Dopuštění Protherm 12 kko

Rubriky:

Dopuštění Protherm 12 kko

Dobrý den,
prosím o radu, kotel hlásí nedostatek vody v systénu (0,4 bar), je třeba vodu dopustit...nenašel jsem dopouštěcí ventil...nevíte někdo kde je...

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

3 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.