PROTHERM Leopard 24 BOV, chyba F8, plynový ventil

Dobrý den,
řeším chybu F8, u PROTHERM Leopard 24 BOV, ver.17. Našel jsem že se týká plynového ventilu a konkrétně krokového motoru. Změřil jsem jeho vinutí a zjistil, že jedno má mezizávitový zkrat. Místo odporu 120 Ohmů má jen 45 Ohmů. Řídicí jednotka pak zvýšený odběr proudu vyhodnotí jako chybový stav.
Plynový ventil má označení VK8525M 1045 1.1.
(HONEYWELL CE-1312BM3541)
Krokový motor je na napětí 24V, příkon 6VA, Réf: 4000 124 245 1
Dá se ten krokový motor sehnat jako samostatný náhradní díl?
Nebo bude třeba vyměnit celý ventil?
Nemáte někdo ten motor ze staršího plynového ventilu nebo např. z vyřazeného kotle?
Díky