Nenatápí ANDobrý den všem,
prosím o radu u následujícího systému topení:
RD po rekonstrukci plná cihla 45cm + 12 cm EPS, zatím nezateplený sokl, 1. NP podlahové topení, 2.NP radiátory na tepl. spád 55/45, výpočtová TZ 8,3 Kw.
Hlavní zdroj akumulační nádoba 200l s bojlerem 200l (výhledově taktovací nádrž k TČ) AN topnice 2 x 6Kw, bojler topnice 3kw.
Doplňkový zdroj teplovodní krbová vložka ABX Oxford 10,5 kw do vody, 4 kw do vzduchu.
Teď k problému – podlahové topení běží 24 hod. denně, AN nahřívána topnicemi na 40 st. , termostatická hlavice v rozdělovači podlahovky nastavena na 29 st. C. Po příchodu z práce (cca 16,00 hod) zatápím v krbu, ale teplota v AN nestoupá. Netuším proč? Má podlahovka v 1.NP takové tepelné ztráty (není zateplen sokl), že KV svým výkonem pokrývá pouze aktuální tepelné ztráty podlahovky? Teplota zpátečky do KV nastavena termostatickým trojcestným ventilem na 55 st.C, výstup z KV 63 st.C, teplota spalin 250 st. C (měřeno na kouřovodu 30 cm od KV). Děkuji za jakoukoliv radu, Dvořáček.