Mám postavenou hrubou stavbu menšího RD 80m2 (jsme už jen dva). Na doporučení jsem se také rozhodl nainstalovat rekuperaci. Původní projekt s tím nepočítal. Projektant domu navrhuje jednotku o výkonu 150-200 m3 hodinové výměny vzduchu. Pátral jsem po dodavatelích a našel jsem nilan CT 150. Za 29 500 Kč jsem dokonce nic levnějšího s takovou výbavou nenašel. Díval jsem se ještě na akci Venus, tam jsou jednotky levnější, ale označené AC. S označením EC jsou dražší. Zvažoval jsem i na HR 100, ale ta by prý byla do našeho domu na hraně s výkonem. Nemáte někdo ještě další typ nebo mám zůstat u nilan CT 150 ?
Na nejnižší otáčky bych se toho nebál. Já mám jednotku pod sadrošem a jde slyšet jenom na třetím stupni. Jinak je…
před 2 roky
Měli jste někdo jednotku rozebranou? Právě se o to snažím, ale po vyšroubování 6 šroubů se ty dvě půlky rekuperace…
před 2 roky
Dobrý den, díky za příspěvek. Taky o této rekuperaci uvažuji, a zajímalo by mě prosím, jak je to s hlučností této…
před 3 roky
25 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.