El. topení v domě 160m2 - pět let zkušenostíDovolím se přidat do zdejších debat o podlahovém topení reálná data.
Po prvním roce jsem to poměrně podrobně rozebíral zde:
https://forum.tzb-info.cz/116988-novosta…
Takže teď už jen znovu zkopíruji základní fakta:
160 m2, 30 cm Porotherm + 10 cm šedého EPS (asi jako 13 bílého), trojskla 0,7. Celý dům v jen a pouze v elektrice, v podlaze všude topné kabely, 150l bojler na TUV, pračka, sušička, myčka, indukce, el. trouba. Žádné vychytávky na úspory (TČ, solár, rekuperace, krb) jsme neplánovali a ani nemáme. Lokalita Pardubice.
Vše při starém, jen nově teď přes léto navíc běží klimatizace.
Data o spotřebě jsou vždy od 1.5. do 30.4. dalšího roku (VT /NT kWh)
5.2010 - 4.2011: 772 / 10800
5.2011 - 4.2012: 826 / 11235
5.2012 - 4.2013: 974 / 12583
5.2013 - 4.2014: 882 / 11034
V té spotřebě je skutečně vše od kabelů v podlaze, přes ohřev vody, vaření, praní, sušení, klimatizaci, až po poslední neúspornou žárovku.
Momentálně máme měsíční zálohu 3160 Kč a je to tak vlastně jediná platba za energie.
Výhoda je dle mého v tom, že každá místnost má vlastní termostat, takže se topí opravdu jen tam (a v takových časech), kdy je to potřeba. Hodně dle mého udělají i trojskla (jejichž navýšení ceny v porovnání s dvojskly bylo minimální). Krb nemáme, ani žádný jiný další zdroj tepla, přesto v porovnání s ostatními domy v ulici (stejná konstrukce i podlahová plocha) jsou naše náklady nejnižší (o cca 5-6 tisic ročně) - všichni topíme pouze elektřinou, ostatní ale nahřívají vodu do podlahovky, někteří přitápějí ještě i krbem.
Zajímavé ale je, že pokud se o tom s někým bavím, tak se každý diví, že kabely stačí a že tam fakt nemáme v zimě zimu. Nemáme. Dole je kolem 23 °C, nahoře na spaní 21°C. Bavili jsme se i s novými sousedy, ale každý šel nakonec stejně do vodní podlahovky...