Akumulační nádoba a její nabíjení Tchán si nechal nainstalovat akumulační nádobu (cca 550l) ke kotli na pevná paliva DAKON16. V původním projektu byly dva třícestné termostatické ventily (jeden ke kotli 60st.C, jeden na výstupu 70st.C (neb má rozvody v plastu (REHAU)).
1. Firma, která aku nádobu instalovala prohlásila, že třícestný ventil u kotle je zbytečný (kotel pracuje přímo do aku) a ventil na výstupu nahradila čtyřcestným, který je řízen Komexthermem...
2. Na aku nádobě jsou instalovány dva teploměry a technik z instalační firmy řekl tchánovi, že musí přestat topit, když teplota na horním teploměru dosáhne 80st.C, bez ohledu na to co ukazuje spodní.
To, že "zapoměli" dodat expanzní nádobu k aku, je jen třešnička na dortu...
Podstatně se zvětšila spotřeba paliva, kotel dehtuje a potřeboval bych kvalifikované argumenty hlavně k bodu 1., popřípadě k řešení bodu 2 - jaké mají být správné (doporučené) teploty pro nabíjení...