předem děkuji za radu
Pěkný den
J.N.
Dobrý den p. Trčka,
mám jeden dotas ohledně tavné pojistky u šneku. Kolik tavného lepidla se do pojistky (trubičky) dává?
Děkuji
Používejte vosk z tavné pistole, nebo recyklujte ten který tam již je. (nahřátím)
Vosku dejte cca 3/4 hloubky matice, aby zůstaly volné aspoň 2 závity na uchycení.
Pěkný den všem,
rád bych se zeptal, čím, jak a kde čistit kotel Licotherm AM 24 BIO:
- čím - pochopil jsem, že dodaným nářadím ne
- jak - pochopil jsem, že "škrábat" ne
- kde - stačí jen kam se dostanu z horních dvířek, nebo i střední, i spodní dvířka
Děkuji.
Výměník kotle (trubkovnice) dodaným kartáčem, dle potřeby. Doporučuji 2x do měsíce. Vždy po vyčištění výměníku vzadu za kotlem "spláchnout" pomocí páky.
Prach usazený na šamotech shrnout dozadu pomocí dodané škrabky. Interval 2x do měsíce. (zabere jen minutku)
Boky kotle nečistit vůbec, nebo jen zlehka omést metličkou.
Popelník vynášet dle potřeby.
Jednou za rok vyčistit vzduchové cesty pod hořákem.
(okýnko 4x šroub č. 13.)
Dodané nářadí je pro čištění kotle určeno, a nechápu proč by jste jej neměl používat. Řešilo se tu jen to, že občas někdo "oškrabuje" kotel hrubou silou i po bočních a zadní stěně. Tento kotlový plech lze železem "odřít" a postupně tak snižovat jeho sílu. Proto se boky kotle prostě nečistí, nebo jen ometou metličkou pokud na tom trváte. Já osobně na boky a zadek kotle nasáhnu, dokud neskončí sezóna.
Trubkový výměník je z tvrzené oceli, kterou kartáč nedokáže poškodit.
Vyřešení přístupu sekundárního vzduchu přímo do plamene.
Dovolím si sdílet svou zkušenost, která je výsledkem boje s nedokonalým spalováním peletek za některých okolností.
Motivace:
Bojoval jsem s neustálým laděním klapek dle aktuálního rozpoložení popela. Jednou to byly saze na stěnách a výměnících. Pak nedokonalé spálení peletek (tzn. občas zůstal malý spečenec). Kotel pracoval perfektně, to ano, ale jako technik jsem viděl rezervy. Kotel mám monitorovaný pomocí modulu SDS-BIG. Čidlo otáčení na podavači, kotlovém tělese, teplotní čidla na každé větvi trubky, čidlo teploty vody v bojleru a venkovní čidlo. Hodnoty se grafují pomocí cacti pro archivaci. Každou subjektivní změnu bych měl být tedy schopen podpořit výchylkami v grafech.
Řešení #1:
Zde jsem od p. Trčky dostal radu ohledně přívodu sekundárního vzduchu přes škvíru servisního otvoru hořáku. Díru třeba odhadnout, já jsem nakonec skončil u 3mm (vložený šroubek M3 na středu horní hrany). Toto řešení mělo mírný efekt. Důvody a dopady se dají zde dohledat. Nicméně pro snížení množství sazí to chtělo opravdu hodně otevřít klapku čímž se zvýšila teplota spalin do komína.
Krok stranou #1:
Mimo výše uvedených problémů jsem se taktéž potýkal s prohoříváním paliva do hořáku, nakonec jsem musel skončit na době útlumu 10 minut což spotřebě nepřidalo a problém stejně nevyřešilo. Naivním výpočtem jsem spočítal pasivní tah kotle cca 30pa a letos instaloval regulátor tahu. Domnívám se, že jeho funkce jsou podceňovány a nedocenitelné. Ačkoliv se může zdát, že téměř nepracuje (zatím je teplo) tak kotel najednou úplně změnil chování v útlumovém režimu. Délku útlumu jsem mohl zvýšit až na 40 minut aniž by palivo kleslo pod rovinu hořáku.
Řešení #2:
Letos proběhla kontrola kotle dle nových podmínek a ačkoliv se mi nezamlouvá její podoba, děkuji p. Ing. Jiřímu Menšíkovi za konzultaci. Pootevřený servisní otvor zhatil a doporučil na dvířka navaření 1/2" trubky směřující do plamene. Trubku na konci mírně zploštit na trysku.
Nebudu to protahovat, jsem líný, svařovat se mi nechtělo. Koupil jsem nerezový vlnovec. Do dvířek vyvrtal díru a vlnovec přišrouboval 1/2" prodloužením. Vlnovec má velkou plochu a do plamene tryská vzduch ohřátý téměř na teplotu vzduchu v kotlovém tělěse. Od doby instalace je na stěnách po týdnu bez čištění jen lehký světlý poprašek v tloušťce cca 2/10mm. Grafy ukazují ve srovnatelném 5ti denním období snížení výkonu kotle o cca 1kW.
Licothem AM24, jedna z prvních verzí (2006), dřevěné peletky.
2p starý rodinný dům se šikmou střechou, nezateplená půda. Ohřev TUV a vytápění. Na kotli ekvitermní regulátor R3V napojen na 4-cestný ventil. V domě obývané místnosti mají elektronické bezdrátové termohlavice eq3-MAX.
Aktuální nastavení on-10, off-40, pt=90, doba útlumu=40, ventilátor=6, klapka na cca 6. škvíře.
Fotografie jsem dělal bezprostředně před a po instalaci. Následně jsem ještě rozšiřoval výstup trysky. Byl chybně zploštělý na cca 1mm, rozšiřoval jsem na cca 3mm.
Třeba zde uvedený postup bude někomu k užitku. Já plánuji instalaci ještě jednoho takového vlnovce. Cena úpravy cca 80Kč (Hornbach).
Rojek to má vyřešený takhle,normálně to tam nemám, ale pro ukázku teď při čištění a rozběhu jsem to tam dal. Je to dobrý používat při nekvalitním uhlí jinak to potřeba není
Zdravím.Pane Trčko děkuji za odpověd.Přestavil jsem dle Vás posun 10 prodleva 40.Je to lepší ale já nemám do kotelny žádný přísun čerstvého vzduchu.Žádné okno jenom vzduch z chodby.Zdá se mne že kotel lépe hřeje a je menší spotřeba.Dříve jsem měl přísun 6 a prodleva 30.Tet je to lepší.Co bych měl ještě nastavit.Zatím moc děkuji a jsem s pozdravem. Klimpelle.
I za cenu toho, že mě místní koumunita vypíská se musím podivit nad tím, jak si někteří představují provoz kotle na tuhá paliva. Přívod čerstvého vzduchu ke kotli je přímo kritický, pevně věřím, že máte v kotelně detektor kouře a CO jelikož pak je již statistickou chybou kdy se z kotelny jednou již nevrátíte. Docela by mě zajímalo, jestli toto zajímalo autorizovené techniky, kteří kotel zapojovali. Vzhledem ke svým zkušenostem nechápu jak toto mohl přehlédnout revizní technik při letošní kontrole a každoročně kominík. Náš kominík se ptá a ačkoliv jsem odpůrce letošní plošné kontroly již všech kotlů, tak revizního technika zajímala i světlost všech trubek a stav filtračních armatur (či jak se jim říká) natož tak kruciální záležitost jako volný či nucený vstup čerstvého vzduchu do kotelny.
Musím ocenit trpělivost p. Trčky, který trpělivě odpovídá na otázky typu proč mi kotel kouří či nespaluje 100% vše na prášek, venku je 10 stupňu a mám nastaveno 10/30 a 70st.
Zdravím pane Trčka.Chci se zeptat .Mám kolel Carbo 26 a je brzo zanesený.Mám malý tah komína a regulační klapku Esreko.Čistím kotel každých 14 dnů.Je možné to nějak nastavit aby se to tak nezanášelo.Děkuji Zdeněk.
Pokud máte malý tah komínu, nepoužívejte omezovač tahu.
Naopak, tahu komína pomůžete tak že vyjmete turbulátory z kotle a tím snížíte odpor.
Můžete také zkusit více otevřít klapku na ventilátoru.
Zkontrolujte, zda do kotelny proudí čerstvý vzduch z venku. (trvale otevřené okénko nejméně 10*10 cm.)
Dále pomáhá kratší doba přikládání, např. Chod = 10, prodleva = 40
Dobrý den,při spalování se mi dělají dost velké spečence,zkoušel jsem měnit nastavení,ale výsledek stejný,takže nejspíš to bude uhlím?Letos zkouším mostecký hrášek,je hodně drobný,ale topí dobře.Nastavení mám zatím 10/55 vent. 75% 3 škvíry carbo am 26
Jaký vysavač na popílek máte odzkoušený? Na jak dlouho dáváte kotel do útlumu než začnete vysávat. Jak jsem psal níže. Za cca týden, mám vrstvu popílku na vrchní šamotové desce až ke dvířkům. Představa, že bych každý týden měl vypínat kotel a počkat až vychladne, abych mohl vytahat šamoty. nic moc :( Mám Licotherm AM26 Carbo 2.
Dále bych se chtěl zeptat, když mi při topení kotel dělá částečně škvařence. Tak je potřeba co udělat. Zajímá mě jak optimálně nastavit dobu přísunu uhlí a následné prodlevy.
Děkuji
Částka Miroslav
DŮLEŽITÉ PRO VŠECHNY UŽIVATELE NOVÉHO KOTLE CARBO 2
Vzhledem k tomu, že tento kotel musí splňovat extrémně vysoké požadavky na emise prachu do ovzduší s palivem hnědé uhlí, byl kotel vybaven extrémním množstvím šamotových vložek.
Ve zkušebně je to sice krásné, ale pro běžného uživatele je velmi náročné takový kotel neustále čistit.
Proto chci dát jednu podpultovou radu kterou od výrobce nedostanete.
Vytáhněte z kotle přední rovnou šamotovou desku a nechte ji trvale venku. (za středními dvířky).
Tím vznikne prostor aby jste mohli jednou za čas shrnout prach do otvoru který tam vznikne. Pohrablem které jste ke kotli dostali se tak snadno zbavíte prachu i bez vysavače. Z horního patra shrnete prach dozadu, a poté ze spodního patra do otvoru v šamotu. Při čištění vypínejte ventilátor.
Ještě důležitější je odebrat šamotovou desku která je položena těsně u vstupu do komínu. Je přístupná shora přes servisní otvor kotle. (2x křídlová matka)
Tato šamotka prodlužuje spalinovou cestu kotlem, ale v 90 procentech případů topíte kotlem na nízké (méně než 20 kW) výkony, a proto není potřeba.
Tato cihlička při nízkých výkonech způsobuje extrémní zanášení zadní části kotle až dojde k ucpání spalinové cesty. To způsobuje nedokonalé spalování uhlí až dehtování kotle. Jejím odstraněním vznikne zkrat, a potom stačí kotel vzadu čistit 1x ročně a uhlí je krásně spáleno.
Doma mám kotel Licotherm BIO, takže nemůžu dát fotky. Pokud se někomu bude chtít, může nafotit tyto šamoty a jejich umístění a přidat je sem na fórum pro ostatní.
Snad to zodpovědělo i Váš dotaz.
Dobrý den,
chystám se přestavět kotelnu. Mám automatický kotel Licotherm AM 15. Nově bude zapojen pomocí adexu R a čtyřcestného ventilu se servem. V systému mám zásobník tv a dva topné okruhy (rodinný dům a samostatný objekt garáže, kde by se topilo v podstatě jen aby tam nemrzlo). Můžete mi poradit jaký systém zapojení použít aby vše fungovalo jak má. Nevím jaké schema by se dalo pro adex R použít. Napadlo mě použít schema č.1 a do kotlového okruhu napojit okruh do garáže s vlastním čerpadlem a termostatem umístěným v garáži, který by zapínal čerpadlo. Druhou možností je nechat okruh do garáže napojit do topného okruhu rd a osadit jen radiátory v garáži termostatickými hlavicemi (ty jdou myslím nastavit min. pouze na 7 stupňů jestli se nepletu a mě by stačili klidně jen 2°C. ). Můžete mi poradit jaký systém a proč, popř jestli to nejde ještě jinak lépe. Děkuji
Schema číslo 1 je dobrá volba.
Radiátor v garáži (předpokládám že je jen jeden a s malým výkonem)
připojte dle obrázku.
Radiátor osaďte termohlavicí. (méně něž 5°C nelze doporučit, protože pak hrozí promrzání trubek které může vést až k prasknutí potrubí)
Okruh v garáží bude vyhříván kotlovým čerpadlem, takže nemusíte instalovat speciální čerpadlo. (úspora nákladů)
Je nutné dodržet přesně odbočky pro okruh v garáži dle nákresu.
tam: (nejříve bojler, potom garáž, potom ventil)
zpět: (nejdříve ventil, potom garáž, čerpadlo, zpětná klapka, vratka z bojleru, kotel.)
viz:
Dobrý den,
chystám se přestavět kotelnu. Mám automatický kotel Licotherm AM 15. Nově bude zapojen pomocí adexu R a čtyřcestného ventilu se servem. V systému mám zásobník tv a dva topné okruhy (rodinný dům a samostatný objekt garáže, kde by se topilo v podstatě jen aby tam nemrzlo). Můžete mi poradit jaký systém zapojení použít aby vše fungovalo jak má. Nevím jaké schema by se dalo pro adex R použít. Napadlo mě použít schema č.1 a do kotlového okruhu napojit okruh do garáže s vlastním čerpadlem a termostatem umístěným v garáži, který by zapínal čerpadlo. Druhou možností je nechat okruh do garáže napojit do topného okruhu rd a osadit jen radiátory v garáži termostatickými hlavicemi (ty jdou myslím nastavit min. pouze na 7 stupňů jestli se nepletu a mě by stačili klidně jen 2°C. ). Můžete mi poradit jaký systém a proč, popř jestli to nejde ještě jinak lépe. Děkuji
Přeji pěkný den.
Vlastnim kotel Licotherm 42 s rozsirenim na 48.
Chtel bych se zeptat v soucasnosti vytapim vytapim objek na cca 25kw viz nastaveni od vyrobce
70stc / on=15 /off35/ut30/ue40
bohuzel se mi ale stava ze palivo neshori vsechno a nespanele pada do popelniku
musel jsem ponizit dobu ON=10 a off na 40
mam pocit jakoby ventilator nefoukal silne.
nechavam ventilator plne otevreny.
chtel bych se zeptat zda je mozne dodat silnejsi ventilator a zda by toto reseni pomohlo, pripadne privest externi vzduch do ventilatoru
zkousel jsem toto i pro plny vykon kotle na cca 42 kw stim ze kotel byl casteji vypinan a problem je stejny
dekuji za radu s pozdravem chudomsky
Zkontrolujte toto:
1) Do kotelny je zajištěn přístup čerstvého vzduchu trvale otevřeným oknem/ větracím otvorem.
2) Prostor v hlavě hořáku (vzduchové cesty) jsou vyčištěny a bez prachu. (okýnko uvnitř kotle pod litinovým roštem na kterém hoří palivo)
3) Rošt je zatmelen kamnářským tmelem a drží pevně v misce. (nelze jej snadno rukou vyndat)
Jakmile toto vše budete mít splněno, nastavte kotel ON=10 // OFF = 30 a vyzkoušejte. Mělo by spalovat bez problémů. Kotel by měl zvládat i provoz na On=10/Off=20 při plném výkonu.
DOBRÝ DEN PANE TRČKA...
POTŘEBUJI PORADIT..MÁM LICOTHERM AM 24,VŠE BEZ PROBLÉMU,AKORÁT SE CHCI UJISTIT,ŽE MAM KOTEL SPRÁVNĚ NASTAVEN...
VYTÁPÍM STARÝ DUM(PO REKONSTRUKCI ZATEPLENÉ STROPY BEZ VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ) TOPENÍ V PODLAZE CCA 110M(SMĚŠOVAČ NASTAVEN NA 30STUPNU) A 3KS RADIÁTOR +2KS ŽEBŘÍKY...3CESTNÝ VENTIL ESBE+ ADEX COMFORT....
ALE K VĚCI JDE MI HLAVNĚ O KOTEL A JEHO NASTAVENÉ HODNOTY(TOPÍM 2 OŘECH LEDVICE) POKUD NEJSOU MRAZY JAKO TED 7.11.2016(MÁM NÁSIPKU NA 6-7DNÍ... MÁM KOTEL NA 70ST,A JEHO DALŠÍ HODNOTY MĚ HODNĚ ZAJÍMAJÍ + JAKÉ NASTAVIT AŽ PŘIJDOU MRAZÍKY TAK TEDY TED MÁM NASTAVENY HODNOTY....ON-25,OF-50,UT-60,UE-55,RH-10,HY-2,PT-3,PF-5.......VĚTRÁK NA 3 DIRCE.....PORADTE JAK NASTAVIT SPRÁVNĚ NA TOTO POČASÍ(PODZIM-JARO) A JAK PŘENASTAVIT NA ZIMU....DĚKUJI MOC HÁZL-ZDICE
Přechodné období do 0°C :
PT = 75 // ON = 10 // OFF = 40 // UT = 40 // RH = 7
ostatní hodnoty máte dobře
Až klesnou teploty pod nulu, můžete přidat výkon:
PT = 80 // ON = 10 // OFF = 30 // UT = 40 // RH = 8
ostatní hodnoty stejně jako předtím.
Dobrý den,
mám Licotherm am 26 carbo 2. 4cestný ventil, 2 čerpadla, pokojový termostat honeywell. Topím Ořech 2 hnědý.
Dnes jsem otevřel vrchní dvířka kotle a zjistil že tam je spousta popílku. ALe netuším jak ho vysypat. Kam ? Turbulátory jsou vpohodě. To propadne dozadu do čistící komory.Vytáhnu je a pročistím otvory kartáčem. Ale to co je před nima na keramice. A proč se ho tam tolik udělalo.
Dobrý večer chtěl bych se zeptat na moje nastavení kotle licotherm am24 s čtyřstupňová ventilem a ovládáním adex comfort r,a termostatem cm 727
Teď spalují dřevěné pelety průměr 6mm
Aktuální nastavení:
Pt:70
On:20
Of:40
Ut:25
Ue:40
rH:6
HY:2
dt:5
df:5
Nastavení škvíry ventilátoru bych potřeboval poradit.
Za odpovědi děkuji.
Pro pelety stačí 2 a půl škvíry. Tj klapka na kolmo.
Pokud potřebujete takto vysoký výkon, volte spíše ON = 10 / OFF = 20
Množství paliva za minutu je stejné, ale při pozvolnějším přikládání se tolik nekouří z komínu.
Jestliže stačí nižší výkon, zkuste ON = 10 / Off = 30. Pro většinu i velkých domů je to dostatečné.
Dobrý den,
poprosil bych Vás o radu ohledně AM 26 Carbo. Mám pokojovýtermostat Honeywell CM 727.
Modelová situace: kotel ukazuje teplotu vody v topení 36C. Temostat vypnutý. Při sepnutí termostatu se na kotli objeví cílená teplota vody v topení 85C. Kotel začne natápět, ventil Esbe začne otevírat teplou vodu do systému. Po cca 4 minutách je voda v topném systému cca 42C. Jako topná cílená se místo 85C najednou objevuje na kotli 38. Kotel se vypíná a esbe přivírá teplou vodu do domu na požadovanou 38.
Je to v pořádku? Jeví se mi to jako zbytečné natápění a tím pádem vyšší spotřebování paliva než je nutné.
Děkuji za info..
V.Švorc
Podle mne se tento typ pokojového termostatu (PI) pro spínání kotle na tuhá paliva vůbec nehodí. Jedině tak na spínání pouze oběhového čerpadla u odděleného hydraulického okruhu. Má danou fixní časovou frekvenci spínání bez ohledu na teplotu. On vlastně dopočítává jak dlouho tedy kolik minut poběží v příštím cyklu. Ovšem tento běh je vždy kratší než daný časový úsek 10 minut. Viz údaje z návodu.
Dobrý den, mám kotel Licotherm AM24,čtyřcestný ventil, bez regulace Adex, s termostatem CM727RF, topím uhlím. Mám nastavené hodnoty PT 80; ON 8; OFF 35; UT 40; Ue 40; RH 7; Hy 3; Df 5; Dt 3; (ventilátor je na 3 škvíry otevřen). Teplota vody v topném okruhu cca 42st. Mám problém s teplotou vratné vody, která je o cca 25-30st. nižší než teplota vody na kotli. Lze to nějakým nastavení ovlivnit, aby tento rozdíl byl mezi 20-25st. O možnosti pořízení Adexu pro vyřešení tohoto problému vím. Děkuji moc za radu.
Vratka z radiátorů je nezajímavá. Důležitá je teplota vstupní vody do kotle.
Dobrý den s ohledem na požadavek povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016 se chci zeptat kdo je certifikovaně oprávněn provádět tyto kontroly kotlů LicoTherm pro Ústecký kraj.
Montáž mi před 3 mi lety prováděl pan Tibor Törok z Teplic na doporučení pana Trčky, mám ho oslovit i v této věci ?
Děkuji
Radek Mlynář
Dobrý den, mám dotaz k zapojení pokojového termostatu. Starý jsem vyměnil za Honeywell CM 707, ale není mi jasné zapojení do adexu comfort 06. Jak z návodu k termostatu, tak ani z návodu k adexu nejsem schopný zjistit, jestli má být propojena svorkovnice A v termostatu se svorkovnicí 9 v adexu a B s 10 a nebo A s 10 a B s 9. Poradil by mi někdo jak to má být správně a nebo je to jedno?
Je to jedno, jedná se o jednoduché spínání kontaktu.
Dobrý den, potřeboval by jsem poradit s optimálním nastavením kotle. mám kotel AM 26 Licotherm. Tento kotel již vlastníme třetí topnou sezonu. Dva roky po sobě jsem měl smůl na uhlí, bylo samý mour. Letos máme krásné úhlí (ořech 2). Avšak narazil jsem na problém s nastavením podmínek pro spalování. Teď mám nastaveno doba běhu šneku 10sec, prodleva 65sec a ventilátor běží na 100proc. Avšak stane se mi, že uhlí neprohoří po celé ploše hořáku. Každých cca. 6hod, když jdu kotel okouknout, tak mi v hořáku hoří jen uhlí z cca. 50proc. a zbytek je jen nespálené uhlí, které se vytlačuje ven a padá do popelníku. Díky za radu jak optimálně kotel nastavit
Dobrý den. Mám AM15, Adex Comfort 06, čtyřcestný ventil. Na kotli je nastavena kotlová teplota 70, na adexu je maximální teplota pro přehřátí nastavena na 95, primární okruh je natopen na 70 a na adexu svítí kotntrolka s nuceným ochlazováním (trojúhelník). Kontrolka svítí i po vypnutí a zapnutí adexu. Je někde chyba? Může být adex poškozen? Předevčírem se mi kotel samovolně vypnul, ale adex jsem nekontroloval, tak nevím, jestli už to přehřátí svítilo předevčírem.
Pokud dříve vše fungovalo správně, (adex je tedy správně nastaven) a nyní Vám stále svítí kontrolka přehřátí kotle, bude pravděpodobně poškozeno červené čidlo.
Při přerušení na červeném čidle je odpor nekonečný a adex to vyhodnotí jako vysokou teplotu.
Budete potřebovat náhradní čidlo (125,- kč bez DPH) a to potom vyměnit . Jedná se o čidlo umístěné na výstupu z kotle. (tam kde je voda nejteplejší)
Pokud si na výměnu netroufnete sám, požádejte svého topenáře.
Dobrý den. Mám AM15, Adex Comfort 06, čtyřcestný ventil. Na kotli je nastavena kotlová teplota 70, na adexu je maximální teplota pro přehřátí nastavena na 95, primární okruh je natopen na 70 a na adexu svítí kotntrolka s nuceným ochlazováním (trojúhelník). Kontrolka svítí i po vypnutí a zapnutí adexu. Je někde chyba? Může být adex poškozen? Předevčírem se mi kotel samovolně vypnul, ale adex jsem nekontroloval, tak nevím, jestli už to přehřátí svítilo předevčírem.
Dobrý den,musí se hořák tmelit každý rok?chtěl jsem ho sundat a drží zatím pevně,nebo mám použít hrubší sílu?
Děkuji Švarc
Rošt není třeba tmelit více než jednou. (při uvedení kotle do provozu)
Pokud jste jej již odtrhl, je třeba litinu očistit do hladka a znovu nanést tmel.
Dobrý den. Chci se podělit se svojí zkušeností s provozem a zároveň vznést dotaz. Po cca 5-ti letech provozu mi v prostředku prorezla šnekovnice, resp. tyč, na které je navařena spirála, která tlačí uhlí k hořáku. Zjistil jsem, že se prošoupala špička této duté tyče, následně se do ní natlačilo uhlí a vlivem vlhkosti zevnitř vyrezla. Kotel po každé sezoně čistím a šnekovnici s motorem a převodovkou vyndavám, ale prošoupané špičky jsem si nevšimnul. Takže doporučením pro Agromechaniku je, aby se v budoucnu na tento detail (špička té nosné tyče) zaměřili. Nicméně můj dotaz je, kde a za kolik objednat novou šnekovnici pro AM 15? Předem děkuji za odpověď.
Šnekovnice by měla v kotli na uhlí vydržet cca 7 let.
Pokud se Vám uhlí dostalo do vodící tyče, je možné že jste měl nějaký hůře svařený kus.
Novou šnekovnici můžete objednat na info at potos.cz
Uveďte prosím rok výroby kotle, a pokud je to možné tak přiložte fotku výrobního štítku hořáku. (nikoliv kotle)
Jestliže štítek již není čitelný, vyfoťte celý kotel zepředu.
(Existuje více druhů šnekovnic, dle roku výroby a dle délky hořáku.)
Cena nové šnekovnice je 2200,- kč bez DPH + poštovné
Dobry den,nemate zkusenosti s topenim hnedeho uhli hrasku?zrnitost by mela byt 5-10 mm
Horáky kotlů Licotherm jsou určeny ke spalování pelet o průměru 6-20 mm, a uhlí velikosti Ořech 2 nebo Hrášek. (černé i hnědé)
Z hlediska technického tedy nebude problém.
Někteří naši zákazníci spalují černý polský "Ekohrášek" a nehlásí žádné problémy. Předpokládám že s hnědým to bude obdobné.
Já osobně mám zkušenost pouze se spalováním hnědého ořechu 2, a s různými typy pelet.
Pokud Vám neporadí někdo další z diskutujících, považoval bych za rozhodující cenu za kterou palivo pořídíte. Hořák by měl toto uhlí spalovat bez problémů.
Ještě se zmíním že hořáky nejsou určeny pro spalování KOKSU, který je příliš tvrdý a šnek si s ním neporadí.
Dobrý den,
mám Carbo 26 a nyní po první sezóně se chci zeptat na stav kotle. Po odstavení jsem kotel vyčistil - ometl vevnitř saze ale vrstvu dehtu jsem neškrábal, jak je doporučeno. Nicméně tato vrstva se mi samovolně na vetších plochách loupe a plech pod ní se potahuje rzí. Na některých plochách drží a neodkrývá plech. Kotelna, kde je kotel umístěn je vlhčí - staší dům, avšak větrám. Nebylo by vhodné nečím odloupaná místa natřít a zamezit tak tvorbě rzi?
Dobrý den,mám za sebou první sezonu s am 26 carbo,a zde přidávám pár zkušeností.Vytápím cca 180 m2 plus ještě tři malé radiátory ve sklepě a bojler.Zapojení kotle je 4 cest.ventil se servem a prostorový bezdrátový termostat.Topit jsem začal 1.10.2015, a spotřeba do teď 60q uhlí.První várka uhlí most 40q ,druhá ledvice 25q(ještě něco zůstalo).Řekl bych ,že kotel topil na oba druhy srovnatelně,akorat z ledvic cca o půlku míň popela,a průduchy se tolik nezanášely.Nastavení jsem měl téměř celou zimu 10/60 vent 70%,pouze když byl pár dní větší mráz tak jsem upravil na 10/50.Co se týče komfortu tak je to nesrovnatelné,předtím dakon dor 25 max,téměř každý den se zatápělo,ke kotli se chodilo tak 6x denně,i jednou v noci,a v domě byla nestabilní teplota.Nyní jsem občas pročistil tabulátory a doplnil uhlí,jinak uhlí jsem radši doplňoval téměř každý den,nasypal jsem 1-2 kýble,protože jak se to sypalo jen z malé výšky tak to tolik nepráší a je to otázka cca pěti minut,ale každému vyhovuje něco jiného.Ještě dodám spotřebu s dakonem,cca 40q ořechu 2 a cca 4-5 m3 dřeva
Dobrý den,
mám kotel AM24. Minulý týden jsem si všiml, že z komína se docela kouří, což se dříve nedělo (nebylo prakticky vidět, že se topí)). Rozhodl jsem se proto kompletně vyčistit celý kotel včetně hořáku. Také jsm při té příležitosti vyčistil komín. Nicméně po zatopení kotel stále kouří a zjistil jsem, že hořák dokonce nestačí spalovat veškeré palivo (uhlí). Původní nastavení bylo ON 10 OFF 40 RH 5, 3 škvírky na ventilátoru a fungovalo to takto bezproblémově. Evidentně hořák nemá dostatek vzduchu, tak jsem zkusil změnit nastavení na ON 10 OFF 55 RH 10, plně otevřený ventilátor. Trochu to pomohlo, palivo se alespoň stíhá spálit, nicméně kdybych přidal větší výkon(více paliva) již stíhat nebude. V čem může být problém? Vyloučil bych neprůchodnost vzduchových cest (vyčištěno), hořák je utěsněný. Mohl nějak odejít ventilátor nebo je problém někde jinde? Moc děkuji za rady.
Zkontrolujte zda jste čistil tyto prvky kotle:
1) Kouřovod mezi kotlem a zděří komína
2) Zadní sběrač kotle kam padá popel pči čištění výměníku kartáčem
3) Výměník (trubky)
4) Vzduchovou komoru v "hlavě" hořáku, přístupnou přes obdélníkové okýnko dole pod hořákem.
5) Napečenec uvnitř retorty (litinové koleno) který se vyskytuje cca 5cm pod ürovní roštu
6) V extrémních případech můžou být zaneseny také otvory sekundárního vzduchu viz foto.
7) Ve zvláštních případech můžou být zaneseny také lopatky ventilátoru. Je třeba sundat škrtící klapku a hadříkem očistit nebo vyfoukat.
Pokud máte vše vyčištěno, je možné že v teplém počasí které nyní panuje klesl tah Vašeho komínu pod rozumnou hranici, a kouř se hromadí v kotlovém tělese a odchází v "hloučcích" a nepravidelně, proto má tmavší barvu.
Chtěl bych se zeptat ostatních na zkušenosti s deformací šneka. Mám s tím problém každoročně, kdy se šnekovice vždy mírné na konci ohne. Musel jsem ji nechat předloni i provařit, jelikož byla na nosné ose navařena jen sporadicky. Vždy se mírně ohla jak osa tak šnekovice o několik desítek stupňů. Bohužel neustálým rovnáním již konec natolik zkřehnul, že další oprava je již nemožná. V ose je trhlina a pohledem je z tenoučného plechu. Naštěstí je již konec sezóny, takže je dostatek času pro objednání nové.
Životnost šnekovnice ovlivňuje hodně věcí.
Kvalita paliva, množství paliva které kotlem projde za sezónu...
Jako uživatel můžete životnost prodloužit takto:
- Nenechávejte palivo ve šnekovnici pokud kotel odstavíte na dobu delší než 7 dní.
- Pravidelně čistěte retortu od napečenců, alespoň 2x za sezónu (platí pro pelety)
- Při topení uhlím zajistěte, aby nebylo vyloženě mokré.. (sníh atd)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda je možné v AM 24 Licotherm spalovat pelety ze sena či slámy. Děkuji.
Ano, spalovat je můžete.
Nevýhodou těchto pelet je jejich nízká výhřevnost, (vyšší spotřeba oproti dřevěným peletám) a jejich vysoká popelnatost.
U dřeva jste na cca 1 procentu popela, u slámy je to cca 20 procent.
Tj vynášet popelník každý den.
Dále kvůli nižší výhřevnosti nedosáhnete jmenovitého výkonu kotle, což ale u běžného rodinného domu nevadí. Většinou jsou ztráty do 18 kW, což lze dosáhnout i s rostlinnými peletami.
Zajímavý článek ohledně kotlíkových dotací lze najít zde:
https://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-d…
Ve stručnosti se zabývá tzv "samoověřováním" kotlů, kdy si někteří výrobci vystavují "certifikáty" na kotle samostatně, bez řádných testů ve zkušebně.
Pro uživatele to zřejmě mít dopad nebude, protože člověk vybírá kotel na dotaci ze seznamu který byl schválen.
Je ale dost možné, že to časem povede k výraznému osekání seznamu dotovaných kotlů.
Kotle Licotherm jsou v seznamu zaregistrovány Autorizovanou Osobou, což je v našem případě "Státní zkušebna Brno"
Certifikáty ke stažení zde: potos.cz
Článek je sice trošku delší, ale podle reakcí dole je vidět že někomu šlápl na kuří oko.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se nechá v automatickém kotli Licotherm carbo (splňující normu Ekodesign) topit také kusovým dřívím. Děkuji za odpověď
Dobrý den,
AM 24, 7 let provozu bez poruchy, dnes přestal vypínat posuv
paliva, hrne ho tam pořád.
Nevíte o někom na servis těchto kotlů v okolí Slaného ?
