Odtah rekuperaceDobré neděle,
instaloval jsem rekuperaci, větraný prostor je 250m3, větrám permanentně 80m3/h, když je špiška tak max 30 min 170m3 (2xdenně při koupání).
Anemometrem jsem nastavil průtoky do jednotlivých místností - to je v poho.
Problém je ale odtah: jeden v koupelně, druhý v kuchyni. Anemometr mi ukazuje v koupelně průtok 15 m3/h a mělo by tam téct 35m3/h. V kuchyni nějakých 8m3/h.
Anemometr je zkalibrovaný a ověřený.
Měřím tak, že k talířovému ventilu dám KG koleno DN110 a přitisknu anemometr.
CHtěl bych se vás tedy zeptat, jestli je měření odtahu ovlivněno způsobem měření, popř. něcím jiným. Nezdá se mi, že by mi unikalo 60m3/h škvírama v konstrukci. Vycházím z toho, že se jedná o ustálený systém (vstup=výstup).
Je možné, že měřit takto sání je prostě špatně? Měření probíhalo ráno po ustálení pohybu a otevírání dveří.
Děkuju za rady,
Petr