Expanzomat - jest tak?Potrebuju doladit, jakym zpusobem nastavovat expanzomat. Návod mám (viz níže), pripojeno do systemu (tedy meho systemu, ktery je pouze v prizemí), ale jelikoz jsem hlava derava, tak sem si to nenapsal lepe a ted tápu ...
Nastavení tlaku soustavy:
1) nastavim tlak v expanzomatu na 0,8 bar (za studena a při nulovém tlaku soustavy??
2) dopoustenim systému nastavim tlak na 1 bar
3) zatopim - 80 az 90°C
4) kontroluju tlak v systemu, pokud bude neumerne stoupat
nad hodnotu pojistovaciho ventilu, tak po kouskach upoustet tlak z expanzomatu (0,1 bar)
5) zjistit hodnoty tlaku po vychladnutí systemu
Ted se ptam, zda-li tento postup lze upravit, protoze mam na expanzomat namontovanou kombinovanou armaturu a lze uzavrit od systemu a vypoustakem odpustit vodu...Takze vlastne abych nemusel odtlakovavat cely system, lze to provest pres tu armaturu, ze?
Krom toho, vcera jsem za cenu srotu vyziskal funkcni expanzomat z nejake zrusene velke kotelny. Sice je stitek necitelny, ale jsou to Dražice, červený nástřik, dle mě tedy 3 bar, s objemem 280 litrů (dle rozměrů). Byl odpojeny a pokud jsem stlacil ventilek, ucházelo to z neho. Dnes se pokusim natlakovat a po par dnech zmeřit znovu - je to jediná zkouška, jak lze zjistit funkci, pokud není zapojen?