Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Immergas a ARC uni

Autor: Luděk Novák
Datum: 17.11.2012 20:25
uživatel: 100530


Dobrý den. Dnes jsem přepnul při ranním uklidu (větrání) jednotku ARC uni na nucený noční pokles a od té doby mám na displeji hlášku Con (jednotka nenavazuje komunikaci s kotlem). Prověřil jsem trasu ( má cca 4ohmy), Arc je evidentně živá až na parametry které se nastavují ve spolupráci s kotlem. Nakonec jsem odpojil ARC a topím kotlem s regulací otopné vody. Jsou nějaké typické poznatky s tímto problémem? Ono to může být jednak deska v kotli nebo ARC regulace. Než objednám oboje (což bych nerad) tak bych rád prodiskutoval ... díky za rady.:)

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Zdeněk Novotný02.03.2020 10:10
Jozef Homola15.10.2018 07:32
Stanislav Selič15.10.2018 05:17
Ondřej jjj14.10.2018 23:52
Jozef Homola14.10.2018 23:18
Ondřej jjj14.10.2018 21:47
Jozef Homola14.10.2018 20:52
Ondřej jjj14.10.2018 20:30
Jozef Homola14.10.2018 18:09
Ondřej jjj14.10.2018 17:57
Jozef Homola14.10.2018 17:11
Ondřej jjj14.10.2018 17:05
Stanislav Selič14.10.2018 16:54
Ondřej jjj14.10.2018 16:31
Stanislav Selič14.10.2018 16:11
Ivo Guňka14.10.2018 15:46
Stanislav Selič14.10.2018 15:19
Ondřej jjj14.10.2018 14:42
Stanislav Selič14.10.2018 12:46
Ivo Guňka14.10.2018 12:42
Stanislav Selič14.10.2018 11:11
Ivo Guňka14.10.2018 11:02
Stanislav Selič13.10.2018 21:42
Ivo Guňka03.10.2018 22:54
Luděk Novák18.11.2012 12:09
Ludik Baláž18.11.2012 11:40

Příspěvky
Autor: Zdeněk Novotný
Datum: 02.03.2020 10:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132045
reakce na ...
----

Autor: Stanislav Selič
Datum: 13.10.2018 21:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Byly i očištěny a případně "nakonktaktolovány" všechny kontakty po cestě případně přepájeny spoje? Dost často se už stává, že až po přepájení zoxidovaného spoje všechno začne fungovat, ani nemusí být studeňák.

Autor: Ivo Guňka
Datum: 14.10.2018 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128601
reakce na ...
Dobrý den,
děkuji za reakci, problém již vyřešen. Pro připojení inteligentní ŘJ ke kotli (Immergas Victrix 20) musí být otočný volič provozu kotle přepnut do první polohy vpravo, tj. s ikonou TUV a řídící jednotky. Já to měl přepnuté do druhé polohy (ikona TUV a topení), takže kotel s jednotkou nekomunikoval.

Autor: Stanislav Selič
Datum: 14.10.2018 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Pokud to bude možné, u této značky kotlů, prosil bych, jestli a jak regulace přispěla k úspoře plynu. Jejich regulace je šíleně drahá a když jsem se ptal šéfservisáka a dalších činitelů Immergasu, jak by odůvodnili zákazníkovi tu jejich drahou šílenost, jako třeba návratností investice a tak, odpověď byla jedna velká nula. Nikdo nic neví. V našem seznamu zákazníků s Immergasy nemá tu jejich regulaci nikdo!!!
Zatím jsem vyděšen tím, když jsme k tomu dali jejich drahé venkovní čidlo tím, jak to vůbec nic na plynu neušetřilo ani když jsme topnou křivku srazili kam to šlo. Už vidím, jak budu vracet ty prachy za to čidlo a čidlo poletí koze do nápoje.

Autor: Ivo Guňka
Datum: 14.10.2018 12:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128601
reakce na ...
Bohužel tady nemohu sloužit. Tu řídící jednotku jsem uživateli pouze přeprogramovával, protože si s tím nevěděl rady. Kotel je použit v komerčním objektu, zároveň vytápí prodejnu, hospodu i byt a pochybuji, že majitelka si vede nějaké statistiky. ŘJ byla dodána již s kotlem při prvotní instalaci (cca před 6-ti léty), není k ní připojeno venkovní čidlo, takže bez ekvitermní regulace.

Autor: Stanislav Selič
Datum: 14.10.2018 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Tak tady by to ani nebylo, jak to popisujte kde to je, k něčemu využitelné, díky za odpověď.
Máte ale nějakou zkušenost s regulátory Immergasu? Jak zlepší spotřebu kotle? Někde se k tomu potřebuju dostat.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 14:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Ten regulátor je dobry.. ja sem snima spokojeny.. funguje jako jakykoliv jiny od jinyho vyrobce.. samo plus minus

Autor: Stanislav Selič
Datum: 14.10.2018 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Jaký je rozdíl mezi kotlem řízeným tímto regulátorem a kotlem bez tohoto regulátoru ve spotřebě plynu? Co mám říct zákazníkovi, který si ho chce pořídit, co do toho může čekat. Umí se učit, ukládat data?

