Bilance novostavby

Rubriky:

Reklama
SP Stanislav Pop @stanislav.pop před 10 roky01.01.2014 20:36:00
Bilance novostavby

Tak se sešel rok s rokem a provedl jsem bilanci naší novostavby po prvním roce užívání.
Pro Info: RD 1NP+2NP s obytným podkrovím
12x10m = 199 m2 obytné plochy.
skladby:
- Obvodové zdi Porotherm Profi 40cm + 16cm EPS Grey wall
- Podlaha: 16cm EPS grey
- střecha 28-34cm skelná vata Isover lambda 0.33
- Okna Uw 0.9 ( 3skla + zesílený rám)
VZT Atrea
Předokenní žaluzie elektrický ovládané na časovač
Topení : plynový turbokotel protherm panter condens 12kW+100l bojler+ podlahovka + ekvitermní regulace.

Dům je samostatně stojící v oblasti s vnější výpočtovou teplotou -15°C, větrná oblast + obýváno celoročně ani jeden den nebylo vytápění odstaveno.
Vypočtená tepelná ztráta při -15°C dle reálného provedení 6,2kW.

Naměřená data:
Na vytápění + ohřev TUV + větrání 64 kwh/m2
Energetická náročnost budovy 76 kwh/m2
Ohřev TUV 231 kwh/rok
Na vytápění 60 kwh/m2
Spotřeba plynu za rok 1145m3
Spotřeba elektřiny 3094kw/h

Co vy na to?
Trochu mě zarazilo že jsme se nevešli do 50kwh/m2
Dodatky:
-Máme sice krbovou vložku teplovzdušnou, ale topilo se v ní cca 15 pátků večer ( vzhledem k tomu, že teplota uvnitř kolísá +- 1° nás to nějak nenutí v tom krbu topit.). Jinak parkrát jsme přitápěli elektřinou, ale to jsem zohlednil v rozpisu.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

68 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.