rozdíl teplot primárního okruhu

rozdíl teplot primárního okruhu

Mám 4x100m zemní kolektor z 32 hdpe a čerpadlo wilo S 30/10,i když ho dám na nejmenší výkon,tak je rozdíl 0,8st. (2.0 vstup a 1.2 výstup z Tč) na sekundáru je vstup z aku nádrže cca 30 a výstup 35.5st.

Tč vypne po dosažení teploty v aku.nádrži 39st.Z této nádrže si bere podlahovka, podle termostatu spíná oběhové čerpadlo.

Už mě napadl i ventil chladiva jestli dost nastřikuje,ale trubka z kompresoru do výměníku je horká,musím přesně změřit kolik stupňů,ale nevím kolik by měla mít.Je to Scroll Copeland ,chladivo R407C.