Armatura Protherm Medvěd KLOM 30Dobrý den,
chtěl bych poprosit zde zúčastněné odborníky o rady. Mám výše zmíněný kotel a zajímaly by mne některé detaily ohledně armatury kotle. Když se kotel poprvé uváděl do provozu, přítomný technik zkontroloval tlaky, prohlédl elektroinstalaci, zprovoznil kotel, oštemploval papíry a odešl. Po roce jsem zavolal technika jiného, aby provedl roční prohlídku a oštemploval záručák. Technik vyšrouboval desku s hořáky, osprchoval vše ve vaně, vysušil v kuchyni nad sporákem zapalovací elektrodu a montoval vše dohromady. Chtěl při připojení hořáků dle jakéhosi předpisu dát nové těsnění, ale to neměl, takže jsem zašel do garáže a poskytl mu svoje. Pak kotel zapnul, plamen naskočil, ale zapalovací elektrody běžely stále. Začal zkoumat a elektrody opět sušit nad sporákem, bezvýsledně. Když to dělal asi potřetí, nesměle jsem mu doporučil vysušit i ionizační elektrodu. Pomohlo. Oštemploval záručák, vystavil účet a odjel. Musím říct, že výkon ani jednoho z techniků mě neoslnil. Docela by mě zajímalo, jestli je armatura nastavená sorávně. V návodu kotle je napsáno, že maximální výkon se seřizuje na 125 mm vodního sloupce a snížený tak, že druhým šroubem na armatuře se nastaví "levá krajní poloha na minimální výkon" a "kolečkem na automatice 55 mm na zemní plyn". Servisní podklady Honeywell uvádí postup nastavení horního tlaku shodně, ale pro snížený se má odpojit signál PWM a seřizovacím šroubem nastavit požadovaný tlak. Kolečkem na automatice se pak má nastavit zapalovací tlak, a to při odpojené kontrole plamene. Mohl by mi někdo prozradit seřizovací hodnoty pro minimální a zapalovací tlak a skutečně správný postup ?
Děkuji