Děkuji Pivoňka tel. 603866372
Dobrý den, sháním kontakt na servis kotle Licotherm AM 24,
Slaný, Kladno,
děkuji Pivoňka, 603866372
Dobrý den,
já bych chtěl navázat na moji předchozí diskusi s p.Trčkou na téma modifikace výkonu šneku u AM24.Já tedy v lednu pokračoval v hraní si s nastavením parametrů kotle on/oF,HY,dt a dF a došel jsem k těmto závěrům, tedy nevím jestli jsou správné, ale já si nemám s kým povídat, tak aspon to řeknu Vám tady.Při ladění těchto parametrů jsem vycházel z toho, myslím, že p.Trčka to citoval, že na spotřebu má vliv,jestli spaliny v komíně nekouří a množství vzduchu skrz ventilátor se také nemá přehánět kvůli zbytečnému ochlazování kotlového tělesa. Takže já to aby mě komín při přidávání paliva nekouřil se
snažil dosáhnout parametrem HY, dále abych při přikládání šnek ze začátku víc přikládal a ke konci zvolnil jsem řešil parametry dt,dF, tedy moje nastavení pro ono lednové rozmezí venkovních teplot od -10 C do +10C bylo 8/35,Pt= 80 C,HY=3,dt=3,dF=5 a
(ventilátor je na 3 škvíry otevřen)
pro průměrnou teplotu venku 0 C se mě podařilo vyrovnat dobu v min, kdy šnek přikládá a kdy se kotel ochlazuje na 20min oproti 20 min. Samozřejmě podle klesající a stoupající venkovní teploty se poměr těchto veličin mění, třeba při -8C, to přikládalo déle než se to ochlazovalo a při + 8 C naopak.Myslíte si, že má smysl ladit tento poměr, já tedy samozřejmě jsem tepelnou pohodu uvnitř domu ladil změnou teploty otopné vody skrze posun ekviterní křivky, tedy přidáním či zvýšením teploty(já nemám prostorový měřič,takto to dělám skrze fiktivní kolečko dole na regulaci), tak abych dosáhl pohody.Bohužel nemám automatickou korekci(pokojová jednotka je pro mě drahá) ekv. křivky, takže to dělám já ručně a dospěl jsem k tomu, že toto rozpětí venkovních teplot zvládnu zatím na 3 kroky nastavení pro rozmezí v rozsahu mých 6 stupnů(na kolečku regulace) a přičemž rozsah teplot otopné vody jdoucí nahoru je zhruba od 48 C(pro -10C) až po 42 C(+8C), což mě připadlo jako minimum komfortu v místnostech.Takže já jsem spokojen, komín vůbec nekouří(ani při začátku přikládání, což při HY=5, na chvíli dělal) a já se ted chystám dlouhodobě změřit jakou tenhle režim má spotřebu uhlí.Já totiž si uhlí pytluju po 25kg přímo u prodejce uhlí sám a vozím na vozíku, takže mám přehled kolik sypu do násypky.Jan Dolejš.
Vaše nastavení je v pořádku.
Kotel by měl topit cca 50 procent dne, ale neberte to jako dogma.
Není v lidských silách neustále přenastavovat nastavení podle toho jak se mění venku teplota.
Pokud řešíte hlavně úsporu paliva, myslím že Vaše současné nastavení je maximálně úsporné. (pohybujete se ve středním pásmu výkonu kotle)
Nyní už můžete spořit jen tím, že budete méně větrat nebo topit na nižší teplotu. Nějaké to kilo ušetří také delší noční útlum, který se většinou programuje na pokojovém termostatu.
Dobrý den, nevím, jestli se to tu už neřešilo ... jestli ano, tak se dopředu omlouvám. Dned jsem viděl v televizních novinách reportáž o tom, že se na kotle na tuhá paliva musí od letošního roku nechat udělat revize. Co je horší, tak zatím jsou revizáci jen od jednoho výrobce a revizují jen kotle daného výrobce. Nevíte jak je to s Licothermem? Je případně někde nejaký kontaklist? Konkrétně jsem ze západních Čech.
Tento problém Agromechanika právě řeší.
Je třeba oslovit topenáře kteří od nás pravidelně kotle odebírají, a zaslat jim příslušné papíry aby mohli kotle prohlížet "oficiálně".
Prozatím máme servisní střediska které kotle opravují, ale nemají potřebné papíry na vystavení revizních dokumentů.
Zatím se můžete obracet buď přímo na výrobce, viz agromechanika.cz (Čechy)
nebo na distributora
potos.cz (Morava)
Předpokládám že v dohledné době bude těchto servisních míst přibývat.
Dobrý den pane Trčka,
chtěl bych se zeptat, zda budete v nejbližší době někde vystavovat kotle (ideálně západní nebo střední Čechy). Případně i jinde.
Děkuji
Nejbližší výstava které se budeme účastnit je http://www.aquatherm-praha.com/
Dobrý den pane Trčka, mám na Vás dotaz ohledně prohoření šnekem do zásobníku.
Při přerušení dodávky el. energie na cca 8, jestli je lepší vyhrnout žhavé uhlí z hořáku vyhrábnout jej mimo hořák, a po zapnutí el. energie znovu zapálit hořák nebo žhavé ponechat v hořáku bez vyhrnování??
Díky za Vaši odpověď
JB
Pokud víte předem že výpadek bude delší než osm hodin, raději uhlí vyhrábněte. Jestliže se jedná o kratší výpadek, nemusíte to řešit, kotel se vzpamatuje sám.
Dobrý den,
mám problém s porozuměním funkce modifikace výkonu pro regulátor LH_REG kotle AM24.Po přečtení návodu pro obsluhu,který je na webu JT Potos jsem si nebyl jistý protože pro vysvětlení použití parametrů dt a dF je v příkladu rozpor mezi vlastní rovnicí viz oF-dF a číselným příkladem 40s-5s=45s,přičemž se mě zdá, že vlastní text v této části příkladu je spíš v souladu, než vlastní jakoby rovnice.Takže se ptám a uvádím to na vlastním příkladu zda použití aplikaci této modifikace jsem porozuměl.Včera odpoledne jsem si ke kotli sednul na další dobu a pozoroval jeho chování při běžném provozu(otopný okruh,ohřev TUV jsou řízeny regulací ATMOS), kdy moje hodnoty týkající se použití modifikace výkonu jsou Pt=80 C,on=8,oF=40,...HY=2,dt=5,dF=5...a když se kotel natopil na 80 C a potom se při poklesu na 78 C, znova zaplo přikládání tak jsem si změřil čas, který kotel spotřeboval do dalšího nahřátí na PT,tedy 80 C, kdy se přikládání zastaví a zjistil,jsem, že těchto 30min(při běžné obsluze otopného okruhu, nastaveno na regulaci ATMOS tak, aby mě pocitově v místnostech nebyla zima a ohřev TUV je v jinou dobu) se skládá zhruba časově prvních 20min, kdy Pt ještě z 78 C klesá na 76 C a teprve potom se zastaví překmit do nižších teplot a za dalších 10min se kotel nahřeje ze 76 C na 80 C.Na mě to celý dělá dojem, že kdybych zkraje těch 30min měl možnost intenzivněji přikládat,(tj. při tom poklesu ze 78 na 76 C),že by se mě tenhle čas zkrátil(těch 20min na mín) a potom
až by se to vracelo zpátky, bych pomocí hodnot dt a dF zpomalil cykl on/oF. Navíc pokud to takhle funguje bych zmenšil i překmit teplot při dosažení 80 C(u mě při tomto provozu to jde jen na 81 C). Tudíž já bych běžně v zimě nadsadil výkon on/oF,třeba 8/35 a parametry dt=2,dF=5 a spoléhal na to, že regulace by zkraje přikládala vyšším výkonem a při tom návratu při přechodu přes Pt-dt(80-2) by se mě přidalo oF+dF(35+5).Myslíte, že to takhle funguje? Jan Dolejš
Zdravím všechny majitele kotlů značky Licotherm. Zhruba po dvouletém bezproblémovém fungování kotle Licotherm AM24 na uhlí Ledvice se mi minulý týden stala zvláštní událost, která se vyznačovala neustálým natápěním do radiátorů. Podotýkám, že zrovna minulý týden nebyla žádná velká zima. Zapojení kotle pomocí 4 ventilu ovládaného Servo pohonem ESBE přes ADEX a termostat Honeywell přesně dle doporučení výrobce a také pana Trčky.
Co se týče výše zmiňované anomálie : Adex neustále posílal impulsy servu k zavření, protože neměl od termostatu pokyn k natopení naopak měl zavřít (vzhledem k tomu, že doma bylo přetopeno!) ovšem větev nad servem byla stále horká, řešil jsem stále termostat, ale nakonec jsem zjistil, že se vyšrouboval šroub v servu ESBE. Pravděpodobně po dvou letech pohybů doleva, doprava se povolil i přes to, že byl natřen modrým LOCTITE. Musel jsem ESBE (pouze tělo serva) sundat a ventil ručně otočit doleva (ZAVŘENO) a znovu nasadit a utáhnout.
Toto je moje osobní zkušenost o kterou se chci s Vámi podělit pokud něco podobného stane i u Vás. Jenom pro informaci opticky a pohledově nebylo nic poznat :-)
S tímto jsem se ještě nesetkal, aby se povolil šroub serva samovolně.
Pravděpodobně to bude mít něco společného s lepením šroubu.
Šroub serva se má dotahovat zlehka, aby motor mohl chodit lehce i v ručním režimu. Pokud jej dotáhnete maximální silou, je velmi těžké servem v ručním režimu pohnout. Potom je možné, že motor postupně šroub ukroutil a povolil.
Doporučuji tedy dotáhnout střední silou bez lepidla.
Dobrý den pane Trčka.
Přibližně před týdnem nám byl zprovozněn kotel AM Carbo 26, v této souvislosti bych na Vás měl několik dotazů odhleně provozu kotle.
1. Dotaz ohledně nastavení:
Nastavení jsme provedli společně s topenářem, nicméně jsem si jej upravil dle dočtených doporučení zde na fóru.
šnek: ON 10s, OFF 40s,
ventilátor: otáčky 35%, doběh: 40s, útlum 30 min
Modulace: odchylka 5 C, faktor 5s.
Topné křivky: 65/30
3,5 okénka na ventilátoru
Dotaz: Při provozu kotle stoupá z komína kouř tmavé barvy. Komín máme vložkovaný keramickou vložkou d =200 mm, výška 10 m, přísun vzduchu do kotelny je zabezpečen otevřenou ventilací okna poblíž kotle. Uhlí: Bílina.
Jak mám přibližně upravit nastavení??
2. Dotaz na šamotovou vystýlku:
Kotel nám byl přivezen začátkem listopadu 2015, před transportem do kotelny z něj byly vyndány šamoty, aby nedošlo během transportu k jejich poškození. Bohužel jsme si původní seskládání nevyfotili a teď řešíme správné uložení šamotových dílců. S tímto problémem bude asi spojen problém, že plamen při provozu kotle olizuje zadní stěnu a výměník. (Pozn.: 3 ks dílců v kotli jsou uloženy těsně u dvířek!)
Foto stávajícího stavu uložení v kotli + díly co zbývají..:)
Dotaz: prosím o radu, jak správně umístit dílce do kotle??
Děkuji Vám za Vaše rady.:)
Pro nastavený posun paliva máte příliš málo vzduchu. Proto jde tmavý dým. Nastavte ventilátor na 80 procent, 3 až 4 otevřené škvíry.
Píšete že máte kotel Carbo, ale na fotografii je jasně vidět AM Licotherm BIO. Tyto kotle se liší množstvím a tvarem instalovaného šamotu, jinak jsou shodné.
U kotle 24 BIO (ekodesign) což je Váš kotel, máte 5ks šamotových oblouků, a 4 ks rovných cihel.
První 3 oblouky máte správně.
Další dva oblouky patří dozadu položené tak, aby se nejdelší stranou dotýkaly zadní stěny kotle. Vzadu v kotli je "polička" která je podrží aby nespadly. Jsou umístěny na sobě.
Dvě kratší rovné desky potom postavíte po bocích kotle po stranách.
Dvě delší rovné potom položíte na ně, aby vytvořili "horní patro".
Vznikne jakýsi "tubus" kterým protéká plamen.
Mám tento kotel doma, takže jak se k tomu dostanu, vyfotím a fotky přiložím.
Dobrý den pane Trčka.
Mám k vám dotaz ohledně zapojení kotle Licotherm 24,mám ho zapojený na trojcestný ventil a chtěl bych ho zapojit nejspíš s adexem a venkovním čidlem pro řízení trojcestného ventilu .Můj dotaz je co potřebuji dokoupit k mému zapojení přikládám schema plus foto.
Dále jak zapojit Adex a propojit . Bojler mám regulovaný trojcestným ventilem s příložným čidlem přikládám foto
Ještě se zeptám na nastavení rychlosti čerpadel kotlového okruhu někdy se mi stává že mi přetlačí teplou vodu do topení i když čerpadlo okruhu topení je vypnuté čerpadlo kotle na II čerpadlo topení II při čerpadlu kotle na I se mi zdá že teplota topení stoupá pomalu .
Děkuji Prask
Přikládám slíbené fotky .
Dobrý večer pane Trčka, prosím o radu na nastevení kotle AM15 na pelety. Děkuji Brabec.
Záleží jaký potřebujete od kotle výkon.
Můžete zkusit PT=80 / ON = 8 / OFF = 50 / UT = 30 / RH = 7 / Hy = 2 / DT=DF=5
Pokud kotel nebude stíhat vytápět, zkracujte prodlevu OFF.
Dobrý den pane Trčka. Mám k Vám (jako k odborníkovi) spousty dotazů, ke svému novému kotli Carbo 26. Topím s ním první sezónu. Já ty dotazy očísluji, aby jste se neztratil a klidně prosím jen odpovídejte pod čísly. Předem Vám moc děkuji. Nastavení kotle mám: on-10s., oF-45s. Ut-90min., UE-40s., rH-70%, 3 a 1/2 díry, odchylka 5 stup., Faktor 15s. Toto jsem opsal dole z kotle. S tím šnekem jsem si hrál, protože mi přišlo, že občas je uvnitř uhlí nespálené. V příloze máte napsáno, jaká je orientace a rozložení našeho domu. Ten kotel topí sporadicky. Je to také možná dáno tím, že ještě nebyla pořádná zima. Mám také regulátor tahu kotle, protože jsem měl strach, aby to uhlí neprohořelo do násypky. Ten tah je hrozně velký. Dříve jsem vymetal komín a téměř všechno létalo zpět do komína. I teď když čistím kotel, tak se to vrací. Takže jsem to nastavil na asi 19 Pa. V každém případě, mi ještě uhlí neprohořelo. No a teď konečně k dotazům.
1. V návodu se píše, že se na kotli udělá dehtová vrstva a já kotel čistím jen košťátkem, jak je uvnitř všechno suché. Proč prosím?
2. Přijde mi že na stěnách kotle jsou spíše než dehet rezavé skvrny. Neškodí to kotli?
3. Za den mi spotřebuje kotel na rozlohu mého domu 24 kg denně a to i s ohřátím teplé vody, je to hodně?
4. Mám nějak změnit nastavení, aby kotel více jel? Protože za den mi zatopí třeba jen 4x. Což se mi zdá málo. A nezvedne se mi tím spotřeba?
5. Jak to udělat abych dosáhl co nejlepšího nastavení? Na které hodnoty se zaměřit?
6. Hysterezi na termostatu mám 0,5 stupně. Je to v pořádku?
7. Rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci je 3 stupně. 22 - 19. To je také v pohodě?
Jsem s kotlem velice spokojený. Jednou za týden nasypu plnou násypku a už si jen programuju termostat. Takže je to v pohodě. Ale nechci škodit kotli. Chtěl bych ho mít co nejdéle. (vím že každý) Poraďte mi prosím. Děkuji velice Šmarda
1) Nerozumím dotazu. Pokud se ptáte jak kotel čistit, tak na boky a stěny používejte pouze smetáček, a na výměník (trubky) ocelový kartáč dodaný s kotlem.
2) Rezavé skvrny se mohou první rok provozu objevit. Důležité je neodírat rez kartáčem nebo smetákem. Působí jako ochranná vrstva proti dalšímu rezavění. Časem se rez potáhne vrstvičkou dehtu která zamezí přístupu kyslíku a tím i dalšímu rezavění.
3) Běžná spotřeba na rodinný dům včetně ohřevu TUV pro 4 lidi jsou dva pytle, tedy 30 kg. Záleží na teplotě v místnosti, teplotě venku, četnosti větrání, zateplení, atd. Spotřeba 24 kg je tedy spíše nižší než běžný průměr.
4) Pokud topíte uhlím, máte nastavení celkem v pořádku. Upravil bych ale dobu útlumu. 90 minut je hodně a kotel by mohl při delším výpadku vyhasnout nebo prohořet pod zásobník. Na uhlí doporučuji 40 až 50 minut. Spotřeba je ovlivněna hlavně odběrem domu, nastavení má jen minimální vliv.
5) Důležitý je poměr palivo/vzduch. Kotel musí mít přístup k čerstvému vzduchu s kyslíkem. Vaše nastavení je v pořádku.
Při správném nastavení kotel nedehtuje, tvoří se pouze prach.
6) Myslíte pokojový termostat? My doporučujeme termostaty Honeywell, které ve spolupráci s RENES 01 dokáží přesně určit teplotu topné vody pro udržení nastavené teploty v místnosti. Hysterezi tedy nepoužívají. Pokud máte jiný termostat, nastavte jej tak jak Vám to vyhovuje. Časté spínání kotli nijak nevadí.
7) Nastavení termostatu je zcela na Vás. Nemá vliv na životnost kotle.
Z hlediska tepelné pohody je důležité, aby příliš neprochladly stěny domu. Potřebujete totiž potom pocitově vyšší teplotu vzduchu aby jste se cítil pohodlně. Proto je dobré nastavovat nočním útlum maximálně o 3°C níže než denní teplotu.
Pro životnost kotle je důležité dodržet doporučené zapojení s ochranou zpátečky. viz:
http://potos.cz/?pg=ling
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat p. Trčky popř. dalších majitelů Licotherm na použití ventilu TUV (doporužení značky a typu) pro AM 15, 4C ventil, Adex R, TTUV, okruh TUV samospádem v 1" Fe trubkách. Zapojení viz. http://www.potos.cz/htm/ling/obr4.pdf (bez čerpadla v kotlovém okruhu - okruh v 6/4" Fe trubkách). Topný (radiátorový) okruh v Cu s čerpadlem.
Za Vaše názory a rady předem děkuji.
Kamil Vágner
Dobrý den pane Trčka,chci se zeptat jak často se má čistit kotel mám AM24 topím uhlím. Děkuji brabec.
Výměník kotle je třeba čistit dle potřeby tak, aby nebyl zanesen prachem. Záleží na kvalitě uhlí, tahu komínu, a dalších parametrech.
Většinou postačí čistit kotel jednou měsíčně, pokud se Vám zanáší hodně, tak častěji.
Čím častěji výměník vyčistíte, tím vyšší bude mít kotel účinnost.
Pěkný den pane Trčko,
rád bych se zeptal na stav kotle, jestli je to v pořádku:
- kotel PT 73, ON 10, OFF 40, HY 3, DT 3, DF 5
- Adex T-MIN 30
- kotel je v útlumu přes Adex (termostat je vypnutý), pravděpodobně už delší dobu
- na kotli je teplota 98
- teplota primárního okruhu je 90
- tlak primárního okruhu 1,4
Zaráží mne že při PT 73, může teplota vystoupat až na 98.
A ještě jedna otázka - při tomto stavu je slyšet jak v primárním okruhu probíhají bublinky vzduchu. Honí je pak čerpadlo. Je to v pořádku?
Děkuji.
Při velmi dlouhém útlumu je možné že teplota vystoupá ke sto stupňům.
Stává-li se Vám to pravidelně, doporučuji snížit havarijní teplotu na Adexu (třetí zleva) na 90°C.
Adex potom bude dříve vychlazovat kotel do topení, a zabráníte tak varu vody. (bublinky)
Můžete také snížit celkový nastavený výkon kotle. Zdá se, že Váš dům nepotřebuje tolik tepla, takže můžete zkusit nastavit ON = 10 / OFF = 60
Dobrý den,
já mám zase dotaz ohledně toho relé pro šnek,p.Trčka vy níže doporučujete těm starším regulacím, které nemají dt,dF preventivní výměnu, a moje chybující regulace tyto parametry má, znamená to, že tam už nemám relé nebo co mě to vlastně na tom šneku zlobí?
Dt a Df parametry byly zavedeny někdy v roce 2008.
Triakové regulace potom během roku 2010.
Pokud máte někdo regulaci bez Dt/Df, je tam poměrně velké riziko spečení relé. (regulátor je r.v. 2007 a starší) Proto doporučuji výměnu.
Ve Vašem konkrétním případě máte pravděpodobně r.v. 2008 nebo 2009, a máte tedy již parametry Dt/Df, ale stále ještě Reléový spínač.
Dobrý den, firmou mi byl nainstalován kotel licotherm carbo 26 kw, funguje bezvadně, jen je problém se šnekem, při dopravě uhlí se venku pod zásobníkem objevuje mour, šner patrně netěsní a uvolňuje prach. Je možná nějaká náprava? U nového kotle bych čekal prachotěsnost alespoň zpočátku. Děkuji Bor
Pokud mour propadává opravdu z prostoru pod zásobníkem, a není to jen zbytek po přikládání uhlí, máte pravděpodobně poškozené sibralové těsnění servisních víček na hořáku.
Odšroubujte obě víčka a zkontrolujte, zda není sibral navlhlý (např. od uhlí) nebo jinak poškozený.
Nový si můžete objednat na info at potos.cz
Případně zkuste řešit se svým dodavatelem jako reklamaci.
Dobrý den,
já navazuji na svůj minule popsaný problém se šnekem a prvně dík p.Trčkovi, regulátor přišel a asi(ono to už druhý den funguje k mé spokojenosti) zítra to vyměním, no a za druhé přeci jen dotaz ohledně toho stále se točícího šneku při
přikládání. Přejde regulátor až zjistí, že teplota kotlové vody
je pod 50 C a uplynula určitá doba do režimu STOP(viz manuál KTR) , vyhlásí to a je schopen (bez ručního zásahu zvenku na
hmatníku či vypinacích tlačítkách na panelu) zastavit přívod
napájení šneku(i ventilátoru)? nebo není schopen díky tomu
asi vadnému relé nic s tím udělat a dojde k totálnímu přesunu
uhlí ze zásobníku do popelníku skrze šnek anebo je donekonečna se točící šnek ještě něčím chráněn?
U starších regulátorů LH-REG jsou pro spínání šneku používány relátka.
Tato mají omezený počet sepnutí, a po jisté době (cca 8 let) začne hrozit jejich spečení. (záleží na vytížení kotle)
Starší regulátor s relátky poznáte tak, že regulace neobsahuje parametry Dt a Df.
Pokud dojde ke spečení relé, záleží v jaké poloze. Pokud v poloze vypnuto, kotel vyhasne protože nedostává palivo.
Pokud v poloze zapnuto, běží šnek trvale a dojde k udušení ohně množstvím paliva. Regulace sice dává pokyn vypni, ale spečené relé to neumožní. Šnek se vypne až po určité době, kdy se přehřeje motor a zabere tepelná pojistka na motoru.
V případě, že by kotel nevyhasl a jeho teplota stoupla na 105°C, vypne se hlavní jistič pomocé havarijního termostatu a šnek se také zastaví.
Obecně bych každému s regulací bez parametrů Dt a Df doporučil preventivně regulaci vyměnit. Ale chápu že cena 3064,- kč bez DPH za nový regulátor není malá.
Pokud se závada vyskytne, lze také starý regulátor opravit a relátka vyměnit. Tato operace se vejde do 1000,- kč.
Novější regulace obsahuje dva nové parametry Dt a Df, které pomáhají přesněji udržet zvolenou kotlovou teplotu a snižují tak spotřebu paliva.
Kromě toho používají ke spínání šneku TRIAK namísto RELÉ. Tento prvek vydrží cca 10x větší počet sepnutí než se poškodí. (Tj místo 8 let, vydrží 80 let, což zdaleka přesahuje životnost kotle)
Dobrý den,
mám v provozu od r.2008 Licotherm AM24, ted dopoledne mě kotel v automatickém režimu nevypíná pohon šneku, já si toho všimnul až asi po 2hod, kdy mě skoro vyhasl hořák. Po rozném
vypínaní a manipulaci s regulací,tedy jen přepínaní mezi ručním a automatickým režimem apod. a po znovu zapálení jsem dospěl k názoru, že regulace, když kotel přepnu do autom.režimu jen jednou chodí normálně, někdy i víckrát, tedy vypne šnek, ale potom se zase šnek nevypne a musím to já přepnout.Jinak v ručním režimu vše funguje normálně, no a v automatickém to
po chvíli vypínání zase někdy nevypne.Jan Dolejš
Dobrý den pane Trčko,
chtěl bych se sváma poradit ohledně mého třicestneho ventilu esbe který mám ovládaný ručně.Chtěl bych Dokoupit servopohon,ele nevím jak to funguje ani s jakým komponentem. Prosim o radu jaký servo a to nejednoduší zapojení a nejlevnější varianta. Schéma zapojení už jsem sváma konzultoval. Předem moc děkuji za odpověd. A.Vašek
Pro regulaci pomocí stávajícího termostatu budete potřebovat dokoupit Adex Comfort R, a Servopohon Esbe.
Pokud máte zájem o dodávku materiálu, případně i včetně instalace, napište mi prosím na info at potos.cz .
Rád Vám sestavím nabídku na míru. (uveďte adresu a telefon)
Pokud jste zručný kutil, můžete si od nás koupit komponenty se slevou, a podle nákresu který Vám zašlu regulaci sám nainstalovat.
Pěkný den pane Trčko i všem ostatním kotelníkům,
jsem čerstvým majitelem kotle AM 24 Bio a vůbec celého topení od kotle až do posledního radiátoru, dosud jsme topili lokálními kamny. Takže s vědomostmi začínám od nuly a jsem velmi rád, že jsem našel tuto diskusi. Poděkování patří všem co zde přispívají.
Zapojení dle http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf AM 24 Bio, ADEX Comfort R, 4C ventil ESBE, servo, pokojový termostat Auraton 2030, termostatické hlavice na radiátorech. Bojler je ale zapojen až v topném okruhu "jakoby další radiátor" (pozůstatek z minulosti, netřeba rozebírat). Dále je zapojena v topném okruhu podlahovka, rozdělovač+sběrač jako komplet s čerpadlem (IVAR Unimix).
Vše funguje, ale chce to vyladit.
Moje první otázka je spíše obecná: je vhodné umístit pokojový termostat do místnosti s podlahovkou (+ je tam i radiátor s ruční hlavicí)? Předpokládám, že podlahovka má velkou setrvačnost a než vystydne, aby zapnul termostat, tak místnosti bez podlahovky budou rychleji studené.
Pokud máte topení správně navrženo, mělo by být jedno kde termostat umístíte. Volil bych obývací pokoj, kde trávíte nejvíce času a potřebujete nejvyšší komfort.
Jestliže budete mít problém s rychlejším chladnutím místností bez podlahovky, nastavte na ADEXu R parametr T-MIN na 35°C.
Tím zajistíte temperování radiátorů i při vypnutém termostatu.
Dále můžete omezit nahřívání podlahovky na směšovači přiškrcením jednotlivých okruhů.
Dobrý den,
Asi se to tady už řešilo, ale jak zálohovat napájení kotle AM42, aby to vydrželo cca 24 hodin?
Automatické záložní zdroje pro kotle vyrábí firma astip.cz
Jedná se o poměrně drahá zařízení, kdy včetně autobaterie která je ke zdroji připojena zaplatíte přes 10 000 korun. Výdrž na jednu autobaterii je ovšem pouze několik hodin, v závislosti na nastavení kotle.
Obecně nemá smysl kotle Licotherm zálohovat. Po výpadku proudu jsou schopny se samy bez zásahu obsluhy rozběhnout i po osmi hodinách. (záleží na použitém palivu)
Za tuto dobu nevychladne dům natolik, aby se vyplatilo pořizovat záložní zdroj za desetitisíce. Navíc Vám takový zdroj prodlouží chod kotle řádově o max. 10 hodin.
Pokud se rozhodnete pro záložní zdroj, vybere takový který je schopen utáhnout minimálně 240W. Kotel má sice nižší spotřebu, ale časté spínání motoru šneku by mohly slabší zdroj zlikvidovat.
Dobrý den pane Trčko,
mám AM 26 Carbo a připadá mi, že by nebylo ke škodě, přidat izolaci kotle v zadní části. Konkrétně na vnější v části výměníku a kouřovodu. Podlě mě ja tam zbytečný únik tepla do prostoru. Jaký máte na to názor? Děkuji.
Výměník kotle je zaizolován celý. Pokud máte na mysli zadní část sběrače spalin, jedná se pouze o nezavodněný plech určený ke sběru prachových částic. Jeho izolací bychom žádné teplo neušetřili, protože tam není voda do které bychom teplo předali.
Kouřovod si samozřejmě zaizolovat můžete, a dokonce je to i doporučeno výrobcem. (trubka mezi kotlem a zděří do komínu)
Obecně větší výměník již nemá smysl instalovat, protože kotel je konstruován tak, aby posílal za běžného provozu na komín cca 160°C. Tím zaručujeme, že se nejedná o kotel kondenzační, a je možné jej instalovat na nevložkované komíny.
Dobrý den pane Trčko,
měl bych na Vás dotaz ohledně zapojení mého kotle AM-24. Kotel mám zapojený s ladomatem, patronou na 60 stupňů. Z toho mám zapojený bojler s elektroventilem, který při dosažení teploty zavře okruh bojleru. Dále mám třícestný ventil ESBE, který zatím ovládám ručně. Za ventilem mám čerpadlo na teplé vodě GRUNFOS ALPA 2. Na radiátorech jsou hlavice + pokojový termostat. Při dosažení teploty,termostat vypne anebo zavřou hlavice čerpadlo se stáhne autoadaptem na 3W a netlačí. Chtěl bych od Vás poradit, jak tento systém nejlépe ovládat nebo zda mám něco ještě vylepšit. Jestli toto zapojení vyhovuje kotli a celému systému. Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Vašek A.
S tímto zapojením toho již moc nenaděláte.
Cenově Vás muselo vyjít mnohem dráž než čtyřcestný ventil s Adexem, a musíte ovládat ventil ručně.
Navíc čerpadla pořád běží.
Pokud se někdy rozhodnete zapojení předělat na doporučené, viz : http://www.potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Získáte výhodu zcela automaticky řízeného ventilu.
Čerpadla se budou vypínat, pokud bude kotel v útlumu. (prodloužení životnosti čerpadel a úspora el. en.)
Budete moci nastavovat MIN/MAX teploty v radiátorech.
Kotel bude při vypnutém termostatu snižovat svoji teplotu, čímž šetří palivo.
Budete moci pro řízení používat termostat bez nutnosti přenastavovat termohlavice na jednotlivých radiátorech.
Dobrý den, mám AM26 Carbo (kotlový okruh je samotíž, čerpadlo topení zapojeno do Adexu), 4C ESBE ventil + Adex comfort 06 a včera namontovaný Honeywell 707. Při montáži jsem nebyl doma, a večer si všiml, že není zapojen kabel mezi Adexem a kotlem. Podle dokumentace je tam možné propojení - na Adexu kontakty 17+18 (kam to připojit do kotle si nejsem úplně jistý, ale určitě to nebude problém). Co přesně to propojení dělá? Kotel jsem kvůli teplému počasí odstavil, takže není problém to dodělat. Díky za radu.
Dobrý večer,
měl bych dotaz k regulaci a servopohonu 4CV. Mám Carbo 26 s Renes 01 a topenář instaloval ESBE 651 - 60sec namísto 661 120sec (což jsem zjistil z návodu regulace až později). Systém jako takový funguje, ventil směšuje, okruhy fungují. Nemůže být ale s tím rychlejším otevíráním/zavíráním vůči kotli nějaký problém?
RENES posílá impuls pro otevření serva v určité délce. např. 4 sekundy.
Esbe 661 které by mělo být instalováno, se otevře na 4/120 z maxima.
Esbe 651 se otevře na 4/60 z maxima, což je 2x více.
Regulace pomocí serva 651 je tedy méně přesné, a neuhlídá teplotu vratu, potažmo teplotu radiátorů, tak přesně jako 661.
Systém ovšem bude fungovat.
Záleží na Vás, zdali budete tento nižší komfort akceptovat. Já bych trval na výměně za předepsaný výrobek.
Dobré odpoledne pane Trčka.Mám menší dotaz jsem majitelem licotrmu am 15 a hořák je ling 25 řídící jednotka renes. Topím dvacet dnů a všev pohodě nejlepší spokojenost,ale snad naschvál jednadvacátý den prohořívání uhlí k zásobníku v kotelně bílo. Teďten dotaz okolo hřídele šnekovnice a nosiče motoru fouká ven jemný prach, není možné žese tudy může přisávat vzduch a prohořívat uhlí.Nastavení jsem měl 9s přikládání 40s pauza ventilátor na 60 procent. Nyní to mám upravené 16 40 100 a clonka 2,5 škvíry abudu vidět jak to dopadlo až přijdu z práce. Dík za opověd Jirka
Zkontrolujte následující:
1) Víko násypky je dobře uzavřeno, těsnění sedí na železe, uzávěr je řádně dotažen. Pokud je víko bokem, povolte panty a víko srovnejte.
