BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240Fi Error 25 problémDobrý den,
řeším problém s kotlem BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240F který má připojený externí zásobník 160l. Kotel hlásí error 25 - dle manuálu zavzdusněné čerpadlo. BAXI servisni technik ale žádný vzduch nenašel.
V současné době je zapnutý pouze ohřev teplé vody do externího zásobníku. Kotel je zapojený zvláštně - obě zpátečky jsou hned u kotle spojené a přivedené na zpátečku topení. Může to být problém?
Zpátečka pro TUV byla použita na napouštění systému.
Taky ikdyž je topení do radiátorů vypnuto stále trosku topí - může být špatný trojcestný ventil?
Přes toto všechno nakonec se TUV na 60 stupňů dostane téměř vpokaždé. Občas je slyšet jak čerpadlo nezdravě hučí, když mu zavřu a hned otevřu přívod tak slyším zabublání?,zachrastění? a problém je dočasně vyřešen. Může být v trubkách jen nepořádek který způsobuje ucpání okruhu?
Jsou nějaké další informace které je nutno doplnit?
Budu rád za jakýkoliv nápad.