Geminox THRi 5-25 C a dodatočné obehové čerpadloDobrý deň
Chcel by som Vás poprosiť o radu, či je nutné pripojiť dodatočné obehové čerpadlo ku kondenzačnému kotlu Geminox THRi 5-25 C. Samotný kotol obsahuje čerpadlo GRUNDFOS UPER 15-50, ktorého charakteristika sa nachádza v uvedenom dokumente http://www.geminox.sk/files/Podklady_pre… na strane 48. Dané čerpadlo je modulované a kotol mu dokáže riadiť otáčky a však pokiaľ by bola nutnosť pripojiť dodatočné čerpadlo ovládanie otáčok nie je možné realizovať.
Objekt v ktorom má byť daný kotol použitý je dvojpodlažná stavba - prízemie/poschodie (klasická stavba 90 rokov).
Kotol bude umiestnení na prízemí.
Rozdiel medzi kotlom a najvyšším bodom sústavy sú 3 m.
Ako radiátory sú použité klasické liatinové radiátory Kalor 500/110 a Kalor 500/160 a to v nasledujúcom rozložení:
Na prízemí: 1x 30 , 1x25 článkov 500/160. 1x30, 1x20, 1x27, 1x7, 1x10 500/110
Na poschodí: 1x30,1x31,1x25 500/160. 1x23, 1x39 500/110
Na radiátoroch budú použité termostatické hlavice.
Rozvod kúrenia je realizovaný:
Hlavný rozvod 1“ dĺžka cca 25m x2.
Stupačky ¾“ počet 5 celková dĺžka 19,75 x2 ,
Odbočky ku radiátorom ½“ každá z odbočiek nebude dlhšia ako 1m.
Teplotný spád 55/45.
Celková tepelná strata radiátorov + strata v rozvodoch činní 16082W
Za názory a odpovede vopred ďakujem