2) Příruba hořáku na které stojí násypka je zatmelena kamnářským tmelem tak, aby si nemohl kotel přes toto místo přisávat vzduch.
3) Kruhový rošt v kotli je zatmelen. Kamnářským tmelem 1200°C. Poznáte to tak, že rošt nelze snadno vyjmout a nelze s ním otáčet. (původně byl na hořáku jen položen)
4) Kotel je za provozu uzavřen, včetně víka násypky.
5) Nastavení parametru DOBA ÚTLUMU není na pelety vyšší než 20 minut, a na uhlí než 30 minut. (majitelé AM 24 a 42 si mohou dovolit časy o deset minut prodloužit, protože jejích hořák je delší)
6) Výkon kotle je nastaven ve středním pásmu, pro AM 15 nastavte ON = 7 // OFF = 40
7) Ventilátor musí odpovídat nastavenému výkonu. Pro hodnoty z bodu 6. nastavte otáčky na 50%, a otevřete na 2 škvíry klapku.
8) Zajistěte volný přistup čerstvého vzduchu do kotelny větracím otvorem, nebo trvale otevřenou ventilačkou okna
Pokud jste provedl všechny předchozí body, a problém přetrvává, nainstalujte na kouřovod omezovač tahu. Váš komín pravděpodobně značně přesahuje doporučený tah 20Pa, a tahá si vzduch přes ventilátor i když tento stojí.
Pro prohořívání jsou kritické podzimní měsíce s teplými dny, kdy kotel většinu dne stojí v útlumu. Nejdůležitějším parametrem který ovlivňuje prohořívání je parametr DOBA UTLUMU. Obecně, čím méně kvalitní palivo používáte, tím menší musí být.
Např. pri spalování obilí jej doporučuji nastavit pouze na 12 minut.
Chce to vyzkoušet, co bude vyhovovat pro Váš komín.
Jistou útěchou může být, že jakmile se do nastavení trefíte, už jej nebudete muset nikdy měnit.
Jakého typu jsou čidla? Odporová nebo termočlánky? Jen pro zopakování. Odpor je dán vztahem: R=ro.l/S .
Jakého typu jsou čidla? Odporová nebo termočlánky? Jen pro zopakování. Odpor je dán vztahem: R=ro.l/S .
Čidla používaná pro Adex, potažmo Licotherm, jsou odporová.
Strandardní délka čidel je 1,5 metru.
Lze je prodloužit až na 20 metrů bez ztráty přesnosti měření.
Odpor vodiče je dán též jeho délkou.
Maximální povolené prodloužení čidla je 20 metrů.
Platí pro všechny čidla pro regulace ADEX i kotle Licotherm.
Zdravim. Měl bych dotaz: K zapojení čidla venkovní teploty jsem použil vodič CYLY- 2x 0,75 namísto 2x 0,35, nevadí to?
Díky za odpověď.
Pane Trčka moc děkuji ale neodpověděl jste mne jest-li ubrat na tom regulátoru vzduchu nebo je to dobře na 15. Ještě jest-li mě dáte paranetry na 22kw. Ještě jednou děkuji že se zabýváte témto tématům a nám tím pomáháte.S pozdravem Klimpelle.
Regulátor tahu nemá na tvorbu sazí vliv. Jedná se o přisávání vzduchu za kotlem, na kouřovodu. Navíc S-reko není náš výrobek, takže nevím jaké stupnice používají. Náš kotel potřebuje ideálně tah 20 Pa.
Pokud je tedy to číslo 15 v Paskalech, nastavte jej na 20.
22 kW nastavíte např. takto:
On = 10
Off = 27
Přeji stálé zdraví pane Trčko. Chci se zeptat.Topím Carbo 26kw.Topím nepřetržitě od 22,00 na 21 stupnů do 15,00 pak na 24 stupnů. Mámkomínový regulátor tahu nastaven na 15 značka esreko.Klapka se otevírá do půlky i když nám nalý tah a komín 8m.Kotel mám za 3dny plný černého prachu i tulburátory jsou plné.Stačí to jen oméct a krásně to spadne.Je to tak dobře nebo mám ubrat na komínovém tahu. Děkuji a jsem s pozdravem Klimpelle.
Boj se sazemi je běh na dlouhou trať.
Někdo s nimi nemá problém vůbec, a někdo se jich nemůže zbavit.
Každý kotel na pevná paliva tvoří saze. U paliva jako peleta by jste měl kotel Licotherm čistit cca 2x měsíčně. Stačí výměník, stěny kotle čistit netřeba. U uhlí pak pravděpodobně jednou týdně.
Vzhledem k jednoduchosti čištění tohoto kotle by to neměl být problém.
Aby se sazí tvořilo co nejméně, zkontrolujte následující:
a) Kotel musí při hoření dosahovat teploty 70 a více stupňů.
b) Vratná voda musí být nad 55°C.
c) Výkon kotle musí být ve stanovených mezích. (8 až 26 kW)
d) Ventilátor musí dodávat dostatečné množství vzduchu pro spalování. (dle výkonu)
e) Do kotelny musí být přiveden studený vzduch z venkovních prostor, a to nejméně otvorem 10x10 cm, trvale otevřeným. (postačí také ventilačka na okně)
f) palivo musí být co nejvíce suché (nenechávat uhlí na dešti)
g) Výkon kotle by měl být nastaven tak, aby kotel hořel po co nejdelší dobu, než přejde do útlumu. Začněte nízkým výkonem, cca 10 kW, a postupně zvyšujte pokud to nestačí.
h) Rošt na hořáku musí být řádně zatmelen, aby vzduch směřoval do paliva, nikoliv kolem na stěny kotle
i) Hlava hořáku nesmí být ucpána prachem (čistit jednou ročně)
Dobrý den, mám dotaz na nastavení adexu ( T min. T max a K min , K max).
Jde o ušetření paliva a rychlejší ohřátí vody v topení. Topím celodeně
večer od 21 do 6 hod. na 21 a ráno od 6 do 10 na a od 14 do 21hod.
na 24 stupňů. Topím uhlí bílina kotel licotherm AM24.
Děkuji za odpovědi.
Parametry na Adexu Comfort jsou z leva do prava tyto:
T-MIN : Teplota v radiátorech při vyplém termostatu po dobu 24 hodin (poté radiátory vychladnou úplně)
T-MAX : Maximální povolená teplota v radiátorech
Havárie (symbol trojúhelníku) : Teplota kotle, při které dojde k otevření ventilu a vychlazaní kotle do radiátorů.
Vratná voda (symbol vločky) : Teplota, kterou požadujete na vratu do kotle. (ochrana proti korozi)
Úspora paliva je nejvyšší, pokud nastavíte T-MIN na 10°C. V tomto nastavení se po vypnutí termostatu ventil zavře úplně, a radiátory vychladnou. Někomu ovšem může vadit, že v zimním období radiátory studí. (přesto že vzduch má požadovanou teplotu) a proto je zde možnost nastavit komfortní teplotu. (např. 35°C)
Rychlejší ohřev vody v topení po předchozím útlumu je záležitostí kotle, nikoliv regulace Adex.
Pokud po zvýšení teploty na termostatu reagují radiátory pomalu, a požadujete rychlejší nátop, musíte zvýšit výkon kotle.
Pro Licotherm 24 KW začněte na nastavení :
ON = 10 ; OFF = 40
Pokud je výkon nedostatečný, zkracujte prodlevu OFF po 5 tak dlouho, dokud nebude výkon odpovídat Vašim požadavkům.
(Vždy nechte kotli alespoň hodinu aby se na nové nastavení adaptoval, než začnete hodnotit)
Maximální výkon pro kotel AM 24 dostanete při nastavení
ON = 10 ; OFF = 25
Další zkracování prodlevy sice přinese částečně navýšení výkonu nad 24 KW, ale za cenu nadměrných ztrát tepla do komínu.
Dobrý den, mám bezdrátový pokojový termostat Honeywell CM 727 a před týdnem nově nainstalovanou regulaci Adex comfort R+Esbe. Na termostatu mám zadanou požadovanou teplotu, ale termostat vždy vytopí místnost na teplotu menší o 1 °C a poté už jen udržuje pokojovou teplotu jako kdyby dosáhl požadované teploty. Nebo začne přitápět až když teplota klesne o víc než 1°C než je požadovaná. Vždy je mezi požadovanou a aktuální teplotou na displeji termostatu rozdíl 1°C. Chtěl bych se tedy zeptat, čím to může být způsobené. Před instalací regulace (pouze 4cestný ventil) fungoval termostat v pořádku.
Děkuji.
Honeywell CM 727 má desetiminutové cykly, ve kterých je sepnutý určitou dobu podle toho, jak moc se liší požadovaná teplota od reálné, a zda teplota v posledním cyklu rostla či nikoliv.
Adex Comfort (případně i RENES 01) dokáží z délky cyklu určit jakou teplotu topné vody nastavit, aby byla udržená pokojová teplota požadovaná uživatelem a nekolísala.
Termostat Honeywell má dále funkci zaokrouhlování, kdy upravuje teplotu teprve až dojde ke změně celého "půl stupně".
Nevidíte tedy na displeji, zda teplota reálně roste či klesá o desetinky °C. Adex Comfort však tyto změny zaznamenává, a počítá s nimi při určení teploty topné vody.
Adex se tedy teplotou v pokoji limitně přibližuje Vámi nastavené teplotě, a nepřekročí ji. Čím déle necháte termostat beze změn, tím více se Adex přiblíží požadované teplotě.
Při zapojení termostatu přímo na svorky kotle, bez Adexu, dochází k přímému spínání čerpadla a kotle, a teplota tak nejen dosáhne, ale i překročí Vámi nastavenou teplotu. Toto překročení však nevidíte, díky zaokrouhlovací funkci termostatu CM 727.
Regulace přes Adex je tak přesnější, a úspornější vzhledem ke spotřebě paliva. (nedojde k překmitu teploty)
Rada na závěr.
Pokud se Vám zdá že je v domě chladněji než jste byl zvyklí, jednoduše přidejte na termostatu 0,5°C nahoru. Adex si zvedne limitu ke které se přibližuje, a Vy se budete cítit pohodlněji.
Děkuji za odpověd´Mám termostat 727 takže mohu používat venkovní čidlo ale jak.Děkuji moc Klimpelle.
Venkovní čidlo může používat každý bez ohledu na termostat.
Vzhledem k typu termostatu který používáte, ale není venkovní čidlo nutné. Nepřináší žádnou přidanou hodnotu do systému regulace.
Termostat Honeywell CM 727 dokáže podávat kotli takové informace, že ten nastavuje teplotu topné vody tak, jako by jste čidlo používal.
(měří změnu teploty v čase, a podle toho upravuje teplotu topné vody)
Proto Vám znovu doporučuji čidlo odpojit a nepoužívat.
Pokud přesto chcete venkovní čidlo nechat zapojeno, je třeba aby jste nastavil na regulaci kotle správné ekvitermní křivky. Pro správné nastavení je nutné znát teplotní spád Vašeho topného systému, atd..
Správné nastavení křivek je poměrně náročné, a nelze snadno poradit univerzální řešení.
O nastavení křívek pojednává např. tento článek:
https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-re…
Zdravím .Mám pokojový termostat Hanovel 727 a nemohu tam dát odpolední čas což mě obtěžuje při nastavení týdeního provozu.Byl jsem u příbuzných ty mají tento termostat ale na elektriku ačas tam mají odpolední jak má být.Jde to nějak doprogramovat nebo mám horší termostat.Dále si nevím rady jak nastavit kotel na ekvivalent.Jak mám rospoznat kdy topit podle venkovní teploty a jak nastavit vypínání.Když se ochladí tak to musím přeprogramovat.To asi nezvládnu.Děkuji a jsem s pozdravem Klimpelle.
Zdravím Pana Trčku.Topím letos prvně v Likoterm carbo 26.Mám takový dotaz.Topím odpoledne od 14hod do večera 20.00hod na 23 stupnů.Ráno od4,30 hod do 8,00hod na 20 stupnů.Je lépe topit takhle nebo topit stéle. Mám ventilátor na 60 otáček a 3,5 škvíry.Do topení pouštím 60 stupnů. S děkovným pozdravem Klimpelle.
Noční útlum je vhodný pro úsporu paliva.
Před ranním vstáváním kotel naprogramujete aby zavčas přitopil, a pokles teploty v noci ani nezaznamenáte.
Maximální rozdíl mezi denní a noční teplotou doporučuji 3°C.
Dobrý den,
tak jsem v kotli am 26 spálil 100 kg uhlí za 7 dní,a byl z toho popelník a půl popela,není to moc?Je to mostecké uhlí.Nemám např. zkusit přidat víc vzduchu,mám 3 škvíry.Jinak kotel zatím předčil moje očekávání,předtím dakon večer zatopit,dům se vždy přetopil na 25 st.,ráno zima,teď se ráno probudím- teploučko,večer přijdu domů-teploučko.Teď se trochu ochladilo,tak to vypadá,že těch 100 kg vydrží 5 dní.Vytápím cca 180 m2 den 22,5 st. noc 21 st
Spotřeba paliva je velmi individuální, a záleží především na zateplení domu.
Spotřeba 100 KG za 7 dní je však spíše nižší než průměr.
Při standardní spotřebě 4 tun / rok by jste takovým tempem vydržel topit 280 dní, což je více než dost pro zimní období.
Dobrý večer pane Trčka.Od září topím kotlem AM 26 Carbo.Zatím jsem velice spokojen.Potřeboval bych ale poradit,jak mám nastavit v obrazovce topení vypnout-po vypnutí pokojového termostatu za:mám nastavenu 1 hodinu. Po uplynutí této doby přejde kotel do letního režimu.Po zapnuti pokojového termostatu začne kotel opět topit.Nevím, jestli je to tak dobře, nebo jestli mám nastavit delší čas.Mám PT a čidlo TUV. Venkovní čidlo nemám.Děkuji za radu.
Tento údaj určuje, jak dlouho bude kotel po vypnutí termostatu topit na udržovací teplotu.
Udržovací teplotu nastavíte o obrazovku dříve. Jedná se o spodní křivku.
Tato teplota slouží k tomu, aby radiátory po vypnutí termostatu okamžitě nevychladly. Někomu vyhovuje pokud radiátory vlaží pokud možno stále, takže si nastaví spodní křivku na 35°C, a doběh na 24 hodin.
Jiný si zvolí maximální úsporu paliva, a nastaví spodní křivku na 20°C, a doběh na 15 minut.
Je to na Vás :)
Dobrý den,jak mám nastavit am 26 carbo na 10 kw?V návodu je pouze nastavení naa 5 a 15 kw.Děkuji
Orientační vzorec pro výpočet výkonu u kotlů Licotherm je:
(ON / OFF) * 60 = kW.
Přičemž parametr ON doporučuji nastavit na 10 vteřin.
Při delším posuvu se zbytečně kouří z komínu kvůli přisunu velkého množství paliva, a při kratším zase namáháte motor krátkými cykly.
Tedy, chcete-li dosáhnout cca 10 kW, nastavte parametr
OFF = (ON * 60) / kW
OFF = (10 * 60) / 10
OFF = 60 vteřin.
Pozor, u kotle Carbo nenastavujte výkon pod 8 kW. Při delším provozu na takto nízký výkon by došlo k podchlazení výměníku a následně zadehtování komínu. Pohybujte se v rozmezí 8 - 30 kW.
Zdravím pana Trčku. Začal jsem přitápět dřevem u Carbo 26kw.Dal jsem pokojový termostat na 30 stupnů a ventilátor na automat jak píšete dole.Kotel se mě natopil na 80 stupnů topení 68stupnů a ventilátor vypnul.Mám to tak nechat nebo ho pustit na přímo.Děkuji za odpověd´.Klimpelle.
Ventilátor nechte v automatickém režimu.
Vypnul se, protože je celý systém přetopen.
Do radiátoru proudí voda o teplotě 68°C což je zřejmě maximum které jste si naprogramoval na regulátoru.
Radiátory nestíhají teplo pobrat.
Doporučuji v příštím cyklu přiložit méně dřeva, aby k tomuto stavu nedošlo.
Pokud by jste zapnul ventilátor "na silu", došlo by k přetopení kotle a ten by spadl do havárie. (odpojil by nouzově jak šnek tak ventilátor)
Dobrý večer,pane Trčka prosím vás o radu na předběžné nastavení kotle AM24-licoterm letos skusím uhlí. Stráta je do 10,kw. Děkuji Brabec
Dobrý den,mám kotel am 26 carbo,a chtěl bych zkusit přitápět dřevem.Potřeboval bych poradit, jak mám kotel nastavit.Mám 4 cest.ventil,servo a pokojový termostat.Děkuji
Klapku na ventilátoru otevřete na maximum.
Vytlačte zbytky paliva ze šnekovnice a vypněte ji.
Na roštu rozdělejte oheň a přikládejte dřevo podle potřeby.
Doporučuji nastavit na pokojovém termostatu vysokou teplotu, aby kotel nebyl při provozu na dřevo tlumen. Tak zajistíte dostatečný přísun kyslíku pro spalování, a kotel zůstane krásně čistý.
Teplotu v domě si pak regulujte množstvím přiloženého dřeva.
Pokud by jste totiž přiložil mnoho dřeva, a zároveň zeslabil termostat, zastaví se ventilátor a dřevo se bude pomalu měnit v dehet.
Zdravím majitele kotlů Likotherm.Mohl by mě někdo poradit kde sehnat těsnící klapku ke šneku na plnění násypky uhlím která se tlakem otevře a když se vypne motor tak se sama zavře.Děkuji Klimpelle. Email difecek at email.cz
Dobrý den, již dvě topné sezóny jsem spokojeným uživatelem kotle Licotherm AM 15. Topím dřevěnými peletami. Za celou dobu k němu mám jen následující drobné dotazy:
– Všiml jsem si, že v útlumu je kotel dost „zadýmovaný“, nahořelé pelety doutnají vydatně. Je to běžné, anebo to může být příznak řekněme příliš vysokého tahu komínu? Ten mám o průměru 200 mm a efektivní výšce cca 11 metrů. Dá se říct, jak by kotel měl v době útlumu uvnitř vypadat?
– Kotlové těleso je souvisle lehce zadehtované, vrstva dehtu má mocnost odhadem do 2 mm. Nepřipadá mi, že by se nějak zvětšovala, spíš občas vytvoří jakési šupiny a při čištění se tak snadno zase odloupne. Předpokládám, že takováto vrstva dehtu je normální. Pokusil jsem se udělat alespoň orientační foto: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6498…
– Mám objednaný rošt pro spalování kusového dřeva. Prošel jsem si zdejší debatu, jak na to, ale co mi není jasné je, zda nějakým způsobem „ucpávat“ retortu, aby do ní zbytečně nepadal popel? Anebo je jeho množství zanedbatelné a vytlačí se zase s peletami ven?
Děkuji předem za odpověď a obzvláště panu Trčkovi děkuji za všechny jeho zdejší příspěvky, měly pro mě v začátcích cenu zlata.
S pozdravem Vojtěch Kohout
Přeji hezký den.Pane Trčko mám takový dotaz.Chtěl bych do kotle Likotherm carbo 26 napouštět uhlí šnekovým dopravníkem.Nevíte jaký použít uzávěr který těsní nebo nahoře už tak těsnít nemusí.Mám průměr hadice 15cm. Děkuji a jsem s pozdravem Klimpelle.
Násypka musí být vzduchotěsná, kvůli prohoření paliva ve šneku v době útlumu.
Pokud vím, tak výrobce dodává nádstavec který se umístí na víko násypky. Jedná se o klapku která se otevře vahou paliva, a poté se sama uzavře vahou protizávaží.
Problém je, že těsnění kolem klapky je třeba udržovat v čistém stavu, jinak se bude kouřit přes násypku.
Rád bych informoval o nové verzi kotle AM 24 Licotherm BIO, kterou se nám podařilo dostat do 5. třídy a současně splnit podmínky pro udělení značky Ekodesign.
Díky tomu bude možné na tento kotel žádat dotaci v novém programu Prioritní osy 2.1 chystaném na konec roku 2015.
Pro zájemce o dotaci, která může ve vybraných regionech dosáhnout až 127 500,- kč, jsem zveřejníl základní informace zde:
potos.cz
Podmínky jsou stále ve "vývoji", takže zatím berte vše s rezervou. Do podmínek totiž mohou zasáhnout ještě jednotlivé kraje, kde se budou žádosti podávat.
Na tuto dotaci jsou prozatím přiděleny prostředky ve výši 3 miliardy korun, a proto je předpoklad že nebude vyčerpána v prvním měsíci jako u předchozích dotačních titulů, které měli rozpočet v řádu jednotek milionů.
Vlastníte-li tedy starý kotel na pevná paliva, nyní je ten správný čas začít přemýšlet o výměně.
Dobrý den pane Trčka, nevíte prosím, čím se utěsnují či tmelí
obdélníkové otvory (4 šrouby v rozích), které na hořáku Ling25
umožnují přístup k šnekovnici a zároven k patroně na hašení ohně prohořelého do zásobníku, případně kde ho mohu koupit.
Jan Dolejš
Dobrý den.
Mám kotel licotherm AM24 a nastal problém s motorem šnekovnice. Přestal točit. Motor jako takový špatný není,jelikož když jsem ho odpojil od kotle a dal na zasuvku samostatně tak točil.Když je zapojeny na kotel a zkouším ho spustit přes ruční ovladání panelu,tak take nereaguje. je nslyšet sepnutí v ovladači ale nic víc se nestane.Prosím Vás o radu,o jakou by se mohlo jednat závadu. Děkuji. Vrána.
Pokud se šnekovnice po vyjmutí z kotle otáčí, bude příčinou poruchy napečenec v retortě.
Způsobuje odpor který znemožní pohyb šneku.
Napečenec odstraňte majzlíkem tak, aby mohlo palivo volně procházet.
Jedná se o "prstenec" spečeného prachu cca 5 cm. pod rovinou roštu kde se spaluje palivo.
Pokud se šnekovnice neotáčí na pokyn regulátoru kotle ani po jejím vyjmutí z kotle, bude problém v relátku na regulaci.
Regulaci Vám můžeme opravit, nebo si můžete koupit novou.
(dnes již s triaky které tyto problémy nemají)
Pokud nepomůže odstranění napečence, zavolejte mi a sdělím Vám podrobnosti kam zaslat regulaci k opravě.
Dobrý den,chci se zeptat,zda je výška kouřovodu u am 26 carbo skutečně 97 cm?Budou mě předělávat nerezovou vložku,tak chci mít jistotu,že to bude správně vysoko.Děkuji
Zdravím.Montoval jsem kotel Carbo 26 kw a skutečně je střed kouřovodu od země 97cm.Zdravím všechny carbáky.Klimpelle
Zdravím pane Trčko.Mám kotel carbo 26kw 14 dní.Zkouším ohřívad vodu Tuv.Když dám letní provoz voda klesne a neohřívá se.Vodu v bojleru ohřejí když zapnu termostatem topný ohřev a když vidím že je nahřátá vypnu termostat.Co dělám špatně.Děkuji.
Topenář Vám pravděpodobně nepřipojil čidlo TU pro ohřev bojleru.
Po připojení čidla na regulátor kotle se objeví nová položka v MENU, kde si nastavíte minimální teplotu v bojleru. Jakmile poklesne teplota na čidle TU pod nastavenou mez, kotel se rozběhne a bojler dotopí.
Dobrý den,
kotel AM24 provozuji nepřetržitě již 7 let(instalace podzim 2008) ,
palivo jen ořech 2,Ledvice. Způsob zapojení je na obr.Zatím jsem měl jen jeden problém,před 3 roky výměna expanzní nádoby a v současné době mám problém s ohřevem boileru.
Zdá se mě, podle teploty užitné vody a i podle ukazatele teploty
na boileru, že boiler je skrze asi špatnou funkci trojcestného rozdělovacího ventilu(viz schema) moc nahříván.A nyní dotaz,
je možné, že funkce tohoto ventilu může být ovlivněna, tím, že
za poslední 2-3 roky jsem jím neotáčel a tedy nechával nahřávat
boiler stále na stejnou teplot(před tím 5 let jsem vždy, když jsem chtěl mít nádobí či se sprchovat, koupat jsem jím otáčel).
Děkuji za odpověd,Jan Dolejš
Vaše zapojení je poněkud nestandardní. Obrátil bych se o radu na topenáře který tento systém vymyslel a dodal.
Dle mého odhadu mohlo dojít k poškození čidla v bojleru, nebo termostatu který má zavřít ventil? Aspoň podle obrázku to vypadá že máte ventil nějak řízený dle teploty kterou měří čidlo.
dobrý den přeji,mám 2 sezonu kotel AM24 a jsem moc spokojený,rád by jsem se zeptal jakou udržbu by jsem měl udělat aby mi sloužil co nejdéle a zda si moc nekrátím životnost kotle celoročním provozem děkuji za odpověd.
Kotlový plech má životnost cca 20 zimních sezón.
Při celoročním topení bude životnost cca 15 let, protože je kotel v provozu více měsíců v roce.
Záleží také na použitém palivu, a regulaci vratné vody.
Roční údržba zahrnuje:
Vyčištění výměníku, zadního sběrače, vzduchových cest na hořáku
Odstranění napečence v retortě
Zběžná kontrola šnekovnice, těsnění na násypce, stavu šamotů v kotli.
V případě, že jsou viditelně poškozené, zvažte nákup náhradních dílů ať jsou v zimě připraveny k okamžité výměně.
Přes léto nenechávejte v kotli žádné palivo, a to ani v prostoru šnekovnice.
Dobrý den, jsem spokojený uživatel AM 24 (první zima za mnou) - provoz na uhlí, zapojení Adex, 4C vč. serva, bezdrát. termostat + ohřev boileru. Přes léto bych chtěl kombinovaný boiler nahřívat topením dřevem - prozatím vyzkoušeno: 1x za 2 dny zatopit - naložení plné násypky dřeva - na kotli zapnout automatický provoz (šnek vypnutý). Boiler je napojen v kotlovém okruhu - ovládán Adex TTUV + otevírá ventil. Po vyhoření jedné násypky dřeva je boiler cca nahřátý, případně doplním pár polínek. Pálím jen vyschlé dříví.
Zásadní otázka: může mít roztápení studeného kotle v letním období s frekvencí 1 zatopení za 2 dny zásadní vliv na životnost kotle?
Děkuji za Vaše reakce, zkušenosti...
preji pekny den . mam kotel licotherm am 49
pres leto bych s nim chtel nahrivat pouze 2x200l bojlery
v soucasnosti mam nastaveno 65/20/40/10
zda se mne ale ze je dost velka spotreba uhli
mohu nastavit parametry ktere jsem nasel na tomto foru ke kotli am 15
AM Licotherm 15 kW v režimu pro ohřev TUV bez topení. (léto)
PT = 70
ON = 5
OFF = 70
UT = 40
HY = 5
Ventilátor na 2 škvíry.
Zdroj: https://forum.tzb-info.cz/121277-licothe…
budou tyto hodnoty pouzitelne pro tento silnejsi kotel
dekuji chudomsky
Kotel můžete nastavit na 30 procent jeho jmenovitého výkonu, aby zůstaly splněny podmínky pro bezproblémový provoz.
U verze 42 s rozšířeným výměníkem na 49 kW lze tedy nastavit nejnižší výkon na cca 16 kW.
Nastavte tedy PT = 70 / ON = 10 / Off = 40 / Rh = 7 / 3 škvíry
Pokud by jste nastavit kotel na 4 kW jak píšete, výměník kotle by zůstal i za plného provozu studený a do komínu by odcházely spaliny nižší než 100°C. To by znamenalo že komín během měsíců zadehtuje a později Vám "vyhoří"
Pokud topíte uhlím, zkuste nastavit parametr UT na 50 minut. To by mělo omezit spotřebu uhlí v době kdy není spotřeba vody.
Dobrý den, mám dotaz na pana Trčku jak vhodně odstavit kotel přes léto, kdy není potřeba topit ? Jestli se musí nějak konzervovat nebo jinak připravit, aby přežil bez újmy v lehce vlhkém sklepě . Je nutné kotel kompletně vyčistit, včetně komínových trubek a nebo toto čištění provádět až před znovu zapálením na začátku topné sezóny ? Také mě zajímají názory dalších kotelníků jak své kotle vhodně odstavují.
Děkuji předem
Radek
Já po skončení topné sezony vyjedu uhlí ze zásobníku,zásobník ometu od mouru a víko nechám otevřené aby to luftovalo.Výměník vyčistím ocelovou štětkou,vysaju kouřovod(flexi nerez)a překontroluji těsnění(šňůry)popř.mechanické pohyblivé části.Vytáhnu ze sítě.Žádná věda.
dobrý den, chci se zeptat na rozměry kotle carbo jde mi hlavně o hloubku protože v jedné tabulce se píše 810 a v druhe 1025 mm tak který je ten pravý,a dále výšku kouřovodu jestli je skutečně 970 mm na střed. Děkuji
Děkuji za upozornění, opravdu máme v rozměrové tabulce chybu.
(co nejdříve opravím)
Správný rozměr Hloubky kotle Carbo je 890 mm, od dvířek po zaústění kouřovodu.
Ostatní rozměry jsou správně, tedy i střed kouřovodu. (97 cm)
Dobrý den, chystám výměnu kotle. Vybral jsem si Licotherm. Ale stále nevím jaký typ. Jsem ze všech těch informací okolo úplně zmaten. Asi největší problém mám s termostatem. Podle mého logického uvažování nechápu, proč si dát na radiátory termohlavice společně s termostatem. Termostat podle mého nezajistí teploty, které chci v různých pokojích. To zvládnou právě termohlavice. Myslím, že když budu mít oboje, je to zbytečné. A jaká je optimální doba na přikládku? Nemůže uhlí prohořet při čase delším jak 50 minut až do násypky? Prosím o radu. Mám dům nezateplený, stará okna. Objem místností vytápěných je asi 260 m3 a plocha 112 m2. Uvažuji o AM 24 nebo Carbo 26. A chtěl bych na starých plechových žebrových radiátorech změnit jen termohlavice a 3cestný ventil. Co by jste mi doporučil? Jaké složení celého topení? Navíc určitě regulátor tahu, protože tah mého komínu je neuvěřitelný.
Děkuji Vám
1) Termostat vs Hlavice
Samostatné hlavice nezajistí přesnou teplotu v místnosti. Reagují až na pokles teploty, což už je pozdě. Než se dostane dostatek tepla do radiátorů, teplota v místnosti se rozkolísá. Je to tedy nedostatek z hlediska tepelné pohody. Další nevýhodou je potom to, že kotlové čerpadlo stále běžím protože nemá informaci zda nejsou všechny hlavice zavřené.
Samostatný termostat je přesný, pokud je kvalitní dokáže určit diferenciální změnu teploty a podle toho upravit ve spolupráci s regulací kotle teplotu topné vody již před poklesem teploty v místnosti. Tím zabrání kolísání teplot. Nevýhodou je, že pokud jsou radiátory špatně naprojektovány, je v každé místnosti udržována mírně jiná teplota, Přesná je pouze tam kde je termostat.
Proto je nejlepší variantou termostat v obývacím pokoji, plus hlavice ve všech ostatních pokojích. Máte tak zachovánu maximální tepelnou pohodu, a ostatní místnosti můžete přiškrtit dle potřeby.
2) Doba útlumu
Při době kdy nechceme topit, padá kotel do tzv útlumu. V tomto režimu se kotel sepne vždy na 2 minuty po prodlevě, kterou si nastavíme. Pro pelety doporučuji 30 minut, pro uhlí 40 minut.
Díky tomu nikdy nedojde k zahoření paliva pod zásobník.
3) Volba kotle
Pro Váš dům můžete zvolit oba kotle. Oba mají dostatečný výkon. Kotel AM 24 Licotherm je certifikován ve IV. emisní třídě na pelety, kdežto Carbo má certifikát na uhlí.
Kotle zvládnou samozřejmě obojí, ale kvůli dotacím je dobré pořídit kotel podle paliva které chcete opravdu používat. Jestliže kotel kupujete za hotové bez dotace, jsou oba správnou volbou.
4) Zapojení a regulace
Váš návrh zapojení s trojcestným ventilem a termohlavicemi má poměrně dost nevýhod, viz:http://potos.cz/htm/ling/obr3.pdf
Pokud Vám tyto nedostatky nevadí, je zapojení z hlediska životnosti kotle v pořádku.
Doporučil bych zapojení přes 4-cestný ventil a termostat,
Pro kotel AM 24 Licotherm viz:
http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Pro kotel AM 26 Carbo potom:
http://potos.cz/?pg=ling
Výhody zapojení vyčtete v odkazech.
Pozor! Pokud zvolíte kotel Carbo, je nutné dodržet přesně zapojení dle obrázku. Regulace RENES 01 kterou je osazen kotel Carbo nespolupracuje s trojcestným ventilem!
Trváte-li tedy na Vašem návrhu zapojení, musíte koupit kotel AM 24 Licotherm který toto zapojení umožňuje.
5) Regulace tahu
Regulátor tahu se instaluje na kouřovod mezi kotel a komín. Doporučuji si nechat cca 30 cm rovného kouřovodu pro pozdější instalaci omezovače. Instalujte jej však až v případě, že bude tah působit problém. Ve své praxi se setkávám spíše s nedostatečným tahem komínů zvláště v jarních nebo časných podzimních obdobích kdy je venku teplo.
Na instalaci kotle nezapomeňte zvolit správnou topenářskou firmu. Rád doporučím spolehlivé topenáře z Vašeho regionu.
