Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Program (SW) KI Real 3D stacionární "vlhké teplo"

Autor: metball iGIN
Datum: 05.07.2014 10:25
uživatel: 104998


Ave,
zakládam toto vlákno s vidinou možněho sdílení
(kynicky dodávám, že především "negativních" ;-)... )
POZNATKŮ a ZKUŠENOSTÍ.

Source:
https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/11430-novy-software-pro-sireni-tepla-a-vlhkosti-ve-stavebnich-konstrukcich-s-pouzitim-3d-modelu

Key Words:
"KI Real"
"KNAUF INSULATION, spol. s r. o."
"Jan Kurec"
ČSN EN ISO 6946
ČSN 730540
ČSN EN ISO 13788
ČSN EN ISO 13370
ČSN EN ISO 10456
ČSN EN ISO 10211 A.2.

Schola Ludus by SFO

PS?
No, třebas
https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/11327-tepelne-technicke-posouzeni-detailu-kruhovych-staveb

Nebo záporné lineární přirážky na rohy, kouty ..., prostě ty simulační úlohy, ve kterých je nezbytně NUTNÉ ŘEŠIT ÚLOHU ASPOŇ ve 3D.

Sice bez vlivu např. teploty na "fyzikální KOnstanty",
ale aspoň se SLOŽKOVÝM VYJÁDŘENÍM KONSTANT.
... u Dřeva, stejně jako u CihloVzduchu, minerální vlny, ...

IJK

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
metball iGIN23.08.2015 16:22
Jiří Kubíček17.08.2015 23:48
metball iGIN17.08.2015 23:26
Jiří Kubíček17.08.2015 22:50
metball iGIN17.08.2015 22:13
Jiří Kubíček13.08.2014 20:59
metball iGIN13.08.2014 10:52

Příspěvky
Autor: metball iGIN
Datum: 13.08.2014 10:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave Mudrlantus No(/De)Bilis ;-)

http://www.mpo-efekt.cz/dokument/99_8129.pdf

SFO

PS?
Na o'Nanom site
se objevuje s časem stále
více SILNĚ POUŽITELNÝCH
publikací.

SaTármo a Cécky !

PPS?
Str. 23 a bezpečnostní přirážky k ROSNÉMU BODU - Dew Point.
Str. 25 a srozumitelné (a přiměřeně Lži Dětem Nábližkářské) vysvětlení bilance kondenzátu.
No, a na str. 26 jen Noticka, že GEOMETRIE JE MÓÓÓC SLOŽITÁ VĚDA,
obzvláště, má-li být aplikována na 3D+ tepelné a hmotnostní toky.

A pak už jen SOUSTŘEDĚNĚ ČÍST.
Jsou tam jednoduché, srozumitelné
a v rámci klasického přístupu typu
Lež Dítěti
shrnuty nejbrutálnější základy.
Třebas jak
triviálně oponovat
různým,
a zhusta nebezpečným,
HalfEggovinám ...
Klidně začněte argumentovat pomocí
jednoduchých tabulek
a mnou tak nenáviděné
lineární extrapolace.

Extrapolace, obvykle mnou označované jako
Ad Blbeenum.

PPPS:
Jj, SamoPísmáctví je Bída.
Na druhou stranu, donekonečna omílané polopravdy zde na Děs-Infu
už ani nemá smysl KOmentovat.
OK závěry si z toho stejně nikdo nevezme,
jen se většina diskutérů cítí dotčeně...

iGoNY

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 13.08.2014 20:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
KI Real 3D už jsem nainstaloval, tak snad brzy prostuduji, též i to pdfko vypadá zajímavě.

Autor: metball iGIN
Datum: 17.08.2015 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Rok se s Rokem ...

SFO

PS:
Jak jsou sladké LžiDětem,
odvozené z NEKONEČNÝCH ROVIN ;-)

PPS:
ještě k té difussivity of water vapour...
stačí i toto, Cécky, from Cajzlov,
ale relativně slušné info-těsto (!diplomka r.2003!).

http://www.slanina.cz/publikace/files/01_slanina_definovani_parotesne_vrstvy_u_plochych_jednoplastovych_strech.pdf

Obzvláště str. 15 a 16 doporučuji Ctěnému Publiku k ProStudování O>:)
... a to jde JEN O DIPLOMKU!

PPPS:
Mimochodem, stejně jako naše "hlavy pomazané" dokázali (ano, i je měkké)
pomršit koncept HEATING/COOLING degree days
tak dokázali tak pomotat distribuci vlhkosti ve stavebních konstrukcích...
Už jen pitomou premisou
"a protože v našich klimatických podmínkách je výrazně více dnů, kdy je interiérová teplota vyšší ..."

To popírá už i jen význam symbolu GRAD.
Není-liž tak?
Opět typický Rakousko-Uherský "Zkostnatělizmus"
v době "Cécko-Evropského Vychcánkovství" ...
Hmmm.
"Za Co, SouDruzi, za CO?!?
(...jak řval opilec, ležíc na mřížoví kanalizační vpusti, se kterou jen bezmocně cloumal...).

