Záhadná porucha-pomozte s řešenímJedná se o dům s vnitřními el.rozvody po rekonstrukci před cca 12 lety.Před zhruba dvěma lety začal bez zjevného důvodu vypadávat 16A jistič na zás.okruhu,který zároveň vždy vyhodí hlavní 25A jistič u hodin.Byl na něj připojený plynový kotel Dakon tzn. minimální
odběr.Jistič vypnut,kotel přepojen jinam.Během několika měsíců
začaly postupně vypadávat čtyři z celkem šesti
zás.okruhů zcela nahodile i bez spotřebičů.Měnil jsem zapojení spotřebičů kvůli příkonu atd.Nynější
situace je taková že jističe na zmíněných okruzích vypadnou po
různě dlouhé době od 15 min. až po např. 9 hodin i bez
zatížení!Jeden jsem zkusmo vyměnil a vydržel zaplou troubu a
konvici zároveň na zkoušku .Stejně vypadl pozdě v noci už bez zátěže jen s připojenými spotřebiči.Teď na jeden okruh jede kotel,lednice a televize a podle potřeby prodlužovákem co je zrovna třeba,myčka např. Jistič drží.Zbývající okruh je veden do patra a je bez problémů.Podotýkám že sice jsem vyučený elektromechanik ale přes dvacet let se tím neživím a prostě chybí zkušenosti.Pochopil
bych zkrat nebo přetížení ale co je špatně že to vypadne samo
a až za různě dlouhou dobu?Kudy kabely přesně vedou nevím a kvalitu práce neznám nebyl jsem přítomen.Přiložil jsem i foto rozvaděče,čtyři odpojené včetně toho nového.Díky