(tel: 736 111 818)
Dobrý večer. mám kotel licotherm am 24. používám ho již 8 rok. letos poprvé se mi v popelníku vyskytly kousky uhlí. nastaveni pt 74. on 8.of 51.ut 29. čim to může byt? děkuji
Zkontrolujte že se nejedná o spečený popel. Zkuste "uhlí" rozklepnout pohrabáčem, a pokud se rozpadne na prach jedná se o dobře spálené uhlí, pouze spečený prach.
Pokud se jedná opravdu o nespálené uhlí, máte pravděpodobně zanesenou hlavu hořáku. Odšroubujte kryt (obdélník se 4mi šrouby) a vyberte popel aby vzduch mohl foukat do hořeniště bez překážek.
Dobrý den , planuji realizaci automatickeho kotle na peletky/uhlí a mám nabídku na kotel Licotherm carbo 26 (161 tis) a Benekov C26 P premium (179 tis) klidně zašlu podrobnou nabídku mailem . Stále váhám pro který se rozhodnout můžete mi poradit který vybrat a proč ? moc Vám děkuji .
Dobrý den,
potřeboval bych poradit se správným nastavením kotle Licotherm 26 Carbo.
Kotel je zapojen s Adexem MIDI ro bez venkovního čidla a 3cestným ventilem Esbe se servopohonem.
Ovládání teploty je přes pokojový termostat Honeywell 727.
Vytápíme rodinný dům,nezateplený,cca 150m2 - přízemí a podkroví (podkroví není dobře zaizolovanè). Tepelná ztráta domu je vypočítána na cca 18kw.
Nastavení na Adexu mám v současné době tmin 30 tmax 85.
Na kotli nastavuji šnek- dobu chodu a prodlevu (v současnè době zkouším chod 9 prodlevu 52) a chod ventilátoru -nastaven na 45.
V kotli se mi tvoří spečence a v popelu jsem nalezl také nespálené uhlí. Spotřebu uhlí mám v současné době cca 50kg/24h - uhlí dosypávám 1 za 3dny.
Teplota spalin je 100c.
Termostat drží nastavenou pokojovou teplotu, nejde nad ní (přes den na něm stále svítí potřeba tepla-symbol plamínku).
Můžete mi prosím poradit optimální nastavení,aby se netvořili spečence a nespálenè zbytky uhlí? Může to být způsobeno vyšší vlhkostí uhlí?
Děkuji za radu
V.Švorc
Nastavte tyto parametry:
Chod šneku : 10
Prodleva : 40
Ventilátor : 75 % (klapku otevřete na 3 celé škvíry)
Zkontrolujte že je dobře zatmelený rošt. (Zkuste jej nadzvednout pohrabáčem) Musí držet pevně na retortě a nesmí se hýbat.
Pokud se hýbe, použijte znovu kamnářský tmel 1200°C v dostatečné vrstvě aby po zatvrdnutí nešel rošt snadno vyjmout.
Spečence se u uhlí mohou objevovat. Nejsou na škodu pokud samovolně přepadávají do popelníku a neucpávají hořák.
U kvalitního suchého uhlí se spečence netvoří vůbec.
Píšete, že máte nespálené uhlí v popelníku, což při nastavení jaké jste provozoval není prakticky možné. Pravděpodobně se jedná pouze o spečený prach z popela. Ověřte tak, že se pokusíte "nespálené uhlí" rozbít pohrabáčem. Pokud se rozsype, je dobře spálené. Nespálené uhlí bude držet tvar.
Dobrý den,
mám kotel Licotherm AM 24 (pokojový termostat +4cestný ventil bez regulace Adex) od prosince loňského roku a chtěl bych se zeptat, jak je to s teplotou vratné vody. Zda je z hlediska ochrany proti nízkoteplotní korozi důležitý rozdíl teplot (rozdíl mezi Pt a teplotě na vratném potrubí max. 25°C) nebo min teplota na vratném potrubí (min. 55°C). Mám kotel nastavený Pt=80 a při této teplotě mám teplotu na vratném potrubí 60°. Pokud ale je venku vcelku teplo a na kotli je teplota max. 65-70°, mám teplotu na vratném potrubí do kotle cca 50-53°.
Děkuji za odpověď.
Rozdíl reálné teploty mezi výstupní a vratnou by neměl překročit 20°C.
Nezáleží tedy ani tak na nastaveném PT, jako na teplotě kterou ukazuje kotel v aktuálním čase, a teplotě jaká je na teploměru umístěném na vratné trubce do kotle.
Bez regulace Adex se Vám po jistém čase teplota takto ustálí také, protože se radiátory zahřejí a odběr se sníží.
Problém je, že u většiny systémů trvá proces nahřívání několik hodin a během této doby není podmínka rozdílu teplot splněna.
Každodenním opakováním tohoto cyklu pak dochází k nízkoteplotní korozi.
Pokud máte ventil dostatečně přiškrcen, je možné že vratku na 60°C udržíte. Pravděpodobně se však zpomalí ohřev radiátorů, protože kotel bude muset vypínat po dosažení PT.
Každopádně bych instalaci Adexu Comfort doporučil. Kromě ochrany kotle získáte také přesnější regulaci teploty v místnosti, a tím také uspoříte palivo.
Dobrý den, mohu mít dotaz? Předěláváme rodinný domek a budeme dávat kotel Licotherm Carbo 26 kW, bude zde kombinace podlahového vytápění, radiátorů a také ohřev vody v bojleru. Pohon ohřáté vody bude na 3 čerpadla, jedno utáhne podlahovku, druhé radiátor a 3 kotlový okruh plus bojler. Jen mne napadá co se stane v případě že vypadne v průběhu vytápění elektřina? Čerpadla nebudou ohřátou vodu měnit a teplota v kotli může vstoupat. Každý říká se s tímto kotlem nebude problém, že se teplota nedostane nad havarijní stav, že nepůjde ani šnekový podavač a ventilátor a kotel zhasne. Jaké máte zkušenosti s případným přehřátím kotle? Známý radí sehnat si náhradní zdroj k čerpadlu, ten by utáhnul čerpadlo a kotel se neměl šanci přehřát. Poradíte? Děkuji a přeji hezký den
Zdravím,
používám kotel AM 24 už tři roky a k výpadkům el. došlo minimálně 10x nebo i více. Nikdy se nestalo, že by na kotli poté došlo k čemukoli, co by nějak signalizovalo, že se kotel přetopil. Když přestane foukat ventilátor, teplota ve výměníku kotle naroste maximállně o 10°C a to při nastavené žádané třeba 85 je 95 - taková teplota ničemu nevadí. Do cca 105°C se v mírně přetlakovém systému voda vařit nezačne.
Navíc, šikovný topenář vám určitě bojler připojí tak, aby do jeho výměníku horká voda z kotle samotíží ještě proudila i bez čerpadla. Čerpadlo, když se netočí, neklade vodě zase tak velký odpor. Do toho velkého množství vody v bojleru se ta kapka tepelné energie vejde jako zrnko písku do hrnce:-)
Něco jiného je, když byste v kotli topil dřevem. Když se velké množství dřeva pořádně rozhoří a rozpálí i komín, pak tento udělá takový tah i při vypnutém ventilátoru a dokáže ještě docela dlouho přisávat přes jeho otevřené škvíry vzduch, pak může teplota ještě i docela dlouho stoupat. Ale takto se netopí, když člověk není poblíž kotle a když je, může udělat rychle nějaká opatření: vypustit z bojleru co nejvíce horké vody ven a pustit do něj studenou, do které se kotel vychladí a přetočit ručně čtyřcestný ventil a poslat co nejvíce tepla do radiátorů...
Mám to všechno vyzkoušené, je to opravdu v klidu:-)
Radek
Preji pekny den. Dnesj jsem rano prisel ke kotli a na kotli svitila hodnot HT
v manualu jsem si precetl ze se jedna o havarijni teplotu.
V nadrzce na vodu ubyla 1/2 vody.
Chtel bych se zeptat je ted nutne neco vymenit (napr. pojistku na kterou je napojena nadrzka s vodou)
Cirkulacni cerpaldo jelo i kdyz hlasila teplota v kotli 33st.
Snek podavace byl horky ale po vypnuti zapnuti kotle doslo pravdepodobne k restartu a snek pomalu vychada.
Je mozne nekde v adexu pripojit nejake zarizeni ktere by mne napr. pri dosazeni teploty 90st odeslal sms nebo email ?
Dekuji
Symbol HT blikající na displeji kotle znamená, že došlo k překročení teploty 105°C. Tento stav mohl nastat buď chybou uživatele, (otevřená spodní dvířka) či chybně nastavenou regulací Adex.
Nyní je třeba opravit voskovou zátku hasícího zařízení.
Pod nádržkou s vodou vede hadice do servisního otvoru. Ten otevřete, vyšroubujte pojistnou zátku, a po nahřátí (např. horkou vodou nebo zapalovačem) vosk natlačte zpět do otvoru v matici.
Pokud si se zátkou neporadíte, objednejte si náhradní na info at potos.cz
Regulátor kotle je třeba ze stavu HT vyresetovat stlačením symbolu tužky na dobu delší než 5 vteřin. Vypnutí kotle nepomůže.
Odesílání SMS nemá žádný smysl, protože by jste stejně nestihl včas na havárii zareagovat. Je třeba správně nastavit regulátor, aby k přehřátí nemohlo dojít. Zkontrolujte nastavení parametru havárie (označeno trojúhelníkem, třetí trimr zleva). Nastavte na něm 90°C.
Tak zajistíte, že při dosažení této teploty budou přebytky přepouštěny do radiátorů a nedojde k přehřátí na kritických 105°C.
Dobrý den,chci se zeptat,jaká je dodací lhůta kotle am 26 carbo,a dále jestli se musí použít servo ara 661,a nebo lze i ara 663.Děkuji
V současné době jsou kotle Carbo skladem, tedy ihned k dodání.
Pro kotle Carbo je nutné použít servomotory pracujícící na 230 V.
Správně tedy ESBE ARA 661.
(ARA 663 se používá pro spolupráci s regulací Adex Comfort / MIDI)
Zdravim. Měl bych dotaz:Pokud se všechny termostatické hlavice uzavřou, nevadí čerpadlu že tlačí vodu do uzavřeného okruhu?
Díky za odpověď.
Dobrý den prosim o radu koupil jsem použity kotel Licotherm AM 42 .je instalovan ve starším domě 2bytove jednotky.Mam nastavene parametry Pt-80,on-10,off-50,ut-40 první tri dny provozu o.k a pote se mi kotel prehríva az na 98stupnu,mel jsem za to že by kotel mel při 90st.pustit do topeni i kdyz pokojovy termostat teplo nevyžaduje,místo toho se prehríva i zpatečka do kotle(4cestny ventil je do topneho okruhu uzavren a ani adex 03 nevydava signal k otevrení serva.Pres den mam na termostatu nastaveno 23st ale steží to dojde na 22.5st a na noc 20.5st a v ten okamžik se kotel zacína prehřívat,nevim zda je problem v termostatu,adexu,nebo servu,nebo zda nějaké čidlo na kotlu.Dekuji za radu.
Pravděpodobně máte na Adexu nastavenu příliš vysokou havarijní teplotu. Nastavte trimr označený trojúhelníkem (třetí z leva) na teplotu cca 90°C.
Jakmile čidlo naměří nastavenou teplotu, začne kotel vychlazovat do systému. Servo se však neotevře naplno, aby nedošlo k podchlazení kotle. Pouze se mírně otevře aby udrželo kotel pod nastavenou teplotou.
Jinak kotli Licotherm nevadí teploty do 105°C. Poté již rozepne havarijní termostat a kotel se odstaví.
Dobrý den.
Mame starsí kotel Licoterm AM42 ktery jsme nainstalovali do rozestaveneho domu.
Potrebovali bychmom ted temperovat stavbu . Na radiatorech jsme osadili termohlavice na pozadovanych 6st
chtel bych se zeptat :
- Mame kotel nastavit na cca 5kw vykonu dle vasich prepoctu (ON/OFF * 60)
nebo muzeme kotel nastavit na cca 30kw s tim ze se kotel bude po nejake dobe utlumovat.
- vypozoroval jsem ze vystupni voda z kotel na adexu ukazuje napr 70st ale cidlo pripojene na vystupni trubku z kotle ukazuje 60st
-kam mam pripojit v kotli cidlo abych zjistil teplotu kterou ukazuje kotel
- v pripade ze kotel nastavime na vyssi vykon muze dojit k pretopeni kotle nebo se kotel odstavi ?
- dale mne bylo "porazeno" (majitele polskych kotlu) ze jejich kotle umoznuji ruzne nastaveni podavani paliva a utlumu podle stanoveneho casu
je toto nutne u licotermu nebo to je zbytecnost
mali smysl do budoucna regulovat denni a nocni teplotu
- existuje externi jednotka kterou by se pres internet dali sledovat hodnoty adexu v kotli pripadne menit PT,ON.OFF
dekuji Hylena
Pro kotel je lepší pokud pracuje delší dobu na nižší výkon, než aby pracoval na maximální výkon po krátkou dobu a poté stál mnoho hodin v útlumu.
Kotel AM 42 KW lze nastavit od 15 do 42 kW.
Nemůžete tedy kotel provozovat na 5 kW, jinak Vám okamžitě zadehtuje výměník.
Kotel nastavte na jeho minimální výkon takto:
PT = 80
ON = 10
OFF = 40
UT = 30
K přetopení kotle na automatický provoz dojít nemůže, protože přejde do útlumu. Dlouhodobý útlum však není vhodný z jiných důvodů. (zanášení komínu, spotřeba paliva, atd..)
Doporučené zapojení kotle a popis funkce zde:
http://potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Existuje řízení a sledování teplot přes regulaci ADEX, viz:
http://potos.cz/htm/navody/ADEXControlle…
Pro provoz kotle však není nutné měnit jednou nastavené hodnoty.
Pokud chcete řídit teplotu v domě na dálku, pořiďte si pokojový termostat s modulem GSM který můžete řídit přes sms.
Mě osobně však plně postačuje programovatelný termostat Honeywell kde nastavím teploty dopředu a o nic se nestarám.
Rozdíl teplot je způsoben tím, že na displeji kotle je zobrazena teplota z čidla umístěného v jímce kotle, kde je teplota nejvyšší. Kdežto na trubce na výstupu je teplota o cca 10°C nižší. Jedná se o běžný jev u všech kotlů na pevná paliva. (V kotli není teplota všude stejná. tam kde proudí voda nejvíce je nejchladnější a naopak.)
Dobrý den. Používám AM 24 již 7 rokem. Při posledním čištění jsem zcela nepochopitelně a nevratně odstranil jakousi izolaci v místě vpravo od hořáku (kotel má zásobník na pravé straně). Je to prostor o rozměrech cca 60 x 200 x 25mm. Můžete mi prosím poradit, kde bych tuto izolaci koupil ?
Děkuji
Petr Kaštovský
Jedná se o izolaci Sibral.
Pro kotel to není nezbytné, izolace o které hovoříte snižuje teplotu na straně vně kotle na hořáku.
Pokud trváte na výměně, pošlete mi poptávku na info at potos.cz a 5.1.2015 Vám zjistím cenu.
Dobry den,
Mam kotel Li AM 24 cca 6,5 roku.
posledni tyden resim problem se ztuha jdoucim snekem - po vymene motoru ( po promereni vykazoval maly vykon ) a uplneho rozebrani jsem zjistil ze snek hazi cca o 2-3cm. Odjednal jsem novy snek u vyrobce, ale narazil jsem na zasadni problem pri pokusu o rozebrani sneku od konce hridele ktery se pres perovy spoj zasouva do prevodovky. Jednoduse nelze rozebrat a nechce se mi pristupovat k tak drastickym opatrenim jako je roznuti plechoveho drzaku aby se dalo lepe dostat na spoj treba na lisu.
Muzete mi nekdo poradit jak nejednoduseji rozebrat tento spoj ?
S pozdravem Martin Busta
Šnekovnici můžete uřezat v místě kde končí listy, a zbytek tyče potom upnout do svěráku. Bude se Vám takto lépe pracovat protože listy šneku nebudou zavazet při vyrážení spojky.
Do svěráku vždy upínejte pouze šnekovnici kterou hodláte vyhodit.
Pokud by jste upnul druhou stranu od převodovky, zničíte si spojku a nový šnek bude obtížné až nemožné nainstalovat.
Můžete zkusit problémové místo ponořit do oleje, ale v tomto případě nic než hrubá síla stejně nepomůže :)
Dobrý den,
existuje nějaká tabulka přibližného nastavení pro různé výkony kotle Licotherm AM15 (provoz na uhlí)
Tabulku najdete ve svém návodu který jste dostal ke kotli.
Pokud jste návod ztratil, můžete použít tento vzorec:
ON / OFF * 60 = kW
Tedy např: 10 / 40 * 60 = 15 kW
Dobrý den,
licotherm 15,topím pelety. Prosím o radu,když natápím dům je vše v pořádku,když je dům natopený a kotel je v útlumu a po ca.30.minutách se zapne ventilátor a šnek přisune pelety do ohniště,aby udržel oheň. Začne kotel skrz ventilátor,šnek zpět do násypky dýmit,kouřit do místnosti.Vyndal jsem železné vrtule a kotel přestal,ale po měsíci opět začal.Komín je čistý 8.m.vysoký průměr 20cm.Kotel jsem důkladně vyčistil.Zítra se pokusím zatmelit růžici. Prosím o jakoukoliv radu jak zabránit dýmení. Děkuji Maceček
Dobrý den
provozuji kotel Licotherm AM24 druhým rokem.
Dnes jsem začal pozorovat při podávání paliva (peletek) cvakání buď z motoru nebo z převodovky. Motor mám ATB a převodovku Lenze. Podávání ale probíhá bez problémů. Šnek se necuká a ani nijak nezasekává. Musí se převodovka mazat ? Lze případně převodovku rozebrat a nějak zkontrolovat ? Případně co by mohlo způsobovat klapání ?
Předem moc děkuji za odpověď
Olej do převodovky není třeba dolévat ani měnit.
Klapání může mít různé příčiny. Pravděpodobně nějaké nečistoty nebo prach ve vrtulce motoru.
Pro jistotu zkontrolujte zda nemáte v retortě napečenec.
Dobrý den,
Chtěl jsem vám poděkovat za návod na rozchození dvířek AM24 - vše šlape,dostal jsem se k tomu z časových důvodů až nyní.
Měl bych na vás jednu prosbu,kolega co mě požádal ať se zeptám na tyto parametry v nastavení - topí v novostavbě s podlahovkou a spaluje uhlí o2 v AM24(já bohužel topím peletami čili mu moc nedokážu poradit).Chtěl by vylepši nastavení nicméně mu funguje jen má pocit ,že kotel moc žere. Parametry jsou PT 66,ON 13,OF 58,UT 52,UE 40,RH 06,HY 4,dt 4, df 5
Dobrý večer,pane Trčko začínám provozovat kotel AM 24 a mám na vás prosbu ohledně nastavení kotle. Letos jsem koupil peletky a nemá s provozem kotle žádné zkušenosti. Děkuji vám předem za radu. S pozdravem Brabec.
Předpokládám že máte kotel instalován s pokojovým termostatem.
Pokud nevíte jaký má Váš dům tepelnou ztrátu, nastavte kotel na střední výkon.
PT = 80 / ON = 10 / OFF = 40 / UT = 30 / UE = 40 / RH = 7 / HY = 2 / DT = DF = 5
Ukáže-li se, že kotel nestíhá dům vytopit dle Vašich představ, snižujte parametr OFF z hodnoty 40 postupně až na minimálních 20.
Ventilátor na pelety nastavte na 2 a půl škvíry.
Dobrý den,
používám kotel Licotherm AM24. Uvažuji, že bych k ventilátoru kotle přivedl externí vzduch. Zvládl by ventilátor sám nasávat vzduch (délka přívodního potrubí cca 4m)? Je přívod externího vzduchu vůbec dobrý nápad? Děkuji.
S přívodním potrubím pro ventilátor nemám zkušenosti.
Dle mého názoru postačí pustit studený vzduch z venku do kotelny.
Studený vzduch se drží u podlahy kde si ho ventilátor "najde"
Dobrý den pane Trčka. Mám kotel Licotherm am 24 bio v provozu již pět let s kterým jsem velice spokojen a celou tuto dobu fungoval bez
jediného problému. Poslední dobou se mi ale dost často stává že kotel i když natápí nebo je v klidu samovolně vypne a po krátké chvíli zase zapne. Adex s čtyřcestným ventilem Esbe fungule jak má.
Tmin-30, Tmax-60, PT-75, ON-12, OF-50 u kotle oběhové a kotlové čerpadlo.
Prosím o radu. Děkuji.
Jestli Vám úplně zhasne displej, zkuste vyměnit hlavní kotlovou pojistku.
Možná ji bude stačit jen vyjmout a vyčistit jak ji, tak kontakt na který dosedá. Může být za ty roky již hodně zaprášená, či zrezlá.
Pokud to nepomůže, tak bude chyba v kondenzátorech či trafu v regulaci.
Tu nám můžete poslat na opravu, nebo si koupit regulaci novou.
Oprava se většinou pohybuje včetně poštovného do 1000 korun, nová potom stojí 3707,- kč včetně DPH.
Zběžně také zkontrolujte flexu od kotle, zda není zlomená či jinak poškozená.
Mám prosbu, potřebuji poradit. Zjistil jsem, že u kotle Licotherm AM24bio se mi neroztočil ventilátor. Vypnul jsem ho a následně zapnul a už vše blo OK. Ale situace se cca po týdnu opakovalo. Mám obavu, že budu muset ventilátor vyměnit. Na ventilátoru jsem našel označení G2S097-aa03-19
Chtěl jsem se na netu podívat na cenu a kde ho případně koupit, kdyby odešel úplně, ale podle označení jsem ho našel jen v jednom obchodě, kde není skladem, ani cena. Nevíte o případné náhradě ? Event. kde koupit a kolik cca stojí ? Díky.
Dobrý den,příští rok bych chtěl instalovat am 26 carbo.Byl u mě topenář,a doporučil mi,aby si radši nechal spočítat TZ domu,aby kotel nebyl moc silný.Koukal jsem na kotle jiných výrobců,které mají nižší výkon, a většinou mají minimální výkon, na který se dá kotel provozovat 5kw a am 26 carbo má myslím 7kw,tak mě zajímá jestli má vůbec cenu si nechat počítat TZ kvůli 2kw rozdílu v minimálním výkonu?
U automatických kotlů to není nutné.
Vzhledem k tomu, že kotel se umí také zastavit, dokáže vytápět i dům s nižší ztrátou než je jeho nejnižší provozní výkon.
Jde spíše o prvotní investici. Pokud by jste měl dům se ztrátou např. 10 Kw, postačí Vám AM Licotherm 15 KW za cenu o cca 12 000 kč nižší.
Spotřeba kotlů v době útlumu je prakticky stejná pro verze 15,24,30 a 42 kW.
Dobrý den, potřeboval bych opět poradit.
Automatický kotel provozuji již 3 ti sezonu, první sezonu ok (ledvice), druhou sezonu na prd (taky ledvice, 4x tolik popela než první sezonu) a letos mám mostecke a OK (asi lepší než první).
Topenáři, přestože školení mě to solidně zpackali a udělali zbytečně draze a neefektivně, tak už mě tam nesmí....
Poradit potřebuji jak a čím řídit servo, které jsem si dokoupil na řízení podlahových okruhů co postupně dodělávám. Na klasické radiátory nastavuji teplotu ručně a pak se uzavírají termoventily. Výhledově bych rád zapojil sekundární zdroj tepla. Nebo poradit, jak to celé předělat a oddělat nějaká čerpadla (TUV běží samotíží)
Loni jsem zakoupil R3V regulátor + termostat od elektrobocku, ale letos regulátor odešel a navíc termostat umí jen 1/0, a ne nějak proporciálně. Mám i tepl. čidlo venku.
Vyřešilo by se mě to, když bych řídil to servo pomocí ADEX(který?) + k němu doporučený pokojový termostat (potřebuji bezdrát)?
Klasická schémata s adexem se mě tam nedaří naroubovat na to moje zapojení, přijde mě, že "jakási rozvodna" je tam pěkně na 2 věci
Jak chcete řídit tyto dva okruhy, podlahovka a radiátory?
Máte jeden společný termostat (radiátory a podlaha jsou ve stejné místnoti) nebo vytápíte část domu jen radiátory, a část jen podlahovkou? (tj potřebujete řídit teplotu v domě dvěma samostatnými termostaty?)
Má rozdělovač do podlahovky svůj vlastní směšovací uzel (ochrana proti přetopení) a svoje vlastní čerpadlo?
Možná by bylo dobré zavolat a domluvit se na takto komplikovaném případu telefonicky. 736 111 818
Dobrý den,chci se zeptat, jaké méte zkušenosti s ekvitermní regulací,doporučil by jste ji, a nebo ne?
Ekvitermní regulace je vhodná u objektů jako jsou bytové domy, panelové domy, případně rodinné domy obývané více nájemci.
V těchto případech není možné použít pokojový termostat pro řízení kotle, protože se jen těžko dohodnou, kdo jej bude nastavovat.
Ekvitermní čidlo zajistí, že teplota topné vody bude odpovídat venkovní teplotě. (čím větší zima, tím teplejší bude topení)
Každý nájemce si potom pomocí termostatických ventilů může teplotu v místnostech snížit dle potřeby.
V rodinných domech, kde je možné se dohodnout jakou teplotu chcete, je lepší pokojový termostat. Můžete jej totiž programovat, takže v noci Vám kotel ubere, ráno přidá.. atd.
Čidlo tyto změny neumožňuje. Musejí se provádět ručně na hlavicích
jednotlivých radiátorů.
U termostatu lze samozřejmě také použít hlavice, a např. na chodbě či v ložnici si teplotu snížit, aby nebyla stejně vysoká jako v obývacím pokoji.
Pro rodinné domy tedy doporučuji kvalitní programovatelný termostat, a pro bytovky potom venkovní čidlo.
Dobrý večer. Měl bych dotaz ohledně AM24. Cca 3 měsíce v něm topím dřevem a kotel se mi ve vnitř totálně zanáší, nemluvě o kouřovodu. Když jsem topil O2 kotel byl zanešen jen lehkým černým prachem, který jsem ometl košťátkem a kotel byl jako nový. Teď je vnitřek zalepený takovým blýskavým černým čímsi. Mám obavu, zda to půjde ještě vůbec odstranit, nebo zda se to vypálí. Musím dodat, že jsem měl nějakou dobu hodně zanešený kouřovod než jsem si toho všiml. Můžete mi dát nějaké vysvětlení k tomuto jevu? Děkuji.
Při topení dřevem je potřeba velké množství vzduchu, aby se netvořil dehet. Také není vhodné regulovat hoření pokojovým termostatem, protože jakékoliv tlumení výkonu (rozuměj vypnutí ventilátoru) způsobuje okamžitě tvorbu dehtu.
Při topení dřevem dodržujte tyto zásady:
1) Nastavte Rh na regulátoru kotle na hodnotu 10
2) Otevřete klapku ventilátoru naplno (5 škvír)
3) Na pokojovém termostatu (pokud jej máte) nastavte 30°C
4) Přikládejte jen tolik dřeva, aby Vám nebylo horko
Pokud chcete topit dřevem dlouhodobě, a nejste ochoten opustit komfort přesné regulace teploty termostatem, budete muset dokoupit akumulační nádrž. Do ní potom absorbujete energii dřeva při plném výkonu, a po vyhasnutí kotle pojedete na nádrž.
Zdravím topiče AM24. Mám dotaz na vás, kteří máte zkušenosti z různými režimy výkonu AM24. Nějakou dobu nebude v domě, kde máme AM24, přes zimu, nikdo bydlet a já chci temperovat dům na nějakou sníženou teplotu někde mezi 12 - 15°C. Ale přemýšlím nad nejvhodnější volbou výkonu kotle.
Napadá mě, že snad by mohlo být lepší střídat během dne dobu, kdy bude žádaná na termostatu vyšší, třeba 18°C s dobou, kdy bude žádaná např. 10°C. Kotel nastavím na nějakých 16kW. Takže pár hodin denně pojede a zbývající čas bude v útlumu. Teplota v interiéru vlastně těch 18°C ani nedosáhne. Z dosavadního provozu mi vychází, že nejhorší pro kvalitu spalování jsou přechody z útlumu na nějaký "rozumný" výkon. Jde mi o co nejmenší zanášení a co nejmenší spotřebu uhlí. Mám Adex Comfort 06 se 4-cestným ventilem a proporciální bezdrátový termostat Honeywell.
Myslím, že výše popsaný způsob by mohl být lepší, než nastavení termostatu na konstantní hodnotu třeba 14°C. Jaký máte názor vy?
Děkuju, Radek
Váš návrh vyřeší zanášení výměníku prachem, protože sníží cyklování kotle. Bohužel vedlejším efektem je zvýšení spotřeby paliva protože dům s vyšší teplotou má také vyšší ztráty do okolí.
Chce to zvážit na čem Vám záleží více.
Můj návrh na řešení obdobné situace.
Kotel nastavte na na nízký výkon, např: ON = 8 / OFF = 60
Pt nastavte výše než obvykle, např: Pt = 85
Hysterzi kotle potom z doporučených 2 změňte na Hy=10.
Pokojový termostat nechte na Vámi požadované teplotě, např 12°C.
Tím z kotle uděláte malou akumulační nádrž o objemu 80 litrů která sama sebe při poklesu pod 75°C dohřeje na 85°C.
Doba než se teplo z kotle vyčerpá a kotel bude nucen sepnout bude poměrně dlouhá. Následný chod kotle bude při nízkém výkonu také výrazně delší než obvykle.
Tím docílíte menšího cyklování a menšího zanášení výměníku a zároveň zachováte nízkou spotřebu paliva.
Nevýhodou je ovšem dlouhá reakční doba na změnu nastavení termostatu, takže se toto naprosto nehodí pro běžný provoz. Předpokládám ale že jste na dovolené, a do termostatu nezasahujete.
Dobrý den,
Chci se zeptat tak trochu z jiného soudku.Mám problém u am24 s otvíráním dvířek jak vrchních tak středních pravděpodobně v důsledku zanesení otvírací páky nečistotami nelze skoro pákou pohnout.Potřeboval bych poradit jak se dá páka na otvírání dveří demontovat a vyčistit? Děkuji
Dobrý den,
Chci se zeptat tak trochu z jiného soudku.Mám problém u am24 s otvíráním dvířek jak vrchních tak středních pravděpodobně v důsledku zanesení otvírací páky nečistotami nelze skoro pákou pohnout.Potřeboval bych poradit jak se dá páka na otvírání dveří demontovat a vyčistit? Děkuji
1) Vyjměte šamot z dvířek (povolte matky desítky z vnitřní strany dvířek)
2) Vyklepněte pružný kolík z vnitřní strany kličky. (např. pomocí zapilovaného kaleného hřebíku nebo vyrážečem)
3) Vyjměte vnitřní litinovou část kličky
4) vyklepněte z vnitřní strany směrem ven zbytek kličky
5) Při opětovném skládání namažte osu kliky grafitovou vazelínou. (příště bude snadnější vyjmutí kličky)
Odstranění dehtu můžete provést pomocí specializovaných přípravků k tomu určených nebo jej můžete vypálit a seškrábat.
Pokud už se do toho dáte, doporučuji vyměnit také izolační šňůru dvířek.
Dobrý den, rád bych požádal o radu. Pořídil jsem si kotel Licotherm AM15, topím peletami a nelze mi najít optimální nastavení kotle. Buď se nemohu dostat na požadovanou teplotu, nebo naopak se kotel zanáší a hrozně kouří. Mám pokojový termostat, dvě řídíci jednotky Adex(jedna na podlahové vytapění, druhá na radiátory), dva 4 - cestné ventily. Jde o novostavbu, výtapěná podlahová plocha 150m2.
Poslední nastavení jsem měl 13/60/7, ale zkoušel jsem i původní nastavení 15/50/5, obojí bez výsledku.
Děkuji za radu
Vaše původní nastavení bylo na cca 18 kW, takže kotel kouřil proto že byl přeplněn plyny z přebytku paliva.
Poslední nastavení 13/60 odpovídá 13 KW což by mělo být lepší.
Vyzkoušejte nižší dobu podávání a celkově zkraťte cyklus.
Např: 10/40 a ventilátor na 6. K tomu otevřete klapku na ventilátoru na 2 škvíry. Zajistěte větrání do kotelny, aby byl přístup čerstvého vzduchu s dostatkem kyslíku. (otevřená ventilačka, nebo otvor 10x10 cm trvale otevřen)
Dále by mě zajímalo Vaše zapojení, protože si nedovedu představit jak máte v systému zapojeny dva 4-cestné ventily.
Nejsou to spíše trojcestné ventily?
Správné zapojení pro dva topné okruhy a kotel Licotherm najdete na straně 8 v tomto návodu: http://potos.cz/htm/navody/Comf06_A4.pdf
Pro dobré spalování je totiž třeba zajistit vratnou vodu cca 60°C do kotle. Toho dosáhnete správně zapojeným kotlem a zároveň správně nastaveným regulátorem Adex Comfort.
Pokud chcete, zašlete mi na mail info at potos.cz nákres zapojení Vašeho systému. Zkontroluji jeho správnost a případně poradím s nastavením jednotlivých adexů.
Sám můžete ověřit že vše funguje tak, že si pořídíte příložný teploměr na vratnou trubku těsně před kotel. Na tomto teploměru nesmí teplota za provozu klesnout pod 55°C.
