Geminox, LMU64, riadok 587Mám Geminox THRi 1-10C + zásobník Dražice 160 l, ktorý stojí pod kotlom na zemi. Keď kotol nabije zásobník TV, trojcestný ventil aj po vypnutí kotla zostane prepnutý na ohrev TV, takže vykurovacia voda začne spätne cirkulovať samotiažou, čím vybíja zásobník TV. Podĺa dokumentácie k LMU64, sw version 3.0, táto vlastnosť by sa mala dať zmeniť v LMU na riadku v 587 (parameter KonfigRg8), nastavením bit 2 na hodnotu 1, potom sa trojcestný ventil po nahriatí TV prepne z ohrevu TV do vykurovacej polohy.
Problém je v tom, že v úrovni BMU-Service sa dostanem na riadok 566 a potom nasleduje 596. Riadok 587 neviem nájsť.
Mám LMU ver. 3.03 a QAA73.110 ver. 1.7.
Viete mi niekto poradiť, čo s tým?