Spotřeba plynu KK Baxi Nuvola 3 Comfort HT 240

Reklama
Spotřeba plynu KK Baxi Nuvola 3 Comfort HT 240

Dobrý den, rád bych se podělil o zkušenosti s KK Nuvola3 HT.
Máme dvougenerační dům částečně zrekonstruován a zateplen pouze ze severní strany o vytápěné ploše 170m2 + cca 38m2 kde se přítápí na minimum, v dubnu 2011 jsme namontovali plastová okna s trojsklem, je použit KK s radiátory s velkou plochou Radik VK33 a VK22, dům viz. foto.

V roce 2011 v srpnu jsem namontovali zmíněný KK, spotřeba od března 2011 do března 2012 byla 2740m3 28907kWh, v tomto období jsem kotel nijak nenastavoval a nereguloval, jak to nastavil topenář tak to jelo.

Letošní spotřeba je zatím 1114m3 11752kWh viz. obrázek, kde jsou zapsaná jednotlivá data odečtu plynoměru a nastavení kotle.

Na třetím obrázku je vidět, jak často kotel spíná při nastavení topné vody 55°C v podstatě topí 50-60minut a poté hodinu trvá než klesně teplota na 21°C a kotel opět dotápí o hysterzi 0,5°C na 21,5°C. Za den vyteče 7,5-8,5l kondenzátu.
Tento jev bude způsoben nezaizolovanou fasádou viz termo snímky.

Doufám, že jak zaizolujem fasádu, tak se podaři stlačit spotřebu plynu ještě na menší hodnoty.