Dobrý den,tak jsem úspěšně podal žádost na kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 1392,tak příští sezonu už bych měl topit v am 26 carbo-jestli bude žádost schválena.Jestli jsem to správně pochopil v popisu na stránkách JT POTOS,tak ke kotli nepotřebuji dokupovat žádnou regulaci?Stačí mi tedy 4-cestný ventil,servo ,PT,případně venkovní čidlo?Je rozdíl ve spalování mosteckého a ledvického uhlí,nebo si kotel poradí s obojím stejně?Děkuji
Proč čekat, nafoťte si starý kotel v kotelně, nechte si nainstalovat nový kotel v kategorii na kterou jste si požádal o dotaci, uschovejte si doklad o ekologické likvidaci starého kotle, topte, vyčkejte na potvrzení o schválení dotace, vyplňte jejich formuláře na dotaci, dodejte fotky certifikáty atd .. a pak čekejte až vám pošlou peníze.
Toť vše.
Dobrý den,
Potřeboval bych poradit s připojením kombinovaného boileru. Nově instaluji Licotherm 24, 4-cestný ventil + servopohon, Adex Comfort R, bezdrátový pokojový termostat Honeywell. Kotlový okruh - měď 28 + kotlové čerpadlo, topný okruh + čerpadlo. Pro komfortnější nahřívání boileru bych pořídil Adex TTUV. Při pohledu na doporučená zapojení nového regulátoru Adex Comfort R uvažuji, zda je možné zapojit boiler dle systému č. 1 takto: kotlové čerpadlo – zapojení do svorek na kotli, čerpadlo pro nabíjení TUV nahradit ventilem TUV, kotlové čerpadlo umístěné mezi kotlem a zpátečkou z boileru. Nejsem ji jistý, zda by to takto fungovalo (zejména po stránce regulátoru). Jde mi o to, aby byl boiler nabíjen dle skutečných požadavků – když si čidlo TTUV řekne, tj. aby nebyl boiler zbytečně přetápěn (viz. upozornění dle systému č. 2 - vysoká teplota vody v boileru v zimě). Když bych boiler nabíjel i přes léto (určité ekonomické srovnání již zde někdo nastínil) tak bych si představoval funkci následovně: kotel se sám pouze udržuje aby nevyhasl, při poklesu teploty vody v boileru pod nastavenou hodnotu (na TTUV), zapne regulátor kotel, nahřeje jej na 60 st., sepne čerpadlo kotlového spolu s ventilem TUV. Po nahřátí boileru na stanovenou teplotu bude uzavřen ventil TUV, vypnuto kotlové čerpadlo i boiler… Ještě musím dodat, že boiler je cca v úrovni kotle, vzdálenost cca 5 m a nabíjecí potrubí bez větších výškových rozdílů. U starého kotle na výstupu z kotle zvládalo jedno čerpadlo UPS 25-40 tlačit vodu do topení i boileru, takže se domnívám, že by to i jedno čerpadlo na vstupu do kotle s přehledem nabilo. Je takové zapojení dle možností regulátoru možné a jak v daném případě systém el. zapojit – dle systému č. 1, programu č. 4? Děkuji za odpověďi.
Pokud využijete variantu se zónovým ventilem, je třeba umístit kotlové čerpadlo co nejblíže kotli na vratné vodě. Tj mezi kotel a vratku z bojleru.
Viz strana 4. v návodu zde: http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
(V nákresu je čerpadlo kresleno jako součást kotle, vy jej umístíte těsně před vstup vratné vody do kotle)
Kotel topí na pokyn pokojového termostatu, nebo adexu TTUV.
Jakmile je bojler natopen na požadovanou teplotu, TTUV zavře zónový ventil a bojler již není více nahříván.
V letním režimu (vypnutý pok. term.) se kotel udržuje v útlumu, a sepne se jen na pokyn TTUV. Natopí se na 60°C, sepne kotlové čerpadlo a otevře zónový ventil. Pokračuje v natápění na teplotu nastavenou na kotli jako maximální. Jakmile TTUV ohlásí že je bojler natopen, uzavře se ventil, a čerpadlo s kotlem se zastaví.
Systém tedy bude fungovat tak jak píšete, pouze s tím rozdílem že při natápění bojleru se kotel zvedne nad 60°C.
Adex Comfort R nastavte na systém 1, (viz str. 4)
a na Program 4. (otočný přepínač na 7 pro radiátory, 8 pro podlahovku) viz. strana 23.
http://potos.cz/htm/navody/Navod%20CR11_…
Dobrý večer kotelníkům AM24.
Mám dotaz, jakou máte letošní spotřebu uhlí o proti předchozím zimám.
Já jsem čekal ,že ušetřím víc. (záleží na uhlí,které je horší a oto dražší)
Topím Bílinu.
Díky za názory .
Pepa
Letošní zima klame, jako by nebyla, ale je nutné uvažovat průměrnou teplotu tedy 24 hodin denně. Nenechat se zmást, že je v poledne 10C nad nulou. Já počítám takto: (Průměrná teplota v místnosti - průměrná teplota venku za den) x koeficient = spotřeba za den v kW. (Např. (21-3) x 6 = 108kW/den. Konstantu budovy je třeba vysledovat. Průměrnou teplotu za dané období v dané lokalitě: zjistím http://hydrodata.cz/cz/stations/temperat… Zjistíte, že ač není sníh a teplota je skutečně vyšší než např. loňská, jedná se o řádově o stupně, čili dle vzorce nebude rozdíl tak markantní. V mé lokalitě Jablunkov letošní zima od 1.10.2013 do 1.3.2014 (151 dnů) průměrná teplota 3,6C. Loňská pak od 1.10.2012 do 1.3.2013 teplota 1,2C. To je letošní zima (21-3,6)x6x151=15764kW. Loňská pak (21-1,2)x6x151=17939kW. To je o nějakých 12% míň, což může být nepostřehnutelné.
Dnes jsem dostal informaci že varianta kotle Licotherm pod obchodním názvem "AM Licotherm 26 Carbo" prošel zkouškami v Brněnské zkušebně, a zařadil se tak mezi automaty na uhlí ve 4. emisní třídě.
Tento kotel bude poprvé k vidění na veletrhu Biomasa (Techagro) v Brně ve dnech 30.3. až 3.4. 2014.
Cena kotle v současné době ještě není známa.
V kotlíkových dotacích je již nyní zaregistrována peletová verze Licotherm BIO ve 4. třídě.
Od dubna by měla být již registrována i verze Carbo, a je tedy možno dostat dotaci 60 000,- kč bez ohledu na zvolené palivo.
Pánové a dámy kotelníci.
Prosím máte někdo zkušenost s černým uhlím v kotli Licotherm? V lokalitě mého bydliště je poměrně dobře dostupné, cena 540kč OKD proti 308kč za hnědé Most. Výhřevnost 29MJ proti 19MJ. Palivo není v seznamu garantovaného paliva, ztrácím tak záruku? Jsou zde nějaké úskalí? Děkuji.
Černé uhlí je možné spalovat. Nezapomeňte upravit nastavení podavače, cca na 2/3 původního nastavení.
Např:
Hnědé uhlí: ON 10 ; OFF 40
Černé uhlí: ON 6 ; OFF 40
Vzhledem k téměř dvojnásobné ceně a pouze o 1/2 vyšší výhřevnosti se však toto palivo finančně nevyplatí.
Výhodou pak je delší provoz na jedno naplnění zásobníku.
Hořák a spalovací prostor se skládá z litiny a šamotu, takže spalování č. uhlí kotli nevadí.
Zdravim. Měl bych dotaz: Pod kolečkem servopohonu ESBE je stupnice s jezdcem, jak toto správně nastavit? Mám to nastaveno na středu stupnice. Je to správně?
Díky za odpověď.
Pokud nemáte k dispozici návod od servopohonu, zkuste následující postup.
Postup nasazení servopohonu:
1) Unašeč(plast) na 4-cestném ventilu je třeba nastavit zkosenou hranou tak, aby ukazoval přesně mezi trubku z kotle a trubku do domu.
2) V ruce nastavte kolečko servopohonu tak, aby ukazovalo na "zavřeno" (nejmenší dílek stupnice)
3) V tomto stavu nasaďte servopohon na ventil a dotáhněte šroubem. Při dotahování se pravděpodobně unašeč pohne, ale to již nevadí protože se zároveň pohne i kolečko na servu.
4) zkontrolujte: Pokud vede horká voda z kotle do ventilu zleva, musí se ventil otevírat doprava. (a naopak)
Ventil by měl nasazovat topenář nebo elektrikář. Samoinstalací riskujete že regulace nebude fungovat tak jak má.
Dobrý den, chtěla bych poradit, moje mamka má od září kotel Licoterm AM24, topí dřevěnými peletami, hodnoty máme nastavené Pt 70, On 16, Of 60, Ut16, Ue 40, Rh 5, Hy 2, Dt 5, Df 15 - vše fungovalo tak jak má, občas si kotel čoudnul když přikládal, ale poslední dva dny se stává že se kouří vždy při přikládání jak začne foukat větrák - čoudí se na začátku šneku - tam jak je motorek a vidíme točit se tu hřídelka co točí šneka, tak se line kouř a násypka je taky plná kouře a přitom ta trubka kterou jdou pelety je u kotle t studená, takže to vypadá že to asi neprohořívá...vůbec si nevíme rady, proč nám to začalo čoudit, když doteď to bylo dobré a skoro vůbec to nekouřilo. Jak změnit nastavení?? Díky za info Vašáková
Jestli to "skoro vůbec nedělalo" a začlo to dělat teď tak to nebude nastavením. Víte o tom, že se pelety natavují a dělají v retortě špunt? Odstavil bych kotel a podíval se do hořáku a vyčistil ho. A rovněž zkontrolovat spalinové cesty aby byly volné.
Dobrý den,
třetím dnem provozuji kotel Licotherm AM 15 a mám podezření na příliš velký tah komínu (Schiedel UNI*** PLUS , stavení výška cca 11,5 m, účinná výška cca 7,5 m).
Nastavení kotle: 8/53/5 (doba chodu sneku, prodleva chodu, otáčky ventilátoru). Kotlová teplota 75°C, ventilátor přiškrcen na dva otvory, doba útlumu 23 minut. Topím dřevěnými peletami.
Popis chování: po přechodu do útlumu vzroste kotlová teplota běžně nad 90°C, pelety ještě nějakou dobu hoří viditelným plamenem. Šnekový podavač bývá teplý až horký i v polovině své délky. V kotelně bývá lehce cítit kouř (kouřovod je kvalitně utěsněný), přičemž včera jsem zažil linutí se jemného kouře z „druhé strany podavače“ (tj. od motoru). To jsem si vyložil jako symptom prohořívání pelet hluboko do podavače a kotel jsem tedy raději odstavil.
Nyní řeším, zda je má domněnka, že má komín příliš vysoký tah, správná a také řeším to, zda to lze nějak řešit bez regulátoru tahu komína? Alespoň dočasně, než bych regulátor pořídil.
Předem děkuji za odpověď,
s pozdravem Vojtěch Kohout
Mohl by to být příliš velký tah komína. Tomu by nasvědčovalo, že při každém novém rozjezdu kotle při snížení jeho teploty na zapínací, je v hořáku příliš hluboká díra a oheň je někde v retortě. Tah byste mohl provizorně snížit třeba otevřením čistícího otvoru ve sběrači kouře za výměníkem (já ho mám u AM24 dole na levém kraji sběrače). Zvýšíte tak ale riziko vzniku požáru pokud by výměníkem i sběračem náhodou prošel plamen až k otvoru a ven, mohlo by se to stát snad jedině při větrných poryvech venku. Při vašem nastaveném výkonu ale plameny nešlehají asi ani ke spodní straně výměníku. Za běžných podmínek je v kouřovodu vždycky podtlak. Já jsem regulátor tahu pořídil hned s koupí kotle a určitě ho doporučuju. Nemám teď problém ani při výpadcích elektřiny. Topíme ale hn. uhlím.
To, že je od poloviny horká roura se šnekem je normální, ocel prostě dobře vede teplo. Pokud by vám mělo hrozit opravdu prohoření do násypky, voda z kanystru vám to spolehlivě zalaje a uhasí. Mějte připravenu tavnou pistoli k případné obnově zátky a klidně to zkuste. Mokré pelety je však třeba co nejdříve vytlačit šnekem do popelníku, jinak naboptnají a budou se špatně tahat ven z retorty.
Zkuste taky zkontrolovat těsnění násypky a lehce přitáhnout její zavírání.
Radek
Dobrý den,bude mít AM 24 certifikaci 4.třídy také na spalování uhlí?Děkuji Švarc
V současné době má AM 24 Licotherm certifikaci ve 4. třídě pouze ve verzi BIO. (spalování pelet, kotlíková dotace 60 000,- kč)
Pro kombinaci uhlí / peleta potom třídu 3. (dotace 40 000,- kč)
Certifikát je ke stažení zde:
http://potos.cz/htm/certifikat.pdf
S certifikací tohoto kotle do 4. třídy na uhlí se zatím nepočítá. (je velká pravděpodobnost že by nedosáhl požadovaných parametrů pro její udělení.)
Do budoucna se počítá s upravenou verzí tohoto kotle který by měl 4. třídy na uhlí dosáhnout. Bude však výrazně dražší kvůli pokročilé regulaci a složitějšímu výměníku.
V současné době existuje na trhu pouze jeden výrobce který je schopen dodat automat na uhlí ve IV. třídě. Je však prodáván za cenu která standardní verzi převyšuje o více než 20 000,- kč, a proto ani s vyšší dotací nevyjde jeho pořízení levněji.
Dobrý den,
druhým rokem jsem uživatelem kotle Licoterm AM24,
dnes přes noc mi poprvé uhasl, když byla násypka plná.
parametry jsem měl 6/70, ale nově nastaveny, protože se mě zdálo, že při 9/70 to nespaluje vše.
mám nastavenou dlouho prodlevu v útlumu, tka by to mohlo být i tím??? ale do útlumy by to nemělo chodit při těchto parametrech na celou dobu.
Přes léto jsem nečistil foukací otvory v retortě, může být horší spalování způsobeno přicpanýmy otvory? nepotřebuji případně nějaký tmel po čištění?
Kotel mi neustále (od prvního spuštění) vytváří dost sazí, z komína ven není vidět žádný kouř, ale při každém přikládání musím čistit celej vnitřek kotle, čím to může být.. loni jsem i zkoušel různé parametry vzduch, on,off a nic nepomohlo.
děkuji za radu...
Dobrý den, mám licotherm am24, rok výroby 2013,jak poznám jakou prevodovku mám na pohonu šneku, jestli lenze nebo abm,děkuji
Bude to napsáno na převodovce.
Obě převodovky jsou rovnocenné.
Používáme dva různé dodavatele pro případ že by jeden z nich nemohl dodávat včas. (aby se nezastavila výroba)
Dobrý den, máme automatický kotel Lichoterm AM 24 na tuhé palivo O2, dva topné okruhy + ohřev vody , čtyřcestný ventil,regulaci ADEX a dva pokojové termostaty vedené kabelem. Zajímalo by nás jaký má správně vycházet kouř z komína (komín je nový,výška 7m a průměr 200 mm,nastavené parametry kotle Pt 75,on 15, oF 45, Ut 30, UE 50, rH 7, HY 2, dt 5, dF 5, klapka otevřena na polovinu)? Dále nás zajímá jak poznáme kdy doplnit vodu do systému, v současné době při provozu ukazuje 1,2 a v době útlumu 0,9 a jestli v případě doplnění musí být kotel vychladlý? Po měsíci a půl provozu nám po sepnutí jednoho z termostatů sepne čerpadlo a otvírá se čtyřcestný ventil ale nedojde k následnému kontaktu s kotlem tudíž topení zůstává studené do té doby než sepne druhý termostat. Děkuji předem ze odpovědi M.J.
Dotazu na "správný kouř" příliš nerozumím. Z komínu vycházejí spaliny v množství a barvě podle typu paliva, množství vzduchu, čistoty komínu, a mnoha dalších parametrů. Nejsou dva komíny ze kterých by vycházel totožný kouř.
Obecně se dá říci, že správně nastavený kotel který je již zahřátý na provozní teplotu (nad 65°C) vypouští bílý kouř. Pokud se Vám zdá že je kouř černý, pravděpodobně máte pro spalování málo vzduchu.
To může být přivřenou klapkou na ventilátoru, ale také špatně větranou kotelnou. Každá kotelna musí mít přívod čerstvého vzduchu. Nejčastěji je řešen průduchem 10x10 cm trvale otevřeným, nebo ventilačkou na okně.
Optimální tlak v systému Vám sdělí instalatér, který tlakoval expanzní nádobu. Ve studeném stavu by měl být o jednu desetinku nad tlakem v expanzní nádrži.
Vodu do systému by jste doplňovat neměli. Pokud Vám tlak klesá, bude zřejmě někde únik vody a je třeba volat instalatéra aby poruchu opravil. Pouze pokud odvzdušňujete radiátory, můžete vodu dopustit. Voda by se správně měla doplňovat za studena.
Pro radu k regulaci bych musel vidět nákres zapojení Vaší kotelny. Potom můžeme zkontrolovat zda máte regulátory dobře nastaveny.
Dobrý den, měl bych dotaz: Jaký je konstrukční rozdíl mezi AM 24 - 3.emisní třída a AM 24 - 4.emisní třída. Děkuji
Žádný.
Jedná se o ten samý kotel.
Jak jsem již psal dříve, v době kdy se poprvé certifikoval kotel Licotherm existovaly pouze třídy I. II. a III.
Licotherm dosáhl maximální tehdy možné III. třídy.
Nedávno došlo ke změně v zákoně a vznikly třídy IV. a V.
Výrobky však nedostanou novou třídu automaticky.
Musejí být znovu testovány státní zkušebnou v Brně, a to stojí nemalé prostředky a také čas.
Záleží na každém výrobci, které výrobky nechá recertifikovat aby vyšší třídy dosáhl.
Dobrý den, zajímalo by mě, z jakých důvodů nebyl kotel AM 15 BIO registrován do "Nové Zelené Úsporám". Dle výrobce (odpovídal p. Leber): "Kotel AM 15 Licotherm se zatím nevejde do parametrů dotace." Pro původní Zelenou však registrován byl http://registrace.zelenausporam.cz/galle… ... Co tedy znamená ono "nevejde se do parametrů"?
Děkuji.
Pro program "Nová zelená úsporám" jsou tvrdší podmínky pro zápis výrobků. Zjednodušeně řečeno, kotel který může být zapsán musí mít IV. třídu dle normy ČSN EN 303-5.
Tato třída kotlů vznikla teprve nedávno, a kotle které existovali již dříve, tak mohly splňovat pouze nejvyšší dostupnou emisní třidu III.
To je i případ kotlů Licotherm.
Výrobce nechal znovu certifikovat kotel AM 24 Licotherm který je nejprodávanějším typem. Proto v nové zelené najdete pouze tento model.
Kotle AM 15 a AM 42 Licotherm nebyly zatím recertifikovány.
Předpokládám že se to výrobci nevyplatí. (prodej kotlů AM 15 a AM 42 společně nepřesáhne 100 ks ročně, kdežto modelu AM 24 se prodá cca 500 a více kusů ročně)
Pro kotlíkové dotace které mají jemněji nastavené hranice, můžete dostat dotaci i na kotle III. třídy.
Certifikát kotle ve IV. třídě najdete zde: potos.cz
Včera u nás nešla elektřina od 7.30 do 16.00, měl jsem trochu obavu, jestli se kotel vrátí zpět jestli nevychladne. Kotel v pohodě pokračoval, tam kde skončil. Nejde mi ani tak o to, že by se už nechytl, jde mi spíš o to, že kdyby vychladnul, tak by (v případě mé nepřítomnosti) po naskočení elektřiny jen hrnul nespálené uhlí do popelníku. Pro jistotu jsem si to pohlídal a s uspokojením zjistil, že můžu být v klidu i při delším výpadku.
Máte někdo informaci jak je to s šamotovými tvarovkymi (oblouky) umístěnými nad hořákem AM24, kde se dají koupit a kolik cca stojí 1 ks ? mám kotel dva roky a všiml jsem si, že dva kusy mám naprasklé. Třeba vydrží , ale chci být připraven ... aspoň tak, že budu vědět kam se obrátit. Díky.
Rad bych vyuzil toto forum a podelil se s vami o zkusenosti ohledne spotreby el. energie provozu kotelny s kotlem AM 24. Jelikoz mam v kotelne samostany rozvadec nechal jsem tento dovybavit i digitalnim elektromerem. Spotreba za topnou sezonu 2011-2012 (listopad - duben) me vysel na 450kWh
Kotel ma 2 cerpadla a je urcen pouze na topeni.
Rizeni je od Komexthermu.
V kotelne je navic zarivkove osvetleni, ktere se pouziva pri beznem provozu a udrzbe kotle.
Topnou sezonu (stejne obdobi) 2012-2013 jsem sekundarni cerpadlo dovybavil relem a pres pomocne kontakty na 4cestnem ventilu (24V!) toto ovladam - tj pokud ventil behem nastaveneho casoveho utlumu zavre, sekundarni cerpadlo vypne. Timto jsem dosahl usporu cca 120 kWh pouze na provozu sekundarniho cerpadla.
Uvedena cisla prosim berte pouze jako orientacni a budu rad pokud take nekdo meri aby se podelil se svymi daty.
S pozdravem. Josef
Já jsem v loňské sezoně měřil spotřebu kotelny pomocí komerčně prodáváného časosběrného wattmetru a naměřil jsem cca 1kWh za každý den provozu kotle, regulátoru Comfort6, kotlového čerpadla willo v kotlovém okruhu na nejnižší výkon a přijímače bezdrátového termostatu Honeywell. Neměl jsem v tom příkon oběhového čerpadla Grundfos, které na nejpomalejší rychlost bere cca 35W a u nás jede v průměru asi 9hodin denně, to by bylo tedy plus dalších 0,035*9=0,315kWh. Dohromady to je asi 1,3kWh denně, což je méně než píšete Vy. Za topnou sezonu, která je u nás zhruba 212 dní by to bylo 278kWh.
Radek
Minulý týden mi přišel kotel AM24 domů a právě jsem narazil na odlišnost, která je zobrazena na obrázku zde https://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0032…
Jde mi konkrétně o to, že na obrázku je ještě keramický izolant hned pod odtahovými šachtami s turbulátory a já ho tam nemám a ani tam není navařeno lože na kterém by keramická ( šamotová ?) deska byla položena. Je možné aby se při výrobě na toto zapomělo a nebo se od tohoto systému u nových sérií kotlů již upustilo ?
Děkuji Radek
Keramický katalizátor pod výměníkem se používal jen v první sérii před rokem 2006. Následnou zkouškou bylo zjištěno že nemá vliv na kvalitu spalování a proto bylo od jeho použití upuštěno.
Chtěl bych se zeptat jak postupovat při odstrojení kotle Licotherm AM 24 abych něco nepoškodil. Musím ho odstrojit jinak bych ho nedostal do sklepa.
Děkuji předem
Existuje více způsobů. Každý topenář si časem vypracuje vlastní.
Já používám tento postup:
1) Vytahejte šamot, popelník a turbulátory.
1a) sundejte horní kryt regulace a vyjměte panel regulátoru
2) přepásejte kotel v jeho středu (pasu) kurtnou a lehce stáhněte
3) povolte jistící šrouby opláštění, dva dole na každé straně a dva na horních dvířkách (jsou přístupné ze spodní strany)
4) zvedněte horní díl opláštění a sundejte jej
5) Jakmile povolíte kurtnu, začnou se jednotlivé díly od sebe oddělovat. Pomalu kurtnu povolujte, a druhá osoba by měla díly postupně skládat na zem.
Při sestavování potom postupujte obráceně. Než díly přišroubujete, připásejte je kurtnou. Aby se nevylomily.
Doufám že jsem na nic nezapomněl.
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat,jestli může být sekundární okruch kotle(červený na obrázku) připojen měděnou trubkou průměr 28mm.V obchodě mi tvrdili,že mi to nebude fungovat ,že tam musím dát aspon 1 pul coul trubku v železe(abybyla samotíž do kotle )jde mi o to abych nemusel zbytečně kupovat velký 4cestný ventil a pak zase přecházet na 28 měd.
Děkuji za odpověd
Kotlový okruh (primární, červeně značený) by měl mít své vlastní čerpadlo. Viz http://potos.cz/htm/ling/obr2.pdf
Pokud čerpadlo nebudete instalovat, počítejte s pomalým rozjezdem kotle a častým cyklováním. Samotíž bude fungovat i v coulu, ale podstatně hůře, tzn ještě větší cyklování. (kotel natopí na 80 a bude stát dokud se nevyrovnají teploty v primárním okruhu)
Vřele doporučuju instalovat čerpadlo i do kotlového okruhu. stačí to nejlevnější co najdete a používat jej budete na nejnižší rychlost.
Děkuji Vám pane Trčko...
dobrý večer. děkuji za rady a odpovědi. ještě se chci zeptat zda vadí vysoký komín s velkým tahem? při silném větru mi přes ventylátor táhne vzduch. jak to řešit? dále prosím o přibližné nastaveni při topení O2. děkuji
Dobrý den pane Trčo, rád bych se zapojil do diskuzního fóra majitelů automatických kotlů Licotherm. Vlastním kotel Licotherm AM - 15 napojený na akumační nádrž 1000 litrů s integrovaným výměníkem pro průtok TUV a přípravou výměníku na solární ohřev. Na nádrž mám zapojeny dva topné okruhy (podlahovka a radiátory) přes směšovací sady SXP Siemens. Expanzomat ČKD DUKLA 280l. Celý systém je řízen ekvitermní regulací Siemens Albatros 2. Tepelná ztráta domku 8,5 kW + příprava TUV.
Topím již třetí sezónu a musím uznat, že seřízení a provoz v počátcích byla alchymie. Mám odzkoušený provoz na hořáku AM 15 a nyní používám hořák AM 24, který je o hodně lepší, méně se zanáší a palivo pravidelně odhořívá po celém obvodu. Odzkoušené palivo pelety dřevěné průměrů 6 - 8 mm od pěti výrobců. Letošní sezónu zkouším uhlí ořech 2 Bílina (mokré) a učím se seřizovat na novo.
Značné problémy v provozu nebo chodu kotle tvoří nekvalitní palivo. Mohu hodnotit dřevěné pelety světlé, jak od českých, tak zahraničních výrobců. Nejlépe mě vyhovovali pelety průměru 6 mm.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na pár info ohledně licotherm am24. Zakoupil jsem letos v letě a zhruba před měsícem jsem v něm začal topit. Jsem velice spokojen, ale samozřejmě to má pár háčků. Do popelníku mi odpadává neshořelé uhlí z pravé strany roštu(mám kotel s násipkou na levo). Když jsem vyzkoušel snad všechno možné nastavení, tak jsem zjistil, že mi tam u pravé strany nefouká vzduch. Demontoval jsem tedy čistící dvířka směšovače a od tud se na mě vyvalilo půl kýble takového těžkého prachu. Divil jsem se, že tudy vůbec nějaký vzduch mohl projít. Nechápu kde se to tam vzalo. Nicméně jsem to celé vyčistil a těšil se jak to bude fungovat a po pár dnech je to stejné. Zkrátka se mi zanáší pravá část roštu respektive ten otvor kudy proudí vzduch a pak mi tam neodhořívá uhlí. Můžete mi nějak poradit co s tím? Popřípadě pomoci s nastavením na O2. Děkuj
Směšovač čistím jen jednou za topnou sezonu a stačí to, pravda prachu tam je dost, ale ne tolik aby bránil průchodu vzduchu. Nemáte nastaveny moc malé otáčky ventilátoru nebo moc přiškrcenou klapku ventilátoru. Proud vzduchu by měl působit proti vnikání prachu.
Dobrý den(večer),
pane Trčko měl bych na Vás dotaz ohledně nové certifikace kotle AM 24 Licotherm, - a sice, v novém certifikátu který jsem si přečetl, je uvedeno jako palivo dřevní peleta, já však budu tímto kotlem spalovat uhlí O2 protože o žádnou dotaci na kotel jsem nežádal,
ani žádat nebudu.
Zajímá mne, jaký rozdíl bude ve spalování tímto kotlem ... O2 - peleta ... z pohledu emisí a legislativy , děkuju za odpověď .
Kotel Licotherm byl při svém prvním testování ve státní zkušebně zařazen do tehdy nejvyšší kategorie III. třídy.
A to na palivo peleta, hnědé uhlí.
Vzhledem k tomu, že dle nyní platného zákona můžeme bez postihu topit v kotlích III. a vyšší třídy, nemusíte se ničeho obávat.
(od roku 2022 budou pokutování lidé topící v kotlích II. a I. třídy)
Asi před měsícem byla nová verze kotle Licotherm znovu zkoušena na palivo peleta, a ve verzi BIO byla schválena pro zařazení do IV. třídy. Tento krok učinil výrobce proto, aby mohla být varianta BIO zapsána do programu zelená úsporám. (tento nový program podporuje pouze kotle IV. a vyšší třídy)
Díky tomu mohou také lidé žádající o kotlíkovou dotaci (dotace poskytované středočeským, ústeckým a moravskoslezkým krajem) dostat 60 000,- kč na verzi kotle BIO. (ve formuláři uvedou že jako palivo budou používat pouze pelety, a zvolí kotel ve verzi "AM Licotherm 24 kW BIO"
Vzhledem k pomalé práci úředníků však ještě není kotel ve IV. třídě oficiálně zapsán v seznamech podporovaných výrobků. Dle mých informací by se tam měl objevit nejpozději do 5.11.2013.
Z pohledu emisí by kotel měl splňovat IV. třídu také na uhlí, jen ještě nebyl přecertifikován. (certifikace kotle je drahý a komplikovaný proces).
Dle mých informací se bude recertifikace uhelné verze provádět někdy v první polovině roku 2014.
Závěrem tedy: Máte-li kotel Licotherm, můžete topit bez obav jak uhlím tak peletou, aniž Vám hrozí nějaký postih v nejbližších desetiletích.
Chtěl bych zde otevřít téma kvalita uhlí versus Licotherm. Asi před 3-mi týdny jsem začal topnou sezónu spalováním uhlí. Protože mi zbylo trochu uhlí z loňska naložil jsem ho a liboval si jak je perfektně vyschlé. Nicméně jsem si mezitím objednal novou várku a měl jsem tudíž možnost porovnat kvalitu. Zatímco u loňského uhlí vybírám na celou násypku cca dva vrchovaté (kopcem) popelníky víceméně škváry a zpečenců, u nového uhlí je to zarovnaný popelník popela (prach) s minimem škváry. V minulosti jsem přítomnost škváry a zpečenců spíš přičítal špatnému nastavení, případně vlhkosti uhlí (nemám možnost koupit celou zásobu v létě, kupuji po částech v průběhu sezóny). Teď vidím, že to bude v uhlí, i když mi prodejce deklaruje ledvické uhlí, pokaždé to asi nebude.
Zajímalo by mě, jak jste na tom ostatní a jak řešíte případnou špatnou kvalitu uhlí.
Kvalita uhlí kolísá kde se na figuře zrovna těží.Jeden rok máte jen prach z popelu,druhý pak balast a škváru.S tím nic nenaděláte a netrapte se tím,výhřevnost by měla být deklarována.Já jedu v automatu sedm let jen Most a je to to samé.Někdy jen prach,někdy zbytky škváry.
Dobrý den, sháním kontakt na firmu nebo živnostníka, který má odbornou způsobilost k zapojení a servisu výše zmíněného typu kotle a není zbytečně drahý.Pokud někdo zná někoho kvalifikovaného z Ústeckého kraje, nejlépe konkrétně Rumburk, Varnsdorf budu velmi vděčen. Nerad bych naletěl s rádoby "odborníky".
Děkuji Radek
Doporučuji se obrátit na Tibora Töröka z okolí Liberce.
Tento topenář pro nás již několik kotlů Licotherm namontoval.
Pokud chcete jeho telefon, zavolejte mi na 736 111 818 a já vám kontakt předám, nebo napište na email info at potos.cz
Nechci jeho telefon zveřejňovat takto obecně.
Letos mi začal dehtovat komín na půdě. Dá se stím něco dělat např. nastavením kotle např. více vzduchu atd. Loni jsem neměl žádný problém. Komín je starý není vložkovaný. Poraďte někdo díky.
Zdravím všechny kotelníky,začíná nám topná sezona a já jsem tady v některém článku četl ,že pán topí v týdnu uhlím a o výkendu dřevem, které dává na keramické cihly mezi kterýmy udělá mezery.Zajímá mě jaký na to máte názor a jeli to reálné.Kotel mám 4 rok a vše je OK.( AKORÁT UHLÍ JE STÁLE DRAŽŠÍ jako vše ostatní)
Děkuji za každý názor.
Pepa
Mám AM24 cca 4 roky a letos na jaře jsem zkusil topit dřevem, tak že jsem cihly odsunul od sebe a na ně dával polena. Ventilátor jsem pustil jen na zatopení, pak už jsem hoření korigoval spodníma dvířkama. Topit se tak dá, ale komfortní ani ekonomický to rozhodně není, když jsem naplnil prostor do cca půlky, vydrželo to hořet tak 2 hodiny, pak už se muselo přikládat. Takže spíš nouzovka.
Neuvěřitelné, jak jeden člověk s ochotou se podělit o své jistě těžko nabité zkušenosti dokáže udělat obrovské jméno výrobci kotlů a v podstatě vyteset své jméno na TZB. Pročetl jsme tento thred celý a a klobouk dolu, pane Trčko.