Autor: Ivo Guňka
Datum: 14.10.2018 15:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128601
reakce na ...
Jenom pro upřesnění. nezabývám se instalacemi ani servisem kotlů. Ale mimo jiné dělám servis hardware průmyslové elektroniky a ke kotli jsem byl přizván opravářem, který si s naprogramováním tohoto regulátoru nevěděl rady. Osobně si myslím, že pokud kotel nemá připojené venkovní čidlo, tak jediná výhoda je, že s tímto regulátorem může kotel pracovat v modulačním režimu (do jaké míry to má vliv na snížení spotřeby nejsem schopen posoudit). Kdežto při připojení klasického pokojového termostatu s reléovým kontaktem pracuje kotel pouze v režimu zap/vyp. Malé upozornění, každý typ regulátoru se připojuje na jinou dvojici svorek v kotli.

Autor: Stanislav Selič
Datum: 14.10.2018 16:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Jinými slovy, jak to čtu, si pan servisák neráčil přečíst návod. kdyby si ho přečetl, dočetl by se, kam volič režimů nastavit.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 16:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Ano vetsina regulaci kdyz nema venkovni cidlo funguje tak ze se snazi odhadnout teplotu topne vody dle nejaky historie

Tedy nastavim treba 60C na kotli jako max
Regulace kdyz jede z utlumu treba 20C v mistnosti na 22. Tak rekne kotli top na 60C do radiatoru.. a dal cim se bude blizit teplota v misnosti nastaveny bude rikat kotli aby teplotu vody snizoval az vypocita ze bude stačit treba 40C a tou bude topit nonstop

Osobne lidem rikam ze todle je uspornejsi nez ekviterm.. ekviterm dle me je komfortnejsi na ustalenou teplotu ale dle me nešetří.. ale todle jednou zjistim a pak pujdu do jinyho baraku a tam najednou usetri.. musi se trosku laborovat

Jinak k precteni
http://www.vipsgas.cz/images/stories/soubory/prezentace/vyber-regulace-prezentace.pdf

Autor: Stanislav Selič
Datum: 14.10.2018 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Výborné. Teď to dolož čísly, kde máš nějaké takové řízení proti ekvitermu. Abys nemusel porovnávat nesrovnatelné metry krychlové různých objektů, prostě dodej počet kubíků plynu na kubík vytápěného prostoru za rok. olem 2 m3 je to podlahovka, 4-8 dobře řízený kondenzák, 10-14 atmosféra a nad 15 hrůza...

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
popravde me to nezajima :D
to je prace jinych, ja to jen lidem vysvetluji.. at si to zkusi samy.. za chvilku kazdy bude mit kondenzak.. kdybych to delal ja tak nedelam nic jinyho :)
ale lajk to neda, kazdy rok je jiny, kazdy rok maji jinou teplotu na regulutoru(ani nepriznaji ze to manzelka vecer zveda atd)

sem ale nazoru toho co rikaji vyrobci kotlu
tedy on/of termostat oki muze byt.. ale kdyz mam nastaveno 60C jak u turba a nebavi me to menit je to k prdu

kdyz mam regulator bez ekvitermu ze uz to nejak snizuje teplotu v topeni a kotlik uz i kondenzuje po vetsinu roku

a kdyz regulator s ekvitermem tak to nese problemy :D protoze neni cas lidem to tam prenastavovat porad

viz co je napsany v oficialnim dokumentu immergasu... at si kazdy vybere a veri cemu chce :)

Autor: Jozef Homola
Datum: 14.10.2018 17:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Přečetl jsem ten odkaz a není to v pořádku. Tvrdí se tam to co chtějí oni nám "vnutit". Viz komentář na snímku.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 17:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Ta konstantní teplota si myslim ze asi jo.. ale asi detajl? Respektive pokud by radiator predal teplo tak by nemusel snizovat vykon hodne dlouhou dobu

Ale u toho prostoraku pisou.. napriklad +/-0.5.. to ze je i co umi 0.1 natom nic nemeni.. ale spis vetsina termostatu ma 0.2 a nektery i 0.5

Autor: Jozef Homola
Datum: 14.10.2018 18:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Představte si, že ten kotel s nastavenou konstantní teplotu výstupu například 43°C pozná, že se vytopil prostor o 0,5°C a sníží třeba po hodině spotřebu plynu a výstupní teplotu drží přesně. Když startuje po nočním útlumu o 1°C, tak po naběhnutí na žádanou teplotu výstupu je úplně jiná spotřeba jak za hodinu a když je velká zima dotahuje cyklus i několik hodin. Radiátor ztrácí teplo nebo se jej zbavuje radiací a konvekcí. Tyto hodnoty se i během cyklu mění jakmile se nepatrně pozvedne povrchová teplota zdí nebo se sníží přirozené proudění. Automaticky se vrací teplejší zpátečka a kotel musí ubírat.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
No asi jasný a co to teda resi?