Tož třebas tady si spravíte CHtěéčku?
http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/dat1/Mass%20diffusivity%20data.pdf

http://www.cee.northwestern.edu/people/bazant/PDFs/Papers/050.pdf

http://www.mpa.uni-stuttgart.de/publikationen/otto_graf_journal/ogj_1998/beitrag_reinhardt_jooss.pdf

http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:26847/datastreams/file_5515125/content

http://web.stanford.edu/group/narratives/classes/08-09/CEE215/ReferenceLibrary/Moisture%20Control/Water%20Vapor%20Migration%20and%20Condensation%20Control%20in%20Buildings.pdf

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100HF07.PDF?Dockey=P100HF07.PDF
Toto je hezký TrotelFest Manuál, pg.35 je i crawl space...

Atd, aTakPodobně.

iGoNY

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 17.08.2015 22:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím párkrát už jsem KI Real použil, ale návyk na některé programy je jako železná košile, pokusím se používat tento SW více :-)). Jinak díky za odkaz na tu diplomku, vypadá to velice zajímavě, určitě si počtu.

Autor: metball iGIN
Datum: 17.08.2015 23:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
;-)
'sem si říkal,
že už máte v tom 1D napočítáno takových pastóšek,
že jen hodíte vokem na vstupní data
a s přesností lepší jak 5% ...
... to už Vás ani nemůže bavit!

Celkem by mne zajímalo, jak se promítne 3D zpracování třebas na těch gradientech ... a na případné revizi Vašich KVALIFIKOVANÝCH ODHADŮ!

SCHOLA LUDUS

PS:
Léta praxe a odříkání mne naučila, že nejsou až tak důležité
ABSOLUTNÍ HODNOTY.

Preferuji diference a poměrová (lépe podobnostní) čísla.
Obzvláště v rozměru ČAS
mne současná etapa života vyškolila - na meteo předpovědích ;-)
Mnoharozměrné prostory si ještě
"MASOCHISTICKY" doplňuji stabilitními analýzami a sledováním tendencí v čase - to celé nad 2D mapami ;-)
Poučné.

iGoNY

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 17.08.2015 23:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Přesně tak, některé věci v 1D/2D už ani nepočítám a výpočet je mi přibližně jasný už od oka, chce to postoupit na vyšší level :-)). Člověk je tak trošku "líný" a hlavně pro potřeby většiny zdejších občas i nepřesných dotazů si říkám, že zjednodušený výpočet bohatě stačí. Ale jsou případy, kdy se hodilo zajet trochu více do hloubky a 3D světa stavebních konstrukcí, především z hlediska difúze a případné kondenzace, u výpočtu TZ mne to zas tak netrápí, tam nějaký ten tepelný mostík při zdejších výpočtech TZ a odhadů nákladů nehraje pro potřeby tohoto fóra roli. Ale díky za připomenutí a inspiraci :-)).

Autor: metball iGIN
Datum: 23.08.2015 16:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Sér-Fování je hrozná věc...
jukněte sem, ten Chlap mi Mluví z Duše ...

http://www.slanina.cz/publikace/files/32_dynamicke_tepelnevlhkostni_hodnoceni_stavebnich_konstrukci.pdf

Pravda, má krevní skupina to není;
málo absurdity a kynizmu.

SFO

PS?
Můj názor na Nelinearity už asi znáte.
Ne? Pak například:
https://forum.tzb-info.cz/132382-kotva-s-prerusenim-tepelneho-mostu-pro-pridelani-zabradli-pred-francouske-okno-v-1-patre#text10

Její (NonLinearity of So Called Physical Constants)
fatální vliv na náš úsudek tkví v tom,
že MUSÍME ZAPOMENOUT
NA SLOVO SUPERPOZICE.

Hodnoty NELZE sčítat... ale ani vzájemně poměřovat,
DOKUD NENALEZNEME "SPOLEČNÝ JMENOVATEL".
Ovšem ten společný jmenovatel musí být pevnější
Pevného Bodu ve Vesmíru O>:)

PPS:
A Absurdita?
Třebas řešit VELKO-fázové soustavy
pomocí základních pravidel,
stanovených pro soustavy "méně než málo-fázové".
(srovnejte s právním výrokem "množství drog menší než malé"...)

PPPS:
Příklady k zamyšlení jsou neustále
"ty nekončící plkárny" o přínosy/negativa
podzemních prostor
nebo ...
zelených střech ;-)
Třebas těch HyperIntenzivních.
Přínosy pro CO?
Pro CELKOVÉ úspory a pro stabilizaci BILANCÍ.

Dynamika "kryptoprostor" je dost jinde,
rozsahy hodnoty ještě o dva řády dál ...
a klasický přístup k hodnocení toků tepla, vody a vzduchu
je "V řiti, nejen jak Baťa s dřevákama, ale i jako jeden RychloKvašený Radílek - zde na DĚS-infu ..."
https://forum.tzb-info.cz/129124-parozabrana-u-ploche-strechy#text2
https://forum.tzb-info.cz/129124-parozabrana-u-ploche-strechy#text6
Už jen ty praskliny ve vyschlé zemině,
kam se pomalu dá vsunout ruka ...
Nebo vrstva ledu na zelené střeše o mocnosti 100mm ...

To nepůjde řešit
jen tak běžnými výroky
typu
"Lži Dětem".
http://www.slanina.cz/publikace/files/33_vlhkost_ve_strese_jako_casovana_bomba.pdf

iGoNY

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.