Děkuji, jsem rád že tohle vlákno je aktivní i po tak Dlouhé době.
Dobrý den, věděl by prosím někdo kam přesně patří podložka na obrázku - položená před mechanismem podavače ?
Potřeboval jsem rozebrat celý mechanismus podávání paliva, a po sestavení jsem zjistil , že jsem na tuhle podložku zapoměl.
Pro úplnost dodám , že šnekový podavač je z kotle AM 24 Licotherm s převodovkou Lenze (provedení BIO).
Podložka byla nasazena na hřídeli někde u ložiska šneku, její funkce je mi však neznámá ...
To bude kvůli vymezení ,az budu doma kouknu vám kde je jestli nebude někdo rychlejší
Škoda, že kotel |Licotherm AM 15 není zapsán v Nové Zelené úsporám. Když jsem ho v únoru pořizovali, chtěl ajsem na něj dotaci. Čím to, kdyý v první Zelené úsporám byl?
Nová zelená úsporám je bohužel nastavena tak, že většina lidí na ni nemá nárok. Pokud chcete žádat o dotaci v rámci programu zelená úsporám 2, musí Váš dům splňovat následující požadavky.
1) Tepelná ztráta objektu nesmí být vyšší než 150 Kwh/m2 za rok.
(Odpovídá plně zateplenému domu s plastovými okny, je třeba doložit projektem od auditora)
2) Ke zvolenému zdroji tepla musí být bez ohledu na doporučení výrobce připojena akumulační nádrž o obsahu nejméně 20 litrů na 1 kW výkonu.
3) Projekt musí vypracovat auditor v oboru TZB, nikoliv běžný projektant
Maximální výše dotace je 55 procent z ceny instalace kotle. Projekt je dotován pouze 5000,- kč, což zdaleka nepokryje náklady na jeho zpracování auditorem.
Vzhledem k těmto podmínkám se výrobce rozhodl přecertifikovat
do 4. třídy pouze kotel AM 24 Licotherm ve verzi BIO.
Certifikace kotle je poměrně drahá záležitost, a proto se rozhodli zaplatit jen tento nejprodávanější model.
Certifikát najdete zde: http://www.potos.cz/htm/certifikat.pdf
Do zelené úsporám tak bude v následujících týdnech zapsán kotel AM Licotherm 24 KW BIO.
Souběžně však běží také program pro podporu výměny kotlů v regionech, kde již máme zapsány kotle AM 15 a také AM 24 KW.
(jedná se o středočeský, moravskoslezský a ústecký kraj)
V nejbližší době bude do tohoto programu zařazena také verze AM 24 KW BIO , která je již ve 4. třídě a je tedy dotována 60 000,- kč. viz : http://registrace.nzu2013.cz/np/vyrobky-…
Dobrý den, po šesti letech užívání kotle Licotherm jsem z podavače vytáhl šnekovou hřídel totálně zdevastovanou a rozlomenou na tři kusy a tím jsem vyřešil záhadu proč mi do hořáku nejde uhlí i když se šnek otáčí. Je 6 let odpovídající životnosti? Za celou dobu užívání nebyl ani jeden problém ze zaseknutím a vytahováním cizího předmětu. A dá se obědnat nová šneková hřídel? Rok výroby kotle 2007.
Životnost šnekovnice je cca 7 let.
Životnost snižuje především mokré uhlí, a uhlí které necháte přes léto v podavači. Voda která se vysráží na uhlí uvolňuje síru a další korozivní prvky, které materiál šneku dlouho nevydrží.
Pro co nejdelší životnost je tedy nutné před odstavením kotle nechat vyhrnout veškeré palivo tak, aby šnek zůstal prázdný.
Šnekovnice máme skladem. Cena je 1650,- kč bez DPH, tj 1997,- kč s DPH. Pro správné určení typu šneku potřebuji znát typ převodovky a rok výroby kotle. (např. TOS, LENZE, NORD...)
Pokud jste schopen vyměnit šnekovnici sám, můžete ji objednat na tel: 736 111 818 nebo na email info at potos.cz
Netroufáte-li si na výměnu, požádejte topenáře který Vám kotel instaloval.
Dobrý den,
chci se zeptat na únik oleje z převodovky, který tu někteří diskutující popisují, zejména pak jak jste tento problém řešili. Já mám kotel z roku 2007 a letos se mi na přírubě mezi motorem a převodovkou také objevil olej. Návod ke kotli bohužel o převodovce nic neříká, tak mě zajímá, co u vás bylo příčinou úniku oleje a zda jste olej doplňovali (jaký? TOS Znojmo uvádí ÖMV PG 460 EP, který se mi zatím nepodařilo najít v "rozumném" balení).
Petr Jirák
Dobrý den pane Trčka, chci se zeptat: při přepnutí pok. termostatu na noční provoz např. 17 stupňů, mi radiátory topí jako přes den, čerpadlo je stále zaplé. Již jsem se na to jednou ptal, poradil jste mi změnit hodnoty na Adexu 10 , 75, 95, 60. Vše fungovalo, ale teď jsem pár dnů topil a topení (čerpadlo do radiátorů) ne a ne zastavit. Směšovací ventil Esbe byl stále vypnutý úplně otočený doleva, ale topení jelo fest. Minule jste mi radil jestli není špatně nasazen směšovací ventil Esbe. Jak to poznám? Zdá se mi, že je nějaký volný, protože má docela vůli asi 6-7mm se pohne ke mě, když třeba chci povytáhnout to regulační kolečko. Je to normál nebo ne.
Mám licotherm AM24, Adex comfort,pokojový termostat, venkovní čidlo, 4-cestný ventil ESBE ARA600. Díky za radu, nashle Novosad Jan
Pokud Vám hřejí radiátory "fest" i při zavřeném ventilu, je špatně nasazen.
Předpokládám, že máte ještě kotel v záruce, proto bych se obrátil na montážní firmu která regulaci instalovala aby závadu odstranila.
Jestli chcete zkusit opravit ventil sám, bude dobré najít od něj návod kde je docela přehledně pomocí fotek popsáno, jak ventil nasadit.
Nebo mi můžete zavolat a poradím Vám přes telefon.
K opravě stačí středně velký křížový šroubovák.
Dobrý den pane Trčko.Mám kotelAM42 ADEX 06 a čtyřcestný ventil KOMEXTERM pt 75 on 17 of 48 hy2 dt df 5 při nastavení útlumového režimu a celý den zavřeného čtyřcestného ventilu mi kotlová teplota pomalu klesá kotel jenom popojíždí takže mi kotlová teplota spadne klidně na 52 stupňů.Já si myslím, že by to tak být nemělo .Voda by měla mít alespoň 60 stupňů na ADEXU mám na zpátečce nastaveno 60.Co si o tom myslíte poraďte mi, co s tím jestli se to dá nějak přenastavit jinak mam pokojový termostat HONEYWELL 707. Děkuji za odpověď.
nevím ale pokud máte nastaveno75c a hyst 2 tak u mě to funguje tak že kotel se tak i tak dotopí na pož teplotu co je na adexu nastavena,mam tedy ekoefekta e23,jediná výhoda je že vydrží dlouho v utlumu protože 4 cesták je zavřen,čerpadla stojí,a odběr je minimální
Dobrý den, chci se zeptat: mám AM24, ADEX COM. 06, 4cest. ventil, ale zatím nemám do systému zapojený bojler. Můžete mi poradit jaký bojler mám koupit (např. značku, typ a tdd.) Zatím ohřívám el. bojlerem umístěným v koupelně. Bojler co napojím na kotel bude ve sklepě v kotelně což je dost daleko, protože bydlím v patře. Tak nevím jestli to bude ok. Můžete mi někdo poradit jestli to třeba máte stejně. Díky.
Bojler napojte na primární kotlový okruh dle obrázku:
http://www.potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Větší vzdálenost od odběrného místa znamená delší dobu než poteče teplá z kohoutku. Několik metrů však nehraje velkou roli.
Odhledně značky bojleru:
Nejčastěji námi instalované bojlery jsou dražické. Pravděpodobně tam hraje roli jejich nízká cena. Jsou smaltované a je třeba je po určité době nechat rozebrat a vyčistit.
Můžete se také podívat na bojlery které dodává firma ROLF. Kromě klasických nabízejí také nerezové, které není třeba rozebírat a čistit. (pitná voda protéká nerezovým hadem a je ohřívána průtočně). Jsou však výrazně dražší.
Dobrý den,mé zapojení je pokojový termostat Honeywell CM707,Adex Comfort s čtyřcestným ventilem.Tak doufám, že je to všechno?Jinak děkuji všem kotelníkům za jejich poznatky ohledně topení dřevem.
Adex Comfort dokáže ochránit kotel proti přetopení funkcí označenou jako trojúhelník, třetí z leva.
Nastavte tento prvek při topení dřevem na hodnotu 90°C, a zároveň snižte hodnotu PT na kotli na 75°C.
Tím docílíte toho že kotel dříve vypne ventilátor, a adex stihne teplotu kotle včas regulovat. Při tomto nastavení by neměla teplota kotle překročit nikdy 95°C.
Dobrý večer pane Trčko,chtěl bych se vás zeptat,jestli mi prosím vás poradíte s nastavením kotle AM24bio, který používám na pelety. Potřebuji ho nastavit na dřevo.Dočetl jsem se,že používáte kotel také na spalování dřeva.Já jsem to taky zkoušel ,ale moc jsem z toho neměl dobrý pocit.Kotel se přehříval až na 100C,tak nevím, kde jsem udělal chybu.Chtěl bych se aspoň od něčeho odrazit s nastavením.Nevím jesli mám také vytáhnout šnekovici a zazátkovat trubku,nebo ji nechat v nerezové trubce při spalování dřeva.Také by mě zajímalo, jestli mám vytápět boiler.
S pozdravem Franta
nejsem sice panTrčka ale na co rozebírat kotel?dohoří hořák zatopím na roštu dřevo a jedu ne.max retortu přikreji aby do ní nepadal popel. To přehřívání když hodně naložíš je jasné že kotel jede na hrozný výkon pak bys musel mít aku nádrž aby to pojmula nebo topit s rozmyslem a dát tam sem tam polínko,na tohle to není stavěné.nebo je chyba na straně soustavy špatná cyrkulace,termohlavice,přiškrcené radiatory,silný kotel,to už posudte sám kde je chyba.a k bojleru proč ho nepoužít když ohříváte vodu za levno oproti elektřině.
Vkládám aktuální zkušenost s chodem kotle po dlouhodobé odstávce dodávky elektrické energie do naší obce. Odstávka elektřiny od 8:00 do 15:00 hod., po takto dlouhé přestávce se kotel bez problémů rozběhl bez zásahu obsluhy. Po mém návratu domů v 17:15 kotel běžel v normálním režimu. Trochu jsem se obával prohoření uhlí do násypky, ale jak se prakticky ukázalo, tak obavy byly zbytečné.
Dobrý den, kolik kg uhlí se vejde do násypky AM15? Konkrétně bílina O2. Děkuji.
155litrů-asi 90kg odhadem
Dobrý den všem,
již dlouho pročítám všemožné diskuse na tomto portálu, protože se chystám koupit kotel AM 24 (topení uhlím) + celoroční ohřev TUV. Na vás pány odborníky (kotelníky:-) se obracím s prosbou o radu/názor. Chci mít co nejjednodušší zapojení, pokud možno bez elektroniky. V domě jsou staré rozvody v železe, stoupačky 1 a půl coulu, funguje i na samotíž. Dům nezateplený, cca 200m2, patrový. Mám nějaká doporučení od topenáře, ale rád bych zachoval co nejednodušší zapojení, pokud možno bez ADEXů, ekvitemních čidel, 3 čerpadel, servopohonů apod. Na obrázku je uvedeno schéma bez použítí PT i s ním. Moje otázky zní:
Schéma bez zapojení PT:
Může to takto fungovat?
Nebude kotel příliš často "cyklovat"(bude zapínat pouze podle teploty kotle)?
Zvládne jedno čerpadlo utočit oběh v radiátorech přes 3C termostatický ventil?
Co rozdíly v průtoku temostatických a normálních ventilů na radiátorech? Dá se to vyštelovat?
Schéma s PT:
Když bude PT vypnutý (dostatečná teplota v ref. místnosti), bude kotel udržovat kotlovou teplotu (třeba 80°C) nebo bude prostě v útlumu až do doby, kdy PT zapne (to může trvat v létě třeba 2 měsíce)? Ptám se kvůli ohřevu TUV (v kotlovém okruhu potřebuji teplotu min 60°C kvůli ochraně zpátečky a ohřevu TUV).
Pojede čerpadlo, které bude zapojeno na ŘJ kotle pořád? V návodu je uvedeno, že kotel vypíná čerpadlo pokud je tepolota menší než 90°C (to je ale asi překlep, protože tady na fóru zaznělo že je to 60°C).
Abych to shrnul - Při použití PT - bude kotel natápět TUV i při vypnutém PT?
Moc díky za vaše názory a přeji mnoho bezstarostných kotlohodin:-)
Ve Vašich schematech je špatně zapojen trojcestný ventil, který takto nemůže fungovat. (ventil se otáčí o 90° a je nutné jej s ohledem na to zapojit jinak)
V přiloženém obrázku najdete opravené zapojení s funkčně zapojeným ventilem.
Teď k jednotlivým zapojením a Vašim požadavkům.
1) Schema bez PT:
Kotel má trvale sepnuté svorky a vypíná až po dosažení nastavené teploty PT na kotlovém regulátoru.
To znamená, že regulaci teploty v domě můžete řešit jen přes termohlavice na radiátorech, případně ručně zavírat ty co mají pouze ruční ventily.
V praxi to znamená přetápění domu a tím značné zvýšení spotřeby paliva.
Bojler bude nahříván trvale dokud bude kotel v provozu, a to na teplotu PT nastavenou na kotli.
V letním režimu však nelze natápět bojler, protože pokud kotel jede, ventil automaticky pustí vodu také do radiátorů.
Jedno čerpadlo utáhne systém. Problém je ten že po uzavření ventilu dojde k odstavení čerpadla od radiátorů a tím se zastaví cirkulace vody v nich. Výsledkem je že první radiátor v řadě bude horký a poslední studený.
2) Zapojení s PT
Kotel je řízen podle vnitřní teploty.
Při sepnutém termostatu topí na požadovanou teplotu. Díky nepřesnému řízení pomocí automatického ventilu dochází k překmitu oproti nastavené teplotě o cca 1°C a tím se zvedá spotřeba paliva. (není to tak moc jako bez termostatu)
Bojler bude nahříván na teplotu kotle, ale pouze v případě že sepne pokojový termostat. Voda tedy nebude nahřívána např. v teplých zimních dnech kdy kotel zůstane delší dobu v útlumu.
V letním režimu bojler nelze nahřívat protože ventil by pustil vodu také do radiátorů.
V obou případech je tedy třeba zajistit záložní ohřev bojleru v letním režimu, např. elekřinou.
Obecně:
S rozepnutým termostatem kotel vychladne. Pozor! nejedná se o nízkoteplotní korozi, ta nastává pouze za provozu na styku horké vody se studenou. Pokud kotel chládne rovnoměrně, koroze nenastane.
Čerpadlo vypne pokud kotlová teplota klesne pod 60°C.
Závěrem: Bojler nebude nahříván pokud kotel nebude topit zároveň i do radiátorů.
Pokud chcete používat kotel celoročně k ohřevu TUV, musíte pořídit nadstavbovou regulaci, např. Adex Comfort 06.
VIZ: http://www.potos.cz/htm/ling/obr4.pdf
Toto zapojení má mnoho výhod oproti trojcestnému ventilu.
Šetří palivo, přesně drží teplotu, nahřívá přednostně bojler, a dokáže ho ohřívat samostatně i v létě, umožňuje nastavit MIN/MAX teplotu v radiátorech, chrání kotel proti přetopení při použití roštu na dřevo, atd atd...
Rozdíl v ceně je do 10 000,- včetně instalace.
Ceny jednotlivých komponentů najdete na http://www.potos.cz/?pg=cenik
Dobrý den pane Trčka,
zvažuji koupi kotle Licotherm AM15 pro vytápění novostavby, kde jsou tepelné ztráty vypočínány na 9 kW. V celém domě bude instalováno podlahové topení - krom garáže kde bude radiátor pouze pro temperaci a v koupelně bude žebříkový radiátor. Kotel bude použit i pro ohřev užitkové vody.
Komín bude o průměru 200 mm výšky cca 8,5 m je pro tento kotel vyhovující ?
Je tento kotel vhodný pro takovýto objekt ? Když jsou tepelné ztráty 9 kW, tak kotel nikdy nepojede na maximální výkon?
Netrpí kotel ? Nezanáší se nadměrně při takovém způsobu topení? Uvažované palivo je uhlí - ořech 2
Jaké by bylo nejvhodnější zapojení výše uvedené soustavy ?
mám dům 12x26metru starou usedlost mtr zdi kámen cihla
vypočítaná tráta 24kW mám kotel AM 15 a kotel mě v zimě v pohodě vytopí dům i s celoročním ohřevem užitkové vody.
Dům vytápím z poloviny a garáž prádelna dva pokoje jsou jen temperovány tam se nebydlí dům má pudorisnou plochu přes 300m2.
Vy nemáte možnost koupit automat který byměl výkon jen 4Kw-5kW a tak vám nezbyde nic jiného než koupit AM15 jde zeštelovat na zhruba 7Kw což jsem měl tak vloni a taky mě dům vytopila záleží na uhlí. Zanášení tolik nehrozí pokud si kotel moc neuškrtíte.Dá se s ním topit i v bojleru po celou sezonu akorát jsou trochu černější saze a musíte kotel asi po 3měsících vyčistit.
Další možnost je mít tepelné čerpadlo vzduch voda to stojí asi 200000kč a k tomu nějaké krbové kamna. záleží kde bydlíte třeba v Brně a na moravě není takvá zima jako zde na vysočině a tak by jste s tím čerpadlem vystačil vpohodě
Dobrý den, prosíme o radu s optimálním nastavením kotle AM Licotherm 24. Momentálně máme nastaveno:
PT 76, on 15, OF 4, UT 25, UE 40, TH 7, JY 3, DT 5, DF 5. Řídící jednotka Adex Comfort, 4 cestný ventil, Honeywell CM 707 nastaven na 21 stupňů C. Vytápím bojler. Vytápěná plocha 150 m2. Dům řadovka (ze dvou stran sousedi), Okna nová tříkomorová. Střecha nezateplena (bude letos). Mám pocit, že máme velkou spotřebu. Kotel máme druhý rok a 5 tun peletek nám nestačí. Ještě vždy dokupujeme. Ve firmě Biomac (prodejce pelet) nám řekli, že na řadovku by jsme měli mít spotřebu maximálně 3 tuny.
Děkuji předem! za radu! B
no mam tedy jiný kotel ale regulaci stejnou adex,to vaše nastavení bych bral jako normál,jen asi of mělo být 40?UT-25 pokud neprohořívají pelety by se možná mohlo prodloužit ale na max 35,nevím jak ten vzduch na pelety bych to tolik nehonil není to potřeba,hysterze -2-3 taky normál.osobně topím 300m2 a v uhlí budu letos když se zadaří na 60q- pokud bych přemýšlel o peletách -i když kotel mam přímo na ně-ekoefekt e 23bio-věřím že realná spotřeba by vzrostla tak o 25-30% proti uhlí.co barák potřebuje to kotel spapá.
Kontroloval jsem zapojení ADEX Comf06 dle návodu a tak se dívám svorkovnice č. 17,18 kde by měl byt napojen kabel z kotle je prázdná, kabel není napojen. Je to normální.
a kam máte připojen ted termostat??
Chtěl jsem se zeptat, při nočním nastavení pokojového termostatu v místnosti bez hlavic na radiátorech např. na 17 ,i pořád radiátory topí a v místnosti je např. 22 stupňů. Radiátory protíká pořád voda. Je to normální, nebo ne. Mám AM 24, 4cest ventil, adex06. Díky za radu.
Zdravím všechny topiče a kotelníky. Celou mou první topnou sezonu s novým kotlem Lic.24 jsem prožil bez výpadku, ale v posledním měsíci jsem měl třikrát zaseknutý šnek o kámen, z toho podruhé to bylo večer a potřetí hned druhý den ráno! To jsem si říkal, že snad ani není statisticky možné :-) No, poprvé jsem po kýblech vysypal celou násypku ven, samozřejmě jsem ji den před tím naplnil až po vrch, že. Pak jsem musel stejně ještě povolit šnek na těch čtyřech šroubech, protože kámen nešel vypáčit, jak byl šnek napružený a tlačil na kámen. Při druhém záseku jsem už násypku vyprázdnit odmítl, protože to množství prachu, kterého jsem si užil poprvé, už jsem opakovat nechtěl. Tak jsem to vyřešil i s násypkou téměř plnou uhlí a měl jsem to do 20 minut i se zátopem.
Napište mi, prosím, jak často se to tak stává vám ostatním a jestli vždy vysypáváte uhlí z násypky ven. Pak vám prozradím fígl jak to není třeba dělat, ale věřím, že kdo to nedělal jen jednou, už na to musel dávno přiijít taky...
Radek
Provozuji kotel 3. sezónu a na kámen jsem ještě nenarazil. Dřív jsem rozbíjel i větší kousky uhlí ale už to neřeším, kotel schroustá vše. Ale jednou jsem si zavařil, nevěděl jsem co se zbytky větví po prořezávání stromků, tak jsem je nastříhal na kousky a do násypky. Ty dřevěnné špalíčky se dostaly mezi šnek a stěnu a nešlo s tím pohnout Uhlí jsem vysypal spodem násypky a šnek jsem nějak uvolnil.
Dobrý den, prosím o radu: topím 2. rokem v aut. kotli licotherm 24 a vlastně od té doby slyšíme hukot v radiátorech. V přízemí domu se teď nebydlí - jinak by se pro ten kravál ani nedalo, jen se tam temperuje, když nejsou mrazy, tak tam teplo vůbec nepouštíme. Topí se jen v patře. Přes den, kdy běží TV, PC - hluk moc nevnímáme, večer a v noci je to strašné. Čerpadlo jsme stáhli až na 1. pracovní stupeň. Prosím, poraďte, co udělat, aby byl v domě klid. Děkuji.
máte termohlavice???
Dobrý den,
jsem tu nový a od listopadu 2008 mám v nepřetržitém provozu Licotherm AM 24 a do současnosti topím O2 hnědé uhlí,Ledvice.
S provozem jsem velmi spokojen, vlastně běží to stále samo,
já jen sypu do zásobníku a vynáším popel. Během těchto 4 sezon
mě vlastně potkali jen 3 větší nepříjemnosti a to: 1x kámen ve šneku(svépomocí jsem to uvolnil podle návodu), dále 2x havarijní přehřátí kotle(regulace(níže ji laicky popíšu) to vyřešila za mne a ted na podzim v říjnu mě prasknul expanzomat(vada materiálu a do 1 dne to fa R.Pospíšil, Rakovník vyměnila).Dům je
bývalá chalupa s lokálním topením, ted po 2 rekonstrukci (1984,2008)má statut rodinného domku. Jinak vytápím asi 55m2 v přízemí a skoro totéž v podkroví, zdivo cihly,tvárnice min.45 až 60cm, (napůl podsklepená, neizolovaná(tam je kotelna),plastová okna, izolace podkroví a stropů ted nová, rovněž tak rozvody vody a topení.Tepelné ztráty nevím, odhaduji tak okolo 12-15 kW. Snad to je vše a ted co mě leží na srdci:-):
Jsou to jen 2 véci, první problém je přetápění kotle, tedy jen
v létě a to ještě jen v útlumovém režimu , fakt je, že jsem si
pred 2 roky pomohl jiným nastavením Pt a on/off režimu, tak
aby se nedostal az na 95 C , ale přece jen mě to nedá abych
se nezeptal. Instalaci kotle a jeho regulaci dělala fa R.Pospíšil
a já ten kotel trvale používám k ohřevu boileru(TUV) a dále
s tím vytápím přízemí a podkroví(110m2, tj. zhruba 7 velkých
radiátorů) a zapojení je takto(neusmívejte se, popisuje to laik
a žádné schéma jsem pri realizaci nedostal a tudíž jsem si včera všechno v kotelně prolezl(byl jsem od prachu jako prase):-), zjistil jaké komponenty tam mam a potom jsem si na internetu našel způsob užívání těchto komponentů a ted vám to tady slovně popíši:-)))
tak, našel jsem tam, ekvitermní regulaci atmos-acd01(ATMOS), dále čerpadlovou skupinu MK(trojcestný T-směšovač)(Meibes), Laddomat 21,třícestný rozdělovací ventil s regulátorem teploty bez pomocné energie(nastavuji ručně já)(Oventrop) s čidlem v jímce boileru(Dražice), no a já jsem vcelku spokojen, tak jak
to obsluhuji a tak jak to funguje, ale při těch problémech s přehříváním kotle (v utlumu tak 92 C) jsem vypozoroval, že to
ještě nějak souvisí s nahřátím vody v boileru,(žena vyžaduje
při mytí nádobí obzvlášt teplou vodu), no a mě se zdálo, že díky
zapojení ohřevu TUV do kotlového okruhu, v principu na té
odchozí teple vodě z kotle je ona čerpadlová skupina MK a za
ní otopná soustava radiatoru, dále je tam(vedle sebe) ten třícestný rozdělovací ventil s regulátorem teploty(ručně)a čidlo v jímce,
a Laddomat dole před vstupem do kotle a jeho zapojení, tak
aby chranil vstupni teplotu do kotle, tedy zeshora ona rozdělovaná větev mířící do boileru a ta čistá kotlová směřující
dolů, aby sloužila Laddomatu ke smíšeni s tou vratnou větvi,
taky už jednou směšovanou v čerpadlové skupině a tím skrze
Laddomat dotvářející kotlový okruh vstupem do kotle. A já soudě podle návodů zapojení Laddomat(Atmos) jsem překvapen
protože moje zapojení odchozí topné vody z boileru nesmeřuje
do větve vratné z otopné soustavy, ale rovnou do té kotlové
větve, která je rozdělována před vstupem do boileru(díky mé ručně nastavene teplote pro TUV ) a jde rovnou do Laddomatu,
a nikoli do té vratné větve z radiatorů(a potom do Laddomatu). Tak ja z tohohle všeho
mam pocit, jetli ten dobře nahřátý boiler nepomáhá potom při
utlumovém přikládání tomu přehřátí. Navíc ta spotřeba takhle
TUV vařící vody neni velká(jen mytí nádobí), takže, nevím.
Ja v principu nahřívám boiler permanentne, ale mě přes týden
v létě stačí teplá denní sprcha plus myti rukou apod., a tu teplotu
podle ukazatele na boileru mam nizší. Faktem ted ale je, že při
nastavování letního režimu 75/8/50 a rh=5 a 2,5 škvíry mě to
nahřívání vody max. na 82 C nevadí.
Tak a ted ten můj druhý problém, spíše prosba na p.Trčku. Já bych chtěl přejít na podobný režim obsluhy kotle jako Vy, tj.
v topné sezoně bych přešel na pelety a přes léto bych topil
ručně dřevem. A ted tem můj dotaz, kdyz budu topit drevem
(rošt uz mám od začátku) a bude mě to někdy úplně vyhasínat
a já, třeba ráno ci v poledne znova zapalovat, nebude to kolísání
teplot kotlové vody při vyhasnutí ohně vadit či přispívat k nízko teplotní korozi? A ještě co se týká přechodu na pelety, můžu ted
za chodu nechat dobrat ze sneku uhli, a potom nasypat pelety a znova příp. podpálit? Já si asi zítra přivezu na zkoušku tak 20
pytlíků pelet na vyzkoušení.
Děkuji za odpověd, s pozdravem Jan (Dolejš).
Nízkoteplotní koroze nastává při styku studené vody s horkou.
Při rovnoměrném chládnutí kotle kvůli nedostatku paliva tedy ke korozi nedochází.
Koroze se objevuje pokud chybí regulace teploty vratné kotlové vody. (ladomat, adex, esbe VTC, a jiné)
Při přechodu z uhlí na peletu není třeba kotel vyhasínat.
Až bude násypka poloprázdná, dosypte ji peletou.
Pokud používáte kvalitní dřevěnou peletu, bude možná vhodné snížít dobu chodu šneku ON. (o 1 až 2 sekundy)
dobrý den,
chtěl by jsem poprosit o radu,přecházím od přímotopu k ustřednímu vytápění,firma co mi bude dělat rozvody mi nabídla kotel Licotherm AM24,je potřeba vystavět komín,tak jestli si na něco dát pozor aby potom vše fungovalo,zjištuji,že to není jen tak.... a jestli by jste mi doporučili peletky,kolik máte spotřebu za sezonu....moc děkuji
Komín pro kotel Licotherm by měl mít alespoň 20 Pa.
Odhadem tedy 4 metry komínu o průměru 150mm.
Za každé koleno na kouřovodu navyšte minimální výšku komínu o 1,5 metru.
Vyšší nebo širší komín není na škodu.
Palivo je čistě volbou peníze x čistota
Peleta je palivem čistým, v kotelně budete moci sušit prádlo. Je však cca 2x dražší než uhlí.
Já protopím průměrně 4 tuny pelet (včetně ohřevu bojleru), ale do prosince topíme pouze dřevem.
Dobrý večer pane Trčko.Zajímalo by mně jestli zavírate servoventil do nuly,nebo necháváte nejaké procenta otevřený.A ještě kolik stupńů pouštíte do topného okruhu.děkuji
Používám regulátor Adex Comfort společně s pokojovým termostatem. Servomotor je tedy řízen adexem. Ten ošetří i stavy přetopení při použití dřeva. (vychladí kotel do radiátorů)
Teplota topné vody je stanovena regulátorem adex na základě jeho interních výpočtů. Mění se tedy podle aktuálního požadavku regulátoru a pokojového termostatu.
Jediné co nastavuji je teplota na termostatu v místnosti.
Návod a popis regulátoru zde: http://www.potos.cz/htm/navody/Comf06_A4…
Já mám instalováno zapojení ze strany 7. (systém 1)
Dobrý den, pane Trčko,
a kolik m2 má dům, který vytápíte peletami a dřevem? Když topíte dřevem, jak často ke kotli chodíte? Děkuji.
Dobrý den
Prosím potřeboval bych vědět nastavení kotle. Mám Licotherm 42, čtyřsestný ventil a topím uhlím. Nějak to nemůžu vychytat. Uhlí mi padá do popelníku nedohořelí a ještě to dechtuje.
Děkuji s pozdravem Josef G.
Napište Vaše nastavení ( ON-OF atd.) snáš se poradí.
Dobrý den,dají se v kotli spalovat rostlnné pelety?, a jak je to s chlorovou korozí?Děkuji
Alternativní pelety obecně lze spalovat.
Je však nutno počítat s větší spotřebou než u pelet dřevních. (nižší výhřevnost alternativních pelet)
Ne každá hmota je vhodná ke spalování, a proto je dobré vyzkoušet alternativní peletku, než jich koupíte 5 tun, zda je vůbec hořlavá.
Dobře hoří např. pelety z olejnatých plodin jako je řepka.
Špatně naopak hoří pelety slámové.
Počítejte s tím že z těchto pelet je popela násobně více než z pelet dřevních. tzn budete chodit často s popelníkem.
Clorová kotoze hrozí spíše u spalování nezpeletovaných obilnin, které jsou na polích hnojeny.
Nebezpečí začínající chlorové koroze poznáte tak, že se zadní plech v kotli zbarví dobíla. (nebude tedy šedý nebo černý jako při spalování standardních paliv)
Dobrý den pane Trčko.Chtěl bych vědět jak mám nechát kotel v letní sezoně.Jestli je dobré všechny dvířka nechát otevřené nebo zavřené.A jestli by nebylo dobré natřít vnitřek kotle olejem .Mám kotel AM24.Děkuji za radu.
Před letní odstávkou vyčistěte výměník kotle i zadní sběrač.
Dobré je také zkontrolovat směšovač vzduchu zda není zanesen popelem.
Pokud topíte peletou, odstraňte napečenec uvnitř retorty.
Důležite je také vyprázdnit násypku a šnek od paliva.
Dvířka můžete nechat zavřené. Kotel tedy já osobně neolejuji.
Dobrý den ,nějak nechápu tento vzoreček ON / OFF * 60 ,moje nastavení je PT 80, ON 12, OF 40, UT 40, UE 40, RH 10, HY 2 DT 4, DF 4. Na kolik KW to mám nastavený .Kotel mám AM 24, čtyřcestný ventil, adex, pokojový termostat.
Posudte mé nastavení (zdá se , že mám větší spotřebu uhlí most O2) poradte lepší.
Děkuji Švamberk
Toto nastavení je v pořádku.
Možná bych snížil otáčky ventilátoru RH = 7, ale to záleží jak máte nastavenou klapku na ventilátoru.
dle vzorečku máte kotel nastaven na výkon 12/40 * 60 = 18 kW.
Pokud je uhlí dobře shořelé a v popelníku nenajdete větší množství nespálených kusů je Vaše nastavení v pořádku.
Větší spotřeba znamená větší tepelnou ztrátu. Venku jsou teď i -15° mrazy, tak je jasné že spotřeba bude vyšší než když bude kolem nuly.
