ADEX Comfort 06 dotaz

Rubriky:

Reklama
ADEX Comfort 06 dotaz

> Dobrý den, majitelé ADEX Comfort 06
jaké máte zkušenosti mě se nedaří najít správné nastavení.

Mám zakoupený regulátor ADEX Comfort 06.
> Provozují krb z výměníkem a akumulační nádrž 1000l.
> Zapojeno topenáři dle návodu :http://www.ktr-adex.cz/comf06/Comf06_A4.…
> Strana 11, systém 4 bez adex midi, zapojen dle schéma vedle adex midi, z
> krbu do AN 1000l vodu točí jiné čerpadlo nezavilé na topném okruhu v rd.
> Nastavení PROGRAM 4 Regulace podle pokojového termostatu CM707.
> Instalační nastavení, otočný přepínač nastavit do polohy: 7
> Odpovídající nastavení konfiguračních přepínačů, 1 i 2 vypnuté dole.
> Venkovní čidlo připojeno.
> TMAX nastaveno na 70°C, TMIN nastaveno na 20°C.
>
> Chci se zeptat jakým způsobem přenastavit ADEX aby dal čerpadlu povel ať
> se vypne dřív jak za 24hodin?
> TMI nastaveno na 20°C tak se ADEX odstavuje až po 24hodin od posledního
> pokynu od termostatu, což mě vadí.
> V radiátorech čerpadlo cirkuluje vodu kolem 20°C a v rd je 22°C - 23°C
> je zbytečné aby tu vodu čerpadlo cirkulovalo tak dlouho než se to vypne.
> Pokud dám TMIN na 15°C tak se vypne i čerpadlo ale systém se dost ochladí
> než se zapne dle termostatu.
>
> Ideální nastavení pro mě natopí rd podle termostatu a 22°C zavře servo a
> čerpadlo cirkuluje v okruhu na 20°C a po 2-3hodinách cirkulace vody vypne
> i čerpadlo.
> Při poklesu teploty na termostatu i na TMIN se otevře servo dotopí na buď
> TMIN nebo dle termostatu bude cirkulovat 2- 3 hod a vypne.
>
> Při cirkulaci vody 24hod se to čerpadlo nemá šanci vypnout celou zimu a je
> zbytečné cirkulovat vodu tak dlouho protože se neustále ochlazuje.
> Termostat nepotřebuje topit a voda s AN se tím plýtvá protože jí udržuje
> na 20°C a žádnou teplotu to do RD nedá.


Pokud nastavím na TMIN tedy 35°C
Tak se po cca měsíci stane to že servo je otevřeno na minimum (cca 5mm na servu kolečka otevřeno) udržuje se voda v okruhu na TMIN 35°C.
A čerpadlo se točí celou zimu, RD se přetápí nad požadovanou hodnotu na termostatu.

Pokud TMIN nastavím na 10, čerpadlo vypíná podle pokojového termostatu, ale dům teplotně kolísá, systém je dost vychladlí při dalším náběhu.

Mě nejde o doběh čerpadla ale proč když má vše netopené jak termostat tak TMIN 30°C tak proč nevypne čerpadlo, jako když je nastaveno na TMIN 10, a musí se to kontrolovat (cirkulovat) 24hod jestli to nebude potřeba ňákou hodnotu dotopit bud TMIN nebo termostat.


Děkuji za radu.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

7 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.