Neslepená parozábrana - možnosti opravy izolaceDobrý den, po půl roce bydlení v domku jsme zjistili, že nebyla správně provedena izolace stropu v podkroví. Vedle toho, že je zřejmě použito méně minerální vaty, než mělo být, není vůbec pospojována parozábrana. Je jen přeložená přes sebe s cca 5 cm překryvem. Ze spodu je udělán SDK záklop.
Řešíme teď, jak izolaci opravit, aby vše fungovalo, jak má. Shora se jde dostat po odklopení záklopu všude kromě šikmin, které zasahují do pokojů. Do šikmin by se snad částečně dalo dostat také z půdu, nebo přes střechu.
Měli jsme pozvané firmy a naprostá většina doporučuje kompletní demontáž SDK stropu a prakticky kompletní zhotovení izolace.
Alternativní řešení by mohlo být přidělání další vrstvy SDK ze spodu se správně udělanou parozábranou a shora doplnění izolace. Ovšem tady se obávám, aby to stávající konstrukce udržela.
Poslední řešení, které nám nabídla další firma by mělo spočívat v tom, že:
* by slepili parozábranu shora všude, kam by se dostali (po odklopení záklopu půdní podlahy).
* všude by se dofoukala skelná vata do potřebné tloušťky.
Na dotaz, zda nebudou působit problémy neslepené části parozábrany (hlavně v šikminách) mi bylo odpovězeno, že to vadit nebude, že ta vlhkost se foukanou skelnou vatou odvětrá a že v pokojích typu pracovna a ložnice té vlhkosti stejně moc není. A koupelně se dodatečně udělá nucená ventilace (zatím není).
Poprosil bych o komentář hlavně k poslednímu navrhovanému řešení. Případně o navrhnutí jiného řešení.
Předem děkuji.