Dobrý den,

máme akumulační nádrž o objemu 1000 l, k ní máme připojeny 2 expanzní nádoby, jednu o objemu 80 l a druhou o objemu 50 l. Pojistný ventyl na nádrži je do tlaku 1,8. Nádrž v zimě pomáháme natápět čtyřčlánkovým kotlem viadrus, topíme dřevem, pojistný ventil na kotli je do tlaku 2,8.

často se nám stává, že když nahříváme nádrž, a teplota stoupá z 30 na 80 stupnů, tlak v nádrži je příliš vysoký a tak ventil upustí vodu do kanalizace. Pak musíme vodu opět dopouštět.

Chtěli bychom na nádrž dát tedy silnější ventil, tak na tlak do 2,8. Ale je to řešení? Co když se pak přetlakuje nejdříve kotel a vyteče voda z kotle?

Nemáte s tím někdo zkušenost! Uvítáme kažou radu. Děkujeme.