Dobrý den, mám malý (velký) problém. Provozuji kotel Licotherm AM 24 od roku 2007 a byl jsem s ním naprosto spokojen. Za těch pět let kotel šlapal výborně, kromě čištění a nějakýho přetěsnění hořáku celkem bezúdržbově. Poslední měsíc jedu nastavení 68/12 a zrovna jsem si pochvaloval minimum popela (cca popelník na násypku). Včera jsem šel vynést popel, otevřu spodní dvířka a vysype se na mě hromada doutnajícího nespáleného uhlí. Vůbec jsem to nechápal, kotel šlapal jak měl časy i teploty seděly, hořák vypadal normálně, nikde na něm žádné nespálené uhlí jenom popel a struska. Vše jem vyčistil, ale na nic nepřišel, dnes ráno opět to samé. To už mi hlava nebrala, tak jsem vzal židli a sedl ke kotli, půl hodiny vše v normálu, časy, útlum, rozjezd i teploty a pak to přišlo, šnek se rozjel a už nezastavil. Samozdřejmě jsem to nevydržel a šnek ručně vypl i když je jasné že by po určité době zastavil sám, ale jak dlouho jede a po jak dlouhé době se to opakuje nevím, nechci strávit mládí v kotelně.
Máte nějaké vysvětlení? Díky
Tuto poruchu způsobuje zapečené relé v regulátoru kotle.
Vzhledem k tomu že kotel je již po záruce, máte dvě možnosti jak postupovat.
1) Objednat nový regulátor (již neobsahuje relé ale triaky, takže porucha se nebude opakovat)
Při objednávce uveďte že se jedná o regulátor ke kotli Licotherm.
Měl by jste dostat servisní cenu která je výrazně nižší než ceníková.
Regulátor si snadno vyměníte sám, je připojen přes konektor.
2) Starý regulátor demontovat a poslat na opravu. (cena za opravu je pár set korun) Problémem je že v době než se Vám regulátor vrátí nebudete moct topit.
Kontakty na výrobce regulace kam je třeba zavolat:
Firma KTR, kontaktní osoba Ing Píška: 572 633 985
Volejte v pracovní době od 7 do 15 hod.
Dobrý den,uvažuji o koupi kotle licotherm,ale nevím jaký výkon, a proto žádám o radu.Vytápím 2x90 m2 plus ještě 90m2 sklep(ve sklepě jsou jen tři radiátory),dům je cihlový 45 cm zdi +8cm polystyren,stropy 20 cm vaty,plastová okna.Momentálně kotel dakon 27 kw a vše je napojeno na jednu větev kde jsou radiátory i dva bojlery a není ani ochrana zpátečky.Kotel je moc silný, topím pouze 12 hodin když je kolem nuli a cca 16 hodin když jsou silné mrazy a i tak je v domě cca 24°c.Protopím cca 30q uhlí+6m3 dřeva.Kotel musím hodně škrtit na výstupu mám cca 60°c.Děkuji za radu
Dobrý den. Mám Licotherm AM 24 BIO, topím peletkami, zásobník vody na 1000 lt, který je zdrojem tepala pro vytápění domu.
Při dosažení kotlové teploty jde kotel do útlumu a postupně prohořívají peletky až do zásobníku, odkud se šíří kouř.
Tento problém nastává v období s plusovými venkovními teplotami, kdy odběr tepla ze zásobníku je minimální. Dále nedosahuji výstupních teplot na kouřovodu více jak 100° spíše okolo 80° a to i při maximálním výkonu.
Co s tím???
Teplota komínu: Teplotu nelze měřit příložným termostatem, musíte si pořídit jímku s čidlem přímo do spalin. Nepovažuji za nutné teplotu spalin měřit. Pokud Vám kotel nesazuje a nedehtuje, je teplota spalin dostatečná.
Při teplotě pod 100°C by Vám v komíně tekla voda. (kondenzace)
Při velmi dlouhém útlumu (plusové teploty společně s akumulační nádrží) se ochlazuje komín, a při pravidelných cyklech v útlumu může vinou nedostatečného tahu dojit k prokouření kolem zásobníku.
Řešení:
1) zkontrolujte izolaci víka zásobníku a případně vyměňte těsnění
2) Nastavte parametr UT na na 15 minut (komín se bude více prohřívat a bude dobře táhnout)
3) Pokud provozujete kotel na nízký výkon (ON pod 10, OFF nad 40) udělejte mezi šamotovou klenbou mezeru tak aby plamen mohl šlehat částečně přímo na výměník. (udržuje komín horký)
4) Zbavte se akumulační nádrže (vyřeší problém kompletně bez nutnosti výše uvedených změn)
Dobrý den ,dnes se mi už úplně rozpadl kartáč na čištění výměníku a bohužel nikde v návodu se nedá dohledat jaký má mít průměr ,prosím tedy zda ho může někdo změřit abych koupil ten správný.
Kartáč můžete objednat na dobírku na emailu: info at potos.cz
Dobrý večer, rád bych se zeptal na regulaci otáček ventilátoru, nekolik let mám nastaven stupeň 5 a klapku naplno otevřenou. Začal se mi projevovat problém,že klesnou otáčky ventilátoru a jen to lehounce věje, vyměnil jsem i ventilátor, dělá to to samé, zkusil jsem různé stupně a taky to samé. Díky
Výkon ventilátoru lze jen těžko poznat poslechem.
Při startu se roztáčí velmi pozvolna protože je škrcen klapkou.
Pokud kotel nedehtuje, pracuje pravděpodobně správně.
Při nedostatku vzduchu by výměník kotle silně dehtoval a do dvou dnů se úplně zalepil.
Pokud to přesto chcete řešit, bude třeba proměřit napětí na kabelu který napájí ventilátor. Správné napětí Vám sdělí výrobce regulace, firma KTR s.r.o. na tel: 572 633 985 v pracovní době.
Pokud bude napětí nízké, můžete buď poslat regulátor na opravu (v létě), nebo koupit nový(předpokládám že kotel je již po záruce).
Pane Trčka,
na stránkách Agromechaniky jsem si prostudoval certifikáty, návody a prospekty. Z těchto všech materiálů vyplývá, že model AM15 je určený jen na peletky a ne na hnědé uhlí. Někteří majitelé AM15 zde v diskuzi popisují problémy modelu AM15 se zanášením sazemi, zanášení směšovače apod. Nestojí za všemi těmito problémy skutečnost, že jako palivo je použito hnědé uhlí a ne peletky na které je model AM15 certifikovaný.
Ta certifikace byla finta na zelenouůsporám Jinak já mám dodaná rošt na uhlí ten na pelety je jinačí ten kotel byl vyvýjen po více paliv včetně uhlí já v něm například spaluji uhlí s drtinami v poměru 2:1 a funguje to akorát se musí násypka druhý den proštournout drtiny občas trochu visí.
Dobrý den. Delší dobu mi vrtá v hlavě vzoreček pana Trčky ohledně výkonu ON/OFF*50. Když hodnoty ON a OFF (u mně aktuálně 6 a 60, tudíž podle vzorečku výkon 5kW) nastavím tak, aby mi plameny zespodu olizovaly výměník a trochu šlehaly i do turbulátorů je podle mně nastavení výkonu akorát. Když pak začnu hodnoty měnit tak, abych navýšil výkon kotle dostanu se do fáze, kdy se uhlí na hořáku nestihne všechno spalovat a začne neshořelé přepadávat do popelníku. Není mi tedy vzoreček uplně jasný. Kdybych například nastavil ON 10 a OFF 50, výkon 10kW, tak bude dávkování uhlí tak rychlé, že to nestačí všechno shořet. Když tedy zauvažuji, tak nemá cenu upravovat výkon kotle podle venkovní teploty, ale nastavit ho tak, aby plameny přiměřeně olizovaly výměník a dál už nemá cenu výkon navyšovat. Kotel se potom bude zapínat podle potřeby a také podle potřeby bude dlouho hořet. S nižší teplotou bude hořet déle a s vyšší méně. Uvažuji správně? Děkuji.
Přesně tak.
Výkon kotle navyšte jen v případě že kotel dlouhodobě nestíha uspokojit potřebu tepla pro dům.
Z hlediska spotřeby paliva a tvorby sazí je lepší běží-li kotel na nižším výkonu delší dobu než když cykluje s vysokým výkonem.
Co se týče spalování, tak pokud se blížíte maximálnímu výkonu kotle (80 a více procent) může se občas objevit nespálený kus uhlí.
Vzorec platí pro převodovky do roku 2010.
Někdy v polovině roku 2010 se začaly používat nové převodovky Lenze bez spojky a také převodovky ABM.
Tyto již mají jiné krokování a je pro ně třeba upravit konstantu ve vzorečku.
Tedy: ON / OFF * 60
Teď bych se chtěl ještě jednou vrátit k problému nadměrného tvoření sazí. I když jsem už psal, že se mi to po doregulování omezovače komínového tahu zlepšilo, ještě to pořád není ono.
Musím mít při výkonu cca 10kW (on 10, off 50) nastavenou škrtící klapku na 3,5 díry a rychlost vent. na 9, jinak to začíná dělat mastné saze. Mám ale ve výměníku turbulátory a šamoty těsně u sebe. V návodě však Agromechanika píše, že při tak malých výkonech by měly turbulátory ven a šamoty mírně od sebe. Jakou s tím máte kdo zkušenost? Dnes jsem to tak zkusil udělat a přivřel jsem sání na 3 škvíry a otáčky snížil na 8, uvidím, co bude. Děsím se toho, že až se ochladí, budu muset přidat na výkonu a nebudu už mít jak přidat množství vzduchu.
Ještě bych mohl mít netěsnosti mezi hořákem a směšovačel, ale natmelil jsem to na jaře pořádně a nechce se mi věřit, že by se tak brzy kamn. tmel stačil vydrolit. Až mi dohoří uhlí z násypky, zkusím to nechat vychůadnout a zkontroluju ještě směšování a tu těsnost, ale když jsem to asi před měsícem kontroloval a čistil, neviděl jsem nic neobvyklého.
Aktuální video plamenů můžete vidět zde: http://www.youtube.com/watch?v=B4jLXWgpP…
Díky za rady. R.
Dík za rady
Zdravím všechny topiče a kotelníky.
Před nějakou dobou tady byla diskuse o elektrické spotřebě kotle Licotherm. Provedl jsem nějaká měření pomocí komerčně prodávaného wattmetru a zde jsou okamžité hodnoty pro Licotherm AM-24:
ventilátor (rychlost 7): 33W
1 ks čerpadlo Willo - rychlost 1: 37W
elektronika kotle + Adex C06 + příjmač Heneywell CM 727 RF: 10W
motor šnekového podavače: 115W
Druhé čerpadlo (okruh s radiátory) mám napájeno z jiného zdroje, takže jsem jej nemohl zahrnout do měření.
Nechal jsem měřák integrovat el. spotřebu celý týden a pak spočítal průměr na jeden den a ten je 1,08 kWh. Na termostatu mám nastaveno, že komfortní teplota je pro všední den udržována 8 hodin a o víkendu 14 hodin. Takže náš kotel nám spapá denně něco přes 1 kWh, což je určitě za ten komfort směšná částka...
Dobrý den,
navštívil jsem Vás na výstavě aqua therm a jen bych si chtěl potvrdit jednu věc:
Má kotel slokov sl 33 a rád bych pořídil automat. Výška osy kouřovodu od podlahy je cca 90cm a napojení mám rovně přímo do komínu, komín vyvložkovaný, proto je problém předělat sopouch. Váš kolega mi na výstavě řekl, že není problém, když napojení na komín bude jakoby "z kopce dolu" do komína, jelikož se jedná o "přetlakový" kotel a hoří pomocí ventilátoru.
Rád bych tedy jestli mi to můžete potvrdit nebo vyvrátit?
Dle mě by to také neměl být problém, je to stejné jako když u stávajícího slokovu uzavřu klapku v zadní části, také jdou spaliny nahoru, dolu a pak do komína.
Dle normy platné od roku 2010 musí stoupat kouřovod 5 stupňů od kotle směrem ke vstupu do komínu.(dříve mohl být vodorovně, takže kotlů instalovaných před 2010 se toto netýká) A zároveň délka kouřovodu nesmí být delší než 1/4 výšky komínu. (na 4 metry komínu max 1m kouřovodu)
Pokud má Váš komín dobrý tah, je možné že nebude vadit ani napojení mírně "zkopce" dolů. To za podmínky že kouřovod dobře zaizolujete. Bude však zapojený proti normě, takže to nemohu takto doporučit.
Mohl by vzniknout problém např. při vyřizování pojistky atd, protože pojišťovny se samozřejmě snaží najít jakoukoliv nesrovnalost s normami aby nemuseli platit.
Dobrý den, chceme brát od Vás kotel AM 24, ale přemýšlím teď nad tím, jestli není zbytečně velký výkon kotle pro náš případ, když mám ztrátu domu cca 9kW. Nebude se kotel zbytečně škrtit a ničit?
Dekuji
Uvažujete o akumulaci nebo pouze propoj kotle s topným systémem?
Dobrý den mám kotel Licotherm AM42 zapojen s čtyřcestným ventilem Komexterm a ADEX06 . Dříve jsem měl kotel SLOKOV 33kw potřeboval bych poradit ohledně nastavení hodnot na 30 a 35kw.Mám nastaveno pt80 on 17 of 40 rh 8 ventilátor otevřen naplno ale výkon je i v tomto počasí nedostačující. Topím uhlím ledvice.Děkuji za odpověd´.
Vaše nastavení výkonu kotle je nižší než 25kW (viz tabulka z návodu kotle) cca 19kW. To by ale při současných venkovních teplotách mělo být dostačující, kdy je potřeba výkonu cca poloviční než je maximální výkon pro výpočtovou venkovní teplotu -15°C. S ohledem na to, že výkon 33 kW předchozího kotle byl dostačující Možná je tam moc vzduchu na podávané množství paliva. Jak laicky seřídit správné množství vzduchu vás odkáži na příspěvek pana Martina Vejmola ze dne 09.11.2012 08:56 na diskusi "automatické kotle", který je obecně platný pro seřízení hoření (ubírání vzduchu a kontrola vzniku sazí).
Nastavení parametrů by mělo být cca pro výkon 30kW on=20, off=30; pro výkon 35kW on=20 off=26.
Možná, že moje údaje pro nastavení opraví pan Trčka.
Dobrý den pane Trčka,
prosím o radu, které nastavení je lepší pro kotel Licotherm 24 s jednotkou Adex 06 při současném počasí (noc kolem 0, den do 10 stupňů) a jestli mám nastavení na ktli v pořádku.
Nevím jestli mám adex nastavit na letní provoz (radiátory T min studené, nebo na zimní např. 30 stupňu). Předpokládám že při letním provozu bych měl mít nižší spotřebu uhlí i elektřiny. Současné nastavní na kotli mám Pt 80, On 10, Off 52, ventilátor 5 otevřeno 2,5 škvíry, Hy 4, modulace 5+5, útlum 45, teplota vratné vody 60.
Děkuji a přeji hezký den
Pavel Osadník
Nastavení parametrů kotle je v pořádku.
Kotel máte nastaven na cca 10 kW.
Pokud by venku přituhlo a kotel nestíhal, zvyšujte postupně parametr ON. (max na 20)
Parametr T-min na který se ptáte je čistě věcí osobního pocitu tepelné pohody.
Pokud nastavíte T-min na 10°C (minimální hodnota), při vypnutém termostatu dojde k úplnému zavření serva a tím k vychladnutí radiátorů.
Pokud nastavíte T-min na teplotu 20°C a vyšší, bude servomotor i při vypnutém termostatu pouštět do domu nastavenou teplotu, a udržovat tak radiátory vlažné.
Tím samozřejmě mírně stoupne spotřeba paliva.
Radiátory ale nebudou na dotek studené, což může někomu vadit.
Záleží tedy na Vás, jakou variantu zvolíte.
Dobrý den,topím v Licothermu AM 24 druhou sezonu,mám regulaci Adex Comfort,4-cestný ventil, dvě oběhová čerpadla, ohřev boileru 180l. Používám převážně biopaliva - odpad z čištění zemědělských plodin, převážně máku a kmínu ve směsi s uhlím (asi 25 % uhlí). Mimo zimní sezonu topím dřevem na roštu, kvůli boileru zatápím i v létě. Jsme početná rodina, elektroohřev nestačí krýt spotřebu teplé vody. Mám dva dotazy:
1) Má smysl při tomto způsobu provozu instalovat aku nádrž? Vím, že pro normální provoz automatu je zbytečná, ale já ho provozuji půl roku na dřevo, tedy jako běžný kotel.
2)Nejstarší Licothermy jsou v provozu asi 8 let, jestli se nemýlím. Už jsou známy případy proreznutí kotlového tělesa? Jak by se takový případ řešil; je možná nějaká oprava, nebo je nutno vyměnit celý kotel?
Děkuji za odpověď.
Zdravím všechny. Rád bych poprosil o zkušenosti a radu. Máme AM 24 zapojený přes 4-cestný ventil se servem Esbe a reg. Adex Comfort 06, dvě oběhová čerpadla, 200l bojler Dražice, regulátor tahu komína. Spaluju hnědé uhlí O2 Most. Mám pocit, že se mi spalinové cesty poněkud více zanášejí sazemi přestože mám nastaveny parametry: ON=11, OFF=50, Rh=8, ventilátor na plné 3 škvíry. Fotky přiloženy. Musím čistit i dvakrát týdně jinak se při pootevření středních dvířek tlačí ven nejen kouř, ale i plamen. Po vyčištění zase táhne krásně do komína. Pokud bych ubral vzduchu, tak se množství sazí ještě zvětší. Popel je krásně prohořelý, není divu při takovém množství vzduchu.
Na jaře, hned po namontování kotle jsem měl pocit, že nastavení podle zde zmiňovaných doporučení funguje dobře, to jsem měl trochu uhlí z dolu Bílina. Je možné, že je Most o tolik horší, že takto sazuje? Je pravda, že má větší zrno, než měla ta Bílina. Jinak. Přísun čerstvého vzduchu ke kotli je dostatečný, mám pootevřená okýnka až ven. Komín i spalinový sběrač průběžně čistím jednou za měsíc.
Díky za vaše zkušenosti, hlavně těch uživatelů, kteří také musí nastavit větší množství vzduchu.
Radek
Mám čerstvou zkušenost s regulátorem tahu, 14 dní po instalaci, se snížil tah komína a kotel sazoval na konec vyhasl a uhlí se stalo nehořlavým. Po seřízení regulátoru to zase šlape. Ventilátor stáhnete na 5 a otevřete to naplno.
Během týdne se mě šamoty u AM 15 na jedné straně rozestoupí až o 3cm a plameny šlehají do turbulátorů.
Poraďte proč to dělá a co s tím samo se to posunulol.
Děkuji Janda
Dobrý den,
je prosím tento automatický kotel vhodný i do objektu s tepelnou ztrátou 6,5kW? Doporučuje se osadit za tento kotel ještě akumulační nádrž, případně jak velkou? Otopný systém by byl pouze otopná tělesa. Děkuji
Pro tak nízkou ztrátu bych doporučil verzi AM 15 Licotherm.
Tento kotel lze bez problémů provozovat už od 3 kW.
Akumulační nádrž není nutná, protože pokud není třeba topit, kotel se udržuje v režimu útlumu.
Doporučená zapojení včetně regulace zde:
http://potos.cz/?pg=ling
Dobry den pane Trcka. Mel bych na vas dotaz ohledne rizeni kotle.
Popis zapojeni:
Mam AM24, zapojen se 4 cestnym ventilem, s obehovymi cerpadly na obou oruzich. Rizeni ventilu je pres Komextherm RVT 6.2 zapojen s hlidanim teploty zpatecky kotle. Navic mam osazene analogove teplomery na vystupu kotle, na zpatecce do kotle a na vstupu do topneho okruhu.
Popis problemu 1: Kotel je v ustalenem stavu s temer zavrenym 4c ventilem - ekviterma je v rezimu utlumu tj. s minimalnim pozadavkem na teplotu otopne vody. Teplotu kotle mam nastavenu na 82°C, kotel pri teto teplote spravne vypne ventilator i podavac, ale realna teplota na vystupu kotle je pritom pouhych 71°C. Presto, ze je vypnuty ventilator mi teplota (setrvacnosti?) bezne vystoupa az na 92°C ale ve skutecnosti je realna teplota vody na vystupu 80 - 82°C.
Dotaz 1. Proc je teplota kotle o cca 12°C vyssi nez ta odectena na vystupu kotle? Nemela by tato byt stejna? Kde je v kotli umisteno teplotni cidlo? Teplotu "ceho" toto cidlo vlastne meri?
Souvisejici problem 2:
Zmena stavu na rizeni prechod utlum-pozadavek topeni.
Muj druhy problem nastava presne ve fazi kdy ekviterma prechazi ze stavu "utlumu" tj. 4cestny ventil zacina krokove otvirat. Na kotli mam 90°C ale realna teplota vody zacina klesat rychleji nez ta kterou meri kotel. Voda na vystupu kotle klesne i na 65°C ale kotel porad ukazuje 85°C tj. porad netopi!!! Ekviterma na tento stav spravne reaguje zaviranim 4c ventilu aby dodrzela minimalni teplotu vratne vody (nastavena na 55°C).
To znamena, ze vyse uvedemu rozdilu merenych a realnych teplot je navic problem jeste v tom, ze cidlo (regulace) kotle ma velice pomalu zpetnou vazbu, zatimco by mel kotel jiz davno topit porad ceka na nizsi teplotu kdyz ta je jiz v realu o 20°C nizzsi.
Mym problemem je, ze se timto dostanu do cyklickych stavu a nabeh topeni mi pak trva i 1 hodinu.
Souvisejici dotaz 2. Proc ma teplotni cidlo (regulace kotle) v prechodovych stavech tak pomalou odezvu? Je zde nejake reseni?
Predem dekuji za Odpoved
S pozdravem
Josef
jestli to dobře chápu máte čerpadlo na kotlovém i radiatorovém okruhu,mam to také tak ,jen kotel e 23 ,4 cestný ventil esbe,zkoste poladit čerpadla ,ono to čidlo bývá v kotly umístěno tak že to chce aby to lépe cyrkulovalo musel jsem přidat kotlové čerpadlo aby se to lépe michalo v tělese--záleží kolik má průtok to čerpadlo.pak také jestli se také ta 2 čerpadla netlučou,pokud to do baráku jede na plno a kotlové na pomalu pak při otevření 4 cestáku se teplá voda rychle vytáhne a díky tomu pak kotel má delší reakci,
osobně jde o to aby vám hlavně nepadla teplota zpátečky pod doporučenou výrobcem.
jak topíte na termostat???dřív jsem také tak topil voda pak vychladla a kotel jí pak vlastně všechnu ohříval nyní to mam na termohlavice a na noc nastaveno jen snížení teploty do okruhu
jinak koukněte jestli nejdou nastavit reakce čidla u 4 cestáku,jak rychle má zareagovat na změnu teploty jaá je rychlost otvírání a při kolika stupních,u mě to je.ale mam ecomax 800.
jinak ta reakce je dána tím že také kotel je nahřát a má v sobě určitý objem vody a ta než se začne promíchávat tak to chvilku trvá,vlastně se pomalu přimíchává v 4 cestáku ke studenější vodě z radiatoru
Dobrý den pane Trčko,
mám malý problém, vlastním licotherm AM 24 už 4 rokem a jsem s ním spokojen. Poslední dobou je ale slyšet pisklavý zvuk od převodovky. Chtěl bych se zeptat, jestli je na převodovce šneku nějaký mazací bod? Nebo je potřeba vyměnit nějaké ložisko?
Děkuji
Těžko soudit pokud zvuk neslyším, ale nejčastější problém je na hřídeli motoru. Pokud odšroubujete motor, zjistíte že je nasunut na hřídeli kterou je třeba promazat. (motory siemens)
Máte-li problém s demontáží motoru, obraťte se na Vašeho topenáře.
Dobrý den Pane Trčko Chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi převodovkou typu NOD a LENZE a jaká by měla být pokud mám kotel LICOTHERM AM 15, spalování uhlí a pelet ne BIO. děkuji Hovorka
Dobrý den pane Trčko zajímaly by mě hodnoty nastavení regulátoru u kotle AM 15 LICOTHERM s retortou na spalování uhlí, na kotli mám napsaný výkon 5 - 15 kW, je tam ale napsané palivo pelety, mám v kotli ale danou retortu na uhlí viz foto............... tak třeba na výkon 5 kW, 7,5 kW, 10 kW, 13 kW a 15 kW při spalování uhlí ořech II bílina děkuji Hovorka Štefan
Při nastavení hořáku vycházejte z následujícího vzorce:
ON / OFF * 50 = kW.
Přičemž součet ON + OFF = přibližně 60
(nastavení 20/40 je stejné jako 2/4 ale při tak častém spínání by došlo k přetížení motoru.)
Pro výkon 5 kW tedy můžete nastavit ON = 5, OFF = 50
Pro výkon 15 kW např. ON = 12 , OFF = 40
Vzduch upravte podle výkonu.
Pro výkony do 10 kW stačí dvě škvíry na klapce a otáčky RH=5
Pro výkony nad 10 kW tři škvíry a RH = 7
Dobrý den. Mám AM15, topím bílinu O2, minimum mouru. Po cca 2 týdnech provozu po zátopu došlo k tomu, že se na roštu na vzdálenější straně od násypky začalo nespalovat uhlí. 3/4 hořáku pracují na 100%, ale ta 1/4 dále od násypky uhlí prostě nespaluje na 100%. Do popelníku padá mour (nebo spíš prach) a kousky uhlí, které jsou černé, nespálené, ale hřehké, konzistencí jako by dřevěné uhlí. Dá se dost špatně poznat, jestli tudy jde vzduch nebo ne, protože když to celý prohrnu pohrabáčem, tak to vypadá, že to celé hoří. Podezření mám na zanesený směčovač na této straně. Zkusil jsem odšroubovat tu zátku a průmyslovým vysavačem to ze směšovače vysát, ale moc to nepomohlo. Zkoušel jsem i prošťornout ty otvory, kudy jde k hořáku vzduch, ale také to nepomohlo. Prostě si myslím, že je to zanesené a budu muset kotel odstavit a směšovač vyčistit. Jenže mám obavy, že se tato situace bude za 2-3 týdny zase opakovat a nechce se mi 2x do měsíce sundavat hořák a čistit směšovač.Koukal jsem i na řešení pana Jandy niže v diskuzi s tím plechem přinejtovaným na hořáku. Pomůže to nebo by mi někdo poradil co s tím? Děkuji.
a máte límec poctivě utěsněn kamnářským tmelem?? spíš mě to přijde že to tam nefouká jak má a utíká okolo
Prosím o radu. Jak mám vyřešit neustálé zavzdušňování kotle am 24. Teplotu kotle mám nastavenou na 77°C, po otevření čtyřcestného ventilu začne delší dobu probublávat vzuch než ho oběhové čerpadlo vytlačí. Po znovu uzavření a natopení se vše opakuje. Na kotlovém okruhu čerpadlo nemám, pouze přetlakový ventil. Vývod pro exp. nadobu mám za oběhovým čerpadlem. Díky za odpověď.
Dobrý den,
Pokud jsem správně pochopil Vaše zapojení, máte expanzní nádobu umístěnou až za 4-cestným ventilem u oběhového čerpadla.
V kotlovém okruhu tedy expanzní nádoba není.
Dle normy musí mít každý zdroj tepla volně dostupnou expanzní nádobu, ať již tlakovou či otevřenou. Ve Vašem případě po uzavření 4-cestného ventilu dojde k odpojení expanzní nádoby od kotle.
Toto způsobí že tlak při nárůstu teploty v kotli nemá kam unikat, a hrozí v lepším případě únik vařící vody přes tlakový ventil, v horším případě roztržení trubek (výbuch).
Pokud Vám kotel takto zapojil topenář, je to na odebrání živnostenského listu.
Problémy s varem budou zřejmě způsobeny tím, jak se vyrovnává tlak v obou okruzích po otevření ventilu.
Řešením je tedy přesun expanzní nádoby na kotlový okruh.
Dobrý den. Byl by někdo schopný mi vyčíslit kolik cca kWh spolkne AM15 při spálení 1 násypky? (převodovka, ventilátor, adex, 2 čerpadla, elektronika kotle). Děkuji.
co má jaké příkony???,není jednoduší na to píchnout zásuvkový měřák,nebo spočítat příkonyza čas než to shoří.
jinak mam 23efekta ,kde mam podavač 40w,ventil 35w,3xčerp -každé 5w+automatika .no a spotřeba byla v zimě něco okolo 1kw/24h-násypka 300l na 5dní-záleží na počasí
Dobrý den, rád bych se zeptal. Mám AM24 a nyní mne začal zlobit motor šnekového dopravníku, připravoval jsem kotel na topnou sezonu a když jsem pustil v ručním režimu motor, tak se nerozeběhl. (motor Siemens), kotel je z roku 2008.
Když jsme ho rozebral od převodovky, tak se choval stejně, jen se při zapnutí zachvěje. Dal jsem tedy mtoor do opravy s tím, že by mohl být špatný kondík, nebo rozběhové vinutí nebo tepelná pojistka, pojistku vyměnili, ale krom toho, že prý bere víc proudu než má, tak mu nic nebylo. Doma jsem ho vyzkoušel na 220V, ale motor v pořádku šlape, jakmile ho ale připojím do systému s kotlem, tak se pouze zachvěje,ale nerozeběhne.
Děkuji předem za radu.
Zkoušel jste po demontáži motoru - ručně (namísto hřídele motoru) pootočit převodovkou - není li mech. zablokovaná
(či - pravděpodobněji) zablokovaný šnek ?
AM24- ořech/mour: Dobrý den, mám možnost výhodně koupit ořech ale zhruba na polovinu s mourem. Dokáže to kotel spálit, resp šnek vytlačit ? Nebude se ten mour odfukovat z roštu nebo padat do štěrbin pro výstup vzduchu ?
Dobrý den. Mám Licotherm AM24 od roku 2008 a začal jsem v posledním roce pozorovat na vnitřní stěně kotle korozi. Jedná se o prostor u turbulátorů vpravo i vlevo. V průběhu topné sezóny je vše v pořádku. Rez se ukazuje až po vypnutí kotle po nějaké době. Zkoušel jsem zadělat komín, nepomohlo. Viz foto. Prosím o radu. Děkuji.
Mám Am15 od března letošního roku. V provozu byl zatím jen cca 2,5 měsíce a zdá se mi, že se v tom samém místě (boční plech nahoře před turbulátory) taky už dělá koroze, ale nejsem si tím zatím úplně jistý. Je to sice jen takový malý flek asi cca 7x7cm. Při dodání kotle tam myslím nic nebylo. Objevil jsem to při odstavení kotle a jeho čištění. Tak snad je to jen nějaká vada plechu pod barvou, které jsem si při dodání kotle nevšimnul a nebude to rez, která se bude dál rozšiřovat. Dost by mně do naštvalo, když je ten kotel téměř nový.
Mám Licotherm AM24 od r. 2010.
Instalováno: regulace ADEX COMFORT 06, prostorový termostat Honeywell CM55 (původně byl pro přímotopný elektrický kotel), který také cykluje v 10minutových intervalech tak, jako současné modely např. CM707, 4-cestný ventil s pohonem ESBE, oběhové čerpadlo Grudfos Alfa 2 v kotlovém okruhu a též v okruhu radiátorovém (obě provozována na min. křivku = 7W), paralelně ke kotlovému okruhu připojen kombi boiler 200l. Před druhou topnou sezónou instalováno venkovní čidlo teploty a regulátor komínového tahu.
Systém topení byl původní samotížný s kotlem Dakon 21kW (strašně dehtoval, nutné týdenní čištění jinak nehořel a jen kouřil do kotelny) a k němu byl v r.1996 paralelně přidán elektrokotel 12kW samovýroba (jeho využívání bylo v prvních dvou letech po instalaci 100%, ale nakonec složil jen jako záloha, když se na delší dobu odjíždělo z domu). Samotížný sytém rozvodů v bytě zůstal zachován, v kotelně instalovány kulové uzávěry pro jeho přímé napojení na kotel pro případ dlouhodobého výpadku elektrické energie.
Vytápěná plocha 128m2, tepelná ztráta domu 35W/m3 (kombinace plná cihla a tvárnice, okna původní špaletová dřevěná).
Spotřeba paliva uhlí o2 Bílina 70q/rok + dřevo na podzimní a jarní večerní přitápění.
Srovnání s topením v Dakonu:
spotřeba paliva stejná avšak stálá tepelná pohoda 6-22hod 22,5°C 22-06hod útlum 21°C (dříve ráno 18-19°C) navíc nahřátí boileru 200litrů (s Dakonem byl pouze elektrický), velmi jednoduché čištění kotle bez špíny a jakéhékoli rozebírání.
V provozu 2 topné sezóny, bez jediné závady, maximálně spokojen.
Mám dotaz:
Jaký je rozdíl mezi hořákem LING 25 a LING 25 BIO.
U mého kotle je hořák Ling 25 Bio.
Hořáky BIO jsou certifikovány pouze pro pelety.
Hořáky standard jsou certifikovány pro hnědé uhlí ořech 2 a také pelety.
Toto rozlišení bylo důležité z hlediska programu zelená úsporám.
Dnes, 7. června, byla v Moravskoslezkém kraji (MSK) vyhlášena výzva pro podávání žádostí o dotaci na automatické kotle.
AM Licotherm splňuje podmínky stanovené komisí, a proto pokud přemýšlíte o koupi tohoto kotle, a jste obyvatelem MSK, je nyní ta správná doba konat.
Dotace na kotel je 40 000,- kč s je splatná po uvedení kotle do provozu a doložení potřebných dokumentů.
Více informací a postup jak dotaci získat najdete na potos.cz
Zdravím všechny topiče a měl bych dotaz na pana Trčku:
Jak moc si mohu kotel rozebrat při čištění, abych neporušil záruční podmínky?
