Dobrý den,

prosím o radu při řešení následujícího problému:

9.9.2014 provedeno vybetonování podlahy v 1. patře nového RD na stropní panely spirol. Složení podlahy je následující:

20mm kročejová izolace
50mm EPS grey
50mm beton B20
po obvodu místností provedena dilatace z mirelonu

V domě od 18.11.2014 spuštěn náběhový cyklus topení pro vysušení betonu podlahovky v přízemí.

Cca před 3 dny jsem začal pozorovat divné lupání a vrzání při přechodu ze schodiště do chodby (3x2m) a z chodby v 1.np do jiného pokoje. V 1 pokoji v rohu se podlaha při sešlápnutí znatelně prohýbá a vrže (v tomto místě vedou v podlaze trubky topení).

Mám podezření, že byl podlahový polystyren položen na nerovný podklad (stropní panel) bez vyrovnání nerovností a to způsobuje tyto problémy.

Realizační firma nyní provedla opravu jednoho místa tímto způsobem:
- navrtání 3 děr do podlahy v místě prohybu až na podklad
- vyplnění hmotou používanou pro chemické kotvy
- "provázání" podlahy se schodištěm

Přikládám fotky před betonováním a 1 po opravě.

Lze tuto opravu akceptovat nebo je to na vybourání celé podlahy?

Předem děkuji za vaše názory.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

13 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.