Dobry den,

budu muset postavit novy komin pro kotel na tuha paliva (hnede uhli, cerne uhli, i nejake drevo) o vykonu 25kW delany na zakazku a pripraven na automat(ktery bude casem). Kotel je ted zapojen na samotiz, taze je utopen cca 1.5 pod urovni podlahy. Celkova vyska kominu je: 1.1m od zakladu je sopouch, pote 3m ke stropu, strop 0.2m, 3.2m puda, 0.7m nad strechu a trubka 1m. Prumer 125mm azbestova trubka. Novy komin bude mit prumer 200mm. Kotel uz nebude utopen, tj snizi se vyska kominu o 1.5m, kde bude stat kotel, sopouch bude 1.7m od zakladu, tj zustane 0.9m ke stropu, pak 0.2 strop, 3.2m puda a chtel bych dat 2.5m nad strechu, abych mel nejakou rozumnou vysku, tj ucinna vyska 6.8m, celkova vyska 8.5m. Bude mit komin dostatecny tah ?

Byli tady 2 kominici, jeden rika prumer 180 v 7m, druhy 200mm v 6 metrech bude stacit, pak ma clovek byt chytry.

Komin by mel byt samotovy (stavebnice). Jaky system by jste doporucili ?

Dekuji za odpovedi a rady