Dobrý den
Děláme teď v rodinném domě rekonstrukci a nechal jsem udělat nové měděné rozvody pro topení. Když mi topenář udělal tlakovou zkoušku, tak mám menší úbytek tlaku. Na přiložené fotografii to je vidět.
Tlaková zkouška začala dne 11.3. v 10.00 a byl tam tlak 4,25. Po jednom dni tedy 12.3. v 13.00 tam byl tlak 4,00. Druhý den tam byl tlak stejný tedy 4,00.
Třetí den 14.3. v 10.00 tam je tlak 3,8.
Moje otázka je , je to normální že za 3 dny tam je úbytek cca 0,4-0,5 ?? Nebo je to problém a musím tu ztrátu řešit. Nikde nemohu najít nějaké normy. Děkuji.