Pokud nebudu topit přes léto v kotli uhlím, měl bych nějak více vyčistit šnekovnici, krom vyhoření celého obsahu násypky až do vyhasnutí? To bych ji pak měl celou demontovat, ne? Protože poslední zbytek uhlí/popela stejně vytlačit na rošt už nejde. Existuje někde k dispozici nějaký plánek "rozsypu" šnekovnice, podle kterého bych se mohl držet při případné demontáži šneku?
Pokud bych chtěl šnekovnici vyjmout, ale nedemontovat přitom hořák z kotle, kolik cm místa potřebuji navíc vedle násypky k samotnému vytažení šneku?
Po roce provozu je dobré vyčistit koleno od napečence, který vzniká při použití směsných pelet. Hořák není třeba vyjmout z kotle. Přes střední dvířka kotle pomocí majzlíku opatrně odstraníme napečenec, pokud vznikl.
Pokud chcete být poctivý, můžete také vyjmout šnekovnici a nerezovou vložku. Palivo které zůstane v koleně potom můžete vyhrábnout ven.
Z hlediska životnosti šnekovnice je podstatné, aby mokré palivo nezůstalo v doteku se šnekem celé léto(platí pro uhlí). Zbytkové palivo v litinovém koleně retorty šneku nevadí, protože je vyschlé žárem.
Postup pro vyjmutí šnekovnice:
1. Rozpojte kabel spojující kotel s motorem hořáku.
2. Uvolněte 4 matice na nosiči šnekovnice. (jedná se o 4 největší matky umístěné na konci hořáku pod motorem. Nikoliv matice spojující hořák s kotlem!)
3. Tahem a kýváním uvolněte celý nosič hořáku. Vyjmete ven šnekovnici společně s motorem a převodovkou.
Litinové tělo hořáku zůstává na místě a není tedy třeba demontovat zásobník paliva.
4. Vyjměte nerezovou vložku z litinového těla hořáku.
Pro sestavení postupujte opačně.
Prostor pro vyjmutí šneku je 40 - 50 cm podle typu hořáku.
Vyjmutí nosiče šneku není porušením záručních podmínek.
Tento příspěvek je mimo téma tohoto vlákna, ale jedná se o zajímavou info. MŽP v součinnosti s Moravskoslezským krajem vyhlásilo 01/2012 dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva za ekologičtější automaty spalující i UHLÍ!! Podle mě jde o průlomové rozhodnutí (které se ovšem nelíbí výrobcům pelet), které na rozdíl od předchozích dotačních programů může výrazně zlepšit špatnou emisní situaci na vesnicích. Já osobně to vidím dnes a denně - zatímco z mého komína je kouř patrný pokud se opravdu hodně dobře dívám, od sousedů se line hustý kouř ať topí dřevem nebo uhlím, protože buď neumí topit, nebo kotel prostě už dávno patří do šrotu. Z hlediska dlouhodobé budoucnosti sice chápu topení uhlím jako neúnosné, ale v současné době, kterou chápu jako přechodnou (neodhadnu jaký časový horizont) je hnědé uhlí rozumně spalované dobrý kompromis.
Zdravím Vás a prosím o radu.
Topím kotlem EMKA, směsí koksu se dřevem a chci jej vyměnit za automat Licotherm 24.
Jen kvůli nepříjemnému prášku z popela, jinak jsem spokojen.
Mám obavu z jeho spolehlivosti (mechanická část, elektronika).
Chci nejprve vyvložkovat komín (11m) a opatřit kouřovod omezovačem tahu.
Slyšel jsem, že kotel může mít připojení ke kouřovodu z boku.
Variantně uvažuji o některém z kotlů Benekov.
Váš názor mi pomůže.
Děkuji.
Petr Frieda
a co rošt na dřevo ? :-)
Dobrý den,
Litinový rošt stojí 1600,- kč bez DPH a vkládá se do kotle místo šamotové klenby.
Jedná se o masivní odlitek /hmotnost 15Kg/ který je rozdělen na dvě části kvůli snadnější manipulaci.
Rošt můžete objednat na tel: 736 111 818
Zdravím všechny kotelníky,
po úspěšné instalaci jsme se také připojili mezi uživatele AM 24 zapojený přes 4-cestný ventil se servem Esbe a reg. Adex Comfort 06, dvě oběhová čerpadla, 200l bojler Dražice, regulátor tahu komína a doplňkový litinový rošt na dřevo. Vytápíme cca 140m2 plochu severního krajního řadového nezatepleného domu.
Kotel po spuštění a nastavení na cca 10kW spaluje uhlí Bílina úplně bez problémů. Takže spokojenost a doufám, že přetrvá i do budoucna.
Regulátor tahu, o jehož instalaci se tady dost polemizuje, vřele doporučuju, nádherně dorovnává výkyvy tahu i těch způsobených poryvy větru a věřím, že investice asi 1500kč se vyplatí za ten klid, že mi palivo neprohoří při výpadku el. do násypky a taky věřím, že kotel jede při konstantním tahu se stále stejnou vysokou účinností, takže se velmi brzy zaplatí.
Měl bych několik otázek, které jsem tady zatím neviděl:
1. Lze docílit vyhasnutí hořáku jinak než stopením celého obsahu násypky? Zkoušel jsem na ruční režim vytlačit nahořelé úhlí z retorty do popelníku, ale asi nedostatečně, neboť i při vytažení ventilátoru a ucpání otvotu po něm, se po pěti hodinách v kotli stále kouřilo a stačilo spustit ventilátor a hořák se po několika minutách zase rozhořel. Docela dost kouře bylo i v násypce.
2. Zbylo mi docela dost černého uhlí - kostky z topení starým kotlem. Mohl bych jej ještě spalovat na litinovém roštu? Neublíží kotli jeho vyšší výhřevnost?
3. Je vhodné z důvodu šetření kotlového tělesa mít okruh do bojleru stále otevřen a používat jej vlastně jako malou akunádrž? Zmírní se reálně takto počet cyklů topení/útlum?
4. Co jste kdo dělal s uhlím v násypce, když vám po roztavení zátky vytekla zhášecí voda do šnekovnice? Vybírali jste celý zbytek uhlí z násypky ven zvrchu? Osobně si to nedovedu vůbec představit. Asi je jednodužší vysypat je servisním otvorem u vstupu do šnekovnice. Nebo prostě stačí jenom mokré uhlí nechat vytlačit do popelníku v ručním režimu? Ale co když se šnekovnice zasekne o nějaký kovový předmět v uhlí, pak se ke šnekovnici přes zásobu uhlí nijak nedostanu a musím ji vysypat. Jde to snadno po otevření toho servisního otvoru nad začátkem šneku?
Díky za odpovědi. Radek
Voda mi vytekla několikrát. Zprvu sem vždycky vysypával násypku servisním okýnkem (pootevřít, dát pod to kýbl, naplnit kýbl, zavřít, vysypat kýbl, dát pod to kýbl, pootevřít...), ale pak už sem to normálně několikrát stopil. Ale teď sem měnil šnek, protože jednak úplně zreznul a jednak měl několik závitů úplně přiláclejch k trubce. Takže doporučuju mokrý uhlí rači vždycky vybrat ven, jinak dopadnete se šnekem jako já.
Jinak vyhasnutí kotle se dá udělat tak, že se na ruční režim (zapnutý šnek, vypnutý větrák) vytlačí všechno napálený uhlí retortou ven. Až poleze jenom černý a nečoudící, tak je kotel vyhasnutý.
Dobrý den,
měl bych takový malí dotázek.
V létě budu modernizovat kotelnu a budu kupovat kotel licotherm AM24.
Proto chci vyvložkovat komín, ale nabídky na vložku se značně rozcházejí v průměrech vložky.
Komín má efektivní výšku 11m, 440 metrů nad mořem uprostřed vesnice.
Kotel bude jedinný spotřebič.
Nabídky vložek jsou od 150 a 160 po 180mm.
Bude stačit ta 150mm? Nebo to dokonce ani norma nepovoluje?
Někteří "odborníci" zase tvrdí, že příliž velká vložka zhoršuje přechod z útlumu,kotel má prý tendenci kouřit netěsnostmi. Může to být pravda?
poslední poddotaz. Doporučujete nainstalovat také regulátor tahu nebo až když by byly problémy s prohoříváním do násypky od nadměrného tahu?
Mám AM15 komín 20cm a vstup do něj 15cm nic to nedělá normálně to topí.Výška komína 11m Vložka 15 se mě nezdá
se ti to zanese a bude s toho 10cm jako pro kamna které mají výkon 6xmenší než AM24
Mel bych, ponekud hloupy, dotaz. Hodne lidi micha piliny a stepku s uhlim a tim potom topi v automatech. Jak je na tom Licotherm? I kdyz neni na tento typ paliva urcen je chopen podavac a posleze horak zvladnout i cistou stepku? Uvazuji, ze je stepka sucha a tridena.
Dekuji za odpoved.
Žádný dotaz není hloupý. Mám osobní zkušenost se štěpkou ze zahradní drtičky. Nejdřív jsem zkoušel pálit samotnou štěpku což chce dávkování v podstatě kontinuální bez prodlevy a druhý problém byl s tím, že to v násypce klenbovalo. Proto jsem to nakonec začal dělat tak jak ostatní a sice míchat s uhlím nebo peletkama. Samotná štěpka je v tomto kotli nanic.
Zdravím kotelníky. Mám AM24 přesně 3 roky a pořád se potýkám s kouřením do násypky. Dřív to zakouřilo tak 5x za zimu tak, že sem měl kouř v celým baráku. V poslední době se to dramaticky zhoršilo a kouří to už skoro každý den. Trouba šneku je přitom horká. Většinou se to děje, když kotel nahřejvá jenom sám sebe, tj. PT je vypnutý. Mám Adex s čtyřcestákem. Několikrát mi už spustila zhášecí voda. Komín mam vyčištěný, dírky v hořáku taky čistý.
Nastavení mám ON 15, OFF 60, RH 7 otevřeno na 2 a půl škvíry.
Včera jsem zjistil že mám zohybanou jeden závit šneku a celkově šnek dost orezlý.
Už jsem z toho dost zoufalý, zítra zkusím objednat nový šnek, ale to kouření do násypky bych chtěl nějak vyřešit. Netušíte ? Díky
Musíte mít nějakou netěsnost na straně násypky, nejspíš Vám nesedí víko násypky, zkontrolujte těsnění, víko lze také seřídit, aby sedělo rovnoměrně po celém obvodu. Mě to do násypky zakouřilo pouze při nezavřeném víku.
OHŘEV TUV V LETNÍM REŽIMU
Pokud, jak jste dříve psal, kotli Licotherm nevadí dlouhodobý provoz v útlumu, předpokládám, že mu nebude vadit ani když jej budu provozovat i v létě jen pro ohřev TUV. Je to tak? Předpokládám sice jen 200l zásobnít vody, ale při relativně rychlém ohřevu výměníkem o ploše 1 čtv. metr nebude problém včas dohřát další teplou vodu.
Původně jsem chtěl instalovat zásobnék 300l s dvěma výměníky, ten spodní pro ohřev solárními trubicemi a vrchní kotlem. Jenže jsem si spočítal, že při dosavadní spotřebě elektřiny, kdy potřebujeme asi 12kWh denně na ohřátí vody, kterou za den spotřebujeme, by návratnost solárního systému v ceně 40 000kč byla asi 10 let... Při výpočtu jsem uvažoval, že kotel by měl v letním provozu vzhledem k nájezdům z útlumu jen 50% účinnost, cenu uhlí 3kč/kg, výhřevnost 17 MJ/kg a zhruba 1400 slunečných hodin ročně pro Valašsko, kde bydlím. Denně bych tak na ohřevu TUV ušetřil asi 5kg uhlí, to v létě při menší účinnosti, v zimě asi jen 3kg/den, což je 1400kg uhlí ročně, tj. celkem 4200kč/rok. A to nevím jestli ty slunné dny v zimě jsou schopné nahřát vodu až na 60°C. Dále by solární systém spotřeboval něco elektřiny na oběhové čerpadlo a napájení elektroniky. Občas by se něco pokazilo a potřebovalo opravit nehledě na to, že pokud by se něco podělalo na potrubí, které mi doporučovali schovat pod fasádu do zateplení, na to nechcu ani pomyslet...
Máte někdo taky podobný pocit, že při ohřevu TUV automatickým kotlem jaksi solární systém přestává být zajímavý? Jo, oproti elektrickému to smysl určitě má, o tom žádná. Díky za názory, případně dlouhodobé osobní zkušenosti.
Dobry den
Asi se budu opakovat, ale mam problem ze zanasenim vymeniku, musim jej cistit kazdy tyden. Kotel je zapojen na ctyrcestny ventil s dvemi obehovymi cerpadli (kotlovy okruh, topny okruh) regulaci mam od Komexthermu s hlidanim teploty spatecky - zde funguje vse jak ma.
Ventilator je otevren na plno prikladani 14, prodleva 62, neb. jsem problem s nedohorelym palivem. Problem bude patrne v regulaci ventilatoru protoze se mi zda, ze at zadam jakoukoliv hodnotu ventilator jede porad stejne. Otazka tedy zni zda je nastaveni ventilatoru poznat sluchem, nebo je problem nekde jinde? Kotel je r.v. 2011.
Topim h .uhli z Ledvic.
Predem dekuji za odpoved.
Pokud je kotel nastaven na maximální výkon plameny šlehají až do turbulátorů a ty jsou zkraje zbarveny do červena není v nich tolik sazí a jsou také do červena.Pokud kotel topí z nějakého důvodu špatně nebo na menší výkon jsou turbulátory černé s větším množstvím černých sazí.
Podívejte se na rošt měl by mít všechny průduchy volné neucpané.Nastavte třeba otáčky ventilátoru na 8 a klapku na ventilátoru nechte naplno.(Při menších otáčkách ventilátor míň hučí ale nevím jaké máte uši) Potom dejte třeba
7 chod šneku a prodlevu 47.Pokud vám to bude šlapat změřte jaká teplota jde do komína nesmí to jít moc přes 250stpňů jinak víc protopíte.Tohle je návod na AM 15 a je to její maximální výkon který ale má spaliny víc jak 250 stupňů.Ventilátor pro spalování uhlí nechte vždy klapku naplno. Největší kousky uhlí se nikdy nespálí uvnitř ve středu je nespálené uhlí 6% paliva nikdy neshoří s tím počítají odborníci jako normál nesmíte mít těch kousku moc z popelníku tak jednu hrst.
Dobrý den,
stavím rodiný domek -dřevostavbu o celkové obytné ploše 170m2. Dům je zateplen 12cm eps a 20cm izolace ve stěnách. střecha zateplena 48cm vaty. Okna plastové -trojskla. Tepelné ztráty domu bohužel neznám. Původně bylo zamýšleno topit kusovým dřevem+1000l akumulační nádrž. Dřeva budu mít zřejmě vždy dost a navíc ve firmě zozjíždíme malou briketovací linku na dřevěné brikety. Ovšem kvůli komfortu bych rád topil dřevěnými peletami a v přechodovém období brikety a dřevo. Jako nejlepší( vzhledem k malé velikosti kotelny) se mi jeví Licotherm Am15 .
K mým dotazům:
1. Topenáři dělající mi rozvod topení mi tvrdí že i k automatu budu potřebovat akumulační nádrž. Nějakou velice malou cca 200-300l určenou spíše jako vybíjecí nádrž. argumentují tím že automatické kotle mají doběh třeba 20 min a při uzavřených termohlavicích na radiátorech nebude mít teplo kam jít. Jaký názor máte vy ?
2. Rád bych kotel na podzim a na jaře provozoval v ručním režimu. Je s tím nějaký problém?
3. Má kotel dochlazovací smyčku?
Budu rád za každé odpovědi ,hlavně od majitelů kotlů Am 15. Jsem naprostý laik a informace co mám o kotlích mám vyčtené pouze na internetových diskuzích.
Výkon kotle AM 15 na tvůj barák stačí bohatě.
Akumulaci nepotřebuješ kotel topí jak je potřeba žádné teplo navíc není
ledaže by si topil ručně to ale když by se měl kotel přetopit a zároveň
vyplivla elektřina termohlavice sundej ledaže by si chtěl v některém pokoji jinou teplotu.(pokojový termostat drží teplotu tam nemůžeš mít zároveň termohlavice jenom jednu nebo dvě)
Pokud budeš topit v automatu ručně stačí si dokoupit náhradní zdroj el.energie.Kotel žádnou dochlazovací smyčku nemá a ani nepotřebuje stačí ty baterky.Jinak automatika i v ručním režimu nedovolí
přetopení kotle-pustí to do radiátorů.O nějakém doběhu 20minut nelze mluvit automat prostě vypne(zastaví šnek a ventilátor)a kotlová teplota vzroste o 2 maximálně 3 stupně nic víc.
Do kotle AM 15 je možno míchat drtiny (jeden díl) a uhlí (dva díly).
Každý den je třeba trochu do toho šťouchnout drží se to na bocích násypky.
Drtiny je třeba překartovat přes síto na písek aby tam nebyli velké kousky dřeva což je práce na 5 minut a máte na týden palivo.
Bohdane, za pět minut nezaujmu ani bojový postavení u kártrovačky, - to bych musel být jak motorová myš :-))
Dobrý den,
pořídili jsmw si kotel Licotherm AM 42, hořák LING a zatím to zdaleka nefunguje optimálně. Kotel běží na max výkon a pokud nestačí, dopomáhá mu plyňák. Mám dva vážné problémy - neustéle se napéká struska kolem hořáku (jedu na hnědé uhlí) a druhý problém - kotel hodně sazuje a zanáší se velmi rychle trubky výměníku. Prosím o radu.
Jinak poznamenávám - kotel spotřebuje denně zásobník uhlí, to odpovídá, ale popelník je poněkud malý, tam se mi zdá, že to konstruktér navrhoval jenom na pelety, kde je popela minimum. Já mám denně popelník vrchovatý, což zase odpovídá spálenému množství uhlí. Máte někdo zkušenosti, jak ten popel z pece dostat automaticky?
Kolik máte nastaveno vzduchu? Já popel vybírám po dvouch násypkách, popelník sice přetéká, ale to ničemu navadí, popel z něho vybírám lopatkou.
Dobrý den, kotel Licotherm AM 24 se mi líbí, jen mám trochu nedůvěru k šnekovému podavači uhlí - připadá mi přivařená šroubovice tohoto šneku poněkud "suptilní" v porovnání s masivnějšími šneky u prakticky všech konkurentů.
Je moje obava oprávněná ? Nekřiví - či neláme se ?
Naše šnekovnice jsou proti poškození chráněny tepelnou pojistkou motoru. Pokud šnek narazí např. na kámen, motor se zahřeje nad povolenou hodnotu a vypne. Nehrozí tedy poškození šneku.
Konkurenční kotle jsou chráněny střižným kolíkem. Proto jsou jejich šnekovnice masivnější,. aby vydržely větší tlak než střižný kolík.
Nevýhodou tohoto systému je že musíte mít náhradní kolík po každém záseku šneku, a také větší hmota šneku vyžaduje větší množství el. en ke svému pohonu.
Pokud budete topit např. mokrým uhlím, vytvoří se ve šnekovnici brusná pasta ze směsi uhelného prachu a vody. Tato směs je natolik agresivní, že po cca dvou letech zničí jak pevnou ocelovou, tak litinovou šnekovnici.
Závěrem tedy, dle mého názoru je úspornější použít lehkou ocelovou šnekovnici a tepelnou pojistku, než litinovou a střižný kolík.
Dobrý den,
čerstvě jsme instalovali nový kotel AM24 a rád bych se zeptal uživatelů kotlů Licotherm AM24, zdali nepozorují nesoulad mezi kotlovou teplotou zobrazenou na digi displeji řidicí jednotky a mezi externím teploměrem umístěným hned na výstupu kotle. Vyzkoušeli jsme s mým topenářem různé druhy externích teploměrů a rozdíl činí cca 20 st celsia :-(. Pro doplnění, AM24 je zapojen přes čtyřcestný mix do bytu a na primárním okruhu kotle je TUV a dílna s jedním radiátorem. Regulaci máme jen kotlovou, externí žádnou. Palivo Ořech 2 bílina.
I pocitově je jasné že při kotlových 90 st celsia to není těch "stejných" 90 st na jaké jsme byli zvyklí s předchozím kotlem, kdy se nešlo dotknout radiátoru..
Dobrý den, mám kotel AM 24 licotherm, čtyřcestný ventil, regulace Adex Comfort 06 s pokojovým termostatem. Vytápím 170 m2 plochy, ohřívám boiler 180 l. Dům je stará zemědělská usedlost, původně kamenná, při rekonstrukci v 70. létech byla většina obytné části přestavěna z cihel, žádná dodatečná tepelná izolace není. Kotlem topím první sezonu, zatím sbírám zkušenosti. Spaluji převážně odpady z čištění zemědělských plodin, nejvíce makovinu, méně odpad z kmínu, řepky, příležitostně znehodnocené obilí. Všechny tyto materiály míchám s uhlím O2 Bílina tak, že směs obsahuje cca 25% uhlí, 50% makoviny, 25% kmín nebo obilí.(objemová %). Dosavadní zkušenosti jsou překvapivě dobré, nastavení kotle sice asi vyžaduje trochu větší pozornost než při spalování čistého uhlí, ta se však bohatě vyplatí. Jsem zemědělec, všechny složky mimo uhlí mám zadarmo. Hledám někoho, kdo spaluje podobné materiály, ať už obilí, nebo odpady z čištění plodin, a podělil by se o zkušenosti s těmito palivy.
Dobrý den pane Trčka ,mám AM24 zapojený s AKU , regulace Adex comfort 06 , čerpadlo v kotlovém okruhu a ochrana zpátečky termostatickým ventilem ESBE.Už dlouho se snažím přijít na postup jak kotel nastavovat.Vzduch se má nastavit tak aby se z komína nekouřilo ,takže nastavit a postupně ubírat dokud se nekouří ,je to takto správný postup?Ale podle čeho upravovat parametry On , Off ,když vyjdeme z uvedené tabulky v manuálu ,nastavím 15/45/5 ,kdyz se z komína kouří přidám vzduch ,když ne uberu dokud se nezačne kouřit a pak trochu přidat aby se zase nekouřilo.Jak upravit On a Off ,když je v popelu jádro uhlí nespálené (pří rozdrolení rukou ) ,když se uhlí spéká atd.?Je možné upgradovat soft. řídící jednotky ,mám ještě bez modulace.Při jakém nastavení se dosahuje nejlepší účinnosti ?Může přiložit foto ideálního plamene ,popela ?
Děkuji David
1) Parametry ON/OFF určují výkon kotle. Výkon by jste měl nastavit tak, aby kotel hořel co nejdéle, a co nejméně přecházel do útlumu.
Pro odhad výkonu kotle můžete použít vzorec:
ON / OFF * 50 = kW
Přičemž On + OFF by mělo být cca 60. Toto je důležité proto, aby motor nespínal příliš často. (2 / 4) je stejný výkon jako (20 / 40), ale motor je neúměrně zatěžován.
Takže chcete-li nastavit výkon na 12kW, nastavte
ON = 10 / OFF = 40
Pro 24 kW potom ON = 20 / OFF = 40
Čím vyšší výkon požadujete, tím více vzduchu do kotle pusťte.
Nejlepší je regulovat vzduch klapkou na ventilátoru.
Pro výkony do 12 kW stačí otevřít 2 škvíry.
Pro výkony od 12 do 24 kW 3 škvíry.
Rychlost otáček hraje minimální roli, já je mám nastaveny trvale na 7.
Pokud Vám kotel dehtuje, přidejte vzduch.
Pokud Kotel nedehtuje, prach a popel je světle černý až šedý, můžete trošku ubrat vzduch. (nadměrný přísun vzduchu podchlazuje topeniště a snižuje tak účinnost)
Jestliže máte nespálený jádra uhlí, zkuste snížit výkon svého kotle. Místo 15/45 nastavte např. 10/45. Tím dáte kotli delší dobu k lepšímu spálení paliva. Záleží také hodně na kvalitě uhlí, a jeho stavu. (netopte mokrým uhlým)
Délka plamene se mění v závislosti na nastaveném výkonu kotle.
Při 10 kW šlehá jen nahoru, při cca 15 kW se stáčí kolem šamotů, a při 24 kW se tlačí ven ze dvířek. (pokud je otevřete.)
Pokud máte kotel 42 kW a nastavíte jej na plný výkon, plamen dosáhne až do výměníku kotle.
Modulace výkonu slouží k tomu, aby kotel déle hořel při sníženém výkonu než přejde do útlumu. Pokud je mi známo, nelze upgradovat pouze software. Ale kvůli modulaci bych novou regulaci nekupoval.
Pořídil jsem si kotel AM 15 Licotherm.
V současnosti jsem spokojen jede jak má nebo aspoň mě to tak připadne.
Kotel ohřívá vodu zhruba o 13 stupňů vstup/výstup.Topím ve starém baráku
stěny 1metr kámen.strop cihla.dneska je venku -16 kotel topí na 20.5 v domě tak je nastaven na večer termostat a
má ještě trochu rezervu topí to i vodu v bojleru vytápím asi 150m2 a zbylé místnosti nechávám bez topení.výstup 60 teplota spalin 250 s tím mám problém někdy to jde až na 300 když není vyčištěn kotel ale to jedena 300 už po 3dnech od vyčištění.
Odhad takto na 300 to jede asi20% času.
Musel jsem udělat úpravy kotle. Popelník bočnice padalo to kolem,rošt plech nerovnoměrné foukání vzduchu do roštu dodatečné zateplení vzadu bez izolace dveře zateplit od retorty také.
Drátěnky čistič otvorů v retortě nasazený přímo na stabilno na retortu zacpávají se a pak to kouří do kotelny při otevření dvířek.
Naštelovat výkon tak aby to moc nežralo a dobře spalovalo.
Pan Trčka co mě to montoval a technik od Licotherm každý mě to zešteloval
úplně jinak i co se týkalo zapojení.A tak jsem si vzal od každého něco hlavně ty informace. Teďka to šlape jak hodinky. Nastavení poradím.posílám i některá foto těch úprav.Mám problém s dohořením uhlí ve středu některých
větších kousků.Je to asi uhlím nastavoval jsem to a výsledek se neprojevil. Je to ale minimum.v popelu tak asi 2-3kousky co najdu.
Ještě co se týče nastavení AM 15.
Poprve mě to pan Trčka (mimochodem jeho firma mi odvedla dobrou práci) nastavil zhruba tak jak se spalují pelety naproti tomu technik od Licotherm mě nastavil moc velký výkon.
Jde vlastně především jen o nastavení ventilátoru otáčky a klapla.
Pokud dáte malé otáčky a uzavřete klapku na ventilátoru prach a drobné uhlí se dostane do štěrbin roštu a potom to špatně spaluje (vzduch je nedokáže vyfouknout).Na uhlí je třeba víc vzduchu než na pelety jak řek technik od Licotherm.
Další parametry stačí nastavit podle knížky já mám delší foukání (než jak je doporučeno) než se pootočí šnek jinak bych měl problém s teplotou spalin a zřejmě s účinnosti kotle.
Dobrý den, jaký materiál plechu je použit u AM 24 ?
A je u AM 42 plech silnější (na výměníkových plochách) ? Je vhodné (pro tento kotel a jeho funkci) cyklický provoz ? - např. 3 - 4 hodiny denně maximální (nominální) nátop do akumulace,s následným vypnutím kotle 20 - 21 hodin ? děkuji za odpověďi .
Všechny kotle AM Licotherm jsou vyráběny z kotlářské oceli o síle 6mm. Vzhledem k tomu, že palivo je dodáváno postupně, nedochází ani v útlumovém stavu k nadměrnému poškozování materiálu.
Akumulační nádrž ke kotli AM Licotherm není nutná. Žádným způsobem kotli neuleví, protože po jejím natopení stejně jako po natopení samotného topného systému dojde k přechodu do útlumového režimu kotle. Díky tomu ušetříte nemalé peníze za nákup a instalaci akumulační nádrže.
Útlumový režim: Kotel stojí 30 minut (dle nastavení) bez spotřeby el. en. a bez spotřeby paliva. Poté 1x přiloží dle svého nastavení, a nechá běžet 2 minuty ventililátor aby palivo odhořelo a šamot v kotli se nažhavil. Poté se cyklus opakuje. Za 24 hodin útlumu kotel spotřebuje cca 2 Kg paliva, což je mnohem levnější než opakované zapalování elektřinou.
Tímto je zajištěno že kotel nevyhasne, a přitom je připraven k okamžitému použití bez nutnosti znovu zapalovat palivo.
Obecně jsou akumulační nádrže vhodné u kotlů na dřevo, a potom u kotlů s automatickým zapalováním. (nejčastěji horkým vzduchem). Kotle s automatickým zapalováním nemají útlumový režim, a při vypnutí pokojového termostatu vyhasnou.
Režim zapalování je velmi náročný na spotřebu el. en., nemluvě o opotřebení zapalování. Proto je u těchto kotlů třeba instalovat akumulační nádrže, aby spínali nejlépe jen jednou denně.
Pokud již akumulaci máte, lze ji použít. Bude se hodit např. pokud budete v kotli topit dřevem na litinovém roštu.
Takže závěrem, ke kotli AM Licotherm není akumulační nádrž nutná, pro maximální komfort postačí regulátor Adex Comfort 06 a čtyřcestný ventil se servomotorem.
Je možné spalovat v AM 15 uhlí, nebo je vhodnější AM 24.
V kotli AM Licotherm 15 BIO (certifikován na pelety) lze spalovat pouze peletky. (určen pro program Zelená úsporám)
V kotli AM Licotherm 15 (standard) je možné spalovat jak pelety, tak uhlí ořech 2.
Hlavní rozdíly mezi AM 15 a AM 24 jsou:
1) ve velikosti násypky (160L/300L)
2) délka polen která lze spalovat na roštu (35/50 cm)
3) u AM 15 absence dvířek pro sledování hoření na retortě
Dobrý den, jak to vidíte se spalováním obilí? Mám odzkoušeno asi 30 kg, ale zatím nic moc.
Dobrý den.
Mám Licotherm montovaný od Vás a s topením jako takovým jsem spokojen. Pokud nějak výrazně nepodraží pelety, nemohu si stěžovat.
Chci se však zeptat, jak poznám, že je peleta bezezbytku spálena a tudíž mám nastaveno vše správně.
Ptám se proto, protože pokud se podívám na popel z pelet, tak kolem hořáku je peleta spálená úplně na prach, ale pokud otevřu spodní dvířka, kde je popelník, vypadne mi vždy z kotle na zem určité množství spálených pelet, jejichž popel ale drží pohromadě (nemyslím spékance, je prostě vidět, že je to spálená peleta). Napadá mne, jestli nemám třeba příliš velké množství vzduchu a nejsou to ty peletky, které tento vzduch odhodí z hořáku dolů. Mám otevřeno tak na 2,5 škvíry.
Díky, David M.
Nastavení ventilátoru pro spalování dřevních pelet je ideální udržovat v rozmezí 2 až 3 škvíry.
Čím větší výkon jste nastavil pomocí parametrů ON a OFF, tím více klapku otevřete.
Pod 2 škvíry by docházelo k hoření bez dostatku kyslíku a kotel by dehtoval.
Nad 3 škvíry by docházelo k podchlazování retorty velkým množstvím vzduchu, a navíc u lehkých dřevních pelet i k jejich vyfoukávání do popelníku.
Co se týče kvality spalování, tak pokud se spálená peletka po doteku rozpadne na jemný popel, je spálená dobře.
Jestliže v popelu najdete zuhelnatělé pelety které ani při stisku mezi prsty nerozdrtíte na jemný popel, bude dobré buď ubrat trošku vzduchu (jsou vyfouknuty do popelníku ještě před dokonalým spálením), nebo naopak ubrat množství dodávaného paliva(velké množství paliva nestihne shořet).
Velmi také záleží na kvalitě pelet. Pelety ze slámy či řepky se na jemný popel nerozpadnou nikdy. Neměly by ale tvořit žádné spékance na roštu, které by samy nepřepadly do popelníku.
Vaše nastavení na 2,5 škvíry je ideální pro většinu pelet, a pokud se peletky po doteku rozpadají na prach, nechal bych nastavení tak jak je.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč nevypíná oběhové čerpadlo?vše je zapojené přes adex 06
1) Oběhové čerpadlo vypne po 30 minutách pokud kotel nedosáhne na výstupu po tuto dobu alepoň 60 °C.
(dojde palivo, atd...)
2) Za předpokladu že kotel dodává výkon je vypnutí čerpadla ovlivněno kombinací prvku T-MIN na adexu, a pokojovým termostatem.
a) Je-li sepnut PT čerpadlo vždy běží bez ohledu na nastavení T-MIN
b) T-MIN prvek je nastaven na minimum (10°C) a zároveň je vypnut PT. = čerpadlo vypne po 15 minutách po vypnutí termostatu. Doběh 15 minut slouží k tomu aby topná tělesa chládla rovnoměrně.
c) T-MIN prvek je nastaven na jinou teplotu než minimální a zároveň je vypnut PT. = čerpadlo běží protože adex udržuje minimální teplotu topné vody dle nastavení T-MIN. K vypnutí čerpadla dojde až pokud během následujících 24 hodin nedojde ani jednou k sepnutí PT.
Pokud Vám tedy vadí že čerpadlo běží, stáhněte prvek T-MIN (nejvíce vlevo na adexu) na jeho minimální hodnotu.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.