Autor: Jozef Homola
Datum: 14.10.2018 20:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nic to neřeší ale považuji za nepřípustné aby nějaké tvrzení "odborníků" na prospektu napsalo větu, že při stálé teplotě otopné vody je výkon kotle stejný.
Lehce se spočítá, že když se změní zpátečka o 1°C, tak už je o 1 kW výkon jinde a u podlahového topení ještě více.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Sem nazoru ze odbornik si obhaji svoji pravdu..

Dle me je kotel tupej kdyz nema chytrej regulator.. tedy kdyz ho nastavi. Na 80C a vraci se mi voda 70 tak si porad bude rikat mam 10C manko tak maximalni vykon budu drzet..

Samo pokud teplota bude 75(to hadam) uz treba tak vykon snizi.. ale to neni podminka no ne? Treba u prutokace co ma alfalaval taky kotel jede maximálním vykonem kdyz je prutok vody vetsi nez je vykon kotle

Autor: Jozef Homola
Datum: 14.10.2018 23:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Abych pravdu řekl, tak neumím si představit co to je chytrý regulátor u kotle. Sice jsem se setkakal s "chytrým" programovatelným termostatem akorát měl někde pod čarou poznámku, že se teplota prostoru musí dokázat změnit o 4 °C za hodinu, když se netopí nebo naopak. To si u domů naší konstrukce neumím představit. U "papundeklové krabice" ano.
Bylo by prospěšné pro fórum kdyby někdo vysvělil nějaký chytrý termostat co vlastně dokáže.

Autor: Ondřej jjj
Datum: 14.10.2018 23:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
A co presne potrebujete vysvetlit? To ze meni teplotu topne vody(popripade vxkon kotle) v zavislosti na nastaveny teplote v mistnosti nestaci?:)

Autor: Jozef Homola
Datum: 15.10.2018 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtěl bych vědět když se v místnosti změní teplota třeba o 0,3 až 0,5°C co udělá. Tedy o kolik změní teplotu vody a výkon kotle. Taky co udělá, když přijde návštěva a "zablokuje" termostat v obýváku. Jak pozná na kotli, že v ložnici někdo nechal otevřené okno. Jsou to detaily ale pro regulaci a stanovení řídích veličin nebo poruchových veličin a k tomu akční veličiny důležité atributy. Zkrátka aby se každý den neučil něco jiného. Jak se učí při radiátorovém topení a jak u podlahového.

Autor: Stanislav Selič
Datum: 15.10.2018 05:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128667
reakce na ...
Představ si, že já to v e-mailu lidem vysvětlím a oni si ten ekviterm nastaví.
To, co komu dávám, musí mít nějaký užitek a já mu musím říct: ano, toto ti ušetří nejméně tolik plynu. Protože dát tam někomu typicky od Immergasu za strašné prachy něco a říct mu jako ty, však si to zkuste... no to snad ne.
Všude na školeních se ptám, jaké výsledky co do hospodárnosti má tento regulátor proti on/off termostatu... nebudu to natahovat, nikde mi nic neřeknou, nikdo to neví. Zkusil jsem to přes Elektrobock, ti kluci jsou šikovní, ale matfyzáci, viz jejich návody. Nesrozumitelné. Tak sledovat: Elektrobock regulátory se učí asi tak dva týdny max, pak už spotřebu nijak nevylepšují. Pokud domácí do nastavení sáhne ať už ručně nebo jiným zdrojem tepla, a to všem vysvětlujeme, termostat se učí vše znovu od začátku. Pokud toto dělá domácí soustavně, regulátor neví která bije a spotřeba jer skutečně super ale jako bonusek topení topí velice špatně.

Autor: Ivo Guňka
Datum: 03.10.2018 22:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128601
reakce na ...
Dobrý den, mám s touto jednotkou stejný problém. Podařilo se Vám chybu odstranit, resp. byla chyba způsobena deskou v kotli nebo jednotkou ARC? Děkuji za odpověď na .

Autor: Luděk Novák
Datum: 18.11.2012 12:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100530
reakce na ...
Ano RESET jsem skoušel. Problém bude ve vedení, nebo budičích sběrnice. Připojil jsem to na metrové kablíky a normálně funguje. Tak nevím, seženu nějaký 10m kabel a testnu to.
Jo a ještě si donesu lepší měřák na to vedení..4 ohmy na 10m je moc..Bude to asi někde seklé....(zvláštní náhoda..)

Autor: Ludik Baláž
Datum: 18.11.2012 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100061
reakce na ...
zkoušel jste reset ARC? po resetu , nebo po vypnutí může spojení cca 30s trvat ...
restart provedete otočením voliče do polohy "auto" a krátce stiskonout tl. "R" ( je vedle tlačítka"OK")

odpovědět na původní příspěvek