Převzal jsem do technické správy rodinnou vilku s deseti garsonkami. Celkem zde bydlí 20 lidí. Nezateplená 4 podlažní budova, zdi 45 cm plná cihla, špaletová okna. Topení kotlem Viadrus G27 eco, TUV dva bojlery, dotápění přímotopy, každodenní výpadky hlavního jističe 3x25skončily jeho vyhořením. Zkrátka rekonstrukce nutná, peníze samozřejmě nejsou.
Zakoupen byl tedy bojler Dražice 180l s výměníkem 1m2 a obstarožní kondenzační kotel Protherm. Všechny radiátory byly osazeny termoventily. Investice 20 tisíc Kč celkem. Stávající bojlery byly zrušeny.

Celý systém byl pečlivě technicky dokumentován před rekonstrukcí a po ní.
Litinový kotel měl změřenou účinnost 66% a TUV byla ohřívána nočním proudem v ceně 2 Kč/kWh.
Nejprve byl tedy vyřešen ohřev TUV zakoupením bojleru s výměníkem. Později byl nahrazen litinový kotel kondenzačním.

Topení je tedy realizováno kondenzačním kotlem se změřenou účinností 97% a TUV je vhodným zapojením ohřívána se stejnou účinností.
Ohřev TUV je tedy realizován cenou 1,35 Kč/kWh. Plyn za 1,30 Kč/kWh. Ohřev vody o 50 st tedy vychází 79 Kč/m3.

Současná faktura za rok 2013 je 62000 Kč.
Pokud bych se do rekonstrukce nepustil, resp pouze přepojil systém ohřevu TUV. byla by faktura v poměru účinností, tedy 62000*97/66= 91000 Kč. Úspora 29000 Kč rok. Za 10 let očekávané životnosti zařízení je to 290 tisíc Kč.
Výrazně se snížily odběry elektřiny - odpadly odběry přímotopů a bojlerů. Vždy je dostatek TUV.

Technologické řešení spočívá ve správném pochopení činnosti kondenzačního kotle. Horká OV prochází výměníkem bojleru Dražice 180l 1m2 a pokračuje do celkem 12ti starých litinových těles s termoventily o celkovém výkonu 24 kW. Kotel je nastaven na výstupní teplotu 65 st. Kotel tedy stále topí výkonem dle požadavků termoventilů. OHřev TUV je průběžný, celá sestava se vždy dostane do optimálního režimu.
Na jaře se termoventily zavírají víc, klesá průtok OV a kotel topí stále menším výkonem. Pak nastane okamžik, kdy již nižším výkonem topit nemůže a topit přestane. Pomocná elektronika tento stav - rychlý pokles výstupní teploty TUV vyhodnotí a zakáže topit na 30 minut. Po třiceti minutách se pokus o topení opakuje. Pokud žádný radiátor nic nechce, topit se záhy přestane.
Při extrémním odběru TUV plynulý ohřev TUV nemusí stačit. Pak dojde k přepnutí trojcestného ventilu a bojler se nahřívá plným výkonem.
Bojler je v provozu již 7 let, za tu dobu protočil 14 tisíc nádrží. To odpovídá 40 rokům běžného užívání. Výměník již zarostl, jeho teplosměnný odpor je dvojnásobný.
Kondenzační kotel má již za sebou 10 let provozu, jeho výměník se však zdá být zanešen poměrně málo. Kondenzát odpovídá teplotě spalin 5 stupňů nad zpátečkou a je 0,95 až 0,99 l/m3.

Asi už není co zlepšovat. Maximálně přejít v létě na ohřev TUV pomocí tepelného čerpadla.

V grafu jsou teploty výstupu OV, výstupu výměníku bojleru, výstupní trubky TUV bojleru a zpátečky. Výkon kotle odhadem 12 kW.

Měsíční náklady na topení a ohřev vody jsou tedy průměrně 260 Kč na osobu. Spotřeba TUV odpovídá normativu.

Později jsem zjistil že nápad vysokoteplotního kondenzačního vytápění je již používán.
http://www.gruppoimar.cz/usporny-kondenz…
v režimu 66/33. V podstatě je to v provozu totéž, navíc pouze výkonný ohřev TUV. Máte - li návrhy na nějaká zlepšení, prosím napište.

Diskuze se rozjela na podobném příspěvku zde
https://forum.tzb-info.cz/127876-je-nizk…

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

0 odpovědí

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.