natapeni ANDobry den,
resim maly problem. Zacinam svou prvni topnou sezonu v novostavbe a proto je vsechno poprve:-)
Mam kubikovou AN, kterou natapim primarne dvema topnymi patronami s vykonem 9kW. Jsou umisteny v horni casti. Cca 10cm nad nimi je umisten provozni termostat, ktery mi uz po cca 2 hodinach (mozna driv, nevim) hlasil, ze voda ma 100 st. O 20cm niz (tedy 10cm pod patronami) je teplomer (neco v tomto duchu http://www.koupelny-venta.cz/teplomer-do… ktery ale hlasil pouze cca 38 st. Proto se ptam:
Je mozny na takhle male vysce mit tak velky teplotni rozdil?
Keca termostat nebo teplomer?
Pozn.: AN ma v prumeru cca 90cm, zateplena 15cm vaty.
Edit: Ted mam na termostatu 110 a na teplomeru 40. Cekam, ze ikdyz mi termostat dle sveho nastaveni uz topeni vypnul, bude se teplota kolem patron diky jeho spinani drzet kolem nastavene teploty a voda niz/vys se bude stale ohrivat (nebude-li tepla voda odebirana do systemu). Pletu se? Jake mate postrehy z praxe?
Dik za jakykoliv namet, radu, komentar.